pi_104573629
In mijn nieuwe appartement heeft de eigenaar (tevens bouwvakker) mijn koelkast, vaatwasser en gaskookplaat aangesloten op een normale contactdoos en deze is dan weer aangesloten op een andere contactdoos met ook de oven daar op. Deze tweede doos is niet zo'n simpel geval die je bij de blokker haalt. Het is een dikkere doos/blok, hoe je het ook moet noemen. Maar ik heb hier allemaal totaal geen verstand van. Wel heb ik eens wat opgevangen over het aansluiten op verschillende groepen en dat je zulke apparaten beter niet kunt aansluiten dmv. een contactdoos..
Wat ik er verder nog over kan zeggen, alles is nieuw en heeft energielabel A, koelkast is klein (45cm breed, 85cm hoog), vaatwasser ook een smalle kleine van zo'n 45cm breed.
Ik weet niet, ik zie die contactdozen liggen onder mn keuken, en vraag me echt af of dit wel de juiste en meest risicoloze manier is.
  zondag 20 november 2011 @ 00:59:27 #2
25865 Bill_E
vijf plus 98!
pi_104573740
Gaat vooral om het vermogen wat de apparaten verbruiken
Die gaskookplaat is verwaarloosbaar.
De vaatwasser, koelkast mogen samen niet meer dan het maximale toegestaan vermogen van het contactblok verbruiken. ( ik vermoed dat dit niet het geval is) En de oven in combinatie met de koelkast en vaatwasser mogen niet meer dan 16 ampère verbruiken. Ik gok ook dat dit niet het geval is.

Alleen is dat blok op de grond niet zo netjes ivm water enzo. Is het wel geaard?
  † In Memoriam † zondag 20 november 2011 @ 02:42:31 #3
21636 Feestkabouter
pi_104575698
op basis van de OP heb ik nu een beetje een beeld van de electra-kennis van TS, dus ik verwacht dat je als antwoord op je vraag gaat krijgen:

"de stekkerdoos ligt op de grond, dan is ie toch geaard?"
pi_104576943
Alles > 2000 Watt (oven? vaatwasser?) moet op een aparte groep.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zondag 20 november 2011 @ 09:39:41 #5
25865 Bill_E
vijf plus 98!
pi_104577326
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2011 08:47 schreef blomke het volgende:
Alles > 2000 Watt (oven? vaatwasser?) moet op een aparte groep.
:N Als je er geen verstand van hebt, zeg dan niets.
Nog niet wakker

[ Bericht 3% gewijzigd door Vonkenboer op 20-11-2011 10:30:27 ]
pi_104577335
Wat blomke ook al zegt alle toestellen boven 2000 W horen op een "eigen"groep aangesloten te worden en in ieder geval nooit via een tafelcontactdoos
pi_104577343
quote:
2s.gif Op zondag 20 november 2011 09:39 schreef Bill_E het volgende:

[..]

:N Als je er geen verstand van hebt, zeg dan niets.
Ik denk dat zo'n opmerking meer op jou slaat

[ Bericht % gewijzigd door Vonkenboer op 20-11-2011 10:30:16 ]
  zondag 20 november 2011 @ 09:46:53 #8
25865 Bill_E
vijf plus 98!
pi_104577402
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2011 09:42 schreef exlurker het volgende:

[..]

Ik denk dat zo'n opmerking meer op jou slaat
Heb jij ooit gehoord van een vaatwasser van meer dan 2KW?
pi_104577544
contactdozen liggen inderdaad op de grond, vind ik ook vreemd.
Even gecheckt, aansluitwaarde van vaatwasser is 1930 watt (ETNA EVW7946).
Stopcontactdoos (blok) is inderdaad geaard.
  zondag 20 november 2011 @ 10:03:28 #10
25865 Bill_E
vijf plus 98!
pi_104577592
Ik loop achter kennelijk. 2000wat per apparaat tegenwoordig. ik zou zweren dat dit hoger was.

Hoeveel vermogen trekt je oven?
pi_104577595
quote:
2s.gif Op zondag 20 november 2011 09:46 schreef Bill_E het volgende:

[..]

Heb jij ooit gehoord van een vaatwasser van meer dan 2KW?
13 sec. zoekwerk:



quote:
2s.gif Op zondag 20 november 2011 09:39 schreef Bill_E het volgende:

[..]

:N Als je er geen verstand van hebt, zeg dan niets.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zondag 20 november 2011 @ 10:07:28 #12
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_104577628
Alles met een gloei element heeft echt ontzettend snel veel vermogen.

Koelkast hoef je je qua vermogen normaal geen zorgen over te maken, dat is heel klein.

Oven en vaatwasser zijn de grote gebruikers.

Nog even over dat bepaalde apparaten een eigen groep horen te hebben: Is dat echt zo zwart-wit? Als je per groep 16A mag trekken kun je bij 2kW volgens mij nog tegen de 1500W extra kwijt. Ik zou zonder zorgen een afzuigkap bij een 2kW oven op zetten bijvoorbeeld (wel even de aansluit waarden checken).
  zondag 20 november 2011 @ 10:12:21 #13
25865 Bill_E
vijf plus 98!
pi_104577707
tja de NEN1010 politie bestaat niet. Maar stel dat er brand uitbreekt, en uit onderzoek heeft het toch aan dat stopcontact gelegen.
pi_104577712
quote:
99s.gif Op zondag 20 november 2011 10:07 schreef TR08 het volgende:
Nog even over dat bepaalde apparaten een eigen groep horen te hebben: Is dat echt zo zwart-wit? Als je per groep 16A mag trekken kun je bij 2kW volgens mij nog tegen de 1500W extra kwijt. Ik zou zonder zorgen een afzuigkap bij een 2kW oven op zetten bijvoorbeeld (wel even de aansluit waarden checken).
Slim! Daar zit nou de clou. De NEN heeft dat max. teruggeschroefd naar 2 kW omdat er steeds meer inplugapparaten komen die veel stroom trekken: kokers, stomers, grillen, boilers en weet ik al niet wat een zegeningen de moderne consumptiemaatschappij ons heeft gebracht. Mensen kijken meestal dus NIET eerst naar het ansluitvermogen en hup de stekker in het WCD.

Om nu afschakelen te voorkómen, is in de nieuwe NEN een lager vermogen per apparaat voor een eigen groep opgesteld.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_104577961
Oven is er een van de Ikea: Datid OV8. Er staat bij:
Energieverbruik bij standaardbelasting en verhitting met boven- en onderwarmte: 1,10 kWh
Energieverbruik met standaardbelasting, verhitting met hete lucht: 0,79 kWh
  Moderator zondag 20 november 2011 @ 10:33:52 #16
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_104577962
quote:
99s.gif Op zondag 20 november 2011 10:07 schreef TR08 het volgende:
Alles met een gloei element heeft echt ontzettend snel veel vermogen.

Koelkast hoef je je qua vermogen normaal geen zorgen over te maken, dat is heel klein.

Oven en vaatwasser zijn de grote gebruikers.

Nog even over dat bepaalde apparaten een eigen groep horen te hebben: Is dat echt zo zwart-wit? Als je per groep 16A mag trekken kun je bij 2kW volgens mij nog tegen de 1500W extra kwijt. Ik zou zonder zorgen een afzuigkap bij een 2kW oven op zetten bijvoorbeeld (wel even de aansluit waarden checken).
Volgens de geldende voorschriften van de NEN1010 moet een vast opgestelt toestel (wasmachine, wasdroger, vaatwasser, quooker, stoomoven, combimagnetron, boiler, elektrische kookplaat e.d.) met een vermogen van 2000 watt of meer op een geheel eigen groep aangesloten worden. :)
pi_104578347
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2011 10:33 schreef vogeltje12 het volgende:
Oven is er een van de Ikea: Datid OV8. Er staat bij:
Energieverbruik bij standaardbelasting en verhitting met boven- en onderwarmte: 1,10 kWh
Energieverbruik met standaardbelasting, verhitting met hete lucht: 0,79 kWh
Staat er kWh of kW? Dat zijn nl. 2 totaal verschillende eenheden.

Het lijkt erop dat je beide apparaten < 2,0 kW zijn; dat betekent dat ze, hoewel ik het niet zou aanraden, wel op één groep mogen.

Echter, deze 2 apparaten via een stekkerdoos aansluiten, die ergens achter het aanrecht slingert, is sterk af te raden. Het beste beide apparaten via een aparte wandcontactdoos aansluiten.

Goed, genoeg voro deze zondag, ik ga buitensporten.
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_104578375
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2011 10:58 schreef blomke het volgende:

[..]

Staat er kWh of kW? Dat zijn nl. 2 totaal verschillende eenheden.

Het lijkt erop dat je beide apparaten < 2,0 kW zijn; dat betekent dat ze, hoewel ik het niet zou aanraden, wel op één groep mogen.

Echter, deze 2 apparaten via een stekkerdoos aansluiten, die ergens achter het aanrecht slingert, is sterk af te raden. Het beste beide apparaten via een aparte wandcontactdoos aansluiten.

Goed, genoeg voro deze zondag, ik ga buitensporten.
kWh, gekopieerd van de ikea website..
pi_104578791
kW en kWh zijn twee verschillend begrippen

kW is het vermogen van een toestel
kWh is het verbruik van een toestel en waarvoor je uiteindelijk betaald

bv een toestel van 2kW dat een half uur aan is verbruikt in die tijd 1kWh
  zondag 20 november 2011 @ 13:30:55 #20
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_104583561
Interessant feitje: NEN1010 is wettelijk niet bindend als ik wiki mag geloven:
quote:
Op 31 december 2008 heeft de rechtbank (in eerste aanleg) een uitspraak gedaan in dit geschil waarbij de rechter heeft aangegeven dat de NEN-normen (vooralsnog) niet als algemeen verbindend kunnen worden beschouwd omdat ze niet vrijelijk beschikbaar en gepubliceerd zijn.[3]
In 2009 liep een hoger beroep in deze zaak. De rechter heeft een uitspraak gedaan in de NEN-zaak in het voordeel van Knooble. Uit het vonnis blijkt dat de Haagse rechtbank met Knooble van mening is dat NEN-normen waarnaar verwezen wordt in het Bouwbesluit niet verbindend zijn omdat ze niet volgens de Bekendmakingswet zijn gepubliceerd.
Even kort door de bocht gezegd hoef ik me er dus niet aan te houden. Ik moet me wel houden aan dat ik de gekochte apparatuur (incl meterkast) niet boven spec belast. Maar een afzuigkap op 1 groep met mijn oven is dus wettelijk gewoon prima omdat ik ruim onder de 16A blijf :)

Het zou trouwens ook een mooie boel zijn als die norm wel verplicht was: Als je hem wilt lezen moet je even tegen de 300 euro aftikken. Als vadertje staat iets wettelijk op legt moet hij dat zelf ook maar gratis publiceren :')

[ Bericht 12% gewijzigd door TR08 op 20-11-2011 13:42:31 ]
pi_104584774
Zo krom kan het zijn in Nederland. Volgens bouwbesluit moet een installateur zich houden aan de NEN 1010 of aan richtlijnen die overeenkomstig daar aan zijn. Alleen is het niet vastgelegd in een wet.Eigenlijk wel jammer zo kan iedereen knoeien zoals het hem zelf goed dunkt en kan alleen de verzekering beslissen om niet tot uitkering over te gaan als het fout is gelopen
  zondag 20 november 2011 @ 14:16:58 #22
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_104585486
Als de tekst op wikipedia klopt hoeft ook de installateur zich daar niet meer aan te houden :)

Installateur Knooble heeft dit succesvol bij de rechter voor elkaar weten te krijgen. En terecht!
pi_104613721
hmm, waarschijnlijk is de groep sterk genoeg voor de apparatuur, ga het nog checken. De eerste contactdoos waar de andere stekkerdoos + oven in zit, is voor zover ik kan zien gewoon een stopcontact dat ook in de muur kan worden gebouwd.
Kan het een probleem zijn, dat de vaatwasser (+ de andere 2) op een (gewone) stekkerdoos aangesloten is? Ik neem aan dat ik in ieder geval ervoor moet zorgen dat beide dozen ergens op komen te liggen en niet zo op de grond..
  † In Memoriam † maandag 21 november 2011 @ 05:59:01 #24
21636 Feestkabouter
pi_104618047
leg er iets onder, zodat het tegen de onderkant van de kastjes aan ligt.
dan is het qua water-risico net zo veilig als tegen/in de muur gebouwde dozen.

ander punt, bij hoog verbruik: is de kwaliteit van de stekkerdoos en het snoer een beetje ok?
snoer niet te lang, niet opgerold? aders dik genoeg?
op zich weet je met ingebouwde dozen wel zeker dat je qua aders veilig zit.
pi_104618735
Daarom zei ik ook: beter via twee aparte wandcontactdozen. Verlengsnoeren met contactdozen zijn eigenlik ondingen: het vermogen stapelt zich op en de rommel rond en in die dozen ook.

Over die NEN-uitspraak: van belang is dat ook verwijzingen naar de NEN1010, dus geen rechtsgeldigheid hebben. NEN is (was) geen wet, alleen een norm, daarvoor werden de NPR en de bouwbesluiten in het leven geroepen. Als ik het goed begrijp, zijn die ook niet-bindend door deze rechtbankuitspraak omtrent de NEN???

Mooie boel, zit ik hier tot op de Watt nauwkeurig alles conform NEN1010 aan te prijzen, blijkt het totaal niet rechtsgeldig!
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.