abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_106086162
Afgelopen kerst waren wij met de gehele familie lekker bezig met de gourmet in totaal 5x gourmet stel van +- 1300 Watt. = 6500 watt = 6,5 Kw wat uiteraard niet op een groep kan. Door P = U X I te doen weet je de maximale waarde echter zelfs toen wij de gourmet stellen verdeelde over de groepen klapte de hoofd aardlek van de groepen eruit.

Onze meterkast heeft een x aantal groepen en deze groepen hebben weer een hoofdaardlek schakelaar. Deze hoofdaardlek begaf het steeds daar de maximale waarde van een groep never nooit boven de 3600 Watt uitkwam.

Zelfs toen wij de gourmet stellen op aparte groepen deden (wasmachine, droger etc) begaf de hoofdaarlekschakelaar het. Wij konden niet meer dan een maximaal van 4 gourmet stellen aansluiten iemand enig idee hoe dat kan? Ik vermoed zelf Fase overbelasting maar zeker weten doe ik dit niet.
  dinsdag 27 december 2011 @ 14:54:39 #2
131148 Dondermeester
Blikskaters en gerommel!
pi_106086517
Aardlekschakelaars meten het verschil van de stroom in de fase en in de nul. Als daar een verschil in zit van meer als 20? 30? mA, schakelt het ding af. Dat heeft niets met maximaal vermogen te maken.

Er is waarschijnlijk een gourmetstel die lekt naar aarde. Dus een tricky situatie, draad los, vet of vocht in het ding.
:7
Wie ik ben?
Wie ben jij eigenlijk????
pi_106086592
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 december 2011 14:54 schreef Dondermeester het volgende:
Aardlekschakelaars meten het verschil van de stroom in de fase en in de nul. Als daar een verschil in zit van meer als 20? 30? mA, schakelt het ding af. Dat heeft niets met maximaal vermogen te maken.

Er is waarschijnlijk een gourmetstel die lekt naar aarde. Dus een tricky situatie, draad los, vet of vocht in het ding.
:7
Het maakte geen verschil welke gourmetstel we aansloten bij de 5de ging het steeds mis. Dus de toestellen zelf kunnen we gedeeltelijk uitsluiten.
  dinsdag 27 december 2011 @ 14:58:13 #4
131148 Dondermeester
Blikskaters en gerommel!
pi_106086643
wat dacht je van de gezamenlijke lekstroom?
Wie ik ben?
Wie ben jij eigenlijk????
pi_106086734
Wat Dondermeester zegt klopt wel, het is de som van het totale lek wat de aardlekschakelaar laat uitschakelen en niet het totale vermogen, kan zelfs liggen aan de aansluitsnoeren of tafelcontactdozen die gebruikt zijn
  Moderator dinsdag 27 december 2011 @ 15:10:20 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_106087064
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 december 2011 15:00 schreef exlurker het volgende:
Wat Dondermeester zegt klopt wel, het is de som van het totale lek wat de aardlekschakelaar laat uitschakelen en niet het totale vermogen, kan zelfs liggen aan de aansluitsnoeren of tafelcontactdozen die gebruikt zijn
idd. :) daar moet je de oorzaak ook zoeken.
pi_106090302
Hoofdaardlek? Was het wel een aardlekschakelaar, was het geen (zelf inschakelbare)hoofdzekeringsautomaat. Als die bv 32A is, dan kan ik me wel indenken dat het bij dat 5e stel ophoud. 32*230=7360 watt (4*1300 = 5200 watt), reken daar nog wat verlichting en standaard verbruik bij en je schiet aardig op richting die 7360.

Daarentegen moet je vaak langere tijd overbelasten alvorens de zekering gaat.. een aardlek reageert wel meteen. Als het dus echt een aardlek was, gaat op wat hierboven al is aangegeven: lekstroom van diverse gourmetstellen. Ik vraag me wel even af waarom je in godsnaam met 5 gourmetstellen zou willen gourmetten :).
pi_106091511
met 25 man gourmetten lukt niet op 1 stel :P.

Wij hebben 4 aardlek schakelaars die weer gedekt worden door 1 hoofdaardlek schakelaar en die gaat door naar de hoofdzekering.
  dinsdag 27 december 2011 @ 17:11:40 #9
53151 T42
Pinball Wizard
pi_106092086
gewoon op spirutus of bbq-en was er bijna warm genoeg voor ;)
  Moderator dinsdag 27 december 2011 @ 18:11:48 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_106094179
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 december 2011 16:55 schreef Ultralaser het volgende:
met 25 man gourmetten lukt niet op 1 stel :P.

Wij hebben 4 aardlek schakelaars die weer gedekt worden door 1 hoofdaardlek schakelaar en die gaat door naar de hoofdzekering.
Dat is niet een indeling die heel erg standaard is.
Normaal gesproken heb je altijd :

Hoofdzekering van het energiebedrijf --> Hoofdschakelaar --> 1 of meerdere aardlekschakelaars -> met achter iedere aardlekschakelaar maximaal 4 installatieautomaten/groepen.

Er bestaat niet zoiets als een hoofdaardlekschakelaar !
pi_106094814
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 december 2011 16:55 schreef Ultralaser het volgende:
Wij hebben 4 aardlek schakelaars die weer gedekt worden door 1 hoofdaardlek schakelaar en die gaat door naar de hoofdzekering.
Je haalt de (4) groepen, aardlekschakelaars, hoofdschakelar en hoofdzekering door elkaar. Wel mooi, maar we weten nog steeds niet wat er precis gebeurde. Gingen alle gourmetstellen gelijktijdig af? En zat het hele huis in het donker?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_106132819
zou nog een belg kunnen zijn.. die hebben vaak een hoofd als van 300mA en daarachter die van 30mA
Only skydivers know why the birds sing....
They sing because they don't have to pack
pi_106184569
Of het waren aardlekautomaten. Gecombineerde aardlek en zekerautomaat.
.
  woensdag 4 januari 2012 @ 10:12:12 #14
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_106387876
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2012 10:12 schreef gateway het volgende:
hmmzz, misschien de stroom te hoog? 6500 watt / 230v = 28 ampere?
Hij had de stellen verdeeld oer verschillende groepen, als je even goe gelezen had.....
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  woensdag 4 januari 2012 @ 10:48:36 #16
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_106388336
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2012 10:27 schreef blomke het volgende:

[..]

Hij had de stellen verdeeld oer verschillende groepen, als je even goe gelezen had.....
hoofdzekering ?

heb ook weleens gehoord dat er hoofdschakelaars zijn die eruit klappen bij een te hoge stroom?
pi_106401919
Al bij 28 A?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_106411756
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2012 16:51 schreef blomke het volgende:
Al bij 28 A?
met een 25A hoofd kan dat prima :)
pi_106446729
Met nog de nodige (kerst)verlichting er bij en wat andere apparaten er bij kan het aardig oplopen richting de 35A waarop de meeste enkelfase-huisinstallaties zijn afgezekerd.

Een close-in boilertje in de keuken doet ook al bijna 10A, net als bijvoorbeeld de elektrische oven om de stokbroodjes nog even af te bakken. Verlichting is ook al snel een paar honderd watt, zeker als je ook nog een lichtslang of boomverlichting buiten hebt.
pi_106447745
Gelukkig kan ik 75A van het grid trekken >:)
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')