Het maakte geen verschil welke gourmetstel we aansloten bij de 5de ging het steeds mis. Dus de toestellen zelf kunnen we gedeeltelijk uitsluiten.quote:Op dinsdag 27 december 2011 14:54 schreef Dondermeester het volgende:
Aardlekschakelaars meten het verschil van de stroom in de fase en in de nul. Als daar een verschil in zit van meer als 20? 30? mA, schakelt het ding af. Dat heeft niets met maximaal vermogen te maken.
Er is waarschijnlijk een gourmetstel die lekt naar aarde. Dus een tricky situatie, draad los, vet of vocht in het ding.
idd.quote:Op dinsdag 27 december 2011 15:00 schreef exlurker het volgende:
Wat Dondermeester zegt klopt wel, het is de som van het totale lek wat de aardlekschakelaar laat uitschakelen en niet het totale vermogen, kan zelfs liggen aan de aansluitsnoeren of tafelcontactdozen die gebruikt zijn
Dat is niet een indeling die heel erg standaard is.quote:Op dinsdag 27 december 2011 16:55 schreef Ultralaser het volgende:
met 25 man gourmetten lukt niet op 1 stel.
Wij hebben 4 aardlek schakelaars die weer gedekt worden door 1 hoofdaardlek schakelaar en die gaat door naar de hoofdzekering.
Je haalt de (4) groepen, aardlekschakelaars, hoofdschakelar en hoofdzekering door elkaar. Wel mooi, maar we weten nog steeds niet wat er precis gebeurde. Gingen alle gourmetstellen gelijktijdig af? En zat het hele huis in het donker?quote:Op dinsdag 27 december 2011 16:55 schreef Ultralaser het volgende:
Wij hebben 4 aardlek schakelaars die weer gedekt worden door 1 hoofdaardlek schakelaar en die gaat door naar de hoofdzekering.
Hij had de stellen verdeeld oer verschillende groepen, als je even goe gelezen had.....quote:Op woensdag 4 januari 2012 10:12 schreef gateway het volgende:
hmmzz, misschien de stroom te hoog? 6500 watt / 230v = 28 ampere?
hoofdzekering ?quote:Op woensdag 4 januari 2012 10:27 schreef blomke het volgende:
[..]
Hij had de stellen verdeeld oer verschillende groepen, als je even goe gelezen had.....
|