Een wat?quote:Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
dankquote:Op vrijdag 21 april 2017 17:53 schreef Vonkenboer het volgende:
Titel van het topic iets aangepast; het is geen aardlekschakelaat maar je hebt het over de hoofdschakelaar.
Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.quote:Op vrijdag 21 april 2017 20:33 schreef Glider76 het volgende:
als jij na je hoofdschakelaar een generator in het stopcontact steekt voedt je alsnog alle elektra binnen je woning.
Ik heb ook zonnepanelen en is het net zo.
Je moet de groep afzetten waar je zonnepanelen opzitten. Daarmee onderbreek je de opgewekte spanning van de zonnepanelen.
Het is inderdaad wel gevaarlijk omdat er spanning op blijft staan terwijl je denkt veilig te werken.
Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?quote:Op vrijdag 21 april 2017 21:56 schreef XanderH het volgende:
[..]
Alleen behoort een omvormer het wegvallen van de spanning te detecteren en vervolgens ook direct zelf uit te schakelen. De meeste omvormers kunnen niet eens werken zonder netspanning.
Ja.quote:Op vrijdag 21 april 2017 22:03 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Mijn omvormer heeft geen netvoeding. Of haalt de omvomrmer zijn netvoeding uit de kabel die stroom leveren naar het net toe?
Dan heb je een speciale off grid omvormer, ook wel een omvormer met "eilandbedrijf" nodig.quote:En wat als je off the grid leeft en je accu's wilt opladen met je zonnepanelen?
Dit dus er hoort geen techniek in de omvormer te zitten om een 50hz te genereren uit zichzelf. Daar heeft dat ding netspanning voor nodig.quote:Op zaterdag 22 april 2017 00:57 schreef speedfightrage het volgende:
Omvormer wordt aan het net gehangen. Deze omvormer gebruikt de sinus van het net. Geen stroom vanuit het net is geen sinus dus hoort de omvormer niets te doen.
Bij het opladen van accu's heb je gelijk stroom (DC) dus geen sinus. (AC)
En? Wat gebeurde er gisteravond?quote:Op vrijdag 21 april 2017 14:39 schreef Den_Haag het volgende:
Ga het vanavond nog een keer proberen als er geen zon is. Makkelijkste manier om te testen of het aan de panelen ligt
Precies de reden dat netbeheerders niet zo blij zijn met zonnepanelen af en toequote:Op zaterdag 22 april 2017 09:04 schreef sjorsie1982 het volgende:
Dat dit zoals jij omschrijft niet mag lijkt mij evident, omdat bij een stroomstoring een monteur buiten in de elektraverdeelkasten veilig moet kunnen werken, en ervanuit moet kunnen gaan dat er vanaf de huizen geen spanning op het net gezet kan worden.
Inderdaad. Je gebruikt de hoofdschakelaar om de voeding vanaf het net uit te schakelen,quote:Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?quote:Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Ik bedoel dat een paneel een spanningsbron is net zoals het net zelf, en dat je alleen veilig aan een installatie kunt werken als alle spanningsbronnen zijn losgekoppeld van deze installatie. Op welke manier de spanning bij het niet loskoppelen op de installatie terecht kan komen maakt mij daarbij helemaal niets uit.quote:Op zaterdag 22 april 2017 12:05 schreef Fer het volgende:
[..]
Bedoel je dat er gelijkspanning vanaf de panelen doorlekt naar het AC gedeelte?
Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.quote:Op zaterdag 22 april 2017 11:39 schreef hottentot het volgende:
Je moet ook nooit vertrouwen op het goed werken van een stukje elektronica aangaande spanning, zet een schakelaar voor je omvormer / zonnepaneelinstallatie zodat je deze ook daadwerkelijk fysiek kunt afkoppelen, alleen dan ben je veilig genoeg bezig.
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.quote:Op zaterdag 22 april 2017 12:40 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Is een aparte werkschakelaar sowieso niet verplicht om de omvormer van het net te kunnen scheiden ? Heb zelf eigenlijk geen idee, heb geen ervaring met pv installaties.
Is ook niet helemaal correct. Bij "grotere installaties" waar een teruglevermeter verplicht is,quote:Op zaterdag 22 april 2017 12:43 schreef hottentot het volgende:
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
Als er genoeg zon schijnt wel ja. Natuurlijk ook afhankelijk van de aantal panelen.quote:Op zondag 23 april 2017 08:42 schreef Leandra het volgende:
Dus bij een stroomstoring zou je ook stroom blijven houden?
ik vrees dat jij dezelfde aannemer als TS hebt. Dat mag niet en kan niet.quote:Op zondag 23 april 2017 08:38 schreef Isane het volgende:
Ik heb t zelfde. Ik moet de groep van de zonnepanelen er ook af halen voordat ik bezig ga met de elektra.
Huis is vorig jaar opgeleverd
Oke, kijk zo leer je alle dagen weer wat bijquote:Op zaterdag 22 april 2017 12:43 schreef hottentot het volgende:
[..]
Helaas pas sinds 1-Januari, en oudere installaties hoeven niet aangepast te worden.
Maar volgens welke regel mag dat dan niet? Inverters zonder relais met lastscheiderfunctie mogen verkocht worden en dat levert automatisch dit probleem op want een extra lastscheider kan door Enexis niet bedient worden.quote:Op zondag 23 april 2017 11:00 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
ik vrees dat jij dezelfde aannemer als TS hebt. Dat mag niet en kan niet.
De netleverancier heeft dus toegang tot jouw huis (en dat van al jouw buren) nodig om veilig aan zijn eigen net te kunnen werken.
Laat een echte deskundige eens naar de parametertjes van jouw omvormer kijken.
Een netgekoppelde omvormer meet continue de spanning en frequentie van het net en past de zijne daarop aan. Zodra er geen spanning meer op het net staat volgt de omvormer dus direct. Een lastscheiderfunctie met relais heeft dus geen zin.quote:Op zondag 23 april 2017 11:49 schreef hottentot het volgende:
Maar volgens welke regel mag dat dan niet? Inverters zonder relais met lastscheiderfunctie mogen verkocht worden en dat levert automatisch dit probleem op want een extra lastscheider kan door Enexis niet bedient worden.
quote:2.4.2.3 De beveiliging van een productie-eenheid met een aansluitwaarde kleiner dan of gelijk aan 3 x 16 A27 is in ieder geval voorzien van:
a.
een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden28 bij 80% van de nominale spanning;
b.
een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 110%29 van de nominale spanning;
c.
een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz30 .
d.
[vervallen] 31
e.
[vervallen] 32
Ik zie nog steeds nergens staan dat dit niet mag.quote:Op zondag 23 april 2017 21:50 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Een netgekoppelde omvormer meet continue de spanning en frequentie van het net en past de zijne daarop aan. Zodra er geen spanning meer op het net staat volgt de omvormer dus direct. Een lastscheiderfunctie met relais heeft dus geen zin.
Wil je meet weten? voor 16 euro weet je alles/
En nog een stukje uit de netcode electriciteit:
[..]
Bij een spanning lager dan 230v*80%, 184 volt moet de omvormer uitschakelen.quote:een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning.
Bij een frequentie lager dan 48 moet de omvormer uitschakelen.quote:een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz
Komt de wedervraag, de omvormer schakelt wel uit, maar niet elke omvormer heeft een goede lastscheiderfunctie, en toch voldeed je aan de regels als je zo'n omvormer zonder aparte lastscheider plaatste. Daarom is de regelgeving een paar maanden geleden via de NEN aangescherpt.quote:Op zondag 23 april 2017 22:03 schreef Speekselklier het volgende:
Ik dacht trouwens dat je wijzer was en dat je zelf wel begreep dat je een net dat door netbeheerder spanningsvrij is gemaakt niet mag invoeden.
Je moet mij niet de zin en onzin van bepaalde regels vragen. Dat moet je de netbeheerder belllen. Maar ik gok dat dat meer te maken heeft met veilig werken aan de omvormer en dat het niet met het net te maken heeft. Als ik als netbeheerder lastscheiders zou eisen dan zou ik ze inderdaad voor automatische gaan.quote:Op dinsdag 25 april 2017 10:54 schreef hottentot het volgende:
Hoe kan dit dan? En waarom zou men de regels veranderen als een dergelijke installatie al verboden zou zijn geweest? En waarom worden de regels veranderd op een manier waarbij de netwerkleverancier er nog steeds niet bij kan, en deze lastscheiders schakelen niet automatisch.
Dus als je de groep van de omvormer uitschakelt dan meet je op de groep nog gewoon 230Volt?quote:Op dinsdag 25 april 2017 09:58 schreef Den_Haag het volgende:
De zonnepanelen schakelaar moet inderdaad om om het systeem stroomvrij te maken.
Maar desondanks is er dus geen verbod op het hebben van een installatie welke geen automatische lastscheiding garandeert. De NEN voorziet hier totaal niet in, omvormers zonder goede lastscheiding zijn legaal en een verplichting tot het voeren van een nullastschakeling is er niet.quote:Op dinsdag 25 april 2017 11:06 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Ik gok dat dat meer te maken heeft met veilig werken aan de omvormer dat het niet met het net te maken heeft.
Dat is een automatische lastscheiding. Immers als de spanning onder de 180Volt komt schakelt de omvormer zichzelf AUTOMATISCH uit, en weer aan als er weer spanning op het net staat.. (behalve dan die van TS, maar die heeft nog wat uit te zoeken)quote:een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nominale spanning. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz
Toch vreemd dan dat als jij gelijk zou hebben dat alle installateurs en netwerkleveranciers dit soort dingen allemaal goedkeuren. Nog vreemder dat men ook omvormers zonder lastscheidingsfunctie goedkeurt en er geen aanvullende regelgeving bij heeft.quote:Op dinsdag 25 april 2017 11:18 schreef Speekselklier het volgende:
lees nou nog een keer de netcode.
[..]
zwaai jij of zwaai ik????
Dat van die lastscheiding verzin je zelf. Dat staat nergens in de door jou aangehaalde teksten.quote:Op dinsdag 25 april 2017 11:18 schreef Speekselklier het volgende:
Dat is een automatische lastscheiding. Immers als de spanning onder de 180Volt komt schakelt de omvormer zichzelf AUTOMATISCH uit, en weer aan als er weer spanning op het net staat..
|