Vraagje,

Hoe bereken je de kabeldikte als je weet hoeveel ampere nodig is?

Stel ik heb bv 100A afzekering bij de groepenkast, hoe dik moet de kabel dan zijn (massive aders)
Het gaat hier trouwens over krachtstroom 400V.
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:17:38 #2
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83324834
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:19:24 #3
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83324887
100A is wel een beetje veel hè?
pi_83324918
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:17 schreef PiRANiA het volgende:
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
Dat zou makkelijk zijn, maar als je die kabels wil bestellen dan staat dat er niet bij.
Of jij moet een linkje hebben waar ik dat kan vinden..?

[ Bericht 39% gewijzigd door kree op 26-06-2010 14:40:01 ]
Do what you love, love what you do!
pi_83324969
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:19 schreef MarkM het volgende:
100A is wel een beetje veel hè?
Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:23:27 #6
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83325013
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Wat voor machine trekt 100A?
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:24:27 #7
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83325044
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
pi_83325087
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:24 schreef MarkM het volgende:

[..]

Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:26:53 #9
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83325106
Wauw. Maar ik zou het toch laten doen denk ik .
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:29:46 #10
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83325196
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:26 schreef kree het volgende:

[..]

idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
pi_83325263
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
pi_83325269
vond dit nog:
quote:
1.5mm²/10 A /16 A
2.5 mm²/16 A /20 A
4 mm²/20 A /25 A
6 mm²/32 A/ 40 A
10 mm²/50 A /63 A
16 mm²/63 A/ 80 A
25 mm²/80 A /100 A
35 mm²/100 A/ 125 A
http://www.licht-geluid.nl/forum/techniek/17166-aderdikte-mm%B2-krachtkabels.html
Maar als je hierover zoekt dan kom je een hoop verschillende dingen tegen, dus ik vroeg me af of er niet een standaard formule voor is.
Do what you love, love what you do!
pi_83325432
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:31 schreef Ra-z het volgende:
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
Thx dat ziet er goed uit, is dit nog ergens officieel na te vinden?
Ik heb hier wel een oude versie van de NEN1010, maar het moet even zeker zijn voordat ik me handen er aan brand
Do what you love, love what you do!
pi_83325960
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:29 schreef MarkM het volgende:

[..]

Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:56:00 #15
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83326007
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Ja, oké. Maar met die oude NEN1010 zul je dus ook rond die 25mm² komen.
pi_83326080
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij, omgevingstemperatuur etc etc.

Toen had ik er en goed punt voor, nou zou ik niet meer weten hoe het moet...


misschien kan je het hier eens proberen....

http://www.kabelpermeter.nl/home/framepagina.htm


en voor de overigen die nooit achter de computer uit komen: voor 100 ampere heb je geen trafohuis nodig want zoveel is het niet.... een beetje supermarkt heeft al 5 afgaande groepen van 100 ampere.... laat staat een pand waar laser/watersnijmachines, cnc-frees machines, etc etc staan....
pi_83326104
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_83326156
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
pi_83326188
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:59 schreef densmee het volgende:

[..]


dat is bij lange na niet alles waar je rekening mee moet houden....
pi_83326254
Totaal niet on topic óf wel:

en ik vind het altijd zoooo leuk om te lezen hoe jullie elkaar verder helpen !
met formules en tips en links en praktische waarschuwingen en en en ...
pi_83326319
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:58 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij
Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A
Do what you love, love what you do!
pi_83326368
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 15:01 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
Ik moet dit navragen maar het is sowieso meer.
groepen zijn nu (dus die wij binnen hebben na het nuon hok)

1*160A
1*100A
4*60A
Do what you love, love what you do!
pi_83327441
60A?

waar koop je die? Zal wel 63A zijn?

Bij ons op de zaak hebben ze een kabelberekeningsprogramma, alleen kan ik daar extern niet aan, belangrijk is ook om te weten hoelang de kabel moet wordt. Dat kan net 1 slag dikker qua kabel zijn als de kabel lang is...

Kunt ook gewoon een 5x70 leggen, is altijd goed dan....
  zaterdag 26 juni 2010 @ 15:57:35 #24
42829 Mister1977
Furred, not shaven
pi_83327608
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Ah, dus jullie weten niet helemaal waar jullie mee bezig zijn?

Tipje: een brand gaat meer kosten dan het inschakelen van een extern bedrijf.
"If nothing else works, a total pig-headed unwillingness to look facts in the face will see us through" General Melchett
Klik hier voor uw dagelijkse portie vitaminen.
pi_83327778
ik zou het zowieso uitbesteden... meeste mensen hebben de gereedschappen er niet voor, er zullen ook kabelschoenen aangezet moeten worden, bouten moeten met het juiste moment aangesloten worden, isolatieweerstand van de kabel moet gemeten worden etc etc....
  Moderator zaterdag 26 juni 2010 @ 17:36:48 #26
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_83330251
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 15:06 schreef kree het volgende:

[..]

Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A


Hoeveel kabels liggen er bij elkaar in die kabelgoot ? Het exacte aantal heb ik echt nodig om een goede berekening te maken. Ook moet ik weten wat voor type kabelgoot het is; is deze van staal of aluminium; geperforeerd of ongeperforeerd ? Of is het een kabelladder ?

Hoe groot is de afstand van de meterkast naar de machine ? Hoe groot is de aanloopstroom van die machine indien het een motor is ? Wordt de machine direct, sterdriehoek ingeschakeld (welk soort aanzetter wordt er gebruikt ?

Ik wil het best wel even uitrekenen maar moet dan wel meer gegevens hebben.
pi_83330781
Je geeft te weinig info om een goede berekening te maken.

- Wordt de kabel over de volle lengte in een goot gelegd, of ook een stuk in buis o.i.d.?
- Welk soort goot is het? (Geperforeerd, gesloten of kabelbaan)
- Welke type kabel wil je gebruiken? (PVC, XLPE, of een bijzonder soort door bijzondere omstandigheden)
- Welke temperatuur bereikt de ruimte onder normale omstandigheden waar de kabel in loopt?
- Wat is de lengte van de kabel?
- Hoeveel (gebruikte) kabels liggen er in de goot, en welke diameters zijn dit?
- Welke uitschakelkarakteristiek hebben de 100A mespatronen? (gG/gL / ?)
pi_83332965
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Leuk bedacht, als particulier kan ik het me nog voorstellen dat je zelf rommelt, maar als bedrijf zijnde.
Als werkgever moet je je aan de zorgplicht houden, ik zou niet graag in de schoenen van die werkgever staan waar het misgaat, zeker niet wanneer dit een iso gecertificeerd bedrijf is.
pi_83333099
vorige week nog een 35mm² gehad waarover 100A moest, maar op een spanning van 400V konden we met de afstand die wij nodig hadden (+-55m) maar veilig 90A trekken. Dus als je afstand klein is, dan mag met 35mm² nog, anders een 4G50 leggen . Als je al de kabeldikte niet zelf kan bepalen, hoe ga je bepalen waarmee je afzekert? Gewoon willekeurig een 100A automaat erachter? Je weet toch dat je tegen 3 fouten moet beveiligen :p
eerst Vlaming, dan pas belg
Op zaterdag 8 september 2007 19:59 schreef Elixabete het volgende:
En belgen zijn altijd nog beter dan Nederlanders
pi_83333149
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ?
* To make your prayers come true, you have to get off your knees.
* only dead fish go with the flow.
pi_83333188
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 19:11 schreef ooge het volgende:
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ?
meer

100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic.
eerst Vlaming, dan pas belg
Op zaterdag 8 september 2007 19:59 schreef Elixabete het volgende:
En belgen zijn altijd nog beter dan Nederlanders
  zondag 27 juni 2010 @ 00:57:04 #32
42829 Mister1977
Furred, not shaven
pi_83345856
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 19:12 schreef Athmozz het volgende:

[..]

meer

100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic.
Wortel(3) maal cos(faseverschuiving spanning en stroom) meer?
"If nothing else works, a total pig-headed unwillingness to look facts in the face will see us through" General Melchett
Klik hier voor uw dagelijkse portie vitaminen.
pi_83423465
thx voor de antwoorden allemaal, heb hier nog een handig programmaatje gevonden die het zou moeten kunnen berekenen.

http://www.kabelberekening.com/

Ik ga me er nog even verder in verdiepen.
Do what you love, love what you do!
  dinsdag 29 juni 2010 @ 19:47:55 #34
53151 T42
Pinball Wizard
pi_83457306
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen

een hele dicotheek haalt de 100A niet eens???
wat voor machine heb je? een trein?


over die machines weet ik niet veel neej

ken wel powerlocks 400A
pi_83466085
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen.

Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen.
pi_83467791
quote:
Op dinsdag 29 juni 2010 22:21 schreef Jean601 het volgende:
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen.

Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen.
De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........
Dat moet je echt niet met zoiets proberen:


Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen.
pi_83495584
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
eerst Vlaming, dan pas belg
Op zaterdag 8 september 2007 19:59 schreef Elixabete het volgende:
En belgen zijn altijd nog beter dan Nederlanders
pi_83498224
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
Tuurlijk in België kan alles......



Maar ik hoop het wel, zeker bij de hogere vermogens.
pi_83509411
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
en dan gaat er even iemand aan hangen om de klemkracht te bereken zeker
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  Moderator woensdag 30 juni 2010 @ 22:10:25 #40
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_83510560
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet


Tuurlijk gebruiken wij als kastpaneelbouwer geen kabelschoenen met een gecertificeerde tang.
Waar zou dat toch voor nodig zijn in verdeelinrichtingen van 400 A over een 70 mm²



Ik hoop dat je een goede brandverzekering hebt en zou die voor de zekerheid maar ergens anders opbergen dan in je eigen huis
pi_83523860
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen....
pi_83538777
quote:
Op donderdag 1 juli 2010 10:37 schreef TheOneAndOnly het volgende:
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen....
Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.

Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen.
pi_83545999
quote:
Op donderdag 1 juli 2010 17:09 schreef _Jeffrey_ het volgende:

[..]

Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.

Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen.

de kabelschoen kan ook uitzetten volgens mij, maar dan nog in de redenering van jou juist... de kabelschoen wordt dan langer naar de mantel van de ader toe....
pi_96343362
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)

Bedankt allemaal voor de info!
Do what you love, love what you do!
pi_96343639
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 juni 2010 22:44 schreef klipper het volgende:

[..]

De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........
Dat moet je echt niet met zoiets proberen:
[ afbeelding ]

Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen.
[ afbeelding ]
Die onderste hebben we hier, voor meerdere diktes, en die is ook gebruikt :)
Do what you love, love what you do!
pi_96343671
quote:
0s.gif Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet ;)
Nee, zo gaat het hier niet :)
Het kan, maar het is niet goed.
Do what you love, love what you do!
pi_96344087
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 15:04 schreef kree het volgende:
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)

Bedankt allemaal voor de info!
Dunno Wat het aanloopvermogen is van dat ding en de lengte van de kabel etc maar 5x70 lijkt mij wel erg veel. Ben eigenlijk wel benieuwd waarom deze kabel zo dik word.
Blessed is the mind too small for doubt.
  woensdag 4 mei 2011 @ 15:54:25 #48
50237 dribbel79
My username for over a decade
pi_96345211
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen
"Het leven is te kort voor een slechte filmquote als signature"
pi_96351739
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 15:54 schreef dribbel79 het volgende:
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen
ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_96355641
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 18:28 schreef densmee het volgende:

[..]

ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
Valt wel mee een bouwaansluiting is vaak al zwaarder dan een 5x6 aan kan.
Blessed is the mind too small for doubt.