pi_133337239
Ik betrek binnenkort een huurappartement. Wat mij echter opviel is dat er nergens in huis een standenschakelaar voor de mechanische ventilatie is. De vorige bewoonster vertelde mij toen we bij haar op bezichtiging waren dat het tijdsgestuurd is. Rond etenstijd en nog wat andere momenten op de dag ging het spul draaien.

Is dat niet een beetje raar? Als ik dus om 19:45 een ei wil bakken heb ik dus pech als het ding niet draait, en blijft die lucht lekker in m'n huis hangen?

De afzuigkap (motorloze met vlinderklep) zit er ook op aangesloten namelijk.

Het is een appartement uit '88, maar is al wel eens gerenoveerd (gezien de kunststof kozijnen).
pi_133337473
Gecondoleerd met zo'n ventilatiesysteem. Je bent idd overgeleverd aan de grillen en herrie van de centrale afzuiging. Ik heb 2 jaar in een flat gewoond met zo'n systeem. Waardeloos. En als de buurman ging bakken in zijn vet, dan was het afhankelijk van de windrichting op de flat niet te harden in mijn woning.

Enige wat ik kon doen was de ventilatie"doppen" eruit halen als ik meer afzuiging wou, of ze dichtmaken met iets als ik geen herrie wou.
  zondag 17 november 2013 @ 10:58:36 #3
239294 PierreTT
Man man man, wat een drama!
pi_133337576
Als het goed is draait je mechanische ventilatie toch altijd, die mag toch helemaal niet stilvallen?
Half bezopen is weggegooid geld.
pi_133338542
Inderdaad, ALS het goed is....
Laat die handjes wapperen!
pi_133338763
Is een mechanische ventilatie hetzelfde als een WTW systeem?
  Moderator zondag 17 november 2013 @ 12:32:16 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_133339098
quote:
0s.gif Op zondag 17 november 2013 12:13 schreef xaban06 het volgende:
Is een mechanische ventilatie hetzelfde als een WTW systeem?
Nee, een mechanische ventilatie hoeft niet altijd in combinatie te zijn met warmteterugwinning.
pi_133354205
Je kan bij de woonstichting waar je de flat van gaat huren de tijden opvragen dat het systeem aanstaat.
Tegenwoordig zijn die tijden heel ruim genomen met een aantal jaren geleden.
pi_133363838
gelukkig heb ik mn eigen MVbox... :D en ben ik er ook zelf de baas over :7

alleen nu nog eens uitvogelen wie er nou verantwoordelijk is om dat ding schoon te maken
pi_133364561
quote:
0s.gif Op zondag 17 november 2013 23:47 schreef Ou-Tannu het volgende:
gelukkig heb ik mn eigen MVbox... :D en ben ik er ook zelf de baas over :7

alleen nu nog eens uitvogelen wie er nou verantwoordelijk is om dat ding schoon te maken
De eigenaar is er verantwoordelijk voor.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_133386217
quote:
10s.gif Op maandag 18 november 2013 00:06 schreef cvboer het volgende:

[..]

De eigenaar is er verantwoordelijk voor.
Of de huurder.
pi_133395387
quote:
10s.gif Op maandag 18 november 2013 00:06 schreef cvboer het volgende:

[..]

De eigenaar is er verantwoordelijk voor.
huurtent. echter de regels spreken elkaar zo als bij alles hier tegen..

zal wel weer een ritje kantoor worden voor duidelijkheid :(
pi_133402376
quote:
0s.gif Op maandag 18 november 2013 22:27 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

huurtent. echter de regels spreken elkaar zo als bij alles hier tegen..

zal wel weer een ritje kantoor worden voor duidelijkheid :(
In het algemeen zullen ze wel zeggen dat er geen onderhoud benodigd is, of dat de unit simpel door de bewoner zelf schoongemaakt kan worden.

Je kan het natuurlijk ook treffen dat de wbv deze wel laat onderhouden, maar dan bijvoorbeeld eens in de vijf jaar.

Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het type mv-box dat je hebt hangen, zijn het grote schoepen of is het echt een schoepenwiel bijvoorbeeld vijf bladen of 30 bladen, het is duidelijk dat degene met 30 bladen eerder verstopt zal raken en zodoende gereinigd zal moeten worden.

Bij reinigen is het trouwens wel zo dat je uit moet kijken dat je de balansklemmen niet verschuift, om te voorkomen dat de unit herrie gaat maken.

Dus inspecteren van de unit en eventueel reinigen is wel aan te bevelen.

Echter het leidingnet is dan nog steeds niet gereinigd, "gespecialiseerde" bedrijven kunnen dit uiteraard wel uitvoeren.
Echter niet iedere installateur heeft daar de benodigde apparatuur voor.
pi_133412137
geen idee.. maar gezien ze de unit vakkundig weggewerkt hebben.. weet alleen dat het unit van Stork is.. met een perilex stekker en een draadloze bediening.. maar dan heb je nog een dozijn boxen die het zouden kunnen zijn....

en k heb weinig zin om de boel te moeten slopen om bij dat ding te komen.. gezien we woningbouw zelf dat ding heeft verstopt achter (ik vermoed) een gipswandje..
pi_133423838
Hij draait volgens mij altijd wel een beetje inderdaad. Tijden zal ik nog wel even navragen. Volgens mij stond er in het huurcontract wel iets over dat het onderhoud door de verhuurder geregeld wordt :)
pi_136168324
Ik moet zeggen dat ik inmiddels al aardig gek wordt van het ventilatiesysteem.

Hij zuigt sowieso te hard, als ik alle ramen en ventilatieroosters dicht heb dan knalt de voordeur gewoon naar binnen als je hem open doet. Ook fluiten m'n kunststof kozijnen omdat er daarlangs lucht naar binnen wordt gezogen. En bij het ventilatierooster boven m'n woonkamerruit voel je de wind naar binnen waaien. Onderdruk dus. Als ik een raam in de slaapkamer open zet zijn gelijk al die problemen weg

En kooklucht blijft erg lang hangen in de woonkamer.

Op zich is dat al irritant, maar volgens mij vreet dit ook gas. Zit nu op 5,5 a 6,5m3 per dag. En dat voor een huisje van 56m2 uit 1988 :'( En verwarming staat maar op 19 graden, niet eens 23 ofzo :+

[ Bericht 14% gewijzigd door Think_Pad op 31-01-2014 13:37:21 ]
pi_136168897
Ik zou bij zo iets de draden los halen, uit die rommel.
pi_136173931
quote:
8s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 13:32 schreef Think_Pad het volgende:
Ik moet zeggen dat ik inmiddels al aardig gek wordt van het ventilatiesysteem.

Hij zuigt sowieso te hard, als ik alle ramen en ventilatieroosters dicht heb dan knalt de voordeur gewoon naar binnen als je hem open doet. Ook fluiten m'n kunststof kozijnen omdat er daarlangs lucht naar binnen wordt gezogen. En bij het ventilatierooster boven m'n woonkamerruit voel je de wind naar binnen waaien. Onderdruk dus. Als ik een raam in de slaapkamer open zet zijn gelijk al die problemen weg

En kooklucht blijft erg lang hangen in de woonkamer.

Op zich is dat al irritant, maar volgens mij vreet dit ook gas. Zit nu op 5,5 a 6,5m3 per dag. En dat voor een huisje van 56m2 uit 1988 :'( En verwarming staat maar op 19 graden, niet eens 23 ofzo :+
Een goed binnenklimaat is noodzakelijk, vooral voor je eigen gezondheid. Je moet er dus voor zorgen dat je dezelfde hoeveelheid verse lucht binnenkrijgt als er wordt afgezogen.

Als ding teveel afzuigt verbruik je inderdaad enorm veel extra energie. Je zou een simpele co2 meter kunnen kopen en zelf je luchtkwaliteit bewaken. Kwaliteit ok; ventielen dicht/ dichter.

Succes
pi_136176461
quote:
8s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 13:32 schreef Think_Pad het volgende:
Ik moet zeggen dat ik inmiddels al aardig gek wordt van het ventilatiesysteem.

Hij zuigt sowieso te hard, als ik alle ramen en ventilatieroosters dicht heb dan knalt de voordeur gewoon naar binnen als je hem open doet. Ook fluiten m'n kunststof kozijnen omdat er daarlangs lucht naar binnen wordt gezogen. En bij het ventilatierooster boven m'n woonkamerruit voel je de wind naar binnen waaien. Onderdruk dus. Als ik een raam in de slaapkamer open zet zijn gelijk al die problemen weg

En kooklucht blijft erg lang hangen in de woonkamer.

Op zich is dat al irritant, maar volgens mij vreet dit ook gas. Zit nu op 5,5 a 6,5m3 per dag. En dat voor een huisje van 56m2 uit 1988 :'( En verwarming staat maar op 19 graden, niet eens 23 ofzo :+
zelfs op zn laagste stand? ik heb hem eigenlijk altijd op zn laagste stand, tenzij: Douchen & Koken op 3, en minimaal 30 min naloop. in de slaapkamer altijd het ventilatie roostertje op een kiertje, woonkamer idem.

verder kiert mn voordeur nog enorm.(maar die zit in een centrale hal die afgesloten is, verder niet verwarmt.. maar altijd nog warmer dan buiten) en zit er nog een ventilatie buis in de voorraadkast ( en een mooie kier onder de deur )

en ik stook me niet arm :-)
pi_136179373
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 13:48 schreef DerekB het volgende:
Ik zou bij zo iets de draden los halen, uit die rommel.
Dat kan dus niet. Enige wat ik in huis heb zijn buizen die naar de afzuigunit op het dak gaan. Anders had ik er wel een schakelaar tussen gezet.

En de ventielen kunnen volgens mij niet helemaal dicht. Misschien wel wat verder dicht dan ze nu staan. Ga het binnenkort wel even proberen om ze gewoon even dicht te maken voor een dag met een zak eromheen getaped ofzo. Ben echt benieuwd wat dat doet op mn gasverbruik. Hou het dagelijks bij, dus dat kan ik gauw genoeg zien.

Natuurlijk doe ik dan wel rooster open, anders idd te weinig frisse lucht. CO2 meter al eens naar gekeken, maar behoorlijk aan de prijs :/
pi_136181627
quote:
8s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 13:32 schreef Think_Pad het volgende:
Ik moet zeggen dat ik inmiddels al aardig gek wordt van het ventilatiesysteem.

Hij zuigt sowieso te hard, als ik alle ramen en ventilatieroosters dicht heb dan knalt de voordeur gewoon naar binnen als je hem open doet. Ook fluiten m'n kunststof kozijnen omdat er daarlangs lucht naar binnen wordt gezogen. En bij het ventilatierooster boven m'n woonkamerruit voel je de wind naar binnen waaien. Onderdruk dus. Als ik een raam in de slaapkamer open zet zijn gelijk al die problemen weg

En kooklucht blijft erg lang hangen in de woonkamer.

Op zich is dat al irritant, maar volgens mij vreet dit ook gas. Zit nu op 5,5 a 6,5m3 per dag. En dat voor een huisje van 56m2 uit 1988 :'( En verwarming staat maar op 19 graden, niet eens 23 ofzo :+
welkom in een flat :)
pi_136181812
Ja :'( En dan ook nog zo'n k*tketel erbij: K&W / CV ketel tuning in huis met overbemeten ketel
pi_136247936
Vanmiddag nog even op jacht geweest naar tochtende kieren e.d.

Ik merkte dat het bij de rookgasafvoer van de ketel ook als een gek tocht (kaars uitgeblazen en erbij gehouden en rook werd gelijk weggezogen):
http://imgur.com/oTW2evi
http://imgur.com/XrIXfmS

Het tocht volgens mij tussen die oude (loden?) buis en de rookgasafvoer in.

Kan ik dit op de een of andere manier dichtmaken? Zat al te denken aan kit, maar moet natuurlijk wel beetje warmtebestendig zijn. Anders de onderhoudsmonteur maar even vragen. Maar heb zo'n idee dat die er zich niet druk om kan maken.

[ Bericht 0% gewijzigd door Think_Pad op 02-02-2014 21:06:05 ]
pi_136266232
quote:
0s.gif Op zondag 2 februari 2014 18:14 schreef Think_Pad het volgende:
Kan ik dit op de een of andere manier dichtmaken? Zat al te denken aan kit, maar moet natuurlijk wel beetje warmtebestendig zijn. Anders de onderhoudsmonteur maar even vragen. Maar heb zo'n idee dat die er zich niet druk om kan maken.
Je hebt van Bison kleine tubetjes hittebestendige siliconenkit (High Temp; zwart tubetje)
of anders een koker Openhaardenkit. Beide zijn hittebestendig.
pi_136274471
quote:
0s.gif Op zondag 2 februari 2014 18:14 schreef Think_Pad het volgende:
Vanmiddag nog even op jacht geweest naar tochtende kieren e.d.

Ik merkte dat het bij de rookgasafvoer van de ketel ook als een gek tocht (kaars uitgeblazen en erbij gehouden en rook werd gelijk weggezogen):
http://imgur.com/oTW2evi
http://imgur.com/XrIXfmS

Het tocht volgens mij tussen die oude (loden?) buis en de rookgasafvoer in.

Kan ik dit op de een of andere manier dichtmaken? Zat al te denken aan kit, maar moet natuurlijk wel beetje warmtebestendig zijn. Anders de onderhoudsmonteur maar even vragen. Maar heb zo'n idee dat die er zich niet druk om kan maken.
Een goede installateur zal zich er wel degelijk druk om maken.

Als ik het zo leest dan heb je een open toestel, woon je in een flat en heb je geen mechanische ventilatie, maar een centraal gestuurde ventilatie.

Open toestellen zijn aangesloten op een centraal afzuigsysteem, je ketel moet d.m.v. Een relais zijn aangesloten op dit systeem, zodra de rookgasafzuiging stopt, moeten alle daarop aangesloten toestellen ook direct stoppen, dit om te voorkomen dat een lager gelegen woning zijn rookgassen bij een hoger gelegen woning naar binnen kan pompen.
In de ruimte tocht het wat meer doordat hier ook luchttoevoer welke niet afgesloten mag worden is aangebracht, als deze is afgesloten, dan zal dat een extra onderdruk in de woning creëeren.
pi_136275314
Nee hoor, gewoon een HR ketel (Agpo Econpact 225C). Er zit nog een buis naast die lucht aanvoert.
Het is puur dat de buis waarschijnlijk een stukje boven het dak uitsteekt, en er daardoor 'trek' is.

Op die plek wordt lucht naar buiten gezogen, ipv aangevoerd zoals jij zegt. Heb het getest met een kaars: even aansteken en weer uitblazen. De rook werd gelijk weggezogen langs die buis.

[ Bericht 34% gewijzigd door Think_Pad op 03-02-2014 09:13:47 ]