corne1984 | maandag 24 januari 2011 @ 22:42 |
Beste, Wie kan mij adviseren met het volgende: Ik ben overwegend om een 90cm brede inductie kookplaat aan te schaffen. Een inductiekookplaat heeft een groot vermogen. Ik neem aan dat ik een krachtstroom aansluiting nodig heb? Hoe kom ik er achter of mijn meterkast geschikt is? Kun je een krachtstroom aansluiting op een gewone meterkast aansluiten? ik probeer plaatjes toe te voegen van de huidige meterkast. alvast bedankt. | |
Vonkenboer | maandag 24 januari 2011 @ 22:48 |
Ooit lang geleden heb ik eens een topic aangemaakt met heel veel informatie daarover. In ons enige echte FOK! klusboek is daar ook een verwijzing naar. Misschien kun je dat beter eerst even doorlezen ? ![]() | |
corne1984 | maandag 24 januari 2011 @ 23:08 |
Beste Vonkenboer, Heel duidelijk, de topic. Een extra aansluiting heb ik inderdaad. Wel eens waar onbedraad. ik heb er zelf 3x bruin, 1x aarde, 1x blauw naar toe getrokken, voor een 400V aansluiting. ik wist niet dat je met 2x bruin, 2x blauw en 1 aarde, een 2x230V kookgroep krijgt. ik zie dat ik nog geen hager 3x400V in mijn meterkast heb: Dit valt nog wel te regelen. ik heb een andere vraag. wanneer de 3x400V erin zit, past dit op een normale meterkast? of heb ik nog meer nodig in de meterkast? | |
exlurker | maandag 24 januari 2011 @ 23:20 |
Enkele vragen betrefd de meterkast Wat voor merk verdeelkast heb je, is die ook van hager dan is de kans groot dat die uitgebreid kan worden Is hij van een ander merk, dan is het mooier om daar mee verder tegaan Is de kast al uitgevoerd voor 3 fasen? Anders moet er ook een 4 polige hoofdschakelaar worden ingebouwd En een 3 fase aansluiting worden aangevraagd bij de netbeheerder Plaats anders eens een duidelijke foto van de verdeelkast, dan kunnen we er meer over vertellen | |
corne1984 | maandag 24 januari 2011 @ 23:42 |
beste exlurker, hmmz vervelend, ik kan geen plaatjes invoeren. ik heb firefoxx als browser kan ik uw een email sturen? | |
corne1984 | dinsdag 25 januari 2011 @ 17:52 |
Het is mij gelukt om 2 afbeeldingen te plaatsen: de 1e hoe het eerst was ![]() Deze is zoals het er nu iet ziet, met extra groepen. ![]() Kunnen jullie het zo zien? of mijn meterkast voldoende is voor een inductie kookplaat? Extra groepen plaatsen behoort tot de mogelijkheid. alvast bedankt. oja een inductie kookplaat hebben deze altijd een perilex aansluiting? of bestaan er ook andere aansluitingen? | |
Vonkenboer | dinsdag 25 januari 2011 @ 18:40 |
In je huidige groepenkast heb je geen ruimte om een groep bij te plaatsen. Je zult dus zo ie zo "alweer" een kastje er bij naast moeten plaatsen. Uiteraard moet deze ook achter een aardlekschakelaar die zul je er ook nieuw bij moeten laten plaatsen, aangezien je maar maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mag doen. Je hebt nu 8 groepen dus twee aardlekschakelaars, dus je komt er voor je toekomstige kookgroep zo ie zo één te kort. ![]() Je zult dus een kastje moeten laten plaatsen met daarin een aardlekschakelaar en een kookgroep. Of je een kookgroep 2x230V neemt of 3 x 400 V is afhankelijk van het feit of je meterkast één fase of drie fase uitgevoerd is. Zo op het oog gezien heb jij vanuit het energiebedrijf een aansluiting van 1 fase + Nul. Je zult dus een kookplaat moeten nemen die op 2 x 230 V werkt aangezien je geen driefase aansluiting hebt. Je bedrading vanuit je toekomstige kookgroep naar de perilex in de keuken moet dan zijn 2 x bruin, 2 x blauw en 1 x aarde. Allemaal 2,5 mm² doorsnede ! Inductie kookplaten hebben altijd (vanaf 1960) een perilex aansluiting. | |
corne1984 | woensdag 26 januari 2011 @ 18:17 |
Beste Vonkenboer, Een kastje er naast plaatsen behoort tot de mogelijkheden. Nog zo'n smalle past er precies naast. In de huidige opstelling heb ik 1 groep voor de kookplaat. Maar deze zal uitgebreid dienen te worden, omdat de kast vol zit. Want als ik een 2x230 V wilt, dan komt er automatische een aardlekschakelaarbij toch? Of mag je een 2x230 V als 1 groep zien? Ik neem de kookplaat van iemand over. deze weet niet exact het vermogen, wel het merk dat is ATAG> Ik vermoed gezien de foto's, dat het om een type gaat, waarvan dit enkele specificaties zijn: Indeling 3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones Afmeting (breedte) Afmeting 90 cm Kookzones 5 kookzones (waarvan 1 wok) Easy cook Easy cook kookautomaat op alle zones Restwarmte indicatie Restwarmte indicatie per zone Aansluiting 11,1 kW, 3 De vraag is dan red ik dat met een 2x230 V aansluiting? of kan het wel, maar kan ik niet alle pitten gebruiken? enig idee of je een 3 fasen aansluiting vanuit energiebedrijf kunt aanvragen? wat zijn daarvan de kosten? alvast bedankt. ^^ | |
exlurker | woensdag 26 januari 2011 @ 19:01 |
met 11,1kW voor koken ga je het niet redden op een 1 fase aansluiting en zo de verdeelkast tezien lijkt het me ook beter deze in het geheel te vervangen en gelijk een hoofdschakelaar er bij, welke je toch nodig hebt wil je overgaan naar een 3 fase aansluiting Bij Liander kost het verzwaren van 1 x 25/35 A naar 3 x 25 A ¤ 223,50 | |
Vonkenboer | woensdag 26 januari 2011 @ 19:57 |
Zoals exlurker eigenlijk al aangeeft is een kooktoestel met zo'n vermogen niet mogelijk op jou aansluiting van het energienet. Let wel op dat je dan een 3 fase meterkast nodig hebt, en je kast dus compleet moet vervangen voor een andere. Naast de kosten bij Liander ben je dus ook wel ¤ 300,- á ¤ 400,- kwijt aan een andere meterkast. | |
corne1984 | donderdag 27 januari 2011 @ 23:18 |
Beste Exluker, ik zal een offerte opvragen bij het liander. 223,50 vind ik meevallen. dat is opzich te doen. Ik wacht het even af | |
corne1984 | donderdag 27 januari 2011 @ 23:20 |
beste vonkenboer, Ik snap nog niet, waarom mijn gehele meterkast vervangen dient te worden? zijn de huidige groepen met aardlekschakelaar niet goed bij een 3 fase aansluiting? zou u mij de inzicht kunnen geven, welke u wel hebt? | |
klipper | donderdag 27 januari 2011 @ 23:54 |
De huidige kast is een 1 fase kast, deze is afhankelijk van merk en type wel om te bouwen maar niet altijd. Gezien jouw kast ben je beter af met een nieuwe 3 fasen kast. De groepen in de kast worden verdeeld over de 3 verschillende fasen, zodat het theoretisch zo gelijk mogelijk verdeeld is. | |
exlurker | vrijdag 28 januari 2011 @ 08:36 |
Waarom is het advies een geheel nieuwe kast, voor de 3 fase koken heb je al nodig, Een 4 polige hoofdschakelaar 40A Een 4 polige aardlekschakelaar 40A 0,03mA Een 4 polige automaat 16A om dit alles te gaan samenbouwen en aanpassen met de bestaande kast word erg krap en zeker niet mooi om alles ook netjes te verdelen over de 3 fasen | |
corne1984 | zondag 30 januari 2011 @ 12:17 |
beste exlurker, Ik snap het. Het wordt eigenlijk te breed voor de ruimte die beschikbaar is. ik zag overigens bij het liander dat het verzwaren van25A naar 35A gratis is. http://www.liander.nl/lia(...)nverbruik_opbouw.htm Dit lijkt mij zowiezo verstandig om te doen? Ze hebben de prijzen voor 2011 wel flink omhoog gedaan zie: http://www.liander.nl/lia(...)nverbruik_tarief.htm toen koste het nog 161.38 incl BTW dat ter zijde. nog een vraagje: ik zie dat het qua kosten niet uit maakt of je van 1x25A naar een 3x25 of 3x35 of 3x50 A gaat. Zitten er nadelen aan, als je er 3x50A of 3x35A van maakt? ipv 3x25? Beter te veel dan te weinig lijkt mij? Wat is jullie inzicht daarin? | |
Vonkenboer | zondag 30 januari 2011 @ 12:29 |
Als je aansluiting verhoogt naar bijvoorbeeld 3 x 50 A dan moet de bedrading in jou meterkast een heel andere doorsnede hebben (de stroom is hoger dus de bedrading naar de componenten in de kast wordt dikker), ook moet je dan een hoofdschakelaar van 63 A en aardlekschakelaars van 63 A nemen. Normaal gesproken heb je in een woning voldoende aan 3x25A of ten een keer maximaal 3 x 35A. Als je 3 x 35 ampere hebt kun je maximaal 24150 watt aan vermogen aansluiten voordat de zekering er door gaat dat is dus een dikke 8000 watt per fase, nou dan mag je best wat aansluiten; iets met van die groene plantjes ofzo ![]() Ook zal het vastrecht van 3 x 50 A hoger zijn dan dat van 3 x 25 A of 3x35A ![]() | |
exlurker | zondag 30 januari 2011 @ 14:18 |
Valt mee hoor, je kan ook in de hoogte werken en beginnen op het meterbord. In een kast van bv ABB Haf van 220 mm breed en 550 mm hoog kan je al deze componenten kwijt,tw 1 hoofdschakelaar 4polig 40A 3 aardlekschakelaars 4 polig 40A 30mA 8 automaten 16A 3 automaten 16A gekoppeld tbv kookgroep [ Bericht 0% gewijzigd door exlurker op 30-01-2011 14:29:11 ] | |
Appeltje2010 | maandag 31 januari 2011 @ 16:28 |
De genoemde 300-400 euro voor een kast zijn denk ik wel wat aan de lage kant als er een beetje normaal merk kast moet komen met de specs zoals Exlurker aangeeft (waar me niks mis mee lijkt overigens). Ik denk dat je eerder aan 500 moet denken en dan nog excl. installatie. | |
corne1984 | vrijdag 11 februari 2011 @ 00:12 |
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb besloten om mijn meterkast om te zetten naar een 3x25A. Gisteren vertelde het Liander dat de vastrecht kosten niet om hoog. Terwijl als ik een 35A aansluiting nam, dit wel gebeurde. Iemand nog tips, waar je goedkope spullen kan kopen voor de meterkast? | |
corne1984 | vrijdag 11 februari 2011 @ 00:18 |
Ik had nog een vraag, wat is het voordeel van een alamat t.o.v. een gewone aardlekschakelaar/ heeft een alamat een meerwaarde? hoe kijken jullie daar tegen aan? | |
Moro | vrijdag 11 februari 2011 @ 08:51 |
Het voordeel van een alamat is dat het een aardlek + automaat in 1 is. Dus als je 8 groepen hebt en allebei je aardleks al volzitten dan hoef je er niet nog 1 bij te plaatsen. Voordeel is dus dat 1 alamat goedkoper is dan een aardlek en automaat, en minder ruimte in neemt in je eventueel al te krappe kast. (4 alamats ipv 4 automaten en een aardlek word wel duurkoop geen idee waar het breekpunt is op het moment) Mocht je een heel oud wasmachine of iets dergelijks hebben klapt er maar 1 groep uit ipv 4 groepen, maar dit zie je eigenlijk bijna niet meer. | |
exlurker | vrijdag 11 februari 2011 @ 10:13 |
Even met wat afbeeldingen laten zien wat er in de kast gemonteerd word In een kast van bv ABB Haf van 220 mm breed en 550 mm hoog kan je al deze componenten kwijt,tw ![]() 1 hoofdschakelaar 4polig 40A ![]() 3 aardlekschakelaars 4 polig 40A 30mA ![]() 8 automaten 16A + 3 automaten 16A gekoppeld tbv kookgroep Een aardlekautomaat neemt meer plaats in de kast in als een normale automaat, maar bespaard dan wel weer de plaats van de aardlekschakelaars. ![]() Er zijn geen aardlekautomaten voor 3 fase kookgroepen, dus daar voor ben je altijd weer op een aardlekschakelaar en automaat aan gewezen |