Dan is er hier toch een hoop mis.quote:Op zaterdag 14 mei 2011 13:25 schreef Vonkenboer het volgende:
Je moet zo ie zo de volgende aspecten even in de gaten houden
- Tegenwoordig moet alles achter een aardlekschakelaar zitten, er mogen maximaal 4 groepen achter één aardlekschakelaar en ook moet de lichtinstallatie in een woning tegenwoordig verdeeld worden over minimaal 2 aardlekschakelaars zodat de verlichting altijd enigzins gewaarborgd blijft en je nooit onverhoop in het donker zit.
- Ook is het sinds januari 2005 verplicht om een hoofdschakelaar op te nemen waarmee je de meterkast in één handeling spanningsvrij kunt maken / uit kunt schakelen.
- Verder moet ieder vast opgesteld toestel met een vermogen groter dan 2000 watt op een aparte groep aangesloten worden. Vast opgesteld toestellen zijn wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, boilers, ovens, magnetrons, quookers, warmhoudladen e.d.
- Alle toestellen onder de 2000 watt mogen op een reguliere groep aangesloten worden.
- Bij het slaan van de aardpen moet je rekening houden dat je aardverspreidingsweerstand
kleiner moet zijn dan 166 ohmen dat je in sommige gedeelten van het land met (Noord Holland, zuid Holland e.d. soms wel een aardpen 25 meter diep moet slaan om aan die waarde te kunnen voldoen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het energiebedrijf de aarde "mee" leverd dan heb je vanzelfsprekend geen aardpen nodig. Informeer daar eens naar
Gasgeiser valt af omdat we niet weer een gasgeiser zonder afvoer in huis willen (dat zat er de afgelopen jaren), en we ook niet een nieuwe dakdoorvoer willen maken.quote:Op zaterdag 14 mei 2011 23:14 schreef Ou-Tannu het volgende:
Waarom de keuze voor een elektrische geiser?
Daar zal je installateur denk ik heel anders overdenken, hij moet zich namelijk houden aan de voorschriften die verwijzen naar de NEN 1010quote:Op zondag 15 mei 2011 09:54 schreef sigme het volgende:
Aangezien het in Engeland kan, zie ik geen reden waarom ik er in Nederland opeens door geëlektrocuteerd zou worden. Dat het misschien niet mág vind ik bijster weinig interessant, ik ben baas in eigen huis.
De installateur maakt alleen een stoppenkast. De rest van het huis is helemaal kaal - alles achter de stoppenkast volgt pas veel later. Ik zal geen installateur lastig vallen met illegale klusjes, okquote:Op zondag 15 mei 2011 10:22 schreef exlurker het volgende:
[..]
Daar zal je installateur denk ik heel anders overdenken, hij moet zich namelijk houden aan de voorschriften die verwijzen naar de NEN 1010
Ik zou toch maar even goed nadenken over een gastoestel om je water te verwarmen.quote:Op zondag 15 mei 2011 10:31 schreef sigme het volgende:
[..]
De installateur maakt alleen een stoppenkast. De rest van het huis is helemaal kaal - alles achter de stoppenkast volgt pas veel later. Ik zal geen installateur lastig vallen met illegale klusjes, ok?
Ok, nemen we mee in de overwegingen!quote:Op zondag 15 mei 2011 10:35 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Ik zou toch maar even goed nadenken over een gastoestel om je water te verwarmen.
Met 3 x 25A ga jij het nooit redden, zeker niet als je ook nog eens elektrisch kookt.
Die zit dan op 1 groep aangesloten, en dus ook op 1 fase. Dus van 1 fase ben je dan van de 25A er al 16 kwijt aan de kookplaat. En juist op die momenten wil je ook wel eens warm water denk ik.quote:Op zondag 15 mei 2011 10:41 schreef sigme het volgende:
Overigens wordt de kookplaat een kleintje (2 kookzones), als ik wat rondkijk zie ik dat deze op zo'n 3,6kW lijken te zitten. Is dat heel veel?
Je ziet op die link al dat de 11KW over 3 fases 16A trekt. (16A per fase, dus 48A in totaal!)quote:Op zondag 15 mei 2011 12:40 schreef sigme het volgende:
Een geiser op flessegas heb ik ook al.
Met alle nieuwe informatie nog maar weer eens rondgespeurd. Die Eldur die exlurker aandroeg is best te overwegen. Clage ( http://www.gunneman.nl/As(...)ronische_geisers.htm ) heeft ook interessante toestellen. En dan zou een 9 of 12 kW toestel op zich genoeg moeten zijn. We zijn niet van die veelwaterdouchers (nooit geweest).
Een klein rekensommetje geeft dan een doucheprijs van een kwartje per douchebeurt op elektriek. Op flessegas is dat twéé kwartjes!
Ja, die zijn er:quote:Op zondag 15 mei 2011 13:26 schreef dribbel79 het volgende:
Iets anders: er zijn "inbouw" bel trafo's...idee?
Was meer een opmerking als in: vergeet de beltrafo nietquote:Op zondag 15 mei 2011 13:39 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Ja, die zijn er:
http://www.eprotech.nl/shop/Bel-modulair-12-volt-p-56.html
of
http://www.eprotech.nl/shop/Beltransformator-8V-12V-24V-p-50.html
Of begrijp ik je vraag verkeerd? Want helemaal duidelijk is hij niet
Wat is een beltrafo? Heeft het iets te maken met een deurbel?quote:Op zondag 15 mei 2011 16:43 schreef dribbel79 het volgende:
[..]
Was meer een opmerking als in: vergeet de beltrafo niet
Ja.quote:Op zondag 15 mei 2011 16:47 schreef sigme het volgende:
Wat is een beltrafo? Heeft het iets te maken met een deurbel?
Dan wel ja.quote:Er is en komt geen deurbel, mag ik dan de beltrafo vergeten?
Nog even hierop terugkomend: de apparaten nemen toch niet per se het vol vermogen, klopt dat?quote:Op zondag 15 mei 2011 10:54 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Die zit dan op 1 groep aangesloten, en dus ook op 1 fase. Dus van 1 fase ben je dan van de 25A er al 16 kwijt aan de kookplaat. En juist op die momenten wil je ook wel eens warm water denk ik.
Nee, dan vliegt er geen 'stop' uit, maar je hoofdzekering. Die je dus niet zelf kunt vervangen en waarvoor je de energieleverancier moet bellen. (a minimaal 50,- per keer)quote:Op zondag 15 mei 2011 20:01 schreef sigme het volgende:
[..]
Nog even hierop terugkomend: de apparaten nemen toch niet per se het vol vermogen, klopt dat?
En als ze dat wel doen, wat gebeurt er precies, waar gaat het mis?
Stel:
• Beide kookzone's op de hoogste stand samen pakken die 16A
• 11kW doorstroomtoestel pakt (op diezelfde fase) ook 16A
Da's samen 32 en dus een tikje veel voor de 25A.
Wat zou bovenstaand scenario voor consequentie hebben? Vliegt er een stop uit? (Ik begrijp het niet helemaal, want die apparaten zitten niet samen op 1 stop, toch? )
Misschien. Ik heb zelf een inductie kookplaat van 4 x 3200 Watt. Op 2 groepen en 2 fases. Dat wil dus zeggen dat ik per helft van de plaat (linker of rechterhelft) max 3600 Watt kan verbruiken. De plaat regelt vanzelf van bv de rechterkant de ene plaat terug als ik de andere omhoog zou zetten naar 2600Watt tot 1000 Watt.quote:Beide kookzone's op de hoogste stand samen pakken die 16A
Ok, dudelik.quote:Op zondag 15 mei 2011 20:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nee, dan vliegt er geen 'stop' uit, maar je hoofdzekering. Die je dus niet zelf kunt vervangen en waarvoor je de energieleverancier moet bellen. (a minimaal 50,- per keer)
tenzij je automaten als hoofdzekeringen krijgt (zeer waarschijnlijk) die kan je er zelf weer inschakelenquote:Op zondag 15 mei 2011 20:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nee, dan vliegt er geen 'stop' uit, maar je hoofdzekering. Die je dus niet zelf kunt vervangen en waarvoor je de energieleverancier moet bellen. (a minimaal 50,- per keer)
Dat zou zeker mooi zijn.quote:Op zondag 15 mei 2011 20:40 schreef gateway het volgende:
[..]
tenzij je automaten als hoofdzekeringen krijgt (zeer waarschijnlijk) die kan je er zelf weer inschakelen
Oh, ik krijg hoofdpijn van dit gereken en nalezen van specs, en ik begrijp er ook al niet zoveel vanquote:Op zondag 15 mei 2011 20:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Misschien. Ik heb zelf een inductie kookplaat van 4 x 3200 Watt. Op 2 groepen en 2 fases. Dat wil dus zeggen dat ik per helft van de plaat (linker of rechterhelft) max 3600 Watt kan verbruiken. De plaat regelt vanzelf van bv de rechterkant de ene plaat terug als ik de andere omhoog zou zetten naar 2600Watt tot 1000 Watt.
(Ik moet eerlijk zeggen 3200Watt per kookpit op inductie is asociaal veel. Als je niet oplet brand zelfs water nog aan...)
|
|