Goede vraag! Als dat niet zo is, dan zou dat weleens de oorzaak van het probleem kunnen zijn. Ga ik aan de installateur navragen.quote:Op zondag 4 februari 2018 15:28 schreef Tha_Flash het volgende:
Zit de stijgbuis wel aan de aanvoerkant ?
Afvoerkant toch neem aan van boven aangesloten?quote:Op zondag 4 februari 2018 15:28 schreef Tha_Flash het volgende:
Zit de stijgbuis wel aan de aanvoerkant ?
Zowel de aan- als afvoer zitten aan de bovenkant.quote:Op zondag 4 februari 2018 18:20 schreef john2406 het volgende:
[..]
Afvoerkant toch neem aan van boven aangesloten?
Warm water stijgt naar de retour, stijgbuisquote:Op zondag 4 februari 2018 18:29 schreef Storpojke het volgende:
[..]
Zowel de aan- als afvoer zitten aan de bovenkant.
Inmiddels blijf ik uit nieuwsgierigheid het internet afstruinen. Merendeel van de mensen zeggen dat bij aansluitingen (aanvoer en retour) aan de bovenzijde de stromingsbuis in de retour moet zitten, enkele daarentegen zeggen juist het tegenovergestelde. Net zoals -inmiddels- mijn logica. Maar dan heb je dus de situatie dat door de buis de aanvoer aan de onderzijde komt en de retour aan de bovenzijde. Precies het tegenovergestelde van het gebruikelijke.
Maar waarom in de aanvoer ook zou kunnen, kan ik helaas niet gevonden krijgen.
We zitten op een lijn. Waarom er dan ook mensen zijn die het juist andersom doen is voor mij een raadsel. Maar installatietechniek is dan ook niet mijn vak. In elk geval dank voor je antwoorden.quote:Op zondag 4 februari 2018 19:06 schreef Tha_Flash het volgende:
[..]
Warm water stijgt naar de retour, stijgbuis
Natuurlijk kan aanvoer ook het past ja, alleen warm water stijgt en koud water zakt.quote:Op zondag 4 februari 2018 18:29 schreef Storpojke het volgende:
[..]
Zowel de aan- als afvoer zitten aan de bovenkant.
Inmiddels blijf ik uit nieuwsgierigheid het internet afstruinen. Merendeel van de mensen zeggen dat bij aansluitingen (aanvoer en retour) aan de bovenzijde de stromingsbuis in de retour moet zitten, enkele daarentegen zeggen juist het tegenovergestelde. Net zoals -inmiddels- mijn logica. Maar dan heb je dus de situatie dat door de buis de aanvoer aan de onderzijde komt en de retour aan de bovenzijde. Precies het tegenovergestelde van het gebruikelijke.
Maar waarom in de aanvoer ook zou kunnen, kan ik helaas niet gevonden krijgen.
Die twee soorten water laten zich niet mengen pas nadat ze hun temp overgedragen hebben aan elkaar is het mengbaar.quote:Op zondag 4 februari 2018 22:34 schreef john2406 het volgende:
[..]
Natuurlijk kan aanvoer ook het past ja, alleen warm water stijgt en koud water zakt.
Met het eerste deel van je post ben ik het helemaal eens. Buis zit kennelijk verkeerd en moet dus in de aanvoer (omdat die nu dus in de afvoer zit). Aan- en afvoer zijn niet omgewisseld en beiden zitten aan de bovenzijde van de radiator.quote:Op zondag 4 februari 2018 23:20 schreef TR08 het volgende:
Buis zit op de verkeerde plek of je hebt de aan en afvoer verkeerd om aangesloten.
Links of rechtsom wordt die radiator verkeerd om doorstroomd. Een andere oorzaak is er niet. Makkelijkste oplossing is vast om die buis eruit te halen en aan de andere zijde te monteren.
Bovenin heet water erin en dat rustig alle koud naar onder laten drukken. Koud aan onderzijde afvoeren. Een andere manier om het werkend te krijgen is er niet 😊
Hiervoor zat er een normale radiator, met aanvoer aan bovenzijde en afvoer aan onderzijde. Nu zit er dus een handdoekradiator van 145 cm hoog en 60 cm breed met aan- en afvoer aan de bovenkant omdat de leidingen uit het plafond komen. Om die leidingen dan eerst helemaal in het zicht naar de onderzijde van de nieuwe handdoekradiator te leggen om die nieuwe radiator aan de onderkant aan te sluiten is niet zo’n mooi gezicht. Daarom dus aan de bovenkant aangesloten.quote:Op maandag 5 februari 2018 08:08 schreef Nico987 het volgende:
hoe zat het hiervoor?
aan de onderkant afvoeren kan op 2 manieren. in de muur of over de muur. als ik het goed begrijp is de ruimte klaar. dan blijft over de muur over. dat is niet mooi maar je hebt weinig keuze
Geen idee, maar de installateur is geweest en heeft aan de afvoerzijde de oorspronkelijke kunststof stromingsbuis met een gaatje aan de bovenzijde (voor de ontluchting) vervangen door een metalen exemplaar zonder gaatje. De verwarming werkt nu naar behoren en wordt overal warm.quote:Op maandag 5 februari 2018 08:52 schreef Ivo1985 het volgende:
Zit er een voetventiel op de radiator die wellicht bijna geheel gesloten is?
En dat wist die niet van te voren, wat een stuntelaar of verzocht die het gewoon?quote:Op maandag 5 februari 2018 15:06 schreef Storpojke het volgende:
[..]
Geen idee, maar de installateur is geweest en heeft aan de afvoerzijde de oorspronkelijke kunststof stromingsbuis met een gaatje aan de bovenzijde (voor de ontluchting) vervangen door een metalen exemplaar zonder gaatje. De verwarming werkt nu naar behoren en wordt overal warm.
Over mijn theorie wist hij te melden dat dat niet werkt in de praktijk omdat dan de verwarming niet overal warm wordt.
Dank voor alle reacties hier. Ik heb er weer van geleerd (o.a. dat sommige bedachte theoriën in de praktijk niet altijd werken, en: bij twijfel vraag raad aan iemand die er verstand van heeft, waaronder jullie).
|