pi_122895911



WAT IS EVOHOME?
quote:
Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.

Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.

Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!

Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
Bron: Website Honeywell

IN DE PRAKTIJK

Al ruim 300 posts wordt er gesproken over het nut, de installatie, de werking en de optimalisatie van Evohome. Het kost wat moeite om het systeem draaiend te krijgen, maar het lijkt er op dat de meeste gebruikers tevreden zijn met de mogelijkheden die het systeem biedt.

Zoals bij elk nieuw product zijn er altijd zaken die beter of anders kunnen. De belangrijkste bug die door de meesten in het eerste topic geconstateerd is, is het onnodig aanspringen van de ketel op vaste momenten, zonder dat de ruimtetemperatuur daar om vraagt. Dit is al meerdere malen onder de aandacht van Honeywell gebracht en er lijkt nu eindelijk wat te gaan gebeuren, met dank aan users AJS1 en smv.

LINKS
- Evohome - internationale website
- Evohome - Nederlandse website

- Installatiedocument 1
- Installatiedocument 2

- Boek 1
- Boek 2
- Boek 3

- Meest recente driver (v21) Installatie op eigen risico

- Online gasmeterstand registratie

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 14-02-2013 23:34:18 ]
pi_122896084
@roadrats Breng de vraag eens bij infolijn@honeywell.nl, succes.

quote:
Alleen als het de laatste zone is de warmte vroeg via de HCE80 stopt de flow direct omdat de pomp van de HCE80 geen naloop heeft en dus direct stopt. Daarmee wordt de vertraging van de servomotor feitelijk overruled.
Hoe zo overruled? Wil je dat de pomp draait wanneer je ventiel dicht is?
Wanneer je eerste zone warmte vraagt gaat de pomp pas werken wanneer je ventiel open is, dus wanneer laatste zone geen warmte meer vraagt gaat de pomp uit wanneer ventiel dicht gaat.

[ Bericht 41% gewijzigd door Anonymousse op 15-02-2013 00:04:57 (Quote invoegen) ]
pi_122906842
Een ander probleem doet zich voor bij mijn evohome:
Gisteravond vond ik het toch wel koud worden in huis, maar de evotouch (die aan de muur hangt) gaf aan dat de temp. 20 graden was. Nu heb ik dat nagemeten en ik kwam niet verder dan 18 graden. de touch hangt vrij aan de muur, op iets meer dan 1,5 meter hoogte.
Nu heb ik hem met de kalibratie optie 2 graden gecorrigeerd, maar praktisch is anders. Iemand anders hier ervaring mee?

Verder heb ik nog geen optimalisaties aanstaan, iemand hier ervaring mee en is het verstandig om deze te gebruiken? kan me nog herinneren uit eerdere posts dat mensen met problemen kwamen te zitten als ze werden gebruikt??
pi_122908127
Weer terug op het forum na korte afwezigheid door wat probleempjes met de pasgeborene.

Nu het systeem een tijdje draaien maar krijg nu ook last van een ketel die vaak om niets aanslaat.
Ik heb gisteren de OT module gereset (nav tips uit de voorgaande delen) maar dit geeft niet het gewenste effect.

Wat mij opvalt:
Na een warmtevraag kan de ketel zomaar een uur later nog steeds verwarmen terwijl de Evohome alle knoppen al dicht heeft gezet ivm bereiken van de temperatuur.
Hoelang is dit normaal? De nadraaitijd van mijn Intergas staat op 1 min. Of wordt dit overruled bij OT? (temp in die periode van de ketel is ca 50gr). Ik zal vandaag eens proberen te meten hoelang hij aan blijft.

Gisteren als proef via de Evohome het signaal uitgeschakeld (lees systeem: UIT), maar de ketel bleef gewoon doordraaien. Pas toen ik de OT module los haalde stopte de ketel (lampje bleef groen knipperen).
Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Ik heb de batterijen uit de Evohome gehaald. Toch blijft de ketelmodule groen knipperen (als het goed is signaal ontvangst). Klopt en kan dit? Zou hij niet rood moeten knipperen ivm geen ontvangst? Ik zal proberen na te kijken hoelang de ketel blijft branden. Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Wellicht heb ik toch last van een bug in de OT module (zoals eerder hier omschreven).
Ik reset als volgt:
15 seconden test knop indrukken.
Led gaat snel knipperen.
Daarna knop 5 seconden in drukken en toewijzen aan de Evohome, Evohome bevestigd de toewijzing.
Dan blijft de module rood knipperen (toewijs modus). Hier krijg ik hem niet uit. Klopt dit?

Om hem aan de praat te krijgen haal ik dan de module weer even van de ketel (lees behuizing er even af waardoor contact verbroken is) en sluit ik hem weer aan.

Ketel reageerd weer netjes op de warmte vraag (met wel lang nabranden en verwarmen zonder vraag tot gevolg).

Reacties zijn welkom. Ik heb de vraag ook uitstaan bij Waakzaamwonen...

p.s. het is software versie 2.3

[ Bericht 1% gewijzigd door dudenl op 15-02-2013 11:54:05 ]
pi_122910336
@dvanderbreggen Gebruik zelf de Evotouch temperatuurvoeler niet, fluctueert nogal wanneer je hem in de hand hebt. Alleen DT92 of HR80. Om stabiel systeem te krijgen, stap voor stap functies toevoegen. Dan weet je waar het probleem zit. Optimalisaties werken redelijk.

@dudenl de HM80 nog bekeken voor vloerverwarming?
pi_122912324
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 11:38 schreef dudenl het volgende:
Weer terug op het forum na korte afwezigheid door wat probleempjes met de pasgeborene.

Nu het systeem een tijdje draaien maar krijg nu ook last van een ketel die vaak om niets aanslaat.
Ik heb gisteren de OT module gereset (nav tips uit de voorgaande delen) maar dit geeft niet het gewenste effect.

Wat mij opvalt:
Na een warmtevraag kan de ketel zomaar een uur later nog steeds verwarmen terwijl de Evohome alle knoppen al dicht heeft gezet ivm bereiken van de temperatuur.
Hoelang is dit normaal? De nadraaitijd van mijn Intergas staat op 1 min. Of wordt dit overruled bij OT? (temp in die periode van de ketel is ca 50gr). Ik zal vandaag eens proberen te meten hoelang hij aan blijft.

Gisteren als proef via de Evohome het signaal uitgeschakeld (lees systeem: UIT), maar de ketel bleef gewoon doordraaien. Pas toen ik de OT module los haalde stopte de ketel (lampje bleef groen knipperen).
Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Ik heb de batterijen uit de Evohome gehaald. Toch blijft de ketelmodule groen knipperen (als het goed is signaal ontvangst). Klopt en kan dit? Zou hij niet rood moeten knipperen ivm geen ontvangst? Ik zal proberen na te kijken hoelang de ketel blijft branden. Gisteren was 30 miniuten na het verwijderen van de batterijen, de ketel nog aan het branden.

Wellicht heb ik toch last van een bug in de OT module (zoals eerder hier omschreven).
Ik reset als volgt:
15 seconden test knop indrukken.
Led gaat snel knipperen.
Daarna knop 5 seconden in drukken en toewijzen aan de Evohome, Evohome bevestigd de toewijzing.
Dan blijft de module rood knipperen (toewijs modus). Hier krijg ik hem niet uit. Klopt dit?

Om hem aan de praat te krijgen haal ik dan de module weer even van de ketel (lees behuizing er even af waardoor contact verbroken is) en sluit ik hem weer aan.

Ketel reageerd weer netjes op de warmte vraag (met wel lang nabranden en verwarmen zonder vraag tot gevolg).

Reacties zijn welkom. Ik heb de vraag ook uitstaan bij Waakzaamwonen...

p.s. het is software versie 2.3
Het resetten en toewijzen ging bij mij als volgt:
15 seconden knopje op OT ingedrukt houden, hij gaat dan rood knipperen.
Vervolgens met de touch naar de toewijs modus (hier nog niet op de knop toewijzen drukken)
vervolgens knop 5 seconden ingedrukt houden en dan gaat het rode lampje volgens mij sneller knipperen.
vervolgens druk je op de touch op knop toewijzen, wanneer dit is gelukt gaat het lampje op de OT module meteen uit en knippert groen 1x in de 6-10 seconden.

Nu had ik gisteren dat de OT volgens de touch goed was toegewezen, maar de OT module knipperde groen met af en toe een keer een rood lampje er tussendoor. Dan is er ergens iets niet goed gegaan en heb toem de OT weer reset gegeven en opnieuw toegewezen. Hierna ging het wel goed.

Mogelijk heb je er iets aan

@anonymousse
De touch hangt aan de muur en heb ik eigenlijk helemaal niet in mijn handen, daarom dat het me ook zo verbaasd dat die temp niet goed is.
Nu kan ik natuurlijk gewoon een HR80 als temp. meter instellen, maar het voordeel dat ik zie is dat de touch centraal in de woonkamer hangt en dat de 3 HR80's nu afhankelijk zijn van dat ene meetpunt. Ze werken nu dus synchroon ipv dat ze alle drie andere temp's kunnen meten.
pi_122915236
Inmiddels heeft Marcel van Waakzaamwonen ook gereageerd via mail.

Hij geeft ook aan dat na het toewijzen, het knipperen van de module uit moet gaan (althans over naar groen), dit doet hij echt niet. Straks weer proberen.

Wel geeft Marcel aan dat het OT protocol van Honeywel nog weleens wilt botsen met ketel fabrikanten en geeft ook aan dat ik wellicht beter kan over gaan naar aan/uit.

Toch ben ik benieuwd wat er bij jullie gebeurd als de batterijen uit de evohome zijn, wat doet de OT module dan bij jullie? Hier blijft hij gewoon groen knipperen. En zelf bij verwarming uit (via systeem) blijft de ketel branden.
pi_122915386
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 12:49 schreef Anonymousse het volgende:

@dudenl de HM80 nog bekeken voor vloerverwarming?
Ik heb het bekeken, maar wil het anders gaan doen.
Ik wil de HR80+ventiel tussen de bypass en de thermostaat van de verdeler zetten zodat hij gesloten kan worden door de Evohome als de huiskamer op temp is (zelfde zone).
Tegelijk een pompschakelaar erop om op bepaalde tijdstippen volledig uit te gaan.
Uit navraag blijkt dat dit moet kunnen zonder problemen, of denk jij er anders over?
pi_122915413
foutje

[ Bericht 50% gewijzigd door dudenl op 15-02-2013 15:10:38 (foutje) ]
pi_122924377
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 10:57 schreef dvanderbreggen het volgende:
Een ander probleem doet zich voor bij mijn evohome:
Gisteravond vond ik het toch wel koud worden in huis, maar de evotouch (die aan de muur hangt) gaf aan dat de temp. 20 graden was. Nu heb ik dat nagemeten en ik kwam niet verder dan 18 graden. de touch hangt vrij aan de muur, op iets meer dan 1,5 meter hoogte.
Nu heb ik hem met de kalibratie optie 2 graden gecorrigeerd, maar praktisch is anders. Iemand anders hier ervaring mee?


Ik heb hetzelfde ondervonden. Ik corrigeer al langere tijd 1.5 graden na uitgebriede testen met losse DT92 en conventionele thermometer. Evotouch hangt aan de muur op 1.5 meter hoogte. Versie 2.1 (poolse versie).
pi_122924910
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 19:12 schreef Stekelbaars3 het volgende:

[..]

Ik heb hetzelfde ondervonden. Ik corrigeer al langere tijd 1.5 graden na uitgebriede testen met losse DT92 en conventionele thermometer. Evotouch hangt aan de muur op 1.5 meter hoogte. Versie 2.1 (poolse versie).
Oke, ja ik corrigeer inderdaad ook 1,5 graad nu. Moet zeggen vandaag aangenaam warm in huis. Denk dat het probleem zo verholpen is:-)
pi_122928638
Ik heb nu apparatuur om mijn ketel uit te lezen en merk nu dat de ketel constan aan springt,
Dus even opentherm module resetten en op nieuw inleren.

En alle instellingen van mijn evotouch zijn foetsie.

Daar gaan we dan . Alles opnieuw programeren. Joepie
pi_122929418
Ik heb alles gereset net.

Ik ben dit keer begonnen met de ketel module (dus nog geen zone regelaars en tempvoelers).
Ik wijs de OT module toe en poef, ketel weer verwarmen. Kortom geen enkele vraag en toch meteen verwarmen.

Ik via het menu de Evohome weer uitgezet. En toch blijft de ketel stoken. Het lijkt wel alsof de OT module kapot is of dat mijn Intergas simpelweg niet met de OT van Honeywell om kan gaan.
Erg vervelend.

Ik ga Marcel mailen of hij een aan/uit wil toezenden om te testen.
pi_122933033
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 20:53 schreef dudenl het volgende:
Ik heb alles gereset net.

Ik ben dit keer begonnen met de ketel module (dus nog geen zone regelaars en tempvoelers).
Ik wijs de OT module toe en poef, ketel weer verwarmen. Kortom geen enkele vraag en toch meteen verwarmen.

Ik via het menu de Evohome weer uitgezet. En toch blijft de ketel stoken. Het lijkt wel alsof de OT module kapot is of dat mijn Intergas simpelweg niet met de OT van Honeywell om kan gaan.
Erg vervelend.

Ik ga Marcel mailen of hij een aan/uit wil toezenden om te testen.
En het lampje op de OT module knippert wel groen?
pi_122936097
@dudenl In deze link vind je veel info over R8810A
http://shop.cvkoopjes.nl/attachment.php?id_attachment=63
Ook de betekenis van de LED's. Ook de noodbediening staat beschreven.
OT geen enkel probleem met jouw ketel, ik heb er 2.
OpenTherm komt uit de koker van Honeywell dus wanneer er problemen zouden zijn dan ligt dat aan de ketel fabrikant.
Wanneer je opnieuw configureert eerst alles resetten dan configureren. Bij de WARMTE VRAAG ALTIJD GEEN kiezen. Op het laatst module toewijzen, onder config system, let op welk module je kiest. Succes

[ Bericht 13% gewijzigd door Anonymousse op 15-02-2013 23:21:18 (toevoeging) ]
pi_122936291
@simonmo Hoe kan je nou alle instellingen kwijt zijn? Heb je de configuratie wizard gebruikt?
Config system gebruiken.
pi_122936909
Ja daar is het fout gegaan, maar alles draait weer, behalve die opentherm module is bij mij geen succes, heb er twee stuks, beiden doen het zelfde, om de 5 min. Laat ie de ketel 30 sec hoog draaien om vervolgens weer laag te stoken.

Hij moduleerd welt want mijn aanvoer houd hij op 45 gr. Ketel is ingesteld op 65. Retour is 35 gr.

Ik heb een zone. De temp om hoog gegooit, ketel gaat gewoon uit, om vervolgens weer met een piek te stoken en weer uit te gaan.

En ik heb de evotouch ook gereset. En die piept af en toe, wat is dit

Aangezien ik twee opentherm modules heb, en mocht er iemand zijn die wil ruilen met aan uit. Hoor ik het wel. Ik zou daar ook wel eens mee willen experimenteren
pi_122937101
@simonmo Dat piepen doet de Evotouch om kenbaar te maken dat hij niet gevoed wordt. Dat moduleren gaat dus goed. Is de Evotouch ook jouw temperatuur voeler?
pi_122937494
Hij staat op de tafel lader, normaal aan de muursteun.

Ja hij is de voeler voor de woonkamer en stuurt de hce 80 aan

Die instelling heb ik dus fout gedaan, ik heb wel ketel aansturen ipv van geen, kan ik dat achteraf ook wijzigen.

Het moduleren gaat prima zo als het moet, is er meer warmte vraag gaat de aanvoer temp omhoog.

Maar hij blijft om de zoveel minuten uitschieten om even volop te stoken, naar 90 graden voor een paar seconde


Voor de 15e keer gereset en toegewezen. En het lijkt nu goed te gaan.

Ik heb een warmtevraag gewijzigd, van 20 naar 26 graden.
4 min. Later slaat de ketel aan. .
Temp. Is nog niet bereikt en de ketel gaat uit.

Ik krijg het idee dat dit moduleren , gewoon de ketel aan en uit sturen is , en daardoor te voorkomen dat hij over se gewenste temp. Schiet.
Hij stookt even . Stopt . Gaat weer meten . Vervolgens weer stoken , stoppen en meten. Tot de temp bereikt is.

Wordt vervolgt.

[ Bericht 16% gewijzigd door simonmo op 16-02-2013 00:39:42 ]
pi_122942638
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 23:07 schreef Anonymousse het volgende:
. Bij de WARMTE VRAAG ALTIJD GEEN kiezen. Op het laatst module toewijzen,
Allemaal weer geprobeerd maar het resultaat is het zelfde.
Heel de nacht een ketel die naar maximale aanvoer vraagt (ik moet nog vaak mijn bed uit snachts voor de fles).
temp instelling is dan zelfs 3 graden onder gemeten temp.

Ketelrelais knippert 1x in de 10 sec.
Dit blijft hij echter ook doen als de Evohome uitstaat.
Ik kan nergens terug vinden of dat klopt, ook niet in dat document (had hem al eens in het topic gevonden, thanks).

Ik twijfel nu heel erg of de OT module wel signaal ontvangt van de Evohome ondanks dat het toewijzen goed gaat.
Hoe kan ik de OT module in comm test krijgen? In die link staat wel gedeeltelijk hoe het moet, maar niet exact wat ik moet doen met de OT module:

De draadloze verbinding kan worden getest door de klokthermostaat 2 à 3 meter van de geïnstalleerde ketelrelaismodule te houden. Schuif de keuzeknop op de klokthermostaat naar VORST en hou dan de TEMP en toetsen tegelijk met de toets voor 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt ‘COMM TEST’ signaal en er worden testsignalen naar de OpenTherm® RF-module gestuurd, waardoor de rode LED om de 5 seconden knippert gedurende maximaal 10 minuten. Wanneer het testsignaal wordt ontvangen, wordt de signaalsterkte weergegeven door middel van het knipperen van de rode LED (1 = voldoende signaalsterkte, tot 5 = zeer goede signaalsterkte).
Opm: als de rode LED niet regelmatig knippert of als u een OpenTherm® RF-module of klokthermostaat vervangt, volg dan de procedure beschreven in hoofdstuk 5.1 Toewijzen.

In welke stand moet de OT module hiervoor staan? Gewoon normaal actief?

Ben bang voor mijn gas rekening straks aangezien er blijkbaar dus al 3 weken constant gestookt wordt door de ketel :(
pi_122943448
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 08:53 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal weer geprobeerd maar het resultaat is het zelfde.
Heel de nacht een ketel die naar maximale aanvoer vraagt (ik moet nog vaak mijn bed uit snachts voor de fles).
temp instelling is dan zelfs 3 graden onder gemeten temp.

Ketelrelais knippert 1x in de 10 sec.
Dit blijft hij echter ook doen als de Evohome uitstaat.
Ik kan nergens terug vinden of dat klopt, ook niet in dat document (had hem al eens in het topic gevonden, thanks).

Ik twijfel nu heel erg of de OT module wel signaal ontvangt van de Evohome ondanks dat het toewijzen goed gaat.
Hoe kan ik de OT module in comm test krijgen? In die link staat wel gedeeltelijk hoe het moet, maar niet exact wat ik moet doen met de OT module:

De draadloze verbinding kan worden getest door de klokthermostaat 2 à 3 meter van de geïnstalleerde ketelrelaismodule te houden. Schuif de keuzeknop op de klokthermostaat naar VORST en hou dan de TEMP en toetsen tegelijk met de toets voor 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt ‘COMM TEST’ signaal en er worden testsignalen naar de OpenTherm® RF-module gestuurd, waardoor de rode LED om de 5 seconden knippert gedurende maximaal 10 minuten. Wanneer het testsignaal wordt ontvangen, wordt de signaalsterkte weergegeven door middel van het knipperen van de rode LED (1 = voldoende signaalsterkte, tot 5 = zeer goede signaalsterkte).
Opm: als de rode LED niet regelmatig knippert of als u een OpenTherm® RF-module of klokthermostaat vervangt, volg dan de procedure beschreven in hoofdstuk 5.1 Toewijzen.

In welke stand moet de OT module hiervoor staan? Gewoon normaal actief?

Ben bang voor mijn gas rekening straks aangezien er blijkbaar dus al 3 weken constant gestookt wordt door de ketel :(
Dat knipperen van de led op de module lijkt te kloppen op het moment dat hij maar groen knippert.
Misschien een domme opmerking/vraag:
als je nu de menu knop voor ongeveer 15 seconden inhoud dan kom je in het configuratie menu. Als je hier nu naar wijzig systeemconfiguratie gaat. staat er dan bij warmtevraag OT module?
wat is er ingevuld bij warmwatervraag?

hier ging het de eerste keer bij mij fout, ding was goed toegewezen (led knipperde ook netjes) maar ding stookte als een malle. Bleek dat hij niet was aangemeld als OT module.
pi_122943752
quote:
[..]

Hoe zo overruled? Wil je dat de pomp draait wanneer je ventiel dicht is?
Wanneer je eerste zone warmte vraagt gaat de pomp pas werken wanneer je ventiel open is, dus wanneer laatste zone geen warmte meer vraagt gaat de pomp uit wanneer ventiel dicht gaat.
Naar aanleiding van je reactie ben ik eens gaan kijken hoe het bij mij werkt als de eerste zone warmte gaat vragen. Inderdaad licht eerst het groene ledje van de betreffende zone waar warmtevraag is op, de ketel gaat branden en na ca 15 seconden gaat de pomp draaien (ledje gaat branden en je voelt idd de pomp draaien) Echter, voordat het servomotortje de zone openstuurt zijn we gauw een minuut verder, al die tijd staat dus de pomp feitelijk voor niets te draaien en kan de druk alleen via het overdrukventiel weg. Kun je de vertragingstijd dat de pomp van de vloerunit gaat draaien ergens instellen ? Deze tijd zou beter moeten aansluiten bij de tijd die een servomotor nodig heeft om te openen.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122943800
Misschien klinkt dit als een stok die in een hoenderhok wordt gegooid,maar zo bedoel ik het niet:

Iets zegt mij namelijk dat de OP een erg hoog wervinggehalte heeft en mij als consument gewoon weer extra euro's gaat kosten die ik beter aan wat anders kan besteden of in de portemonnee kan houden.
pi_122945649
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 10:14 schreef dvanderbreggen het volgende:

[..]

Dat knipperen van de led op de module lijkt te kloppen op het moment dat hij maar groen knippert.
Misschien een domme opmerking/vraag:
als je nu de menu knop voor ongeveer 15 seconden inhoud dan kom je in het configuratie menu. Als je hier nu naar wijzig systeemconfiguratie gaat. staat er dan bij warmtevraag OT module?
wat is er ingevuld bij warmwatervraag?

hier ging het de eerste keer bij mij fout, ding was goed toegewezen (led knipperde ook netjes) maar ding stookte als een malle. Bleek dat hij niet was aangemeld als OT module.
Ja, staat als OT.
pi_122945670
quote:
15s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 10:39 schreef Iwanius het volgende:
Misschien klinkt dit als een stok die in een hoenderhok wordt gegooid,maar zo bedoel ik het niet:

Iets zegt mij namelijk dat de OP een erg hoog wervinggehalte heeft en mij als consument gewoon weer extra euro's gaat kosten die ik beter aan wat anders kan besteden of in de portemonnee kan houden.
Deze opmerking snap ik niet.
Niemand is verplicht dit systeem aan te schaffen. Het is een informatiebron voor geintresseerden. Maar er staan hier ook negatieve reacties. Geen commercieel oogpunt dus.
pi_122950705
Weer even verder met testen

communicatie test met OT module gaat goed. Kortom signaal is aanwezig.
Maar nu staat de Evohome wederom uit (lees: alles 5 graden) maar ketel blijft gewoon door verwarmen.
Af en toe tussendoor even uit, maar hoodzakelijk gewoon tussen de 55-60 graden stoken.
Evohome ligt nu zelfs even naast de module. Kortom, kan geen probleem met de ontvangst zijn.

Snap er niets meer van. Waarom gaat de ketel niet gewoon uit...
pi_122950868
Zo ziet dus mijn systeem van de vloerverwarming eruit:
De HCE80 en de vloerverdeler en de pomp, bypass etc van de vloerverwarming : Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_122952919
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
pi_122954492
quote:
1s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 16:27 schreef simonmo het volgende:
Ik ben mijn ketel al een paar uren aan het monitoren met de laptop (grafieken)
En om de 10 min. Word er een stook piek gesignaleerd van een paar seconden.
Zonder uitleesapparatuur verneem ik het niet aan de ketel.
En in die tussentijd doet ie wat ie moet doen.

Alles is gereset en opnieuw ingeleerd, maar dit wil zich niet oplossen, de piek om de 10 min.
Wie weet raad
Wat ik ervan heb begrepen gaat de ketel 6x per uur aan, dit zal die stookpiek zijn. Dit kun je volgens mij nog terugzetten naar 3x keer per uur als ik me niet vergis.

@dudenl
Welke ketel heb je? en hoe verneem je dan dat die ketel ook werkelijk constant aan het stoken is?
Mijn intergas 28 gaat ook niet volledig uit, maar geeft een code 1 en geeft de temp weer waar hij op stookt. Dit betekend overigens niet dat hij ook werkelijk stookt. wanneer hij naar code 3 gaat wordt de ventilator aangezet en bij code 4 wordt de ketel pas ontstoken. Bij code 5 gaat de ketel pas echt stoken.
Dit hele proces kan ik niks van horen (op die ventilator na) maar moet ik echt vernemen aan de hand van de codes die hij weergeeft.
pi_122955308
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
pi_122958677
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 februari 2013 17:36 schreef dudenl het volgende:
Ik heb een Intergas 28

Hoe ik het merk, simpel, ik loop er naar toe en zie het, daarnaast is het ketel hok ca 40 graden terwijl de verwarmingen vanaf vanmorgen 10.00 uur op 5 graden staan.

Hij blijft met verschillende codes de 60 in beeld houden. 1/3/5.
Ik heb 1 radiator met schroefknop, moet nog over naar thermostatisch ventiel maar nog niet aan toegekomen.
Deze is altijd warm wat betekend dat de ketel warm water rondpompt. Hij is nu dus ook warm terwijl de ketel dus nu al 7,5 uur uitstaat.
ook mijn vloerverwarming staat nog los vd evohome. Deze blijft dus ook verwarmen zonder dat er vraag is.
Maar dat wil toch nog niet zeggen dat er gestookt wordt? hier is namelijk hetzelfde aan de hand, maar nu verschilt dit niet met de situatie die ik hiervoor had (met hand bediende kranen) toen stond de ketel bij mij ook constant op 50 graden en wisselden de codes af en toe en werd er alleen gestookt op het moment dat de thermostaat om warmte vroeg. Dan ging de ketel in code 5 (stoken) bij de andere codes gebeurd er niks anders dan ventileren en naar mijn idee mogelijk pompen.
Dus vraag me af of je jouw probleem gaat oplossen.. en of het dan ook echt een probleem is (mocht dit zo zijn dan heb ik ook een probleem:-)
pi_122958851
Als hij niet stookt, hoe komt hij dan aan warm water?
Hoe komen mijn radiatoren dan warm?
Waarom staat er dan de helft van de tijd een 5 in beeld?
Kortom, hij stookt...

1x in de zoveel tijd gaat de ketel waaruit voor een minuut ofzo om dan weer met 5 in het scherm te gaan verwarmen (waarna 3 en 1 ook volgen).

Als de Evohome op uit staat (lees 5 graden) zou de ketel uit moeten gaan.
Het kan niet zijn dat andere radiotoren (lees: zonder HR80) door blijven verwarmen. Dat komt puur omdat de ketel niet uitschakeld maar zich in mijn opinie waarschijnlijk elke keer op temp houdt.

Kan iemand dit bevestigen? Kan het zijn dat door OT de ketel zich op temp wil houden? Dus altijd 50-60 graden wil zijn.

De ketel ruimte is nu altijd ruim boven de 40 graden (en aangrenzende kamer nu ook boven de 25) puur door de warmte die de ketel genereert. Dit was voor heen met een reguliere thermostaat klok nooit. Ook niet bij veel stoken (was wel een aan/uit).

[ Bericht 8% gewijzigd door dudenl op 17-02-2013 03:33:14 ]
pi_123023956
Net nog even mail contact gehad met Marcel van Waakzaamwonen.
Hij stuurt de aan/uit module op zodat ik hem kan testen.

Top service! (mag ook wel eens gezegd worden...!)
pi_123027640
Het hele weekeinde de ketel in de gaten gehouden met de pc.
Verschillende instellingen geprobeerd, maar de ketel blijft omde zoveeltijd een piek te hebben in het stoken om daarna weer uit te gaan.
Ik weet niet of dit met v23 opgelost is, nieuwe opentherm ontvanger er aan gezet , en geen verandering.
Nu eerst maar op zoek naar een aan/uit ketelmodule om dat eens te proberen hoe die reageert.
pi_123035353
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

@simonmo Wat ik mis is of de ketel stookt met of zonder warmtevraag.

@roadrats Ketel zou eigenlijk pas mogen stoken wanneer ventiel openstaat. Hele cyclus staat beschreven in HCE80 documentatie. Wanneer jij iets anders waarneemt leg dat voor aan infolijn.

[ Bericht 20% gewijzigd door Anonymousse op 18-02-2013 16:56:32 (Toevoeging roadrats) ]
pi_123036898
quote:
1s.gif Op maandag 18 februari 2013 16:41 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl Code 1 betekent temperatuur bereikt er is dan warmtevraag uitgedrukt in graden bijv. 40 maar je watertemperatuur is dan hoger dan de gevraagde temperatuur pomp draait maar ketel stookt niet totdat water temperatuur zakt beneden de gevraagde temperatuur en ketel stookt, code 5. Zie documentatie.

Dat weet ik, maar hij wisselt af met 3 en 5.
Als de Evohome 24 uur uit staat, vraag ik me wel af hoe de ketel op temp komt als hij niet verwarmt. Kortom, voordat de 1 komt is er toch een 5 aan vooraf gegaan.
Wat ik niet snap (en je opmerking klopt dat weet ik), er is geen vraag... waarom staat dan de temp in beeld... Dat is juist heel het probleem. Heel de nacht door blijft er een temp in beeld staan. Heel af en toe 1 of 2 minuten niet, maar daarna vervolgens weer een temp met code 5, daarna code 1.
Optimalisatie aan of uit maakt geen verschil hierin.
Het lijkt er echt op dat de OT module een eigen wil heeft.
pi_123038867
Ketel stookt ook bij geen warmte vraag.

WAT BELANGRIJK IS BIJ DE HR80 KNOPPEN.
Eerst het binnenwerk op de radiatorkraan zetten . Dan het blauwe schijfje/tandwiel helemaal uit draaien naar links tot de aanslag. (Niet verder wil)
Dan druk je de hr80 kop erop, nu gaat de knop zelf de aanslag inleren.
Hierbij opletten als de kop van het binnenwek af is , dat dit symbool ook op het scherm staat, schakelaartje wil wel eens blijven hangen.
Alleen op deze manier funktioneert de hr80 zo als het moet.

En voor jezelf in de gaten houden, heb je geen honeywell kranen zet je ze op full, anders laat je ze op default staan.

Dit doe je door het knopje paar sec. In te houden tot dat hij open of def aangeeft.

[ Bericht 17% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 19:47:21 ]
pi_123043603
mijn kranen staan op full.
Maar bovenstaande is het probleem niet bij mij. Hij sluit goed af. Enkel ketel blijft onnodig verwarmen.

Zodra ik de OT module vervangen heb voor de aan/uit zal ik mijn bevindingen posten
pi_123044714
bij mij hetzelfde probleem, heb net een mail richting honeywell gedaan, hoe ik of honeywell dit probleem gaat oplossen.

dat je kranen op full staan, heeft denk ik niet zozeer met het stookgedrag van de ketel te maken maar dat je kraan goed sluit en opent. etc....
daarom moet hij zichzelf inleren.
sluit hij niet goed kan de temp. oplopen in de kamer tot ongekende hoogte.
of hij gaat niet open, en dan blijft je ketel maar doorstoken.
Maar probleem met OTmodule blijft, ook zonder ingeleerde hr 80.

[ Bericht 1% gewijzigd door simonmo op 18-02-2013 20:36:48 ]
pi_123081582
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
pi_123090915
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 februari 2013 18:04 schreef dudenl het volgende:
net de aan/uit module aangesloten.
Wel ff irritant dat deze een aparte 220v voeding nodig heeft.
Deze maar even afgepikt van de ketel (blok X1 bij intergas).

Nu eens kijken hoe die vanavond reageert.
ben benieuwd of het wat voor je gaat oplossen, laten we het hopen!
pi_123091736
Ik b en ook heel benieuwd wat het oplevert .
Vandaag tweede evotouch binnen gekregegen om het geheel om meer zones te kunnen maken.
Hier zat een tafelstandaard bij, en om er nu weer een muurhouder bij te bestellen heb ik geen zin in.
Dus de tafelstandaard uit elkaar getrokken, en wat blijkt zit exact het zelfde in als de muurhouder, stukje kunstof afzagen en netjes afwerken met vijl en dremel en je hebt een muurhouder.( moet wel een inbouwdoos achter, maar dat moet met de muurhouder ook).
pi_123111148
@dudenl Bij nieuwe configuratie simpel beginnen. Zone voor zone en kijken of het goed werkt. Wanneer het niet goed werkt, dit oplossen.
Hoe wordt jouw vloerverwarming aangestuurd?
pi_123139418
Hey luitjes.

Het werkt al wat beter maar nog af en toe begint de ketel te stoken (code 5) zonder vraag. Dus ook met de aan/uit module.

Net alles weer gereset om weer opnieuw te beginnen. Uitkomsten laat ik weer weten.

@Ano,
Vloerverwarming wordt nu nog niet via Evohome aangestuurd. Nog geen tijd voor gehad. Kortom, hij zit in het reguliere circuit. Verwarmt mee op het moment dat de ketel stookt voor 1 vd zones.
Dit ga ik van het weekend veranderen, maar eerst dit goed werkend hebben.

Even vraag aan allemaal.
Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment.
Ik zie het groene lampje op het relais gaan branden (let op, bij OT knippert hij sowieso 1x in de 10 sec. Bij de aan/uit brandt hij enkel groen wanneer hij van de Evohome de opdracht krijgt om te verwarmen) en de ketel gaat stoken (code 5).

Dit begrijp ik dus nog steeds niet. Een andere module op andere aansluiting van de ketel (was 11/12 op de ketel voor OT en nu 6/7 voor aan/uit), en toch uit het niets af en toe verwarmen.
Wel valt op dat het lampje op het relais dus brandt waardoor het lijkt alsof de Evohome toch een signaal stuurt naar de aan/uit module terwijl dit niet nodig/gewenst is.

Zit er nog een betere reset optie op de Evohome, de fabrieksreset is geen harde reset aangezien de tijd en datum onthouden wordt. Lijkt er toch op dat er in de Evohome wat fout zit.

Ik hou jullie op de hoogte!
pi_123141300
@dudenl

Jouw opmerking "Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment." wijst op het feit dat het ketelrelais in een soort noodprocedure draait. Dit is op te lossen door het ketelrelais te resetten (15 seconden knop ingedrukt houden, daarna loslaten, daarna 5 seconden ingedrukt houden om ketelrelais opnieuw te binden aan de Evotouch). Met deze oplossing draai ik nu sinds vorig jaar november zonder onnodig aanslaan van de ketel.
Het is een mooi systeem als het eenmaal draait, maar het heeft mij ook grijze haren opgeleverd voordat ik het goed had draaien.

Ik zal binnenkort op het forum mijn ervaring met het Electrabel (Belgie) setje delen. Met deze set kan je de evotouch vanaf je smartphone/tablet via internet bedienen.

Succes met het systeem.
pi_123142547
@dudenl Kijk eens op de HR80's. Bevatten die de goede set points? Zijn ze goed aangesloten? Heb je ook toegewezen HR80's die niet op adapter zitten met batterijen erin?
Nogmaals configureer per zone, werkt het goed, dan volgende zone. Succes.

Denk niet aan fouten van Evotouch, jij zal dan de eerste zijn. Het zijn vaak gebruikers fouten.
pi_123150484
Jaja, alles staat echt wel goed ingesteld.
En alles is per zone gedaan.
Als ik net een reset heb gedaan kunnen er geen andere HR80's toegewezen zijn...

Maar als het volgens jou aan mij ligt, leg dan eens uit hoe het kan dat als de Evohome uitstaat (lees: systeem, uit >> dus geen verwarming), alle HR80's netjes naar 5 graden gaan, de ketel toch om de paar minuten gaat stoken... Waar krijgt de aan/uit module dan zijn signaal vandaan? Er is maar 1 apparaat die de aan/uit module aanstuurt en dat is de Evohome.

En zelfs al zou er een HR80 los liggen, dat heeft toch geen effect als de zone op 5 graden staat en de Evohome geen "aan" signaal stuurt naar de module?
De HR80's stuurt de aan/uit module toch niet aan?

Of snap ik er nou helemaal niets meer van?
pi_123150565
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.


Ik ga eerst zien of ik versie 23 er op kan krijgen en dan kijken of het probleem mischien wordt verholpen.

Jammer dat niemand v23 heeft en ook nergens te downloaden is.
pi_123150907
quote:
0s.gif Op donderdag 21 februari 2013 09:07 schreef simonmo het volgende:
Je snapt t wel, en t klopt ook wel wat je zegt, ik ervaar precies het zelfde,
Zou het zo zijn dat de evohome om de zoveel minuten zijn signaal test met de module en daardoor de ketel aanspringt.
Zou heel goed kunnen dat dit een Honeywell eigenschap is. Op Tweakers lees ik ook wel van mensen met een Touch of een Vision bij wie de ketel ook elke 10 minuten actief wordt. Zelfs mijn Honeywell Round Modulation stuurt bij geringe warmtevraag de ketel precies elke 10 minuten aan. Ik monitor het gasverbruik met een Youless met gasfirmware, waar ik aardig zie wat de ketel doet.
pi_123153105
Precies, dat denk ik dus ook.

In de Evohome kan je aangeven hoevaak per uur hij zou moeten verwarmen (bij vraag zou je zeggen), echter lijkt het erop dat dit signaal dus ook uitgezonden wordt indien er geen vraag is.

Ik vraag me dan wel af waarom Anoymouse er met dezelfde setup als ik, schijnbaar geen last van heeft.
@ Anoy, jij monitoort het systeem toch, zie jij geen vraag om de zoveel minuten dan?