Het lijkt mij niet handig als je weet dat de omvormer 40A kan gaan leveren (wat gespecificeerd is), dat je dan zekert op 40A, omdat je er dan vanuit kan gaan dat iedere keer als de omvormer de maximale stroom levert, de automaat afgaat. Wat dus ook het geval is.quote:Op woensdag 24 mei 2017 17:12 schreef Fer het volgende:
De leverancier van de pv installatie zal toch een correcte specificatie op moeten geven van wat er nodig is?
Nee ik bedoel, als iemand een pv installatie levert, zal toch in de offerte of andere documentatie opgegeven moeten worden wat voor installatie aangelegd zal moeten worden. Dus u moet een x aantal groepen aanleggen van x Amperen per stuk. Een datasheet van de omvormer lijkt mij onvoldoende.quote:Op woensdag 24 mei 2017 17:15 schreef Jordy-B het volgende:
[..]
Het lijkt mij niet handig als je weet dat de omvormer 40A kan gaan leveren (wat gespecificeerd is), dat je dan zekert op 40A, omdat je er dan vanuit kan gaan dat iedere keer als de omvormer de maximale stroom levert, de automaat afgaat. Wat dus ook het geval is.
Nouja, aan de andere kant ga ik mij niet bemoeien met de E-installatie van een derde. Als die paarse automaten met gele stippen willen plaatsen moeten ze dat lekker doen. We hebben maximale stroom gedefinieerd, en aangegeven wat voor mA aardleks er gezet moeten worden. De E-installateur moet (naar mijn mening) zelf verzinnen dat 40A niet genoeg is. 40A kan ook 40,1 zijn, en een automaat van 40A kan er best bij 39,9 al uitgaan. Het is gewoon te krap. En dat is algemene kennis, naar mijn mening. Dat kan toch iedereen verzinnen? Natuurlijk had ik er bovenop kunnen (en blijkbaar moeten) zitten, maar je gaat ervan uit dat een grote profesionele partij dit netjes oppakt.quote:Op woensdag 24 mei 2017 17:21 schreef Fer het volgende:
[..]
Nee ik bedoel, als iemand een pv installatie levert, zal toch in de offerte of andere documentatie opgegeven moeten worden wat voor installatie aangelegd zal moeten worden. Dus u moet een x aantal groepen aanleggen van x Amperen per stuk. Een datasheet van de omvormer lijkt mij onvoldoende.
Ik hoef niet eens te meten.. ik heb logging. Gaat er bij 34,5 Ampere al uit.quote:Op woensdag 24 mei 2017 17:36 schreef Gieliovd het volgende:
Jij hebt gespecced, zij hebben dit gebouwd.... het systeem functioneert volgens spec (Ampéretang erom en meten + loggen als het kan).
Het is dus niet jouw probleem dat zij het verkeerd gebouwd hebben.
Blijkt het meer dan 40A te zijn heb je pas een discussie.
SE27.6, groep.quote:Op woensdag 24 mei 2017 18:18 schreef Vonkenboer het volgende:
Wat voor omvormer is er geplaatst ?
Gaat de aardlekschakelaar of de groep eruit ?
Ik deel die mening niet. Tenminste niet op voorhand.quote:Op woensdag 24 mei 2017 16:59 schreef Oksel het volgende:
Terwijl ik van mening ben dat elke E-installateur moet weten dat als een apparaat langere tijd op 40A gaat draaien, je NIET op 40A moet afzekeren, ivm. warmte-ontwikkeling.
Dan zeg je "Horen jullie niet te weten dat..."quote:Op woensdag 24 mei 2017 17:12 schreef Oksel het volgende:
Ja. Maar mijn mening in deze is niet heel zwaar wegend helaas, omdat ik niet onbevooroordeeld ben én geen verstand heb van elektra (behalve basiskennis dan).
Ja, is gechecked.quote:Op woensdag 24 mei 2017 18:32 schreef Vonkenboer het volgende:
Als altijd die ene automaat uitvalt; is dan die automaat wel helemaal goed ?
Het is 40A maximaal. En niet meer. En toch gaan ze er uit. Door thermische belasting. En een apparaat waarvan je weet dat het langere tijd 40A gaat leveren, zeker je niet af op 40A. Dat is op het randje, of door langere belasting over het randje.quote:Op woensdag 24 mei 2017 18:39 schreef hottentot het volgende:
Dus TS bouwt een installatie, geeft specs aan een installateur, in de specs staat maximaal vermogen 40A per fase, Installateur bouwt 40A wat gezien de eigenschap van die automaten om langdurig ietsjes meer te kunnen leveren prima zou moeten werken, en nu zegt TS ja jullie hadden maar moeten ruiken dat als ik 40A maximaal bedoel dat ik eigenlijk bedoel dat maximaal meer is dan 40A
In mijn beleving hoor jij als zonnepaneelbouwer gewoon duidelijke eisen neer te leggen bij een installateur want die kan niet ruiken dat jullie apparatuur meer dan de door jullie zelf opgegeven specs zou verbruiken, dit is toch amateurisme.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |