DioptricGraph | donderdag 11 januari 2018 @ 19:51 |
Beste, ik ben van plan om 5 van bijgevoegde dubbele WCD naast elkaar te plaatsen. Nu weet ik niet hoe ik deze moet doorverbinden, kan dat in de dozen zelf? Alles komt achter een normale groep waar nog niks in hangt. Mag ik als ik binnenkom in de 1e doos dooverbinden als volgt?; 1-2 2-3 3-4 4-5, of moet het als 1-2 1-3 1-4 1-5. De draden moeten doorverbonden worden met lasklemmen. Bvd. | |
halfway | donderdag 11 januari 2018 @ 20:53 |
Wat ga je er totaal aan watts aanknopen? | |
DioptricGraph | donderdag 11 januari 2018 @ 20:58 |
De bedoeling is om er een aantal spelcomputers en een stereoset eraan te hangen. -wii u -xbox one -hdmi naar vga converter -chromecast -stereo -hdmi switch Ik kom lang niet aan de 3600watt die de groep mag hebben. | |
bonke | donderdag 11 januari 2018 @ 21:18 |
je hebt tegenwoordig ook heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele lange stekkerdozen | |
blomke | donderdag 11 januari 2018 @ 21:57 |
Soms zitten er extra gatjes waar je draden bij kunt steken, dan wordt het 1-2-3-4 etc. Maat 1-2 1-3 kan ook als je de lasdoppen in die doos achter de WCD (afb. 2) kwijt kunt. Dus een foto met de kap eraf... | |
Royse | donderdag 11 januari 2018 @ 22:02 |
Bijna alle stopcontacten hebben intern twee aansluitingen zodat je kunt doorlussen en dus geen lasdop nodig hebt. Opbouwstopcontacten wel altijd op grondplaat monteren. | |
DioptricGraph | donderdag 11 januari 2018 @ 22:03 |
Alleen zit hier niet altijd een 2,5 mm^2 kabel in 😉 | |
DioptricGraph | donderdag 11 januari 2018 @ 22:07 |
Dat hebben dezen jammergenoeg niet, de wcd klikt op de doos, ter vervanging van het kapje. Is het dan niet mogelijk om in elke doos lasdoppen te gebruiken? Om zo 1-2 2-3 3-4 4-5 te krijgen? | |
blomke | donderdag 11 januari 2018 @ 22:11 |
Kan, maar dan verbind je steeds via lasdoppen en at zijn extra verbindingen. | |
blomke | donderdag 11 januari 2018 @ 22:12 |
Deze dus vreemd genoeg niet. Ik zou trouwens op zoek gaan naar exemplaren die de mogelijkheid van "intern doorlussen" wel hebben, wel zo safe. | |
valentijn101 | donderdag 11 januari 2018 @ 22:24 |
Tja, ik heb dus de ballen verstand van electra. Maar volgens mij is dit niet zo’n moeilijke vraag. Is het wel verstandig om dit zelf te gaan doen als je het antwoord niet weet? Misschien toch veiliger om iemand ..eehh.. een elektriciën bv er naar te laten kijken. | |
faston | donderdag 11 januari 2018 @ 22:33 |
Je kan in de lasdoos achter de wcd gewoon doorlussen door een wago laklem te gebruiken (Wago 2273-203). Ook op deze manier 1-2 2-3 3-4 4-5. Deze wcd zijn eigenlijk bedoelt om op een makkelijke manier een wcd te maken waar het optisch niet mooi hoeft te wezen. Worden ook vaak gebruikt in de meterkast voor de wcd van bijvoorbeeld een router/modem. Misschien is een haf 3640 lasdoos met bijhorende 4voudige wcd makkelijker om te gebruiken? | |
DioptricGraph | vrijdag 12 januari 2018 @ 07:35 |
Bedankt! Hier zocht ik naar, ik zal even bij de bouwmarkt kijken of ze van die 4 dubbele hebben, wel zo verstandig. Hoe minder lasdoppen hoe beter | |
Ivo1985 | vrijdag 12 januari 2018 @ 08:01 |
Dit soort wcd's zijn juist bedoeld om een las achter te maken. Of eigenlijk omgekeerd. Ze zijn bedoeld om makkelijk en goedkoop een wcd te maken op de plek van de lasdoos. Er achter doorlussen is dus geen enkel bezwaar als je de wcd op de bijbehorende lasdoos plaatst. |