abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_109064810
Op zolder hebben we twee extra lampen op een bestaande zolderlamp aangesloten. Nu blijkt dat dat de hele groep (drie stopcontacten in de woonkamer en een lamp in de overloop daargelaten) niet meer werkt.

De nuldraad heeft geen contact meer met de meterkast: in plaats daarvan staat er spanning (spanningszoeker licht op) op de nuldraad zodra we betreffende groep activeren. Genoemde stopcontacten en lamp die wel werken zitten in dezelfde groep.
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:03:37 #2
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109064976
Ten opzichte van wat meet je?
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:05:14 #3
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_109065070
Ik heb 1x in de stoppenkast van 2 groepen de nul draden verwisseld. Toen kwam als ik 1 groep afschakelde de nul van de andere onder 220V te staan. Misschien heb jij iets soort gelijks gedaan...?
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:08:13 #4
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109065250
Bij een 3-fasen aansluiting hebben 3 fasen 1 gemeenschappelijke nul. Ook als je een 1-fase aansluiting hebt zullen alle groepen de nul delen.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:13:03 #5
94782 Nieuwschierig
Pro bikini-lijn
pi_109065502
Als het probleem ontstaan is door het aansluiten van de 2 extra lampen zal daar ook de oorzaak moeten zitten.
Heb je de zwarte schakeldraad parallel doorverbonden of hoe heb je het gedaan?
Wie dit leest is gek
pi_109065523
als er op die groep een lamp brand kan je dat krijgen

of iemand heeft zitten kutten en 2 draden omgewisseld, zal je alles even open moeten trekken denk ik

*weet nu dat tie slim eraan heeft gedaan alle elektra te vernieuwen*
  Moderator dinsdag 13 maart 2012 @ 21:45:24 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_109067141
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:00 schreef thsvdweg het volgende:
Op zolder hebben we twee extra lampen op een bestaande zolderlamp aangesloten. Nu blijkt dat dat de hele groep (drie stopcontacten in de woonkamer en een lamp in de overloop daargelaten) niet meer werkt.

De nuldraad heeft geen contact meer met de meterkast: in plaats daarvan staat er spanning (spanningszoeker licht op) op de nuldraad zodra we betreffende groep activeren. Genoemde stopcontacten en lamp die wel werken zitten in dezelfde groep.
Dan zit de fout toch echt in de montage van je lampen; voordat je de lampen monteerde werkte het toch gewoon ?

Waarom heb je trouwens die nuldraad los genomen ? :?

En meet eens met een goede duspol of er nou wel of niet spanning op staat, die spanningszoekers / schroevendraaiers moet je direct weg gooien; onbetrouwbare krengen zijn het :{w
pi_109067288
Eh, ik begrijp helaas niet alle vragen. Om op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven.

quote:
7s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:03 schreef Papierversnipperaar het volgende:
Ten opzichte van wat meet je?
Ik meet eigenlijk niets. Wanneer ik mijn spanningszoeker op een nul-aansluiting druk licht de spanningszoeker op.

quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:13 schreef spoorrails het volgende:
als er op die groep een lamp brand kan je dat krijgen
Ok, het gaat hier inderdaad om lampen. Ik wist niet dat er spanning op de nuldraad kon komen wanneer je lampen aansluit. Weet je dat zeker? Heb daar nog nooit van gehoord (ook eerlijk gezegd nooit bij stil gestaan).

quote:
99s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:13 schreef Nieuwschierig het volgende:
Als het probleem ontstaan is door het aansluiten van de 2 extra lampen zal daar ook de oorzaak moeten zitten.
Heb je de zwarte schakeldraad parallel doorverbonden of hoe heb je het gedaan?
Ik heb vanaf de bestaande zolderlamp (lamp 1) één blauwe draad en één zwarte draad doorgetrokken naar een lasdoos. In die lasdoos heb ik beide draden gesplits met behulp van een lasdop. In die lasdoos komt dus een blauwe draad vanaf lamp 1, gaat een blauwe draad naar lamp 2 en een blauwe draad naar lamp 3. Zelfde verhaal wat betreft de zwarte draden.

[ Bericht 1% gewijzigd door thsvdweg op 13-03-2012 21:56:50 ]
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:57:16 #9
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109067824
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:48 schreef thsvdweg het volgende:
Eh, ik begrijp helaas niet alle vragen. Om op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven.

[..]

Ik meet eigenlijk niets. Wanneer ik mijn spanningszoeker op een nul-aansluiting druk licht de spanningszoeker op.

[..]
Dan meet je tov jezelf. Spanning staat tussen 2 punten. 2 contacten, draden. Je kan geen spanning meten op 1 punt. Als je er geen verstand van hebt kan je er beter van af blijven.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 13 maart 2012 @ 21:58:18 #10
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109067877
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:48 schreef thsvdweg het volgende:


Ok, het gaat hier inderdaad om lampen. Ik wist niet dat er spanning op de nuldraad kon komen wanneer je lampen aansluit. Weet je dat zeker? Heb daar nog nooit van gehoord (ook eerlijk gezegd nooit bij stil gestaan).
Als je ze verkeerd aansluit, ja. Er is iets mis.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_109067925
quote:
7s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:58 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Als je ze verkeerd aansluit, ja. Er is iets mis.
Ok, maar de spanning op de nuldraad blijft. Ook als ik de lamper er uit draai.

quote:
7s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:57 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Dan meet je tov jezelf. Spanning staat tussen 2 punten. 2 contacten, draden. Je kan geen spanning meten op 1 punt. Als je er geen verstand van hebt kan je er beter van af blijven.
Oh, ok. Da's een goede tip. Zal ik een volgende keer ook zeker doen. Maar kan iemand me aan de hand van mijn omschrijving toch vertellen of ik het verkeerd gedaan heb?
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:00:03 #12
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109067994
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:59 schreef thsvdweg het volgende:

[..]

Oh, ok. Da's een goede tip. Zal ik een volgende keer ook zeker doen. Maar kan iemand me aan de hand van mijn omschrijving toch vertellen of ik het verkeerd gedaan heb?
Ja , je hebt het verkeerd gedaan. Maar ik denk dat jij niet in staat bent voldoende informatie te geven om ons diagnose te laten stellen.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:01:33 #13
94782 Nieuwschierig
Pro bikini-lijn
pi_109068090
Met een spanningszoeker meet je de stroom tussen de ader en aarde. De stroom gaat door je lichaam heen, dat is het principe
Wie dit leest is gek
pi_109068140
quote:
7s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:00 schreef Papierversnipperaar het volgende:

[..]

Ja , je hebt het verkeerd gedaan. Maar ik denk dat jij niet in staat bent voldoende informatie te geven om ons diagnose te laten stellen.
Ok, maar wat heb ik in onderstaand verhaal dan fout gedaan?

quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 21:48 schreef thsvdweg het volgende:

Ik heb vanaf de bestaande zolderlamp (lamp 1) één blauwe draad en één zwarte draad doorgetrokken naar een lasdoos. In die lasdoos heb ik beide draden gesplits met behulp van een lasdop. In die lasdoos komt dus een blauwe draad vanaf lamp 1, gaat een blauwe draad naar lamp 2 en een blauwe draad naar lamp 3. Zelfde verhaal wat betreft de zwarte draden.
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:06:28 #15
94782 Nieuwschierig
Pro bikini-lijn
pi_109068402
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:02 schreef thsvdweg het volgende:

[..]

Ok, maar wat heb ik in onderstaand verhaal dan fout gedaan?

[..]

Je moet vóór lamp 1 in drieen splitsen, nu heb je ze toch gedeeltelijk in serie staan
Wie dit leest is gek
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:06:32 #16
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109068408
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:02 schreef thsvdweg het volgende:

[..]

Ok, maar wat heb ik in onderstaand verhaal dan fout gedaan?

[..]

Misschien niets, maar je meet niets of verkeerd. Dus misschien staat er geen spanning op de nul.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:07:11 #17
222284 ivar92
heet dus geen henk!
pi_109068448
Waarschinlijk niet veel, maar een loszittende nul ergens, kan rare singen doen. Zoek anders eens op www.circuitsonline.nl op spanning op de nul oid.
Of open daar een topic.
't is pas sport as dr benzine in mot! http://www.youtube.com/watch?v=qsRncRwKvWY
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:07:22 #18
172669 Papierversnipperaar
Cafeïne is ook maar een drug.
pi_109068460
quote:
99s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:06 schreef Nieuwschierig het volgende:

[..]

Je moet vóór lamp 1 in drieen splitsen, nu heb je ze toch gedeeltelijk in serie staan
Dat zou kunnen, maar hij kan ze ook goed hebben aangesloten. Dat haal ik niet uit zijn beschrijving.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_109068932
quote:
99s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:06 schreef Nieuwschierig het volgende:

[..]

Je moet vóór lamp 1 in drieen splitsen, nu heb je ze toch gedeeltelijk in serie staan
Ok, heb nu de situatie aangepast en gesplitst voor de 1e lamp. De situatie is echter onveranderd. De spanningszoeker licht nog steeds op wanneer ik die op een nul-punt druk. Bij het stopcontact dat wel werkt (in de zelfde groep) licht de spanningszoeker niet op als ik hem in de nul steek, maar ik begrijp dat dat niks zegt.

Ik heb hier zo'n multimeter liggen. Ik zal eens kijken of ik op google kan vinden hoe ik de spanning op de nul draad moet meten.
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:23:47 #20
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_109069455
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:14 schreef thsvdweg het volgende:

[..]

Ok, heb nu de situatie aangepast en gesplitst voor de 1e lamp. De situatie is echter onveranderd. De spanningszoeker licht nog steeds op wanneer ik die op een nul-punt druk. Bij het stopcontact dat wel werkt (in de zelfde groep) licht de spanningszoeker niet op als ik hem in de nul steek, maar ik begrijp dat dat niks zegt.

Ik heb hier zo'n multimeter liggen. Ik zal eens kijken of ik op google kan vinden hoe ik de spanning op de nul draad moet meten.
Nog maar weer eens de tip: Een spanningzoeker is en blijft geen betrouwbaar instrument om spanning te meten. Gebruik ze alleen om schroefjes aan te draaien.
Tip 2: huur een vonkenboer in om je probleempje op te lossen. Als je totaal geen elektrokennis hebt, hoe wil je dan op google de juiste tips naar boven halen?
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  Moderator dinsdag 13 maart 2012 @ 22:28:36 #21
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_109069769
Als je niet weet waar je over praat :), en dat merk ik echt aan je posts.
Denk ik dat je beter een vakman in kunt schakelen of iemand in familie die meer ervaring heeft met elektriciteit.

Wil je eens wat foto's tonen waarop te zien is hoe het één en ander aangesloten is ? Of teken eens een schema'tje in paint en laat dat eens zien ?
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:30:03 #22
94782 Nieuwschierig
Pro bikini-lijn
pi_109069861
Een spanningszoeker is niet betrouwbaar en niet veilig maar op zich is er goed mee te werken.
Niet betrouwbaar in die zin dat het niet garandeert dat een ader spanningsloos is maar als ie gaat branden is het echt wel zeker dat er spanning op staat. Al kan dat ook 50V zijn ipv 230
Wie dit leest is gek
pi_109069999
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je niet weet waar je over praat :), en dat merk ik echt aan je posts.
Denk ik dat je beter een vakman in kunt schakelen of iemand in familie die meer ervaring heeft met elektriciteit.

Wil je eens wat foto's tonen waarop te zien is hoe het één en ander aangesloten is ? Of teken eens een schema'tje in paint en laat dat eens zien ?
Ik bel morgen wle een elektricien want ik schiet hier inderdaad ook niet smee op. Denk zelf dat er sprake is van een losse nul / doorbroken nul-circuit. Heb overal in huis gekeken, elke lasdop opengehaald maar geen losse nul kunnen vinden. Bedankt voor de info iedereen.
  dinsdag 13 maart 2012 @ 22:32:55 #24
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_109070070
Graag gedaan.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  Moderator dinsdag 13 maart 2012 @ 22:33:13 #25
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_109070092
quote:
99s.gif Op dinsdag 13 maart 2012 22:30 schreef Nieuwschierig het volgende:
Een spanningszoeker is niet betrouwbaar en niet veilig maar op zich is er goed mee te werken.
Niet betrouwbaar in die zin dat het niet garandeert dat een ader spanningsloos is maar als ie gaat branden is het echt wel zeker dat er spanning op staat. Al kan dat ook 50V zijn ipv 230
Juist !, dat is precies het probleem van die dingen ! Het geeft aan dat er spanning op staat maar niet hoeveel.

Daar kom je alleen met een multimeter of duspol achter, en dan pas kan je een goede conclusie trekken !
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')