abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_105645222
Heb een lamp met twee halogeenspotjes hangen van 50W per stuk. Werkte perfect 3 jaar lang en daarnet knapte hij eruit. Ik stond erbij en de vonk kwam van binnenin het omhulsel. Heb een andere testlamp erop gemonteerd en deze werkt ook niet.

Het kroonsteentje dat uit het plafond komt, lijkt ook okay. Als ik het plafondplaatje eruit haal dan zie ik ook niets vreemds. Er zitten wel twee bruine draden met hun uiteinden in een zwart omhulsel direct naast elkaar. Ik denk dat die de uiteinden beschermt?

Kan dit een doorgebrande draad zijn bijv? Het zijn wel van die dikke niet makkelijk buigzame koperdraden...
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105646025
Zeker een zelfde soort lamp als ze in de tweede kamer gebruiken?

Geen stop doorgeslagen in de meterkast?
Knapen die storneren willen moeten mannen met automatische incasso's zijn
pi_105647563
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 03:22 schreef Probably_on_pcp het volgende:
Heb een lamp met twee halogeenspotjes hangen van 50W per stuk. Werkte perfect 3 jaar lang en daarnet knapte hij eruit. Ik stond erbij en de vonk kwam van binnenin het omhulsel. Heb een andere testlamp erop gemonteerd en deze werkt ook niet.

Het kroonsteentje dat uit het plafond komt, lijkt ook okay. Als ik het plafondplaatje eruit haal dan zie ik ook niets vreemds. Er zitten wel twee bruine draden met hun uiteinden in een zwart omhulsel direct naast elkaar. Ik denk dat die de uiteinden beschermt?

Kan dit een doorgebrande draad zijn bijv? Het zijn wel van die dikke niet makkelijk buigzame koperdraden...
Laat ik beginnen met het feit dat dat zwart omhulsel een lasdop is en niet de einden afschermd, maar doorlust, dus een verbinding maakt..

Dik en stug zijn ze omdat het installatiedraad is,

Maar je zegt een testlamp te hebben opgehangen, bedoel je dat je er gewoon een nieuw lampje in hebt gedaan, of de lamp zelf hebt verwijderd en iets van noodverlichting opgehangen?

Verder, als je niet aan je electra hebt gezeten, is de kans erg klein dat er iets met de draden in de muur is gebeurt...
“It's gonna be legend-... wait for it... and I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is DAIRY!”
  vrijdag 16 december 2011 @ 10:14:33 #4
245626 error_404
nee, toch niet...
pi_105648286
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 03:22 schreef Probably_on_pcp het volgende:
Heb een lamp met twee halogeenspotjes hangen van 50W per stuk. Werkte perfect 3 jaar lang en daarnet knapte hij eruit. Ik stond erbij en de vonk kwam van binnenin het omhulsel. Heb een andere testlamp erop gemonteerd en deze werkt ook niet.
Well, I'm guessing it's probably on pcp...
Op vrijdag 4 september 2009 schreef MarkyMarkx het volgende: Held _O_
hier schreef tong80 het volgende: _O_ :P
hier schreef stevenmac26 het volgende: :D
pi_105661217
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 07:40 schreef Kapt-Ruigbaard het volgende:
Zeker een zelfde soort lamp als ze in de tweede kamer gebruiken?

Geen stop doorgeslagen in de meterkast?
Nee t is geen stop.
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661288
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 09:42 schreef RanTheMan het volgende:

Laat ik beginnen met het feit dat dat zwart omhulsel een lasdop is en niet de einden afschermd, maar doorlust, dus een verbinding maakt..
Duidelijk :)

quote:
Dik en stug zijn ze omdat het installatiedraad is,
Dat was me duidelijk ;)

quote:
Maar je zegt een testlamp te hebben opgehangen, bedoel je dat je er gewoon een nieuw lampje in hebt gedaan, of de lamp zelf hebt verwijderd en iets van noodverlichting opgehangen?
Nee heb de oude lamp weggehaald en op het kroonsteentje dat uit de plafonddoos komt een nieuwe noodlamp opgehangen. Maar helemaal niets geen respons.

quote:
Verder, als je niet aan je electra hebt gezeten, is de kans erg klein dat er iets met de draden in de muur is gebeurt...
De draden vanuit het plafond zien er prima uit van de buitenkant. Lijkt mij ook niet, maar wat is het dan in godsnaam??
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
  Moderator vrijdag 16 december 2011 @ 16:43:47 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_105661301
Lampje waar je mee getest hebt doet het sowieso überhaupt wel ?
Brand de andere van de twee lampen nog ? Of functioneert er niks meer ?

Heb je al gemeten of er überhaupt wel spanning aanwezig is ? Staat er niet toevallig nog een aardlekschakelaar of automaat uit ?
pi_105661346
Het is trouwens een lamp aan een hotelschakeling en beneden bij de trap zit een gewone schakelaar en boven een schakelaar met dimmer. Kan er in deze schakelaars iets verkeerd zijn gegaan, waardoor er uiteindelijk bij het plafond waar de lamp hangt een vonk en een knal ontstaat?
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661454
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 16:43 schreef Vonkenboer het volgende:
Lampje waar je mee getest hebt doet het sowieso überhaupt wel ?
Brand de andere van de twee lampen nog ? Of functioneert er niks meer ?
Het waren twee halogeenlampen in 1 en ze knalden er beiden uit. Toen een noodlamp gloeilamp opgehangen die ook niet werkt (de gloeilamp is ok, heb ik gecheckt).

quote:
Heb je al gemeten of er überhaupt wel spanning aanwezig is ? Staat er niet toevallig nog een aardlekschakelaar of automaat uit ?
Ik heb hier verder geen apparatuur om spanning te meten. Heb volgens mij wel een schroevendraaier liggen met zo'n lampje erin, maar voel me er niet fijn bij om zo'n schroevendraaier testding te gebruiken. Weet niet eens voor wat voor soort spanning die gemaakt is.

En de rest van de stroompunten werken wel op die groep, dus het lijkt me niet dat het aan de aardlekschakelaar ligt? En wat is de automaat?

Heb nog de aardlekschakelaartest gedaan daarna en die werkt prima.
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661461
quote:
2s.gif Op vrijdag 16 december 2011 16:45 schreef Probably_on_pcp het volgende:
Het is trouwens een lamp aan een hotelschakeling en beneden bij de trap zit een gewone schakelaar en boven een schakelaar met dimmer. Kan er in deze schakelaars iets verkeerd zijn gegaan, waardoor er uiteindelijk bij het plafond waar de lamp hangt een vonk en een knal ontstaat?
Nee, dat heeft er niet(s) mee te maken. Ik denk dat er lucht in het bolletje is gekomen. Doe je de lamp aan -> drukverhoging -> knal.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_105661553
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 16:48 schreef blomke het volgende:

[..]

Nee, dat heeft er niet(s) mee te maken. Ik denk dat er lucht in het bolletje is gekomen. Doe je de lamp aan -> drukverhoging -> knal.
Maar het is het stroompunt dat niet meer werkt. De lamp zelf is het probleem niet.
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661687
Ah, dat is het probleem, je hebt geen spanning op het lichtpunt?

Dan moet je toch met een voltmeter of duspol gaan meten wate r aan het handje is.

Of iemand met die apparatuur&kennis erbij halen
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_105661767
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 16:56 schreef blomke het volgende:
Ah, dat is het probleem, je hebt geen spanning op het lichtpunt?

Dan moet je toch met een voltmeter of duspol gaan meten wate r aan het handje is.

Of iemand met die apparatuur&kennis erbij halen
Woensdag komt er iemand langs :)

Maar het zou zo fijn zijn als ik het zelf kan oplossen!
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661783
Maar als er geen spanning meer staat op 1 stroompunt en de rest van de groep werkt wel gewoon prima, wat kan daar dan de reden van zijn??
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105661884
Dat de nul-, de schakel- of de fasedraad ergens is losgeschoten. Heb je ergens aan zitten klungelen bij het lichtpunt?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_105662608
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 december 2011 17:02 schreef blomke het volgende:
Dat de nul-, de schakel- of de fasedraad ergens is losgeschoten. Heb je ergens aan zitten klungelen bij het lichtpunt?
Nee. De lamp heeft drie jaar perfect gewerkt en nu is er plots een probleem.
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
  Moderator zaterdag 17 december 2011 @ 10:47:37 #17
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_105686849
Je zegt dat er in de wissel schakeling een dimmer zit ? Zo'n dimmer heeft vaak aan de achterkant een kleine aparte glas-zekering.

Heb je al gecontroleerd of die nog heel is ? Dat zou namelijk verklaren dat je overal stroom hebt; behalve op die lampen.
pi_105688343
Wat vonkenboer zegt.
De glaszekering zit in de dimmer achter het frontplaatje, meestal in een rode houder
  Moderator zaterdag 17 december 2011 @ 12:08:14 #19
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_105688530
Even een plaatje ter ondersteuning


Bij deze dimmer van Jung zit de zekering dus aan de voorkant van de dimmer; achter dat rode plaatje :)



Bij Peha en Gira is dat vaak ook het geval.

En daarachter zit dus vaak zo'n glaszekering.

pi_105690709
Wel een glaszekering gevuld met bluszand gebruiken voor een dimmer
pi_105711621
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 december 2011 12:08 schreef Vonkenboer het volgende:
Even een plaatje ter ondersteuning

[ afbeelding ]
Bij deze dimmer van Jung zit de zekering dus aan de voorkant van de dimmer; achter dat rode plaatje :)

[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Bij Peha en Gira is dat vaak ook het geval.

En daarachter zit dus vaak zo'n glaszekering.

[ afbeelding ]
Ah okay, dat klinkt wel logisch. Ik zal dr eens naar kijken ^O^
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105711630
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 december 2011 13:32 schreef exlurker het volgende:
Wel een glaszekering gevuld met bluszand gebruiken voor een dimmer
Zijn gewoon simpel te vervangen? En op te halen bij de bouwmarkt?
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105711965
Problemen met de illuminatie, PoP? :P
pi_105715718
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2011 00:19 schreef Probably_on_pcp het volgende:

[..]

Zijn gewoon simpel te vervangen? En op te halen bij de bouwmarkt?
Ja hoor, die houder is er makkelijk uit te lichten en misschien heb je geluk, bij sommige dimmers zit er een reserve zekering in de houder.Anders even naar een meer gespecialiseerd bedrijf zoals een lampenwinkel, elektronica zaak of een elektrotechnisch installateur. Wel even op de oude zekering kijken wat de waarde is in Ampère, de zekering moet namelijk aangepast zijn aan het vermogen van de dimmer
pi_105757484
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2011 00:32 schreef Nemephis het volgende:
Problemen met de illuminatie, PoP? :P
Haha! Ik hou me bezig met allerlei soorten verlichting ;)
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105757508
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2011 08:45 schreef exlurker het volgende:

[..]

Ja hoor, die houder is er makkelijk uit te lichten en misschien heb je geluk, bij sommige dimmers zit er een reserve zekering in de houder.Anders even naar een meer gespecialiseerd bedrijf zoals een lampenwinkel, elektronica zaak of een elektrotechnisch installateur. Wel even op de oude zekering kijken wat de waarde is in Ampère, de zekering moet namelijk aangepast zijn aan het vermogen van de dimmer
Heeft een elektricien die dingen standaard bij zich? Ik had vrijdag al een afspraak gemaakt bij de woningbouw om een elektricien te laten langskomen :P
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
pi_105761038
Kan zijn, maar een dimmer lijkt me niet in het pakket van de woningbouw te zitten, dus weet niet wat de monteur hier mee gaat doen.
pi_105761102
quote:
0s.gif Op maandag 19 december 2011 02:38 schreef Probably_on_pcp het volgende:

[..]

Heeft een elektricien die dingen standaard bij zich? Ik had vrijdag al een afspraak gemaakt bij de woningbouw om een elektricien te laten langskomen :P
je hebt vast wel ene klus zaakje / lampen boer / fixit winkel in de buurt?
die verkopen die zekeringen voor paar centen
pi_108034948
Na zo'n anderhalve maand geleden nieuwe zekeringen gekocht te hebben heb ik dan vanavond eindelijk maar eens een poging gewaagd de oude lamp met dimmer weer aan te sluiten.

Ben verdomme anderhalf uur bezig en krijg de lamp wel aan maar de dimmer werkt niet meer. Kan het zijn dat er binnenin iets kapot is waardoor hij niet meer dimt, maar nog wel gewoon een lamp kan laten branden?
"An educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people."
  † In Memoriam † donderdag 16 februari 2012 @ 03:24:41 #30
21290 NorthernStar
Insurgent
pi_108035001
quote:
0s.gif Op donderdag 16 februari 2012 03:07 schreef Probably_on_pcp het volgende:
Na zo'n anderhalve maand geleden nieuwe zekeringen gekocht te hebben heb ik dan vanavond eindelijk maar eens een poging gewaagd de oude lamp met dimmer weer aan te sluiten.

Ben verdomme anderhalf uur bezig en krijg de lamp wel aan maar de dimmer werkt niet meer. Kan het zijn dat er binnenin iets kapot is waardoor hij niet meer dimt, maar nog wel gewoon een lamp kan laten branden?
Als de transformator nog heel is maar de dimmer kaput dan zou je zoiets kunnen krijgen ja.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')