bedankt voor je reactie! de rechtse van de hoofdkraan heb ik vervangen door een nieuwe en de linkse had ik gecontroleerd deze was goed.quote:Op zaterdag 1 maart 2014 15:26 schreef Gieliovd het volgende:
Ook welkom.
Wat ik me herinner is dat vaak de spindel van die thermostatische kraan vast zit. Dan heb je onvoldoende flow.
Check dat eens. Kop eraf, pin indrukken (gaat zwaar) desnoods met een stukje hout.
30 graden maar de retour cv is koud tot lauw. p.s ik heb de inbus in en rode kranen retour iets open anders wordt die helemaal niet warm..dus ik moet hem een beetje knijpen is dat normaalquote:Op zaterdag 1 maart 2014 16:24 schreef klipper het volgende:
Hoe warm gaat het de vloer in?
25/30 retour is ruim voldoende.
Maar als ik de pomp uitzet wordt de verdeler in zijn geheel warm dus is de door stroming daar goed? ..Het lijkt er op dat het niet goed door de zwarte slangen gepompt wordt..quote:Op zaterdag 1 maart 2014 17:02 schreef Gieliovd het volgende:
Ik geloof niet direct dat je de kraan vervangen hebt, alleen de kop?
Ik heb ze in december 2013 heel goed doorgespoeld, ik heb een 2 groeps en heb ze per slang gespoeld, en het liep goed door helder water en geen onderbreking.quote:Op zaterdag 1 maart 2014 20:30 schreef naaa het volgende:
"Zwarte leidingen" duid op Tyleenslang welke niet diffusiedicht is.
De kans is dus groot dat de leidingen dicht geslipt zijn,
wat zou moeten betekenen dat je de boel moet (laten) doorspoelen.
Op je pomp staat een tabel met het afgenomen vermogen (A) met daarachter de opvoerhoogte van de pomp. Met behulp van een multimeter kan je dit meten. Ook kan je condensator nog kapot zijn.quote:Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..
Alvast bedankt
Heb je uberhaupt al gekeken naar de stromingsrichting van de pomp en je ventielen?quote:Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..
Alvast bedankt
Als jij zo stellig beweert dat je aan de stroomopname van een pomp geen snelheid kan aflezen, ben ik erg benieuwd naar je onderbouwing waarom dat niet kan.quote:Op donderdag 6 maart 2014 18:15 schreef Gieliovd het volgende:
Beetje raar om daarop te baseren wat de conditie van je pomp is.
Ik zou het als SVG wel zien zitten, dat hij nominaal X,XX A trekt in stand 3 en dan kan je daarop baseren als hij meer trekt, dat hij aan het slijten is.
Je kunt geen snelheid aflezen aan een stroom opname.
Ik heb even een willekeurige pomp uit de auto gepakt. Het is een UPS 25-40, In stand 1 trekt hij 0,17 A, 30 watt en heeft een toerental van 750 omwentelingen per minuut. Haalt hij die waarde niet, dan haalt de pomp het aantal omwentelingen per minuut ook niet. Er zullen van andere type pompen ook wel dergelijke tabellen zijn.quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:23 schreef Gieliovd het volgende:
Staat erboven...
Nominaal trekt pomp X 1 A op stand 2 onder last. Onder last draait het dan snelheid X. De last is een relatieve constante (viscositeit van water neemt niet significant toe of af bij temperatuurwisseling).
Ik zie geen variabele die de opname beïnvloedt.
De enige invloed die ik zie is slijtage van de pomp zelf. Lagers slijten, meer opname, om wat te noemen.
Dacht ik even een mooie discussie op te starten, gaat het niet door.quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:50 schreef Gieliovd het volgende:
Mijn conclusie zou juist het tegenovergestelde zijn. Trekt de pomp een hogere stroom, dan haalt hij naar verwachting dat aantal omwentelingen niet (verhoogde weerstand intern).
Maar goed, even goede vrienden daar ging dit topic niet over. TS is er niet echt mee geholpen.
Hoi ik heb op internet gezocht maar kon geen verhuur bedrijf vinden voor een spoel machine, omg Westland monster bij den haag, als je dit laat doen ben je meer dan 500 EUR kwijt ex btw weet iemand een adres om dit te laten doen beetje norm prijs of evt huren..quote:Op zaterdag 15 maart 2014 08:06 schreef cvboer het volgende:
Hogedrukreiniger gaat niet werken. Door de hoge snelheid van het water blijft het vuil in de bochten liggen. De reinigingspomp die wij gebruiken laat het reinigingsmiddel er pulserend door lopen. Dat heeft meer effect dan met een hoge snelheid. Zal nog even voor je nakijken welk middel wij gebruiken.
Deze is zonder warmtewisselaar.quote:Op zaterdag 15 maart 2014 15:13 schreef TR08 het volgende:
Zo... zelfs 2 accounts aangemaakt voor 1 vloerverwarmings probleempje![]()
http://forum.fok.nl/user/history/417091
http://forum.fok.nl/user/history/423234
quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:32 schreef cvboer het volgende:
[..]
Ik heb even een willekeurige pomp uit de auto gepakt. Het is een UPS 25-40, In stand 1 trekt hij 0,17 A, 30 watt en heeft een toerental van 750 omwentelingen per minuut. Haalt hij die waarde niet, dan haalt de pomp het aantal omwentelingen per minuut ook niet. Er zullen van andere type pompen ook wel dergelijke tabellen zijn.
Jullie kunnen beide gelijk hebben, maar tevens ongelijk.quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:50 schreef Gieliovd het volgende:
Mijn conclusie zou juist het tegenovergestelde zijn. Trekt de pomp een hogere stroom, dan haalt hij naar verwachting dat aantal omwentelingen niet (verhoogde weerstand intern).
Maar goed, even goede vrienden daar ging dit topic niet over. TS is er niet echt mee geholpen.
Wordt een cv-pomp niet door het water gesmeerd? Zitten er wel lagers in?quote:Op donderdag 20 maart 2014 18:33 schreef hottentot het volgende:
[..]
[..]
Jullie kunnen beide gelijk hebben, maar tevens ongelijk.
Weerstand, spanning en frequentie staan normaal gesproken vast. De enige variabele is dan dus de opgenomen stroom (welke dan direct het verbruikt vermogen bepaalt)
De fabrikant geeft nominale vermogens op, dit zijn de vermogens die verbruikt worden als de pomp net zoveel werk moet doen als waar hij voor geproduceerd is. Omwentelingen worden bepaald door de frequentie en de constructie van de motor, of hij nu 10A of 10,5A verbruikt het aantal omwentelingen zal gelijk zijn.
Als een pomp te weinig stroom verbruikt terwijl hij wel goed gemonteerd is en het leidingwerk goed is aangelegd, dan loopt deze te licht, dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld slijtage aan de schoepen in het pomphuis. Verbruikt de pomp echter teveel stroom dan duid dat meestal op slijtage aan de lagers waardoor deze te zwaar draait.
Ondervind een pomp zoveel tegenwerking dat hij niet zijn omwentelingen kan halen, dan kan hij zijn vermogen niet goed kwijt en zal hij een dusdanig hoog vermogen trekken dat hij uiteindelijk verbrand als een beveiliging niet aangesproken word.
Trouwens zonde om bij die veel te dure grundfoss pompen er niet even snel een andere lager in te zetten, zijn standaard maten en binnen een half uur ben je klaar.
Ja sorry was algemeen.quote:Op donderdag 20 maart 2014 18:50 schreef cvboer het volgende:
[..]
Wordt een cv-pomp niet door het water gesmeerd? Zitten er wel lagers in?
Dat loont niet, althans niet bij ons. Een pomp wissel in 20 minuten uit, tevens kosten die dingen voor ons ook geen drol. Op jaarbasis worden er bij ons nogal wat pompen uitgewisseld.quote:Op donderdag 20 maart 2014 18:54 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ja sorry was algemeen.
Bij watergesmeerde pompen heb je uiteindelijk ook een punt waar de as vastligt, hier kan ook slijtage ontstaan natuurlijk. Weet niet of je bij die grundfoss dingen nieuwe ringen kunt zetten (vast niet, want ze worden behandeld als wegwerp objecten).
Hmm op het werk ééns eentje openhalen binnenkort
Ik weet wat ze inkoop kosten, en ken de kortingspercentages. En de prijzen als een particulier een losse pomp koopt zijn echt belachelijk qua marge. Voor ons zal het inderdaad niet snel lonen.quote:Op donderdag 20 maart 2014 20:29 schreef cvboer het volgende:
[..]
Dat loont niet, althans niet bij ons. Een pomp wissel in 20 minuten uit, tevens kosten die dingen voor ons ook geen drol. Op jaarbasis worden er bij ons nogal wat pompen uitgewisseld.
Zo heb ik laatst eens een BD-pomp van Nefit mee naar huis genomen om te kijken wat er kapot is was. BD staat voor Bidirectioneel, hij draait dus zowel links als rechtsom. De pomp maakte bij het rechtsomdraaien geen snelheid, linksom ging wel goed. Bleek het een simpel elektronicacomponent te zijn, van nog geen 3 euro... Pomp kost bruto 219,- exquote:Op donderdag 20 maart 2014 20:39 schreef hottentot het volgende:
[..]
Ik weet wat ze inkoop kosten, en ken de kortingspercentages. En de prijzen als een particulier een losse pomp koopt zijn echt belachelijk qua marge. Voor ons zal het inderdaad niet snel lonen.
Voor de duurdere zou het wel kunnen lonen, met dubbel slakkenhuis bijvoorbeeld. Maar tja hoe vaak kom je die tegen?
Mist de baas alleen de marge op de pomp en kan hij alleen een uur en wat kleine onderdelen extra schrijven.
Bij ons laten we pompen boven de 500,- inkoop reviseren (varieert qua vermogen van 0,5KW tot 110KW), daaronder gaan ze zonder omkijken zo de ijzerbak in.
quote:Op vrijdag 21 maart 2014 14:44 schreef alicia99 het volgende:
Halo allemaal!
Ik kwam onderstaand tegen op een forum heeft iemand hier ervaring mee ?
En waar kan ik het beste een combi lucht en vuil afscheider plaatsen .
Als het toch aan de verdeler ligt wil ik een andere warmtewisselaar terug plaatsen maar dan een kleinere warmtewisselaar uit een andere cv ketel..deze heb ik al.
Warmtewisselaar: Vaillant art. No 064938
Alvast bedankt
Uit ervaring weet ik dat na 21 jaar de vloerslangen geheel vol zitten met vuil. Dus spoelen! Het vuil kan zelfs hardnekkige verstopping veroorzaken.
Ik verwijder de pomp en maak met koppelingen twee tuinslangen aan het systeem. Dan veelvuldig naar twee kanten spoelen tot er schoon water uit komt. Doe dit per sector, dan weet je zeker dat alles schoon is. Kan de slang naar een straatputje??? Het vuil besmeurt alles en is moeilijk te verwijderen.
Je zult verstelt staan van de rotzooi dat er uit komt, en later van de warme voeten.
Nog een tip:
Monteer een vuilafscheider ( niet te verwarren met een vuilfilter, dat is een ander ding) en een microbellenluchtafscheider. "Spirovent".
Een luchtafscheider haalt zuurstof uit het systeem, daardoor dus minder vuilaanmaak.
Dit is het behoud van de warmtewisselaar.
succes en groet van een eigenaar van een 32 jaar "oude" vloerverwarming.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |