abonnement Unibet Coolblue
pi_182313704
quote:
0s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 11:47 schreef blomke het volgende:

[..]

In mijn perceptie moet je de twee overstroombeveiligingen, allebei van een aparte nul voorzien, die van één ALS (en dus één nul nul) afkomstig zijn.
Ja jij bedoelt dus van de 2 groepen( wel je eigenlijk alleen met een klipje aan elkaar verbonden zijn) moeten alle 2 een eigen nul hebben.
pi_182314561
Nu las ik ook ineens dan die nieuwe norm zegt dat er geen 4p ALS gebruikt meer mag worden, alleen als het nog gaat om krachtstroom. Dat zou dus betekenen dat ik met 2P ALS moet gaan werken. Zou ik dan het volgende kunnen doen:
Kookgroep op 2x ALS 2p.beide op een andere fase vanaf de HS.
Vanuit de perilex 2x fase+2xN

[ Bericht 34% gewijzigd door sceletor op 04-10-2018 13:54:01 ]
pi_182315433
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 12:38 schreef sceletor het volgende:
jij bedoelt dus van de 2 groepen( wel je eigenlijk alleen met een klipje aan elkaar verbonden zijn) moeten alle 2 een eigen nul hebben.
Dat bedoelt ie.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_182316727
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 13:15 schreef sceletor het volgende:
Nu las ik ook ineens dan die nieuwe norm zegt dat er geen 4p ALS gebruikt meer mag worden, alleen als het nog gaat om krachtstroom. Dat zou dus betekenen dat ik met 2P ALS moet gaan werken. Zou ik dan het volgende kunnen doen:
Kookgroep op 2x ALS 2p.beide op een andere fase vanaf de HS.
Vanuit de perilex 2x fase+2xN

Lees nou eens even terug, kookgroep op 2 aparte als gaat niet.

Vraag alsjeblieft krachtstroom aan en maak een 3 fase kookgroep, je luistert naar niemand.
pi_182317358
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 15:26 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Lees nou eens even terug, kookgroep op 2 aparte als gaat niet.

Vraag alsjeblieft krachtstroom aan en maak een 3 fase kookgroep, je luistert naar niemand.
Heeft niks met luisteren te maken, maar als er discussie op discussie wordt gevoerd, zie je door de bomen het bos niet meer.
Maar ok 4P ALS en dan? 2F vanuit de HS naar de 4P ALS, kan dat zonder problemen?
Dan ben ik eruit.
pi_182317384
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 16:07 schreef sceletor het volgende:

[..]

Heeft niks met luisteren te maken, maar als er discussie op discussie wordt gevoerd, zie je door de bomen het bos niet meer en als je goed had gelezen had je gezien dat er 3x25A wordt aangelegd.

Maar ok, 4P ALS en dan? 2F vanuit de HS naar de 4P ALS, kan dat zonder problemen?
Dan ben ik eruit.
pi_182319115
Zet gewoon een 4 polige B16/30mA aardlekautomaat. 5x2,5mm² uitbedraden naar de Perilex WCD, daar gewoon alles aansluiten.

Met het monteren van de stekker van de kookplaat gebruik je dan 1 van de pennen niet. Nul gewoon enkel uitvoeren.

Verreweg de netste oplossing, voldoet aan alle normen en je bent meteen overal op voorbereid, zelfs als je ooit eens zou bedenken om een andere kookplaat met een aansluitvermogen van 11kW te monteren.

Zoiets dus: https://www.sandervunderi(...)-203nc-b16-0-03.html
Dat is aardlekschakelaar en eindgroep in één
pi_182319628
Volgens mij zijn er maar 3 juiste opties:

1. Kookgroep 2x16 op 1 fase van 25A en hopen dat hij niet doorslaat. Waarschijnlijk niet in de praktijk, wie kookt er nu met alle pitten volgas?

2. 3 fase 3x16A in de keuken en de kookplaat ombouwen naar 3 fase (kan meestal wel, waar de draad naar binnen gaat.)

3. 3 fase in de keuken en een 3 fase kookplaat uitkiezen.
.
pi_182320092
Dank alle voor jullie input!
Xander, jouw oplossing lijkt mij een goede als ik dat zo bekijk.
pi_182320449
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 17:53 schreef Fer het volgende:
2. 3 fase 3x16A in de keuken en de kookplaat ombouwen naar 3 fase (kan meestal wel, waar de draad naar binnen gaat.)
Van ombouwen lijkt me geen sprake. Kookplaten worden vrijwel altijd geleverd zonder snoer / stekker, aansluiten moet je zelf doen. En iedere kookplaat die ik ooit heb gezien kun je gewoon aansluiten op 2 of 3 fasen en een nul...

quote:
0s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 18:14 schreef sceletor het volgende:
Dank alle voor jullie input!
Xander, jouw oplossing lijkt mij een goede als ik dat zo bekijk.
Dit is trouwens precies de oplossing die je in reactie 2, 5, 6, 7 en 8 werd aangereikt...
pi_182321322
quote:
0s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 18:40 schreef XanderH het volgende:

[..]

Van ombouwen lijkt me geen sprake. Kookplaten worden vrijwel altijd geleverd zonder snoer / stekker, aansluiten moet je zelf doen. En iedere kookplaat die ik ooit heb gezien kun je gewoon aansluiten op 2 of 3 fasen en een nul...

[..]

Dit is trouwens precies de oplossing die je in reactie 2, 5, 6, 7 en 8 werd aangereikt...
Dat bedoelde ik eigenlijk, anders aansluiten.
.
pi_182321628
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 19:35 schreef Fer het volgende:

[..]

Dat bedoelde ik eigenlijk, anders aansluiten.
Dan had ik dat niet begrepen😉
pi_182321691
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 17:29 schreef XanderH het volgende:
Zet gewoon een 4 polige B16/30mA aardlekautomaat. 5x2,5mm² uitbedraden naar de Perilex WCD, daar gewoon alles aansluiten.

Met het monteren van de stekker van de kookplaat gebruik je dan 1 van de pennen niet. Nul gewoon enkel uitvoeren.

Verreweg de netste oplossing, voldoet aan alle normen en je bent meteen overal op voorbereid, zelfs als je ooit eens zou bedenken om een andere kookplaat met een aansluitvermogen van 11kW te monteren.

Zoiets dus: https://www.sandervunderi(...)-203nc-b16-0-03.html
Dat is aardlekschakelaar en eindgroep in één
Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.
pi_182321976
quote:
0s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 20:01 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.
Wie heeft het nou o over 1,5mm2
pi_182323247
Ik ben er klaar mee. :') succes
pi_182323375
quote:
0s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 20:01 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.
Huh?! We hebben het hier over een krachtgroep, 3x fase 1x nul 1x PE. Er zijn helemaal geen 2 draden voor de nul.

Dankzij de faseverschuiving van 120 graden gaat er nooit meer stroom door de nuldraad lopen dan door een fasedraad, dus ook maximaal 16A. Deze stromen moet je vectoriaal optellen.
pi_182323418
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 21:16 schreef XanderH het volgende:

[..]

Huh?! We hebben het hier over een krachtgroep, 3x fase 1x nul 1x PE. Er zijn helemaal geen 2 draden voor de nul.

Dankzij de faseverschuiving van 120 graden gaat er nooit meer stroom door de nuldraad lopen dan door een fasedraad, dus ook maximaal 16A. Deze stromen moet je vectoriaal optellen.
Oké, dan heb ik je verkeerd begrepen;) ik dacht dat je het over een 1 fase kookgroep had.
pi_182323778
quote:
1s.gif Op donderdag 4 oktober 2018 21:18 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Oké, dan heb ik je verkeerd begrepen;) ik dacht dat je het over een 1 fase kookgroep had.
3F en er worden er 2 op de kookplaat aangesloten met N. Dus je hebt nog altijd de faseverschuiving.

btw Ik had even te snel gelezen, ik dacht dat er 1,5mm2 stond ipv 2,5mm2. excuus.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')