Op zondag 14 november 2010 11:46 schreef TigerXtrm het volgende:Toen ik vanochtend wakker werd merkte ik dat de aardlek schakelaar er uit was gevlogen en heb ik de hele ochtend gezocht naar de oorzaak hiervan. Uiteindelijk bleek er iets fout te zitten in de schakelaar van de buitenverlichting, hier zal ik van de week eens verder naar kijken, maar tijdens mijn zoektocht ben ik iets behoorlijk zorgwekkend tegen gekomen.
Ik kwam er namelijk achter dat de vorige bewoners van dit huis nogal creatief waren omgesprongen met het aansluiten van de keuken apparatuur. De koelkast, vriezer en combi oven zitten namelijk allemaal op een 3-stekkerblok (van twijfelachtige kwaliteit) wiens stekker verdwijnt naar een enkele WCD achter de vriezer. Dit kan nooit de bedoeling zijn, laat staan veilig zijn met zo'n goedkoop stekker doosje. Naar mijn weten moeten de meeste apparaten in de keuken op een eigen groep worden aangesloten.
Maar naarmate ik verder keek merkte ik ook dat de rest van de woonkamer (alle verlichting, 1 computer, plasma scherm, versterker en de rest van hi-fi installatie) ook samen met dat 3-stekkerblok op 1 groep zaten.
Naar mijn weten is hier iets niet helemaal goed gegaan bij het aanleggen ofzo, want zoveel zware verbruikers op 1 groep lijkt me niet erg veilig of praktisch. Daarbij komt ook dat ik hier niet heel erg lang meer zal wonen, nog een jaartje of anderhalf, en dus niet echt de behoefte heb om nu nog last minute de hele groepenkast uit te gaan (laten) breiden.
Ik ben wel van plan om het kansloze 3-stekkerblokje achter de vriezer snel een keer te gaan vervangen met een wat beter exemplaar. Is het nodig om de groepen zsm uit te laten breiden of voldoet de huidige opstelling wel wat betreft veiligheid? Ik heb er namelijk mijn twijfels over.
de vriezer en koelkast kunnen prima op 1 groep, das samen nog geen 500 watt
Alle apparaten van meer dan 2kW (2000 watt) moeten op een aparte eindgroep aangesloten worden (combimagnetron (afhankelijk van het vermogen) maar zeker vaatwasser, boiler, wasmachine, wasdroger)
Op zich is het dus best veilig, geen reden tot uitbreiding van je meterkast.
alleen die twijfelachtige blokjes zou ik wel vervangen door fatsoenlijke. Let erop dat der minimaal een 3x1mm2 (liever 3x1,5mm2) kabel aan zit