Geen wcd's bijgeplaatst. Wel alle schakelmateriaal en groepenkast vervangen. (Zaten maar 2 groepen, 1 van 10 en 1 van 6ampere)quote:Op woensdag 14 april 2010 19:55 schreef exlurker het volgende:
[..]
- 95% van alle bedrading vervangen
- Alle waterleidingen vernieuwd
- Nieuwe keuken, WC en badkamer
Dat is al voldoende om in aanmerking te komen als renovatie
Misschien ook nog wandcontacten bijgeplaatst, schakelmateriaal en meterkast vervangen?
Waar K&W al niet goed voor is!quote:Op donderdag 15 april 2010 23:02 schreef Suzanne- het volgende:
Hey, ik wil jullie even enorm bedanken. We kwamen mooi beslagen ten eis. Over de elektra hebben we een overeenstemming bereikt. Ze gaan ervoor zorgen dat dat opgelost wordt. En door de hoeveelheid fouten hebben we de fouten tegen het meerwerk weggestreept. We moeten nu zelf nog t een en ander gaan regelen. Maar we komen nu in elk geval reëel uit qua kosten.
Dus bedankt!
quote:Op donderdag 15 april 2010 23:02 schreef Suzanne- het volgende:
Hey, ik wil jullie even enorm bedanken. We kwamen mooi beslagen ten ijs. Over de elektra hebben we een overeenstemming bereikt. Ze gaan ervoor zorgen dat dat opgelost wordt. En door de hoeveelheid fouten hebben we de fouten tegen het meerwerk weggestreept. We moeten nu zelf nog t een en ander gaan regelen. Maar we komen nu in elk geval reëel uit qua kosten.
Dus bedankt!
Foto's voor en na met beschrijving in chronologische volgorde, qua aantal foto's K&W is sowieso een forum waar pagina's van enkele MB's voorkomen.quote:Op zondag 18 april 2010 20:23 schreef Suzanne- het volgende:
Heb al een selectie over selectie over selectie op de foto's losgelaten, het zijn er nog steeds 66! en dan mist nu onderhand het logische verhaal, omdat er zoveel tussenuit is gehaald... Vrees dat als ik nu nog een klustopic begin, het een enorme boel foto's wordt.... wat is handig..
Is het geen optie,buiten langs, maar dan met een grondkabel naar de keuken ?quote:Op maandag 19 april 2010 09:50 schreef Suzanne- het volgende:
even een hele snelle vraag. De aannemer is nu nml bezig met de elektra
Hij wil nu een extra groep gaan trekken buitenom. Vanuit de meterkast naar buiten en dan via de zijkant van dewoning weer naar binnen. Mag dat wel? Buitenom met gewone elektra???
Alvast super bedankt voor jullie (hopelijk) snelle reactie!!!
Zeker niet accepteren en helemaal geen goede oplossing een 2,5mm² leiding in buis mag tenhoogste met 16 A afgezekerd wordenquote:Op maandag 19 april 2010 10:19 schreef Suzanne- het volgende:
ze willen nu de keuken en en de bovenverdieping op een nieuwe 25 ampere groep zetten, en dan de woonkamer verder op de normale groep laten...
Is dat een oplossing?
Maar dan heb je nog steeds de bovenverdieping op 1 groep zitten, die lampen uitgezonderd dan.quote:Op maandag 19 april 2010 10:38 schreef exlurker het volgende:
[..]
Is het geen optie,buiten langs, maar dan met een grondkabel naar de keuken ?
|