pi_170376253
Recent is gehele elektra vernieuwd in de woning, 12 groepen,in 3 clusters. Ook zijn er zonnepanelen geïnstalleerd.

Toen ik bezig was met lampen ophangen viel mij op de er licht bleef branden (wel knipperend) als ik de hoofdschakelaar omzet.
Alleen als ik de deelgroep/cluster schakelaars omzet gaat de stroom er echt af.

Hier heb ik de aannemer op aangesproken maar die beweerd dat de lekstroom komt door de zonnepanelen en dat hier niks aan te doen is.

Nu is mijn vraag, klopt dit? Mij lijkt het heel raar dat een hoofdschakelaar de stroom niet kan onderbreken maar de clusterschakelaars wel.
Wil graag iets meer munitie voordat ik de aannemer weer op zijn kloten geef
  vrijdag 21 april 2017 @ 09:44:44 #2
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_170376285
Ik zou het testen door je zonnepanelen los te halen van de electra en dan de hoofdschakelaar uit te zetten.
So we just called him Fred
pi_170376538
Dat kan ik inderdaad testen. Maar het gaat mij er om, hoort dit zo? Een hoofdschakelaar moet toch alle stroom onderbreken
  vrijdag 21 april 2017 @ 10:11:51 #4
130298 TheThirdMark
To what Purpose!
pi_170376735
Wanneer jij de hoofdschakelaar omzet dan schakelt deze zowel de fase als de nul weg. Dan kan er gewoon domweg niets meer lopen (of de hoofdschakelaar is defect - meten is weten).

Klinkt an sich dus wel logisch dat de zonnepanelen deze verstoring van je net veroorzaken.
pi_170377057
Dit zou niet mogen gebeuren. Een omvormer dient conform de regels uit te schakelen als er geen stroom op het net staat. Wat voor omvormer heb je hangen?
One cannot make an omelette without
breaking eggs -- but it is amazing how
many eggs one can break without making
a decent omelette.
  vrijdag 21 april 2017 @ 10:30:05 #6
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_170377107
Hoe is de pv set aangesloten?
pi_170379052
Je HS zorgt voor wegvallen van je netvoeding. Als er dan nog voeding is van je PV set dan fungeert deze dus als een soort UPS/NoBreak.

Alleen zoals hierboven... de PV set hoort af te schakelen bij afvallen netvoeding. Nu lijkt hij zichzelf te voeden en dus een cirkeltje te vormen?
Laat die handjes wapperen!
pi_170379119
Als de HS de stroom niet uitschakelt denk ik dat de installatie van de panelen niet goed is.
Als je met een HS de installatie spanningsvrij maakt gaat dat puur over het spanningsvrij maken vanaf de meterkant. Eventueele spanningen die je na de HS zelf opwekt blijven dan natuurlijk gewoon bestaan
Om de installatie van de panelen te testen zopu ik een keer de HS uitzetten, en dan enkel de groep uitzetten voor je omvormer van je panelen op zit.
Als dan het licht wel uit gaat zit de fout daar.
pi_170382665
Ga het vanavond nog een keer proberen als er geen zon is. Makkelijkste manier om te testen of het aan de panelen ligt
pi_170383123
Het is niet voor niks dat netbeheerders bij een teruglevermeter
een werkschakelaar er tussen willen hebben :P

Tussen "zou af moeten schakelen" en de praktijk zit een wereld van verschil.

Maar je kan toch ook even de groep waar de zonnepanelen opzitten, uitschakelen?

Dan merk je gauw genoeg of dat lekstroompje er dan nog is.
  vrijdag 21 april 2017 @ 15:10:59 #11
85962 ioko
I Appear Missing
pi_170383180
Is het geen ledlamp die nog wat nawerkt op reststroom? Led lampen hebben maar weinig nodig om nog te knipperen.
Coincidence
Makes sense
Only with you
  Moderator vrijdag 21 april 2017 @ 17:53:54 #12
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170385783
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
pi_170385803
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
Een wat? ;)
  Moderator vrijdag 21 april 2017 @ 17:55:46 #14
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170389370
als jij na je hoofdschakelaar een generator in het stopcontact steekt voedt je alsnog alle elektra binnen je woning.

Ik heb ook zonnepanelen en is het net zo.

Je moet de groep afzetten waar je zonnepanelen opzitten. Daarmee onderbreek je de opgewekte spanning van de zonnepanelen.

Het is inderdaad wel gevaarlijk omdat er spanning op blijft staan terwijl je denkt veilig te werken.
pi_170390991
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
dank
pi_170391950
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 20:33 schreef Glider76 het volgende:
als jij na je hoofdschakelaar een generator in het stopcontact steekt voedt je alsnog alle elektra binnen je woning.

Ik heb ook zonnepanelen en is het net zo.

Je moet de groep afzetten waar je zonnepanelen opzitten. Daarmee onderbreek je de opgewekte spanning van de zonnepanelen.

Het is inderdaad wel gevaarlijk omdat er spanning op blijft staan terwijl je denkt veilig te werken.
Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.
pi_170392158
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 april 2017 21:56 schreef XanderH het volgende:

[..]

Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.
Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?

En wat als je off the grid leeft en je accu's wilt opladen met je zonnepanelen?
  zaterdag 22 april 2017 @ 00:57:04 #19
439068 speedfightrage
Stroom bzzt bzzt
pi_170395505
Omvormer wordt aan het net gehangen. Deze omvormer gebruikt de sinus van het net. Geen stroom vanuit het net is geen sinus dus hoort de omvormer niets te doen.

Bij het opladen van accu's heb je gelijk stroom (DC) dus geen sinus. (AC)
pi_170397189
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 22:03 schreef Glider76 het volgende:

[..]

Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?
Ja.
quote:
En wat als je off the grid leeft en je accu's wilt opladen met je zonnepanelen?
Dan heb je een speciale off grid omvormer, ook wel een omvormer met "eilandbedrijf" nodig.

Probeer maar eens om een lamp te laten branden op zonneenergie met de hoofdschakelaar uitgeschakeld. Gaat je als het goed is niet lukken.
pi_170397603
Als het ligt aan je zonnepanelen is je omvormer stuk of voldoet niet aan de europese normen.

Dat dit zoals jij omschrijft niet mag lijkt mij evident, omdat bij een stroomstoring een monteur buiten in de elektraverdeelkasten veilig moet kunnen werken, en ervanuit moet kunnen gaan dat er vanaf de huizen geen spanning op het net gezet kan worden.

Ik hoop voor je dat jouw aannemer niet jouw panelen heeft gemonteerd en ik zou hem niet meer binnen laten en alles laten nakijken door iemand met kennis, die wel heel schaars zijn trouwens.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_170397933
Is ook niet bevorderlijk voor je apparatuur als de spanning wegvalt en je zonnepanelen blijven leveren. Gevoelig apparatuur kan defect raken als de spanning onstabiel is.

Ik heb het hier over bijvoorbeeld een PC...
pi_170399434
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 00:57 schreef speedfightrage het volgende:
Omvormer wordt aan het net gehangen. Deze omvormer gebruikt de sinus van het net. Geen stroom vanuit het net is geen sinus dus hoort de omvormer niets te doen.

Bij het opladen van accu's heb je gelijk stroom (DC) dus geen sinus. (AC)
Dit dus er hoort geen techniek in de omvormer te zitten om een 50hz te genereren uit zichzelf. Daar heeft dat ding netspanning voor nodig.

Zou het niet wat restspanning zijn uit voedingen zoals van een computer of tv?
.
pi_170399836
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  zaterdag 22 april 2017 @ 11:42:14 #25
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_170399898
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 14:39 schreef Den_Haag het volgende:
Ga het vanavond nog een keer proberen als er geen zon is. Makkelijkste manier om te testen of het aan de panelen ligt
En? Wat gebeurde er gisteravond?
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_170400241
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 09:04 schreef sjorsie1982 het volgende:
Dat dit zoals jij omschrijft niet mag lijkt mij evident, omdat bij een stroomstoring een monteur buiten in de elektraverdeelkasten veilig moet kunnen werken, en ervanuit moet kunnen gaan dat er vanaf de huizen geen spanning op het net gezet kan worden.
Precies de reden dat netbeheerders niet zo blij zijn met zonnepanelen af en toe ;)

quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Inderdaad. Je gebruikt de hoofdschakelaar om de voeding vanaf het net uit te schakelen,
en je gebruikt de groepenschakelaar om er zeker van te zijn dat de zonnepanelen ook geen invloed meer hebben.
pi_170400300
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?
.
pi_170400364
quote:
1s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:05 schreef Fer het volgende:

[..]

Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?
Ik bedoel dat een paneel een spanningsbron is net zoals het net zelf, en dat je alleen veilig aan een installatie kunt werken als alle spanningsbronnen zijn losgekoppeld van deze installatie. Op welke manier de spanning bij het niet loskoppelen op de installatie terecht kan komen maakt mij daarbij helemaal niets uit.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  Moderator zaterdag 22 april 2017 @ 12:40:19 #29
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170400898
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.
pi_170400973
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:40 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_170403742
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 11:42 schreef Leandra het volgende:

[..]

En? Wat gebeurde er gisteravond?
gisteravond niet kunnen testen. Te druk met uitpakken van alle dozen. Vandaag de herkansing
pi_170418385
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:43 schreef hottentot het volgende:
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
Is ook niet helemaal correct. Bij "grotere installaties" waar een teruglevermeter verplicht is,
of wanneer de klant hierom vraagt, stel de netbeheerder dit verplicht.

Maar goed, fijn om te weten dat het nu algemeen vereist word :)
pi_170419785
Ik heb t zelfde. Ik moet de groep van de zonnepanelen er ook af halen voordat ik bezig ga met de elektra.

Huis is vorig jaar opgeleverd
  zondag 23 april 2017 @ 08:42:11 #34
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_170419805
Dus bij een stroomstoring zou je ook stroom blijven houden?
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_170419833
quote:
0s.gif Op zondag 23 april 2017 08:42 schreef Leandra het volgende:
Dus bij een stroomstoring zou je ook stroom blijven houden?
Als er genoeg zon schijnt wel ja. Natuurlijk ook afhankelijk van de aantal panelen.
  zondag 23 april 2017 @ 11:00:10 #36
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170421490
quote:
0s.gif Op zondag 23 april 2017 08:38 schreef Isane het volgende:
Ik heb t zelfde. Ik moet de groep van de zonnepanelen er ook af halen voordat ik bezig ga met de elektra.

Huis is vorig jaar opgeleverd
ik vrees dat jij dezelfde aannemer als TS hebt. Dat mag niet en kan niet.
De netleverancier heeft dus toegang tot jouw huis (en dat van al jouw buren) nodig om veilig aan zijn eigen net te kunnen werken.

Laat een echte deskundige eens naar de parametertjes van jouw omvormer kijken.

[ Bericht 3% gewijzigd door Speekselklier op 23-04-2017 11:22:51 ]
Tot nooit .......
  Moderator zondag 23 april 2017 @ 11:16:45 #37
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_170421760
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 12:43 schreef hottentot het volgende:

[..]

Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
Oke, kijk zo leer je alle dagen weer wat bij :)
pi_170422328
quote:
1s.gif Op zondag 23 april 2017 11:00 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

ik vrees dat jij dezelfde aannemer als TS hebt. Dat mag niet en kan niet.
De netleverancier heeft dus toegang tot jouw huis (en dat van al jouw buren) nodig om veilig aan zijn eigen net te kunnen werken.

Laat een echte deskundige eens naar de parametertjes van jouw omvormer kijken.
Maar volgens welke regel mag dat dan niet? Inverters zonder relais met lastscheiderfunctie mogen verkocht worden en dat levert automatisch dit probleem op want een extra lastscheider kan door Enexis niet bedient worden.

De netleverancier neemt toch al nooit aan dat een aan 1 kant gescheiden kabel spanningsvrij is want hij kan niet in jouw huis kijken.

Probleem met dit soort dingen is dat de regelgevende instanties te traag zijn en prutswerk hebben opgeleverd. Men had vanaf dag één moeten stellen dat al dit soort dingen achter een nulspanningsschakelaar zitten, dan was deze discussie overbodig geweest.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_170422539
Net ff gemeten hier, PV doet nu 800w/2600w, maar bij afschakelen van de netspanning staat er amper 0,2V over de uitgang, zowel tussen de fase en nul als de aarde. Ik heb een Solaredge.
.
  zondag 23 april 2017 @ 21:50:06 #40
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170441751
quote:
0s.gif Op zondag 23 april 2017 11:49 schreef hottentot het volgende:
Maar volgens welke regel mag dat dan niet? Inverters zonder relais met lastscheiderfunctie mogen verkocht worden en dat levert automatisch dit probleem op want een extra lastscheider kan door Enexis niet bedient worden.
Een netgekoppelde omvormer meet continue de spanning en frequentie van het net en past de zijne daarop aan. Zodra er geen spanning meer op het net staat volgt de omvormer dus direct. Een lastscheiderfunctie met relais heeft dus geen zin.

Wil je meet weten? voor 16 euro weet je alles/

En nog een stukje uit de netcode electriciteit:
quote:
2.4.2.3 De beveiliging van een productie-eenheid met een aansluitwaarde kleiner dan of gelijk aan 3 x 16 A27 is in ieder geval voorzien van:
a.
een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden28 bij 80% van de nominale spanning;
b.
een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110%29 van de nominale spanning;
c.
een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz30 .
d.
[vervallen] 31
e.
[vervallen] 32


[ Bericht 25% gewijzigd door Speekselklier op 23-04-2017 21:56:53 ]
Tot nooit .......
pi_170442124
quote:
0s.gif Op zondag 23 april 2017 21:50 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Een netgekoppelde omvormer meet continue de spanning en frequentie van het net en past de zijne daarop aan. Zodra er geen spanning meer op het net staat volgt de omvormer dus direct. Een lastscheiderfunctie met relais heeft dus geen zin.

Wil je meet weten? voor 16 euro weet je alles/

En nog een stukje uit de netcode electriciteit:

[..]

Ik zie nog steeds nergens staan dat dit niet mag.

Verder heeft niet elke omvormer een goede lastscheidingsfunctie daarom is die externe schakelaar nu verplicht.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  zondag 23 april 2017 @ 22:03:59 #42
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170442371
quote:
een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning.
Bij een spanning lager dan 230v*80%, 184 volt moet de omvormer uitschakelen.

quote:
een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz
Bij een frequentie lager dan 48 moet de omvormer uitschakelen.

Bij een stroomstoring, of als de hoofdschakelaar uit staat zal de omvormer zichzelf dus uitschakelen.
Er is dan geen spanning (en dus ook geen 50hz frequentie).

Ik dacht trouwens dat je wijzer was en dat je zelf wel begreep dat je een net dat door netbeheerder spanningsvrij is gemaakt niet mag invoeden.
Tot nooit .......
pi_170471588
De zonnepanelen schakelaar moet inderdaad om om het systeem stroomvrij te maken.
Meteen ook volgende probleem gevonden. Lijkt er op dat de zonnepanelen storing geven op de led spotjes in de keuken. Zodra de avond valt en de panelen te weinig zon krijgen gaan de led spots flikkeren. (Kan ook een andere oorzaak hebben natuurlijk)

Heb trouwens een goodwe 2500-ns omvormer en 9x aeg 290wp panelen

Iemand tips voor een expert die ik het kan laten nakijken?
pi_170472513
quote:
0s.gif Op zondag 23 april 2017 22:03 schreef Speekselklier het volgende:
Ik dacht trouwens dat je wijzer was en dat je zelf wel begreep dat je een net dat door netbeheerder spanningsvrij is gemaakt niet mag invoeden.
Komt de wedervraag, de omvormer schakelt wel uit, maar niet elke omvormer heeft een goede lastscheiderfunctie, en toch voldeed je aan de regels als je zo'n omvormer zonder aparte lastscheider plaatste. Daarom is de regelgeving een paar maanden geleden via de NEN aangescherpt.

Hoe kan dit dan? En waarom zou men de regels veranderen als een dergelijke installatie al verboden zou zijn geweest? En waarom worden de regels veranderd op een manier waarbij de netwerkleverancier er nog steeds niet bij kan, en deze lastscheiders schakelen niet automatisch.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 11:06:04 #45
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170472694
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 10:54 schreef hottentot het volgende:
Hoe kan dit dan? En waarom zou men de regels veranderen als een dergelijke installatie al verboden zou zijn geweest? En waarom worden de regels veranderd op een manier waarbij de netwerkleverancier er nog steeds niet bij kan, en deze lastscheiders schakelen niet automatisch.
Je moet mij niet de zin en onzin van bepaalde regels vragen. Dat moet je de netbeheerder belllen. Maar ik gok dat dat meer te maken heeft met veilig werken aan de omvormer en dat het niet met het net te maken heeft. Als ik als netbeheerder lastscheiders zou eisen dan zou ik ze inderdaad voor automatische gaan.

Nadat Stedin een keer 400V op mijn fase had gezet na een stroomstoring heb ik trouwens zelf een automatische lastscheider in mijn groepkast zitten. Als de stroom uitvalt moet ik hem met de hand weer aanzetten. (liever een stinkende vrieser dan voor 15000 euro nieuwe apparatuur.)

[ Bericht 12% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 11:16:12 ]
Tot nooit .......
  dinsdag 25 april 2017 @ 11:06:57 #46
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170472708
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 09:58 schreef Den_Haag het volgende:
De zonnepanelen schakelaar moet inderdaad om om het systeem stroomvrij te maken.
Dus als je de groep van de omvormer uitschakelt dan meet je op de groep nog gewoon 230Volt?

[ Bericht 0% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 11:13:14 ]
Tot nooit .......
pi_170472925
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 11:06 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Ik gok dat dat meer te maken heeft met veilig werken aan de omvormer dat het niet met het net te maken heeft.
Maar desondanks is er dus geen verbod op het hebben van een installatie welke geen automatische lastscheiding garandeert. De NEN voorziet hier totaal niet in, omvormers zonder goede lastscheiding zijn legaal en een verplichting tot het voeren van een nullastschakeling is er niet.

Ik zie nog steeds op geen enkele manier waarom deze installaties niet mogen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 11:18:24 #48
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170472966
lees nou nog een keer de netcode.
quote:
een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz
Dat is een automatische lastscheiding. Immers als de spanning onder de 180Volt komt schakelt de omvormer zichzelf AUTOMATISCH uit, en weer aan als er weer spanning op het net staat.. (behalve dan die van TS, maar die heeft nog wat uit te zoeken)

zwaai jij of zwaai ik????

[ Bericht 10% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 11:26:33 ]
Tot nooit .......
pi_170473215
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 11:18 schreef Speekselklier het volgende:
lees nou nog een keer de netcode.

[..]

zwaai jij of zwaai ik????
Toch vreemd dan dat als jij gelijk zou hebben dat alle installateurs en netwerkleveranciers dit soort dingen allemaal goedkeuren. Nog vreemder dat men ook omvormers zonder lastscheidingsfunctie goedkeurt en er geen aanvullende regelgeving bij heeft.

Hint: De regels die jij aanhaalt zijn bedoelt om te voorkomen dat een productie eenheid niet teveel gaat afwijken van de nominale spanning en dat hierdoor problemen ontstaan. De nominale spanning is hierbij een vast gegeven (namelijk 230V of 400V bij huizen) en niet een constant gemeten waarde.

Dit houd in dat de zonnepanelen moeten afschakelen als deze zelf boven of onder een bepaalde waarde komen aangaande de levering, en niet zoals jij denkt dat dit betekent dat er een constante vergelijking met de netvoeding van de omvormer dient te zijn.

Mag ik nu zwaaien?

Oh en je toevoeging:
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 11:18 schreef Speekselklier het volgende:
Dat is een automatische lastscheiding. Immers als de spanning onder de 180Volt komt schakelt de omvormer zichzelf AUTOMATISCH uit, en weer aan als er weer spanning op het net staat..
Dat van die lastscheiding verzin je zelf. Dat staat nergens in de door jou aangehaalde teksten.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 11:50:32 #50
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170473616
Wat mij aangaat is de netcode heel duidelijk. Dankzij de onderspanningsbeveiliging schakelt een omvormer uit als er minder dan 184volt op het net staat. (noem het een lastscheider, hang er mooie woorden aan, maar hij schakelt uit als er minder dan 184V op het net staat.)

Als jij blijft denken dat je een UITGESCHAKELD of VERSTOORD net, mag invoeden terwijl er monteurs van de netbeheerder aan het werk zijn dan zwaai ik af.

Als je denkt dat de monteur eerst alle huizen af moet lopen om handmatig de zonnepanelen uit te schaken voordat ze veilig kunnen werken dan zwaai ik maar af.

:W :W

[ Bericht 7% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 11:58:13 ]
Tot nooit .......
pi_170473974
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 11:50 schreef Speekselklier het volgende:
Wat mij aangaat is de netcode heel duidelijk.

Als jij blijft denken dat je een UITGESCHAKELD of VERSTOORD net, mag invoeden terwijl er monteurs van de netbeheerder aan het werk zijn dan zwaai ik af.

Als je denkt dat de monteur eerst alle huizen af moet lopen om handmatig de zonnepanelen uit te schaken voordat ze veilig kunnen werken dan zwaai ik maar af.

:W :W
Gast..

Als jij denkt dat de monteurs van Enexis een éénmalige meting uitvoeren en daarna lekker aan die kabel gaan werken en vertrouwen op het juist functioneren van al die omvormers dan praat je hier over dingen waar je echt geen ruk verstand van hebt.

Desnoods zetten ze een aardspin op de kabel en als dat inhoud dat jouw omvormer dan naar de kloten zou gaan dan is dat jouw probleem.

Dat je de regels niet juist weet te interpreten en je eigen waarheden verzint is een probleem wat hier niet te verhelpen is.

:W
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 12:14:11 #52
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170474055
Als je het allemaal zo goed weet, pas dan ook Wikipedia even aan:
quote:
Een omvormer mag niet altijd energie op het net plaatsen. Wegens veiligheidsredenen mag een netgekoppeld systeem geen elektriciteit op het net zetten als bijvoorbeeld deze spanning te hoog is. Niet alleen de spanning, die zowel te hoog als te laag kan zijn, is een parameter waarop geschakeld wordt. Ook de frequentie van het net is een belangrijke parameter. Op welke spannings- en frequentiewaarden de omvormer moet afschakelen is landsafhankelijk en dit is dan ook vaak in te stellen op het apparaat zelf. De instellingen zijn meestal vergrendeld voor een particuliere gebruiker, men heeft vaak een sleutel of code van de fabrikant nodig om deze parameters aan te passen.
En pas ook DEZE even aan: _O- _O-
quote:
De mijnspinnen[1] of aardspinnen (Atypidae) zijn een familie van spinnen. Deze familie behoort tot de rechtkakigen of vogelspinachtigen. Het is een bekende familie waar ook in Nederland en België voorkomende spinsoorten toe behoren: de gewone mijnspin (Atypus affinis) en de kalkmijnspin (Atypus piceus). De totale familie bestaat uit 48 soorten.
Tot nooit .......
  dinsdag 25 april 2017 @ 12:19:58 #53
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170474143
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 09:58 schreef Den_Haag het volgende:
Iemand tips voor een expert die ik het kan laten nakijken?
In eerste instantie je leverancier natuurlijke.
Maar DIT zijn ook slimme gasten. Leveren alleen jouw merk niet, maar komen wel in Den Haag. Mogelijjk kunnen ze een handje helpen.
Tot nooit .......
pi_170474264
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 12:14 schreef Speekselklier het volgende:
Als je het allemaal zo goed weet, pas dan ook Wikipedia even aan:

[..]
Wederom, jammer dat je niet weet wat je leest, daar staat dat als een productie eenheid zelf een te hoge of lage waarde ten aanzien van de vastgestelde waarde die we nominaal noemen heeft dat deze af moet schakelen.
quote:
En pas ook DEZE even aan: _O- _O-

[..]

Geeft niet hoor, je mag rustig laten blijken dat je geen enkel idee hebt wat ik daarmee bedoel. Als je even had gevraagd had ik je kunnen zeggen dat dit een methode is om alle aders van een kabel onderling met elkaar te verbinden. Maar huis en tuin hobbyisten zien dat soort dingen nooit.

Verder ben ik wel klaar met dit oeverloos gezeik, net of je iemand zonder ledematen wilt leren kantklossen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 12:34:06 #55
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170474408
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 12:26 schreef hottentot het volgende:
Wederom, jammer dat je niet weet wat je leest, daar staat dat als een productie eenheid zelf een te hoge of lage waarde ten aanzien van de vastgestelde waarde die we nominaal noemen heeft dat deze af moet schakelen.
De spanning die de omvormer produceert is gelijk aan de spanning op het net.
De frequentie en sinus die de omvormer produceert is gelijk aan de frequentie van het net.
(sterker nog een omvomer produceert geen sinus maar gebruikt de sinus van het net)

Kortom:
Als er op het net 230v staat dan levert ook de omvormer 230v.
Als er op het net 235v staat dan levert ook de omvormer 235v.
Als er op het net 190v staat dan levert ook de omvormer 190v.

Als het er op het net 170v staat dan schakelt de omvormer zichzelf uit voor de veilgheid want dan is er blijkbaar iets mis met het net.
Als er op het net 0v staat dan schakelt de omvormer zichzelf uit voor de veilgheid.

Als je dat werkelijk niet snapt dan electrocuteer je maar wat monteurs.

Als er zo veel van weet dan moet je toch de NEN EN 50438 eens kopen.
Misschien leer je dan nog meer over omvormers.

[ Bericht 2% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 13:10:34 ]
Tot nooit .......
pi_170475670
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 12:26 schreef hottentot het volgende:
Verder ben ik wel klaar met dit oeverloos gezeik, net of je iemand zonder ledematen wilt leren kantklossen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  dinsdag 25 april 2017 @ 13:39:25 #57
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_170475811
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 april 2017 13:33 schreef hottentot het volgende:
Verder ben ik wel klaar met dit oeverloos gezeik, net of je iemand zonder ledematen wilt leren kantklossen.
Prachtige uitdrukking. Je zou ook gewoon kunnen typen dat ik gelijk heb en dat je er alles voor over hebt om dat niet toe te geven.

zal ik dan maar afzwaaien?
*O*

[ Bericht 7% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2017 13:52:02 ]
Tot nooit .......