Ik heb twee HR92 in een zone waarbij een "round" zorgt voor de communicatie, en ik heb een zone waarin twee HR92's direct aan de evotouch zitten. In beide gevallen zie ik op de evotouch de temperatuurinstelling als ik aan één knop van de zone heb gedraaid. Ook zie ik het op de app.quote:Op woensdag 15 november 2017 18:55 schreef strykerke het volgende:
Hallo,
Ik heb sinds vandaag mijn Evohome WiFi systeem aan het werk. Ik heb 10 zones. 4 zones met de hr92 en 6 zones met de hr80. Aangezien ik in de woonkamer 2 radiatoren heb staan heb ik deze beide voorzien van een hr80 en de Evotouch (dat is het schermpje geloof ik) als temperatuursensor als ik nu de temperatuur verhoog van 1 van de radiatoren dan zie ik geen verhoging op de evotouch en de andere hr80 wordt ook niet aangepast. Is dit normaal of heb ik iets verkeerd ingesteld?
Mvg Koen
Het systeem heeft een inleerperiode van een aantal dagen nodig. Wacht dat even af, is het niet opgelost, dan kun je de unit kalibreren.quote:Op woensdag 15 november 2017 20:49 schreef strykerke het volgende:
Nog een zaak die ik net merk. De woonkamer staat ingesteld op 19 graden, maar stopt op 20,5 op de andere zones op de andere zones is het mij nog niet opgevallen. Is dit een gekend probleem? De 20,5 graden kloppen wel op de thermometer dus is dit niet echt een calibratie probleem denk ik of zit ik hier mis?
Mvg Koen
Ik heb nog eens liggen te testen. Als ik op 1 hr80 de temperatuur hoger zet in de woonkamer dan wordt deze warm op de evotouch veranderd er niets ook op de andere hr80 is er geen verandering. Pas ik de andere hr80 in dezelfde zone aan op dezelfde temperatuur als de andere hr80 veranderd de gevraagde temperatuur wel op de evotouch. Pas ik de temperatuur aan op de evotouch dan wordt de temperatuur wel aangepast op de beide hr80 in deze zone. Zou dit een verkeerde instelling zijn of is dit gewoon het communicatie verschil tussen hr80 en hr92?quote:Op woensdag 15 november 2017 23:45 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb twee HR92 in een zone waarbij een "round" zorgt voor de communicatie, en ik heb een zone waarin twee HR92's direct aan de evotouch zitten. In beide gevallen zie ik op de evotouch de temperatuurinstelling als ik aan één knop van de zone heb gedraaid. Ook zie ik het op de app.
Dat laatst weet ik niet, ik zie alleen dat de temp in de zone gewijzigd is, op een blauwe balk in de display.quote:Op donderdag 16 november 2017 18:16 schreef strykerke het volgende:
Ik heb de hr80 ook eens vervangen door de hr92 in de woonkamer. Identiek hetzelfde. Dus als je op 1 hr de temperatuur opdrijft geeft ie het door naar de evotouch maar de evotouch geeft het niet door naar de andere hr in dezelfde zone.
ik wou gewoon nog effe meegeven dat ik sinds vrijdag nog een round wireless in de zone van m'n bureau heb bijgevoegd, en sindsdien is er er veel aangenamer warm tov enkel de HR92 op de radiator.quote:Op maandag 13 november 2017 10:09 schreef Freeco het volgende:
Ik denk dus dat ik een round wireless wat dichter bij mijn werkplek moet hangen. Maar een belangrijke vraag daarmee: gaat de HR92 luisteren naar de round wireless als die zegt dat er moet gestookt worden, of gaat de HR92 z'n eigen meting volgen en de kraan dichthouden? Ik zou verwachten dat de round wireless dan de baas wordt, maar ja... is dat ook zo? Zoals je zelf al aangeeft, het is toch belangrijk dat de ketel z'n warmte voldoende kwijtgeraakt.
Dat is mooi. De meting is nauwkeuriger, zeker als de HR92 in de warmtestroom van de radiator hangt.quote:Op maandag 20 november 2017 19:46 schreef Freeco het volgende:
[..]
ik wou gewoon nog effe meegeven dat ik sinds vrijdag nog een round wireless in de zone van m'n bureau heb bijgevoegd, en sindsdien is er er veel aangenamer warm tov enkel de HR92 op de radiator.
Hierover toch een paar vragen:quote:Op woensdag 15 november 2017 23:45 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb twee HR92 in een zone waarbij een "round" zorgt voor de communicatie, en ik heb een zone waarin twee HR92's direct aan de evotouch zitten. In beide gevallen zie ik op de evotouch de temperatuurinstelling als ik aan één knop van de zone heb gedraaid. Ook zie ik het op de app.
Als je een zone hebt van twee radiatoren en je zet de temperatuur van de zone omhoog (via round of bedienpaneel, dan gaan de twee radiatoren verwarmen. Draai je aan de HR92 dan gaat die radiator aan en de andere in de zone.quote:Op maandag 27 november 2017 11:34 schreef Joseba het volgende:
[..]
Hierover toch een paar vragen:
- kies ik voor OF een centrale thermostaat (EvoHome/Round) OF voor individuele koppeling?
- in het geval van directe koppeling van twee knoppen aan de Evohome binnen één zone: als ik dus aan één van de twee radiatoren draai stuur ik hier de gehele zone mee? Dus de andere radiator zou dan mee moeten gaan?
Ik heb een vrij grote woonkamer waarbij de radiatoren in het zitgedeelte hangen, het EvoHome bedieningspaneel is aan de muur opgehangen aan de andere kant van de woonkamer, bij doorgang naar keuken. Ik zou eigenlijk zowel de twee HR92's als het bedieningspaneel willen laten fungeren als thermostaat voor één zone maar weet niet of het kan. Volgens mij moet ik kiezen tussen een centrale thermostaat (bedieningspaneel) OF voor individuele koppeling van de HR92's?
Lees de handleiding of kijk op youtube, daar staat het goed uitgelegd. Voor mij is het twee jaar geleden dat ik het heb ingesteld.quote:Op maandag 27 november 2017 13:24 schreef Joseba het volgende:
Dank voor dit antwoord. Je geeft aan dat het dus wel kan.... waar stel ik het in en hoe? Heb nu in het menu bij de instelling van de zone alleen gevonden dat ik een keuze moeten maken tussen "remote devices" of een centrale thermostaat. Hoe krijg ik het bedieningspaneel als derde thermostaat in die zone ingesteld? Als het me dan niet bevalt dan kan ik altijd nog terugstellen.
Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt. Kun je aangeven hoe je systeem is opgebouwd, welke componenten je hebt en wat er niet goed gaat?quote:Op dinsdag 28 november 2017 14:39 schreef strykerke het volgende:
Het systeem draait hier nu al bijna 2 weken naar bijna volle tevredenheid. Er valt mij op dat in mijn slaapkamer ‘s morgens fijn de gevraagde temperatuur gehaald wordt. Door de dag komt de temperatuur soms 2 tot 3 graden onder de gevraagde temperatuur zonder dat de her systeem het er op de gevraagde temperatuur houd. Verder is het mij al opgevallen dat als ik de temperatuur verander via de hr of via de app dat de evotouch het terug veranderd naar de vorige temperatuur. Als ik het een 2de keer verander via hr of app dan veranderd de evotouch de temperatuur niet meer naar de vorige gevraagde temperatuur. Ik heb hier ook de adaptieve start op staan maar deze werkt niet op elke ruimte. Bepaalt het systeem zelf ruimte per ruimte of dit nodig is of niet? Heeft er iemand ook deze problemen of niet en wat kan ik hieraan doen dat alles 200% loopt?
Waarmee meet je de temperatuur en wat geeft de HR92 op dat moment aan?quote:Op dinsdag 28 november 2017 16:42 schreef strykerke het volgende:
Mijn systeem heeft 4zones met hr92 en 6zones met hr80. In 1 van de zones met een hr92 (onze slaapkamer) vraag ik ‘s morgens 17graden dat doet de Evohome goed. Door de dag als we niet thuis zijn staat deze zone op 15 graden maar ik merk op dat de temperatuur er zakt tot 12 á 13 graden en dan wordt er in deze zone nog altijd niet bijgewarmd.
Ik heb de temperatuur gemeten met een thermometer en op het display van de evotouch gaf hij dezelfde waarde aan na calibratie. Maw de warmtegraad is 15 graden, in de slaapkamer zakt het tot 13 graden zonder dat de ruimte begint te verwarmen. Als je 15 graden wilt hebben en op de evotouch staat ook 15 graden en huidige temp 13 dan zou de circulatiepomp toch moeten draaien.quote:Op dinsdag 28 november 2017 22:39 schreef bertpit het volgende:
[..]
Waarmee meet je de temperatuur en wat geeft de HR92 op dat moment aan?
De HR92 meet de temperatuur. Al die 14,5 graden aangeeft, springt de ketel aan. In werkelijkheid kan de temperatuur in de kamer afwijken. Als kalibreren niet helpt, en je wil het goed krijgen, overweeg dan een round te plaatsen. De round is veel nauwkeuriger in zijn meting omdat deze niet in de warmtestroom van de radiator zit.quote:Op woensdag 29 november 2017 09:51 schreef strykerke het volgende:
[..]
Ik heb de temperatuur gemeten met een thermometer en op het display van de evotouch gaf hij dezelfde waarde aan na calibratie. Maw de warmtegraad is 15 graden, in de slaapkamer zakt het tot 13 graden zonder dat de ruimte begint te verwarmen. Als je 15 graden wilt hebben en op de evotouch staat ook 15 graden en huidige temp 13 dan zou de circulatiepomp toch moeten draaien.
Het is volgens mij toch een keuze tussen OF de HR92's of de EvoHome Touch, niet alledrie als sensor.quote:Op maandag 27 november 2017 21:08 schreef bertpit het volgende:
[..]
Lees de handleiding of kijk op youtube, daar staat het goed uitgelegd. Voor mij is het twee jaar geleden dat ik het heb ingesteld.
Die groene euro tekens betekenen optimale stop. Dat houd in dat de Evohome berekent hoe snel je ruimte afkoelt, en berekend dan dat op uw programma eindtijd de ruimte max 0,5 graden afwijkt. Druk maar een op je evotouch op menu, daarna optimalisatie, dan zie je adaptieve start en optimale stop staan. Het ? Geeft je uitleg. Daar kan je deze zaken ook uitschakelen of inschakelen.quote:Op maandag 4 december 2017 08:46 schreef Joseba het volgende:
[..]
Het is volgens mij toch een keuze tussen OF de HR92's of de EvoHome Touch, niet alledrie als sensor.
Een ander dingetje: mijn EvoHome heeft een eigen willetje en springt soms automatisch in de ecostand. In het programma verwarm ik woonkamer en keuken tot 's avonds 22 uur op 20 graden. Ik voel soms gewoon dat het afkoelt (bijvoorbeeld rond 21 uur), als ik dan op de EvoTouch kijk zie ik de gevraagde temp terug naar 12 graden en staan er groene eurotekens in die twee zones. Andere mensen hier ervaring mee?
quote:All
We have decided to skip the intermediate update and combine into a more major update. By doing this we can make best use of the deployment roll out window and get out to you quicker.
Our Beta tester & F&F testers would have received this over weekend, and by tomorrow (takes a few days, the push servers do in blocks based on verification and retries)
If final testing goes well - you should have this well in time for Christmas.
WiFi 02.00.17.00 and Application 02.00.17.03
- Hot water boost function (if you have Stored HW)
- Icon change on Hot water
- Wi-Fi channels 12/13 fix
- Ghost zone fix (for the few users that still had it)
- Heat demand per zone is indicated (inside settings)
- Electric zone support
- Outside weather display
- Plus other maintenance and security improvements