Dat zou makkelijk zijn, maar als je die kabels wil bestellen dan staat dat er niet bij.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:17 schreef PiRANiA het volgende:
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
Is voor een machine en dan is 100A niet veelquote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:19 schreef MarkM het volgende:
100A is wel een beetje veel hè?
Wat voor machine trekt 100A?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:
[..]
Is voor een machine en dan is 100A niet veel
Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.
Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:
[..]
Is voor een machine en dan is 100A niet veel
Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.
Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
idd, gaat om een water snijmachine.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:24 schreef MarkM het volgende:
[..]
Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
Dan heb je toch geen meterkast?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:26 schreef kree het volgende:
[..]
idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Maar als je hierover zoekt dan kom je een hoop verschillende dingen tegen, dus ik vroeg me af of er niet een standaard formule voor is.quote:1.5mm²/10 A /16 A
2.5 mm²/16 A /20 A
4 mm²/20 A /25 A
6 mm²/32 A/ 40 A
10 mm²/50 A /63 A
16 mm²/63 A/ 80 A
25 mm²/80 A /100 A
35 mm²/100 A/ 125 A
http://www.licht-geluid.nl/forum/techniek/17166-aderdikte-mm%B2-krachtkabels.html
Thx dat ziet er goed uit, is dit nog ergens officieel na te vinden?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:31 schreef Ra-z het volgende:
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:
q = 0.035(100-n)LW/nV2
- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2
eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:29 schreef MarkM het volgende:
[..]
Dan heb je toch geen meterkast?Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
Ja, oké.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:
[..]
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:
[..]
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:58 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij
Ik moet dit navragen maar het is sowieso meer.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 15:01 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
Ah, dus jullie weten niet helemaal waar jullie mee bezig zijn?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:
[..]
Is voor een machine en dan is 100A niet veel
Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.
Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
quote:Op zaterdag 26 juni 2010 15:06 schreef kree het volgende:
[..]
Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A
Leuk bedacht, als particulier kan ik het me nog voorstellen dat je zelf rommelt, maar als bedrijf zijnde.quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:
[..]
Is voor een machine en dan is 100A niet veel
Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.
Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
meerquote:Op zaterdag 26 juni 2010 19:11 schreef ooge het volgende:
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ?
Wortel(3) maal cos(faseverschuiving spanning en stroom) meer?quote:Op zaterdag 26 juni 2010 19:12 schreef Athmozz het volgende:
[..]
meer
100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic.
quote:Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:
[..]
Is voor een machine en dan is 100A niet veel
Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.
Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........quote:Op dinsdag 29 juni 2010 22:21 schreef Jean601 het volgende:
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen.
Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen.
Tuurlijk in België kan alles......quote:Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
en dan gaat er even iemand aan hangen om de klemkracht te bereken zekerquote:Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
quote:Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.quote:Op donderdag 1 juli 2010 10:37 schreef TheOneAndOnly het volgende:
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen....
quote:Op donderdag 1 juli 2010 17:09 schreef _Jeffrey_ het volgende:
[..]
Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.
Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen.
Die onderste hebben we hier, voor meerdere diktes, en die is ook gebruiktquote:Op dinsdag 29 juni 2010 22:44 schreef klipper het volgende:
[..]
De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........
Dat moet je echt niet met zoiets proberen:
[ afbeelding ]
Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen.
[ afbeelding ]
Nee, zo gaat het hier nietquote:Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
Dunno Wat het aanloopvermogen is van dat ding en de lengte van de kabel etc maar 5x70 lijkt mij wel erg veel. Ben eigenlijk wel benieuwd waarom deze kabel zo dik word.quote:Op woensdag 4 mei 2011 15:04 schreef kree het volgende:
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)
Bedankt allemaal voor de info!
ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehadquote:Op woensdag 4 mei 2011 15:54 schreef dribbel79 het volgende:
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen
Valt wel mee een bouwaansluiting is vaak al zwaarder dan een 5x6 aan kan.quote:Op woensdag 4 mei 2011 18:28 schreef densmee het volgende:
[..]
ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
|