daarom zit er nu al een vakwerkligger van hout in.quote:Op donderdag 23 mei 2013 21:16 schreef skrn het volgende:
Is staal geen optie?
Worden trouwens nog serieuze I-balken met een overspanning van 8m.
En dan komen er nog 'tuin' lasten en 'plantenbak punt-lasten' bij.quote:Op donderdag 23 mei 2013 10:17 schreef Ordos20 het volgende:
en voor een terras zit je aan 2,5 kN/m^2)
Dure plantenbakken en daktuin waren niet eerder genoemd. Maar inderdaad, dit laten rekenen (zo heb ik voor iemand zijn verdiepingsvloer en dakspanten doorgerekend want meneer wilde het veel te licht uit voeren). Kun je gelijk de fundering door laten rekenen want die krijgt ook weer met voor de kiezen door een verplicht zwaardere constructie. En als je tussen muren wel plaatsen moet je ook zeker zijn dat die niet gaan verzakken.quote:Op zaterdag 25 mei 2013 13:42 schreef _Arthur het volgende:
[..]
En dan komen er nog 'tuin' lasten en 'plantenbak punt-lasten' bij.
Ik zou toch kiezen om die 135m2 platdak te voorzien van een gehele stalen constructie, zowel kolommen als liggers. Tenzij je inderdaad de liggers op goede draagmuren kan opleggen. Dan heb je de kolommen niet nodig.
@TS: ondanks dat je zelf een boel werk wilt doen, kan je de berekening zelf natuurlijk wel door een externe partij laten uitvoeren, dat kost wat geld, maar ik denk dat dat wel opweegt tegen een eventueel risico dat je de constructie zelf te licht uitvoert.
Dat verhelpt alleen het gewicht van de regen. Die van de sneeuw krijg je dan alsnog voor je kiezen.quote:Op zaterdag 25 mei 2013 12:15 schreef m3rlijnz het volgende:
Verder ga ik nog hwa's plaatsen van 110 om gewicht van regen te vermijden.
Sorry dat ik het zeg, maar dat is een totale pruts oplossing. Je constructie moet kunnen dragen wat hij te verduren kan krijgen, en niet afhankelijk zijn van een technische toevoeging zoals een verwarming.quote:Op zaterdag 25 mei 2013 20:52 schreef m3rlijnz het volgende:
Ja zover was ik ook.. oplossing.. glycol gevulde vloerverwarming. . Uhm in dit geval plafondverwarming.. mocht het toch tuin worden dan moet ik geen glijpartij krijgen op de pvc dakbedekking..
Allemaal goed, maar doe dan niet net alsof je sneeuw oplost met een dakverwarming. Dan krijg je de reactie die je verdient. En dat is gezien de oplossing die je op dat moment dan zelf aandraagt ook meer dan verdiend.quote:
Ik heb niks met andere topics te maken. Jij vraagt wat in dit topic, dus daar geef ik een reactie op. Wat er in de andere 100.000 topics gebeurt weet ik niet en is ook totaal niet belangrijk.quote:Op zaterdag 25 mei 2013 22:09 schreef m3rlijnz het volgende:
Ow. Kwam het zo over.. dan begrijp ik het. Dat is nou het nadeel van forums. Een ander vat het anders op dan dat het bedoeld is.
Kom veel topics tegen waar mensen zich gedragen als kleine kinderen. Als voorbeeld vroeg een mede-forummer om info over gas en zoek het nu eens op joh. Ts ging zo over de rooie dat het zinloos was om verder te discussiëren. Jammer vind ik dat.
Bedankt voor je input.
Groeten Merijn
Mijn naam is dan ook bedoeld als filter. Mensen met valide argumenten lezen eroverheen, mensen zonder valide argumenten refereren er juist aan. Waarvan akte.quote:Op zaterdag 25 mei 2013 22:48 schreef m3rlijnz het volgende:
De laatste zin in je bovenstaande post en je naam vind ik echter ook een beetje tegenstrijdig.
Sneeuw:quote:Op zondag 26 mei 2013 10:50 schreef m3rlijnz het volgende:
Thanks klusser1986.. valt dit ook nog te berekenen in m2?
Nee, 200 kg. (Je kunt zelf ook wel bedenken dat sneeuw niet 10 x lichter is dan water hoop ik)quote:
Maar dan ga je uit van puur verse sneeuw waarvan de laag overal gelijk is.quote:Op zondag 26 mei 2013 23:38 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nee, 200 kg. (Je kunt zelf ook wel bedenken dat sneeuw niet 10 x lichter is dan water hoop ik)
Evengoed, succes met het topic, ik ben er klaar mee.
Ik ga nergens vanuit. Iemand gaf aan '1m3 sneeuw weegt 100 kg' dus dat het soortelijk gewicht 100kg/m3 is.quote:Op maandag 27 mei 2013 00:12 schreef klipper het volgende:
Maar dan ga je uit van puur verse sneeuw waarvan de laag overal gelijk is.
Aannemelijker is het dat de sneeuw in meerdere buien neervalt en steviger in elkaar drukt, hierdoor kan een laag verse sneeuw van 10 cm 20 kg per m2 gewicht geven, maar aangedrukt kan dit makkelijk tot 60 kg per m2 zijn met een zelfde laagdikte.
Wat bovenstaande FOK user zegt plus mijn vraag of je hebt gedacht aan bouwvergunning en je budget. En met een groot plat dak zou ik zeker niet zelf de constructie gaan berekenen zonder kennis....quote:Op zaterdag 1 juni 2013 22:44 schreef _VoiD_ het volgende:
Adviseren om te rekenen met 1 kN per vierkante meter en dan denken dat je het geval regenwater hebt beschouwd. ..
TS een advies. Begin er niet aan. Dit is echt gedoemd om te mislukken.
Ik heb het misschien een beetje kort geformuleerd, maar voor lichte platte daken is soms geeneens een wateropvoerende capaciteit van 100 mm te halen. Ik zie in mijn werk (waar ik oa wateraccumulatieberekeningen maak voor platte daken) soms wateropvoerende capaciteiten van nog geen 50 mm. Dan kun je wel een noodafvoer met een drempel van 100 mm inplakken, maar dan zal dat nooit gehaald worden. Een schijnzekerheid dus.quote:Op dinsdag 4 juni 2013 08:32 schreef Ordos20 het volgende:
Eelcotje, _VoiD_ : vergeet niet de randvoorwaarden die aan die belasting gesteld zijn (noodoverstorten op ten hoogste 10 centimeter van het dakpeil, altijd met een constrcuteur om de tafel zitten etc. etc.)
Interessant om te weten: gerenommeerde bureaus heb ik bij BWT mogen controleren op juistheden van berekeningen. Ik heb er honderden voorbij zien komen (ook bij de betonfabriek waar ik gewerkt heb, puur uit collegiale interesse), en wat jij beschrijft gebeurt nagenoeg niet. Plat dak, whoppa 1 kN/m^2, in een excel bestandje rammen en gaan met die banaan (ik heb zelfs nog een gemeente betrapt die in een excel bestand de kruip voor hout niet beschouwde. FOEI!).quote:Op dinsdag 4 juni 2013 18:41 schreef _VoiD_ het volgende:
[..]
Ik heb het misschien een beetje kort geformuleerd, maar voor lichte platte daken is soms geeneens een wateropvoerende capaciteit van 100 mm te halen. Ik zie in mijn werk (waar ik oa wateraccumulatieberekeningen maak voor platte daken) soms wateropvoerende capaciteiten van nog geen 50 mm. Dan kun je wel een noodafvoer met een drempel van 100 mm inplakken, maar dan zal dat nooit gehaald worden. Een schijnzekerheid dus.
Door een geringe stijfheid en een gering afschot in een plat dak kun je een situatie krijgen waarbij de waterstand bij de dakrand zelfs afneemt vanaf een bepaald punt (en dat al het water dat daarna komt zich dus ergens anders, in het veld, gaat accumuleren.
Waarschijnlijk heb je daar in dit geval niet zoveel mee te maken, maar je moet het niet zomaar vergeten.
|