In mijn huis ben ik bezig om de badkamer aan te leggen.
Daar heb ik een CAP zitten waarop de warm- en koudwaterleidingen zijn geaard.
Deze loopt naar de meterkast waar de waterleiding nogmaals is geaard, ook zitten hier het CAP op aangesloten van mijn bovenburen.
(ik heb alleen begane grond)

De betonvloer die in het hele huis ligt is NIET op dit punt aangesloten.
Ook niet in de badkamer. Dat is dezelfde vloer (in 1x doorgelegd).

Verder ligt er vloerverwarming in de vloer over de gehele begane grond (plastic, niet electrisch).

Moet ik nu de vloer nog aarden, zo ja maakt het uit waar, en hoe ga ik het beste te werk om dit te doen?
KeessieKvrijdag 26 oktober 2012 @ 17:36
Vloer van de badkamer eruit hakken, aardmat erin, en die aansluiten op je CAP in je badkamer. Daarna nieuwe cementdekvloer in smeren met je tegels erop. :)
blomkevrijdag 26 oktober 2012 @ 18:03
Ik lees dat je nog bezig bent met de badkamer? De vloer is nog niet getegeld?

Dan zoals bovenbeschreven een aardmat erin leggen/smeren en overtegelen.

Aardmat aan CAP. Die aarding is een conform oud e voorschrift. Tegenwoordig verbind men het CAP via geel/groene draad, met de aarde in de centraaldoos in de badkamer (ipv naar de meterkast).
exlurkervrijdag 26 oktober 2012 @ 18:36
http://i127.photobucket.c(...)2006/badkamerCAP.jpg
Vonkenboervrijdag 26 oktober 2012 @ 18:57
De vloer in de badkamer moet je aarden met een aardnet.
Voor de rest van de woning is dat eigenlijk niet van belang :).

badkamerCAP.jpg
R2Rvrijdag 26 oktober 2012 @ 19:19
Kan ik de aardmat ook in de egaline of zelfs in de tegellijm verwerken?
Aangezien de vloer al vrijwel helemaal vlak is zou dat voor mij een mooie oplossing zijn, maar ik heb er (nog) geen ervaring mee.
Vonkenboervrijdag 26 oktober 2012 @ 19:22
Ik denk niet dat je een aardnet in 2 a 3 mm egaline mooi kwijt kunt worden, door de dikte die een aardmat worden ze vrijwel altijd opgenomen in de cementdekvloer / smeervloer.

Voorbeeldje van een aardmat :
IMG_7055.JPG
densmeevrijdag 26 oktober 2012 @ 20:50
douchedrain en stalen bad moet ook geaard worden + verwarming
zuigmarmotvrijdag 26 oktober 2012 @ 21:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 oktober 2012 19:22 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik denk niet dat je een aardnet in 2 a 3 mm egaline mooi kwijt kunt worden, door de dikte die een aardmat worden ze vrijwel altijd opgenomen in de cementdekvloer / smeervloer.

Voorbeeldje van een aardmat :
[ afbeelding ]
Dat is officieel geen aardmat.

Die bewapeningsmatten die worden gebruikt voor versteviging dekvloer in combinatie met vloerverwarming gebruiken ze hier wel voor, maar officieel is dit niet
cvboervrijdag 26 oktober 2012 @ 22:49
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 oktober 2012 21:07 schreef zuigmarmot het volgende:

[..]

Dat is officieel geen aardmat.

Die bewapeningsmatten die worden gebruikt voor versteviging dekvloer in combinatie met vloerverwarming gebruiken ze hier wel voor, maar officieel is dit niet
De matten op de foto van Vonkie zijn officiële aardmatten en mogen door dus voor gebruikt worden.
R2Rdinsdag 30 oktober 2012 @ 19:38
Ik heb er een aardmat in gelegd (ziet er zo uit als op de foto van vonkenboer) en die verbonden met het CAP.
Paar mm egaline erover en hij ligt er nu mooi in. Kwam goed uit zo want de vloer liep toch schuin 1 kant op en moest vlak zijn. Bedankt voor de hulp. :)
densmeedinsdag 30 oktober 2012 @ 19:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 oktober 2012 20:50 schreef densmee het volgende:
douchedrain en stalen bad moet ook geaard worden + verwarming
dit moet overigens ook door een draad direct uit het cap zijn en mag niet onderbroken zijn.
dus niet van cap naar aardmat en dan weer een draad van aardmat naar douchedrain
blomkedinsdag 30 oktober 2012 @ 20:19
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 oktober 2012 19:43 schreef densmee het volgende:
dit moet overigens ook door een draad direct uit het cap zijn en mag niet onderbroken zijn.
dus niet van cap naar aardmat en dan weer een draad van aardmat naar douchedrain
Je mag inderdaad niet onderbreken, maar wel doorlussen (= draad ononderbroken doortrekken). Zo heb ik warm en koud waterleiding doorgelusd en idem aanvoer-retour radiator.
densmeedinsdag 30 oktober 2012 @ 20:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 oktober 2012 20:19 schreef blomke het volgende:

[..]

Je mag inderdaad niet onderbreken, maar wel doorlussen (= draad ononderbroken doortrekken). Zo heb ik warm en koud waterleiding doorgelusd en idem aanvoer-retour radiator.
dat mag inderdaad wel ja
R2Rdinsdag 30 oktober 2012 @ 21:00
Verder heb ik geen dingen in de badkamer(tje) die geaard moeten worden.

Waterleiding warm + koud > geaard via 1 draad naar CAP;
Vloer > aardmat aangesloten met 1 draad naar CAP;
2x wandlamp > geaard via electra.

Radiator heb ik niet, vloerverwarming (kunststof leidingen met water);
Drain heb ik ook niet, douchebak is acryl.

Volgens mij verder geen metalen dingen.

Vanaf CAP loopt er een draad naar de groepenkast.
blomkedinsdag 30 oktober 2012 @ 21:13
Die laatste draad moet naar de aarde in de centraaldoos.
R2Rwoensdag 31 oktober 2012 @ 17:06
Daar zijn de meningen over verdeeld.
In de oude situatie liep 'ie op dezelfde manier (aarden van lewisplaat).

Maar ik kan ook die draad aan de centraaldooskoppelen van de electra. Mijn CAP zit boven het plafond in de naastgelegen hal en zit naast de centraaldoos

Dus wat is de juiste manier en waarom?.
blomkewoensdag 31 oktober 2012 @ 17:53
De nieuwe NEN1010 schrijft dat voor. Hoe korter de draad tussen CAP en aardpunt, des te minder kans er is op onderbreken of spanningsverschil (door die draad). Dus zo kort mogelijk naar aarde; als de centraaldoos er naast zit, is dat uitstekend.

ZIe ook het schema dat is geplaatst.
R2Rwoensdag 31 oktober 2012 @ 18:19
OK top, dan ga ik dat gewoon zo aanleggen, kleine moeite.
En heb ik een loze leiding over naar de meterkast toe, dat is ook nooit vervelend.

Echter is dat wel dezelfde groep als waar de badkamerelectra op zit (2 lampjes), op de tekening zie ik weer dat dat niet goed is? Of ik begrijp het niet goed.... :)
Mag het dezelfde groep zijn of moet dit een andere/aparte groep zijn?
exlurkerwoensdag 31 oktober 2012 @ 18:29
Het CAP word altijd aan gesloten op de groep van de badkamerverlichting.
De vereffening moet altijd plaats hebben in dezelfde ruimte
Heb je bv de wasmachine op een aparte groep in de badkamer, dan moet er toch nog nog een extra aarddraad vanaf die wandcontactdoos naar het cap gebracht worden.
R2Rwoensdag 31 oktober 2012 @ 18:41
Ik heb geen andere electrische apparaten in de badkamer.
Maar op dezelfde groep als de badkamer zitten nog wel wat andere dingen, namelijk de verlichting van de hal en van het toilet. Dat zijn aparte ruimtes.
exlurkerwoensdag 31 oktober 2012 @ 19:33
Dat mag, de badkamer hoeft geen aparte groep te zijn