Wij hebben sinds februari een huis, wat een intense klus is dat zeg.

Ik heb het meeste werk in mijn eentje gedaan maar wel met veel hulp van mijn vriendin maar we zijn er nog lang niet!

Er zijn meer dan genoeg beginnersfouten gemaakt zoals het niet eerst slopen van de plafonds voor de oude vloer er uit ging. Dit was omdat we zo snel mogelijk een wc wilde bouwen zodat we niet bij de buren of in de tuin zouden moeten.

We begonnen eigenlijk met de riolering. Want deze was lek. we wisten dat er niet al te lang geleden een pvc buis in de straat was gelegd dus hadden we besloten om onze gres buis te volgen naar de pvc pijp. En jawel precies op de erfgrens ging de gres buis over naar 160mm pvc met een gigantische mof. Deze mof kregen we er met geen mogelijkheid af dus hebben we hem met de handzaag in de modder afgezaagd en een verloopmof naar 125 over de buis heen geschoven met een stukje pvc er aan en een dop er op. De buis weer een afschot gegeven en een dam gemaakt van hout met en ingevuld met modder zodat er niet meer zand onder de weg uit zou spoelen en naar huis gegaan aangezien het ondertussen al 8 uur 's avonds was. Dit is hoe het er de volgende dag uit zag:

Het had niet geregend...

Nadat het allemaal aangesloten was zag het er zo uit:



Het lukte niet om de gietijzeren buis die door de fundering heen stak kapot te krijgen zodat er plaats zou zijn voor mijn nieuwe 125mm pvc pijp dus heb ik maar besloten om maar over te gaan op een van 110. (Ik heb ondertussen weer een wc en ik heb geen last van problemen met doorspoelen.)

Daarna hebben we een VBI renovatievloer besteld voor droogbouw, dit omdat ons huis een niet gefundeerd hoekhuis is en we niet zo veel zin hadden in verzakkingen:


Ik heb pilaartjes op de fundering gemetseld waar de balken bovenop liggen, onder de balken zit een laagje vilt en een stuk zwart folie om contactgeluid te verminderen en de balken van de kalkzandsteen af te houden. De pvc buis is uiteindelijk wel nog beter vast gezet met cement. Ik heb een poging gedaan de vloer van de kruipruimte dicht te maken met een laagje beton maar helaas.

Onze elektra kwam als 1 fase vanaf de buren wat betekende dat stedin een nieuwe kabel vanuit de straat moest gaan leggen, wel moest ik hiervoor zelf de mantelbuis installeren. De informatie die je daarvoor krijgt is toch ook wel echt totaal bagger, wat voor mantelbuis moest het zijn? Op de site van stedin stond dat het 50 mm diameter wanddikte 3.2mm pvc moest zijn komo gekeurd uit een stuk of in geval van renovatie ook gebruik zou mogen worden gemaakt van zwarte hdpe HDPE zonder ribbels, waar verder geen specificaties over waren. Ik wilde een tyleenslang gebruiken want die zijn lekker makkelijk te buigen aangezien ik geen gebruik kon maken van een standaard hoek. De klantenservice gebeld "ik heb hier niet de technische kennis over maar het mag geen hdpe zijn". Dus toen heb ik uiteindelijk maar een 50 mm afvoer genomen zand erin gegooid en de gasbrander er op om hem lekker soepel te maken. En hem op z'n plaats gehouden.



Het gat heb ik door de betonnen fundering heen geboord met de 63 mm contactdozenboor van de lidl ik raakte op ongeveer 2cm diepte het betonstaal waarna er nog maar 4 van de 7 tanden over waren. Maar het is wel gelukt klein stukje boren (op hamerstand) en vervolgens de kern uitbreken tot ik de volle 24cm van de fundering door was >:) goedkoper dan het huren van een diamantboor ^O^


en het gat:


De muur in tussen de woonkamer en keuken doorgebroken en vervangen voor een dubbelen stalen I bint:


Nu konden we verder met de vloer:


En het water het was even oefenen met het buigijzer want hij ribbelde steeds aan de binnenkant. Dit kwam omdat ik de buis hielp door hem in de richting van het buigen te buigen omdat mijn 55kg niet genoeg was om de buis te buigen maar nadat ik het buigblok had ontdaan van roest en er wat vaseline op had gesmeerd ging het veel makkelijker :


Daarna hebben we weer een muur gebouwd tussen de keuken en de gang om de wc te realiseren:


Nu gaan we aan de elektra,

Alle sleuven en gaten zijn ondertussen gefreesd. En het metal stud plafond frame is ook opgehangen in de huiskamer:

Gelden voor achter het plafond dezelfde regels als bij gewone opbouw? Elke 40 cm een beugel? Of mag dat minder vaak? De buizen hoeven niet haaks op de muren te lopen bovenop het plafond toch?

By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 2% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:12:02 ]
  Moderator dinsdag 10 mei 2016 @ 22:17:19 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_162076412
Poeh, wat een project zeg !
Was de staat van onderhoud erg slecht ? Volgens mij is er namelijk zo ongeveer alles uit of weg gebroken wat er in kon zitten. Heb je ook foto's van de staat waarin je het kocht ? :)

quote:
0s.gif Op dinsdag 10 mei 2016 16:33 schreef Roschambo het volgende:
Gelden voor achter het plafond dezelfde regels als bij gewone opbouw? Elke 40 cm een beugel? Of mag dat minder vaak? De buizen hoeven niet haaks op de muren te lopen bovenop het plafond toch?
Zolang de leidingen boven het plafond deugdelijk bevestigd zijn; dat met het draadtrekken de leidingen goed op plek blijven zitten. ;) dan is het prima !

Leidingen hoeven niet haaks t.o.v. muren te lopen; denk ook aan het aanleggen van eventuele loze leidingen e.d. nu kun je eenvoudig nog even een leiding leggen ;)
pi_162084305
Leuk een project topic! Ik ben ook wel benieuwd hoe het eruit zag toen je het kocht.. Weet je wel zeker dat je met zo een laag water in de kruipruimte wil blijven zitten? Mij lijkt dat niet goed voor de levensduur van het plaatmateriaal en voor het binnenklimaat. Succes iig met de rest van het project!
  woensdag 11 mei 2016 @ 10:34:28 #4
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_162085573
Zo he, wat een project. Gelukkig ben je handig genoeg om veel dingen zelf te kunnen uitvoeren.
Ook weer een leuk project om te volgen. ^O^
Share your talent, move the world.
pi_162085775
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 mei 2016 22:17 schreef Vonkenboer het volgende:
Poeh, wat een project zeg !
Was de staat van onderhoud erg slecht ? Volgens mij is er namelijk zo ongeveer alles uit of weg gebroken wat er in kon zitten. Heb je ook foto's van de staat waarin je het kocht ? :)

[..]

Zolang de leidingen boven het plafond deugdelijk bevestigd zijn; dat met het draadtrekken de leidingen goed op plek blijven zitten. ;) dan is het prima !

Leidingen hoeven niet haaks t.o.v. muren te lopen; denk ook aan het aanleggen van eventuele loze leidingen e.d. nu kun je eenvoudig nog even een leiding leggen ;)
Bedankt elektragod! _O_
Alles was verouderd... De balkkoppen aan de eindgevel kant waren verrot en omdat we vloerverwarming wilde leggen was het van belang om een goede isolatie toe te voegen aan de vloer. Er had nooit cv in gezeten en de elektra was laten we zeggen niet erg bij de tijd, allemaal oude stalen elektrabuizen met een groen en rode draad, alles over 2 groepen (wel was de null en de fase apart gezekerd) en er was alleen maar aarde in de keuken, die overigens niet in de groepenkast werd afgetakt maar van de koud waterleiding. De bouwkundige keuring man schatte de renovatie op 40k. Nu doen we alles zelf dus zou dat bedrag een stuk lager moeten zijn.
We waren niet perse van plan om de vloer te vervangen voor een vbi vloer maar nadat we de oude planken er af hadden en zagen dat de balken vergeven waren van houtworm dachten we laten we het maar wel doen. De vorige bewoonster had er in gewoond vanaf de bouw in 55 tot haar dood vorige zomer. Een paar jaar geleden is ze in de keuken door de vloer gezakt en heeft de woningbouw de ingezakte planken vervangen voor een plaatje multiplex en hebben ze een extra plaat 9 mm in de hele keuken gelegd gewoon over de actieve houtworm heen...

quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 09:11 schreef tux87 het volgende:
Leuk een project topic! Ik ben ook wel benieuwd hoe het eruit zag toen je het kocht.. Weet je wel zeker dat je met zo een laag water in de kruipruimte wil blijven zitten? Mij lijkt dat niet goed voor de levensduur van het plaatmateriaal en voor het binnenklimaat. Succes iig met de rest van het project!
Een aantal jaar geleden is de oude riolering in de wijk vernieuwd door pvc, nu heeft dat er voor gezorgt dat alle oude lekke gresbuizen geen water meer wegvoeren waardoor het grondwater is gestegen. Er zijn een boel klachten gekomen en nu wordt er als het goed is aan gewerkt om het grondwater iets omlaag te brengen. Ook was ik van plan om de kruipruimte mechanisch te ventileren.
Helaas gaat dat misschien ook wel nadelige gevolgen hebben. Ons huis is een eindhuis en maar 1 kant van de kruipruimte is nat, De kruipruimte bestaat uit 2 delen. In de kant naar de buren staat een laag water en aan de eindgevel kant is het droog. Dit zorgt voor een bepaalde drijfkracht(de bodem van beide kruipruimtes liggen op grofweg de zelfde hoogte) deze kracht wordt verergerd omdat de buren 16 jaar geleden een betonvloer hebben gestort. Hier ben ik pas achter gekomen nadat we het huis gekocht hadden. Ook kwamen we er achter dat er een lichte scheefstand is van ongeveer 2 cm(de buitengevel ligt 2 cm hoger dan de buurkant). We hebben de vloer waterpas gelegd dus als het grondwater zou dalen zouden we best wel eens een scheve vloer kunnen krijgen omdat de gevelkant dan gaat zakken. Maar dat zien we dan wel :) trek ik gewoon de ondervloer er weer uit en leg ik blokjes onder de balken _O-

En dan nu de foto's:
Keuken die gaskraan links kon helemaal rond dus kon je niet weten hoe hij uit zou staan _O- :

Kruipruimte onder de keuken de eerste balk had nauwelijks houtworm maar daar achter was het minder goed:


Kruipruimte onde de huiskamer kurkdroog en zo veel spinnen ;( :

Binnenkant van het dak er zit wat lekkage en gierzwaluwen er zat laatst een jong gierzwaluwtje binnen tegen het raam aan maar de lekkage komt wel in de zomer:

Lekke schoorsteen:

Oude groepenkast:

Bij de bouw hebben ze bovenin het huis een betonlatei gelegd die de hele lengte van het blok overspant helaas hebben ze daarbij toen geen rekening gehouden met het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen beton en steen. Dus bij alle drie de blokken zie je dat de eindwoningen allemaal uitgescheurde punten hebben:

En natuurlijk het resultaat binnen:

De vloer in de woonkamer veerde lekker _O-

Beetje betonrot in de latei door het uitstekende betonstaal.... Ook een lekkere koudebrug:

En een kleine badkamer:

Maar wel een grote tuin:


By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 2% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:10:59 ]
pi_162085954
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 10:34 schreef cvboer2 het volgende:
Zo he, wat een project. Gelukkig ben je handig genoeg om veel dingen zelf te kunnen uitvoeren.
Ook weer een leuk project om te volgen. ^O^
Laten we het hopen! Ik hoop alles zelf en samen met mijn vriendin te doen, straks als ik de cv ga aanleggen laat ik natuurlijk wel iemand komen om de gasleiding te controleren.
Ben jij een loodgieter? Want mijn buurman is loodgieter en hij zei dat je gasleiding eigenlijk elk jaar moet worden nagemeten en dat kan ik eigenlijk niet geloven...
  woensdag 11 mei 2016 @ 11:28:52 #7
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_162086569
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 10:55 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Laten we het hopen! Ik hoop alles zelf en samen met mijn vriendin te doen, straks als ik de cv ga aanleggen laat ik natuurlijk wel iemand komen om de gasleiding te controleren.
Ben jij een loodgieter? Want mijn buurman is loodgieter en hij zei dat je gasleiding eigenlijk elk jaar moet worden nagemeten en dat kan ik eigenlijk niet geloven...
Je hoeft het ook niet te geloven, want het is ook niet waar. Ik zit in het onderhoud van cv-ketels en warmtepompen. De gasleiding hoeft niet jaarlijks geïnspecteerd te worden, althans, er rust geen verplichting op. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar dat de installatie in orde is. Wat je wel kan doen is, degene die je cv-ketel onderhoud, vragen of hij de gasleiding ook wil controleren.
Share your talent, move the world.
pi_162093252
Het is niet toegestaan om meerdere groepen in een centraal doos te hebben maar mag je dan wel twee lichtschakelaars op verschillende groepen in het zelfde raampje hebben? Dus 2 attema 50mm diepe inbouwdozen aan elkaar gezet met dat rode clipje zonder het midden uit te breken 1 van de twee dozen bevat groen/geel bruin blauw en 2X zwart van de ene groep en de ander 3X zwart van de andere groep


By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 13% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:11:14 ]
  Moderator woensdag 11 mei 2016 @ 17:48:23 #9
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_162094531
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 16:49 schreef Roschambo het volgende:
Het is niet toegestaan om meerdere groepen in een centraal doos te hebben maar mag je dan wel twee lichtschakelaars op verschillende groepen in het zelfde raampje hebben? Dus 2 attema 50mm diepe inbouwdozen aan elkaar gezet met dat rode clipje zonder het midden uit te breken 1 van de twee dozen bevat groen/geel bruin blauw en 2X zwart van de ene groep en de ander 3X zwart van de andere groep
[ afbeelding ]
Dat mag; als je ze qua leidingen en inbouwdozen maar wel fysiek compleet gescheiden houd.
Dus inderdaad o.a. dat poortje tussen de beide inbouwdozen moet je er niet uitbreken.

Inbouwdozen moet je nog wel even vastzetten met een klodder roodband ;)
  woensdag 11 mei 2016 @ 17:59:27 #10
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_162094777
Error (429)
This account's links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!

;(
Laat die handjes wapperen!
pi_162094957
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 17:59 schreef Gieliovd het volgende:
Error (429)
This account's links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!

;(
Lame dus dropbox is niet geschikt ;(
pi_162096295
Leuk, ik volg!

Bijv photobucket werkt wel voor foto's,en daar kan je zelf later nog foto's verwijderen, en dan zijn ze ook echt weg.
pi_162097713
Jammer niet 1 foto doet het.
  Moderator woensdag 11 mei 2016 @ 21:46:59 #14
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_162101859
quote:
1s.gif Op woensdag 11 mei 2016 18:06 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Lame dus dropbox is niet geschikt ;(
Photobucket of picasa webalbum is een redelijk alternatief :)
pi_162108346
quote:
0s.gif Op woensdag 11 mei 2016 19:53 schreef roestslc het volgende:
Jammer niet 1 foto doet het.
Poeh hee heb het nu op flickr staan op het account van mijn vriendin.

Vanmiddag een begin gemaakt aan de pvc buis leggen:


Ik heb het nog niet gebeugeld wat eigenlijk niet heel handig is... naja komt goed.
Ik ga er van uit dat het wel is toegestaan om 5 dubbele wandcontactdozen en 1 lamp op een groep aan te sluiten 10x200 + 60 toch?... Ik wil die pvc pijpen nog aan de centraaldozen vastlijmen mag dat en zijn die centraaldozen wel van pvc eigenlijk?

Ik heb een aantal sets met 3 dozen breed in de muur gefreesd zodat we er bedaard internet naar toe kunnen leiden daarvoor heb ik natuurlijk wel een extra pijpje toegevoegd:


fotos: Roschambo, on Flickr
pi_162141676
We zitten er aan te denken een warmteterugwinning installatie te gaan toevoegen aan ons huis. Nu alles open ligt kunnen we makkelijk wat extra ventilatiekanalen toevoegen voor het inbrengen van lucht. Ik denk zelf dat dat een deel van de problemen die de spouw overbruggende lateien met zich mee brengen kunnen worden opgelost door beter te ventileren. Wel zijn die wtw systemen zoals ze dat noemen godsgruwelijk duur, wat zit daar nou helemaal in? 2 ventilatiemotoren en een stapel aluminium velletjes als warmtewisselaar?

Ik ga de pijpen wel nog aanleggen denk ik voor als we op gegeven moment toch zo'n systeem willen aanschaffen. Hoeft het plafond niet weer open.

Het moeilijkste aan verbouwen is het maken van keuzes!
pi_162150892
Gaaf project! Over lucht-WTW kan ik je weinig vertellen, ik kan je wel adviseren dit bij de douche te nemen voor koud water opwarming.

Overigens valt het mij op dat je koper gebruikt, waarom geen flexibele leidingen?
pi_162155299
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 mei 2016 13:07 schreef Randy_S het volgende:
Gaaf project! Over lucht-WTW kan ik je weinig vertellen, ik kan je wel adviseren dit bij de douche te nemen voor koud water opwarming.

Overigens valt het mij op dat je koper gebruikt, waarom geen flexibele leidingen?
De wet voor de douche is wel iets waar ik naar zit te kijken, ik zou het wel diyen.

Flexible kunststof leidingen? Daar heb je een speciale tang voor nodig toch? En ik vertrouw die kunststof leidingen niet op de lange termijn. Opgelost koper is ook niet goed maar het is over 50 jaar wel nog goed en heel goed te recyclen. Als je flexibele koper leiding bedoeld, de prijs was een issue. Omdat dat in rollen van 25 m verkocht wordt.
pi_162155344
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 mei 2016 16:02 schreef Roschambo het volgende:

[..]

De wtw voor de douche is wel iets waar ik naar zit te kijken, ik zou het wel diyen.

Flexible kunststof leidingen? Daar heb je een speciale tang voor nodig toch? En ik vertrouw die kunststof leidingen niet op de lange termijn. Opgelost koper is ook niet goed maar het is over 50 jaar wel nog goed en heel goed te recyclen. Als je flexibele koper leiding bedoeld, de prijs was een issue. Omdat dat in rollen van 25 m verkocht wordt.
Verkeerde knopje ;( hoe verwijder je een post

[ Bericht 7% gewijzigd door Roschambo op 13-05-2016 16:28:16 ]
pi_162157414
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 mei 2016 16:02 schreef Roschambo het volgende:

[..]

De wet voor de douche is wel iets waar ik naar zit te kijken, ik zou het wel diyen.

Flexible kunststof leidingen? Daar heb je een speciale tang voor nodig toch? En ik vertrouw die kunststof leidingen niet op de lange termijn. Opgelost koper is ook niet goed maar het is over 50 jaar wel nog goed en heel goed te recyclen. Als je flexibele koper leiding bedoeld, de prijs was een issue. Omdat dat in rollen van 25 m verkocht wordt.
Alupex leidingen is wel heel erg tijdbesparend. Ik gebruik zelf pexfit van viega. Te meer omdat die met een handperstang van 150 euro (marktplaats) goed te verwerken zijn. Plus de koppelingen zijn wat minder duur.

[ Bericht 0% gewijzigd door tux87 op 13-05-2016 17:46:03 ]
  vrijdag 13 mei 2016 @ 18:16:51 #21
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_162158116
Gaaf project :7
Laat die handjes wapperen!
pi_162165921
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 mei 2016 17:39 schreef tux87 het volgende:

[..]

Alupex leidingen is wel heel erg tijdbesparend. Ik gebruik zelf pexfit van viega. Te meer omdat die met een handperstang van 150 euro (marktplaats) goed te verwerken zijn. Plus de koppelingen zijn wat minder duur.
Minder duur dan soldeerkoppelingen?

Vandaag ben ik bezig geweest met het repareren van een toch wel naar uitziende barst in de bakstenen onder een latei.
Voor:


Ik wilde zo min mogelijk hakken en breken dus heb ik geprobeerd zonder hamerstand te boren maar dat schoot niet echt op:


Uiteindelijk heb ik de 125mm slijptol met diamantschijf van de action gebruikt om de rest van de steen in stapjes weg te slijpen. Een gigantische hoeveelheid stof maar ik heb niet voor niks een halfgelaatsmasker en zo'n gezichtscherm ^O^. Wel zonder beschermkap op de slijptol moeten slijpen :X


En nu een paar dagen laten uitharden voor ik die stempel weghaal.

We gaan de badkamer verplaatsen en om een wat minder verende vloer te krijgen en dus wat minder kans op scheurvorming in de tegels straks gaan we tussen de bestaande balken extra balken plaatsen. Om de balken in de gedeelde tussengevel op te leggen moeten er eerst gaten komen. Daar komt de aangevreten dozenboor weer te pas. Maar het schiet niet echt op. Iemand ervaring met zo'n vinger voegenfrees voor op de slijptol? Om kalkzandsteen weg te frezen?

Fotos :Roschambo, on Flickr
pi_162173289
Een blad voor kalkzandsteen op de reciprozaag. Werkt perfect voor het inkassen van balken

Nette reparatie.
Let trouwens op dat metselwerk nog wat slinkt in een dag of 10-14, wel even op letten dat die betonbalk geen ruimte krijgt om te zakken daardoor.
pi_162178499
Gaaf project,
Wat is globaal je planning wanneer je erin wilt?
pi_162202242
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 mei 2016 09:30 schreef tux87 het volgende:
Een blad voor kalkzandsteen op de reciprozaag. Werkt perfect voor het inkassen van balken

Nette reparatie.
Let trouwens op dat metselwerk nog wat slinkt in een dag of 10-14, wel even op letten dat die betonbalk geen ruimte krijgt om te zakken daardoor.
Bedankt voor de tip!

We hebben vandaag uiteindelijk geen van beiden gekocht want ze hadden de frees niet op voorraad. Dus hebben we gewoon de afgetrapte gatenboor gebruikt, echter heb ik er geen foto van gemaakt |:( maar 2 van de 3 extra balken zitten op de plek. Als we een bad hebben plaats ik de laatste. We willen het bad iets verzinken tussen de balken, lijkt ons wel gaaf.

We waren van plan de hr ketel op zolder te hangen maar in verband met de afstand tot de keuken en dat hij daar lastig bereikbaar is zijn we daar van afgeweken. Nu komt hij in een inbouw de kast van de kamer waar de nieuwe badkamer komt.
De kamer van de badkamer wordt iets kleiner dan deze origineel was want wij vinden een grote badkamer niet echt nodig. En de kamer ernaast wordt mijn tijdelijke hobby ruimte tot ik een garage gebouwd heb, daar is alle ruimte mooi meegenomen. Wij houden van een knusse slaapkamer dus gaan we de oude badkamer gebruiken als slaapkamer, wel verplaatsen we daarvoor het muurtje, en komt er een super luxe kast in met beeldscherm dit ga ik bouwen zodra we er een beetje kunnen wonen.

quote:
0s.gif Op zaterdag 14 mei 2016 14:08 schreef saxohans het volgende:
Gaaf project,
Wat is globaal je planning wanneer je erin wilt?
Wij zijn "kampeerders" zodra we warm water hebben zeggen we de oude huur op 8)7 We hebben er al 3 nachten geslapen ^O^ De 1e keer om te vieren dat we een wc hadden en de 2e en 3e keer omdat de HR ketel onderdelen vroeg zouden komen. Er zijn wel redelijk wat muggen in dat huis te vinden omdat er water in de kruipruimte staat :'( Ik hoop dat dat beter wordt als de vloer echt dicht is.
pi_162209591
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 mei 2016 09:30 schreef tux87 het volgende:
Een blad voor kalkzandsteen op de reciprozaag. Werkt perfect voor het inkassen van balken

Nette reparatie.
Let trouwens op dat metselwerk nog wat slinkt in een dag of 10-14, wel even op letten dat die betonbalk geen ruimte krijgt om te zakken daardoor.
Tussen Latei en kalkzandsteen hoort bouwvilt te liggen. DIt voor het werken van de betonlatei Als je het niet gedaan hebt misschien verstandig dit alsnog te doen.
Jeroentje.
  Moderator zondag 15 mei 2016 @ 10:20:29 #27
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_162210238
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 mei 2016 23:59 schreef Roschambo het volgende:
Wij zijn "kampeerders" zodra we warm water hebben zeggen we de oude huur op 8)7
Poeh, ik zou het niet kunnen eerlijk gezegd :X
pi_162212656
quote:
0s.gif Op zondag 15 mei 2016 08:51 schreef jpajs het volgende:

[..]

Tussen Latei en kalkzandsteen hoort bouwvilt te liggen. DIt voor het werken van de betonlatei Als je het niet gedaan hebt misschien verstandig dit alsnog te doen.
Er ligt vanaf de bouw een plaatje hardboard achtig spul tussen, dit heb ik laten liggen. Ik had al eerder bedacht dat de stenen die afgescheurd waren afgescheurd zijn omdat er wat beton van de latei over de steen heen zat, wat dus een starre verbinding veroorzaakt. Bij het werken moet dan iets geven en dat iets was in dit geval de muur.
pi_162212756
quote:
0s.gif Op zondag 15 mei 2016 10:20 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Poeh, ik zou het niet kunnen eerlijk gezegd :X
Ik hoop wij wel 😨 even iets anders lijm jij die buizen vast in de centraaldozen?
  Moderator zondag 15 mei 2016 @ 12:49:29 #30
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_162212829
quote:
1s.gif Op zondag 15 mei 2016 12:45 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Ik hoop wij wel 😨 even iets anders lijm jij die buizen vast in de centraaldozen?
Nee, eigenlijk nooit.
Stevig en goed zadelen van de buizen moet voldoende zijn; als je leiding er bij de centraaldoos uitfloept dan deugt je zadelwerk gewoon echt niet. Meeste installateurs gebruiken spijkerclips maar ik wil nog wel eens gebruik maken van stalen buiszadels, die buig ik dan met een combinatie tang in een U-vorm en draai dat vervolgens vast met een schroef.



Dan gaat echt nergens meer heen !

Vergeet niet je centraaldozen ook goed/degelijk vast te zetten ! :)
pi_162214593
quote:
1s.gif Op zondag 15 mei 2016 12:40 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Er ligt vanaf de bouw een plaatje hardboard achtig spul tussen, dit heb ik laten liggen. Ik had al eerder bedacht dat de stenen die afgescheurd waren afgescheurd zijn omdat er wat beton van de latei over de steen heen zat, wat dus een starre verbinding veroorzaakt. Bij het werken moet dan iets geven en dat iets was in dit geval de muur.
Dus er is over nagedacht, mooi te lezen. Je weet nu wat het probleem is mochten er later toch scheuren weer gaan vormen kan je het altijd even loshalen en vilt tussen stoppen. Denk dat het zo ook wel goed komt.
Jeroentje.
pi_162460365
Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets heb gedeeld.

Omdat we hebben besloten om de cv ketel op een andere plek te plaatsen dan we voorheen bedacht hadden moest wat extra sloopwerk gedaan worden, nu hebben we al het puin sloopwerk gedaan, de muren zijn er uit waar ze er uit moesten en we hebben ook alle inbouwkasten er uit gesloopt. Nu hebben we alleen grotere berg puin in de tuin liggen... Te veel om met het karretje naar de stort te brengen dus we gaan binnenkort een bak laten komen, alleen kan die niet bij het huis komen :{ En ze gaan komende maandag de straat opbreken om drainage te leggen :) misschien krijg i nu wel een droge kruipruimte ^O^ Echter kan ik dus 2 weken lang niet met de auto bij het huis komen en kan er dus ook geen puincontainer gebracht worden.

Na het slopen ben ik begonnen met het bouwen van de metal stud wanden van de badkamer en de cv kast:


En ik heb een stukje vlak gestuct in de wasmachineruimte, er komt hier hoogstwaarschijnlijk nog een geluidsisolatie tegenaan om de buren het geluid van de wasmachine te sparen maar het is wel prettig als het een beetje vlak is:

Moeilijk werk dat stucen!

Ook hebben we het ventilatie systeem ontworpen, rekening houdend met de stroomsnelheden en benodigde hoeveelheid ventilatie, klein schetsje van gemaakt voor het bestellen van de buizen:


Daarna hebben we de buizen besteld en de buizen die in de oude ventilatieschacht zouden komen opgehangen want deze zitten namelijk achter de cv:


Ik heb een houten frame in het CV hok gemaakt met een plaat underlayment er op met bouwvilt er er tussen om de trillingen die de CV kan maken te dempen met op de plek waar de CV beugel komt een extra balk zodat de schroeven ergens grip op hebben. En de CV hangt:

moet nog wel even de buizen er heen trekken maar hij hangt, die dingen zijn zwaar en het deurgat is niet groot genoeg om je armen er naast te houden.

Onze planning gaat wel iets uitlopen maar ach. Niet te veel stressen :) zolang we voor september verhuisd zijn is het goed ^O^
pi_162462005
Vraagje. Waarom heb je een sifon gemaakt onder de regenpijp?
pi_162462445
Goed bezig. Ik had zelf nog een gipsvezelplaat tussen de cv ketel en underlayment geplaatst maar is het nu misschien te laat voor.

Ik weet niet of je expansievat in de buurt komt te hangen maar die moet ook eigenlijk met een versteviging er achter (dat als ie intern lek mocht raken niet van de muur dondert, heel gewicht dan)
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
pi_162466152
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 mei 2016 14:39 schreef mister_white het volgende:
Ik had zelf nog een gipsvezelplaat tussen de cv ketel en underlayment geplaatst maar is het nu misschien te laat voor.
Waarom dan?
pi_162479225
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 mei 2016 14:24 schreef Knuppel1983 het volgende:
Vraagje. Waarom heb je een sifon gemaakt onder de regenpijp?
Er zat een gemetselde sifon die moest weg dus heb ik er een sifon in gemaakt. En ik dacht zo voorkom ik vieze luchtjes van het riool. Nu ik er over denk is het misschien alleen nodig als je een regenton wil installeren want de oude beluchter eindigde ook in de dakgoot.
pi_162479394
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 mei 2016 14:39 schreef mister_white het volgende:
Goed bezig. Ik had zelf nog een gipsvezelplaat tussen de cv ketel en underlayment geplaatst maar is het nu misschien te laat voor.

Ik weet niet of je expansievat in de buurt komt te hangen maar die moet ook eigenlijk met een versteviging er achter (dat als ie intern lek mocht raken niet van de muur dondert, heel gewicht dan)
Hoezo gipsvezelplaat? En ow ja dat expansievat moet ook ergens hangen ;( ik zou de plaat er relatief makkelijk af kunnen halen maar daar heb ik echt geen zin in dus dat wordt een kwestie van een verdelingsplaat gebruiken
pi_162481642
Gipsvezelplaat is brandbestendig. Stel voor dat er iets misgaat in de ketel, dan staat niet gelijk je cv hok in de fik. Ik heb om die reden het hele hok waar de cv ketel inhangt bekleed met onbrandbare plaat.

Ook is het wel een fijn idee om een thermische scheiding te hebben tussen de cvketel en hout/isolatie/evt. dampdichte plastic folie...dat soort dingen.

Maar misschien ben ik overdreven voorzichtig.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
pi_162481694
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 mei 2016 23:59 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Er zat een gemetselde sifon die moest weg dus heb ik er een sifon in gemaakt. En ik dacht zo voorkom ik vieze luchtjes van het riool. Nu ik er over denk is het misschien alleen nodig als je een regenton wil installeren want de oude beluchter eindigde ook in de dakgoot.
Als je de vogeltjes op je dakgoot jouw wc-avonturen wilt besparen wel :P
  Milf woensdag 25 mei 2016 @ 08:59:15 #40
16000 nikky
Paars is het nieuwe rood!
pi_162482018
Wat een klus!

Mooi hoor. Ik kijk graag mee :)
👍Wanneer krijg ik de FA rechten terug?
Op maandag 11 juli 2011 17:38 schreef Bart het volgende:
Je bent echt een unieke verschijning, vind ik altijd wel grappig als ik jou ergens zie posten :D.
pi_162483910
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2016 08:32 schreef mister_white het volgende:
Gipsvezelplaat is brandbestendig. Stel voor dat er iets misgaat in de ketel, dan staat niet gelijk je cv hok in de fik. Ik heb om die reden het hele hok waar de cv ketel inhangt bekleed met onbrandbare plaat.

Ook is het wel een fijn idee om een thermische scheiding te hebben tussen de cvketel en hout/isolatie/evt. dampdichte plastic folie...dat soort dingen.

Maar misschien ben ik overdreven voorzichtig.
Daar zit wel wat in. Heb je dat ook gedaan met de meterkast?
pi_162484810
quote:
1s.gif Op woensdag 25 mei 2016 10:45 schreef Roschambo het volgende:

[..]

Daar zit wel wat in. Heb je dat ook gedaan met de meterkast?
Nee, dat is niet gebruikelijk.
Newton is dood, Einstein is overleden en ik voel me ook niet lekker..
  woensdag 25 mei 2016 @ 11:44:53 #43
173997 Redcoon
Verdomd heet!
pi_162485298
Wat een werk! Erg leuk om te volgen!
pi_162489691
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2016 11:25 schreef mister_white het volgende:

[..]

Nee, dat is niet gebruikelijk.
Ik weet dat dat niet gebruikelijk is maar het zou natuurlijk wel logisch zijn want het komt volgens mij best vaak voor dat er meterkast branden zijn door de groepenkast die daar hangt.

Het weer zat de laatste tijd niet echt mee en ik wil niet dat het gipsplaat zompig wordt door de regen. Ik was van plan het metalstud te beplaten met 12,5mm groen gipsplaat van de Hornbach, er komen tegels op. Zijn jullie het hiermee eens of moet ik iets anders gebruiken?
pi_162581411
De dakdoorvoer voor de cv zit er ^O^ wauw wat was het warm op dat dak vandaag 8)7


Onder het dak was het echter niet veel koeler maar de buizen zitten er! We moeten volgens de regels nog twee beugels monteren onder de onderste bochten. Aangezien de beugels het dichtst bij de cv op een minimum afstand van de cv moeten zitten van 50 cm.
pi_163199356
Het heeft de laatste tijd niet echt opgeschoten vanwege werk en andere omstandigheden. Wel hebben we de waterleidingen gelegd en gesoldeerd zonder lekkages en ook de gasleiding is gelegd, Helaas lijkt het alsof hier wel ergens een kleine lekkage is. Ik heb er 5 bar opgezet met de compressor zonder dat de meter was aangesloten. En alle soldeerverbindingen, de knelkoppeling van de kraan bij de cv en de kraan die in de muurplaat zit in de keuken nagelopen met sop, Ik heb nergens belletjes kunnen vinden. Ik heb als test vanmiddag het gas er op gezeten gewacht tot er druk op kwam. 5 uur later toen ik weg ging heb ik de hoofdkraan weer dicht gedraaid. Echter was de stand ondertussen wel iets verschoven, ongeveer een half streepje, dat komt neer op 100ml over 5 uur. Dat ga je niet vinden met sop denk ik. Ik was wel van plan om iemand te laten komen om het te controlleren maar dan heb ik wel graag dat hij eerst dicht is anders kan ik die persoon 2x laten komen :?

We hebben nog wat gesloopt omdat we een plek willen hebben in de slaapkamer om om te kleden dus die wordt iets groter.

Het ventilatiekanaal dat de kruipruimte gaat ventileren is aangesloten op de oude schoorsteen.

De rechter leiding is ondertussen wel voorzien van klemmen :)

De badkamer heeft een wandje


En we zijn begonnen met de Elektra boven. Natuurlijk stuit ik vervolgens weer op de regels... }:|
We hebben de badkamer cv gang beneden en gang boven op dezelfde groep zitten. We willen vanaf beide verdiepingen de lampen van de gang op beide verdiepingen afzonderlijk kunnen bedienen. Voor het leggen van de buizen is het het makkelijkst om vanaf de centraaldoos in de gang beneden twee buizen door de dubbele wandcontactdoos in de gang boven naar de centraaldoos in de gang boven te gaan. De dubbele wandcontactdoos zou dan direct vanaf de aders gevoed worden hierbij zouden of lasdoppen gebruikt kunnen worden om de aders af te splitsen voor de wandcontactdozen of de wandcontactdozen zouden kunnen worden gebruikt als "lasdop" mag dat? of moet de centraaldoos van boven direct worden gevoed door de centraaldoos beneden?
pi_163224972
Nou ik heb vandaag het gas weer getest en de meter is gedurende 5 uur niks bewogen, ik had de afpersdop nog iets strakker gedraaid en het lijkt er op alsof het geholpen heeft.

Om nog wat extra ruimte in de slapkamer te creëren en een nette doorlopende muur te krijgen ben ik begonnen met het leggen van de balken voor het verhoogde plateau:

Geen zorgen zelfs als je 2 meter lang bent stoot je je hoofd niet, met mijn 1,69 ben ik niet bang voor het stoten van mijn hoofd :')
Het is best lastig om te beslissen op welke muur je de muren haaks of parallel maakt omdat de muren niet allemaal parallel met elkaar lopen of haaks op elkaar staan. Ook zijn de muren vaak aan de onderkant dikker dan aan de bovenkant |:(
Ik heb ook de buizen die achter het achterwandje omhoog komen geïnstalleerd, ik heb er 3 nodig maar ik heb er nog 4 extra geïnstalleerd voor het geval dat het later nodig is.

De internet kabels worden vanaf de werkkamer verspreid.
pi_163245609
quote:
De dubbele wandcontactdoos zou dan direct vanaf de aders gevoed worden hierbij zouden of lasdoppen gebruikt kunnen worden om de aders af te splitsen voor de wandcontactdozen of de wandcontactdozen zouden kunnen worden gebruikt als "lasdop" mag dat? of moet de centraaldoos van boven direct worden gevoed door de centraaldoos beneden?
Je mag bij mijn weten aftakkingen maken met een lasklem mits de doos 50mm diep is.
  Moderator donderdag 23 juni 2016 @ 20:18:48 #49
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_163248076
quote:
1s.gif Op donderdag 23 juni 2016 18:26 schreef tux87 het volgende:

[..]

Je mag bij mijn weten aftakkingen maken met een lasklem mits de doos 50mm diep is.
idd. mits je voldoende diepte hebt in de inbouwdoos (dus een 50mm gebruikt) dan mag dat gewoon :)
pi_163249350
quote:
1s.gif Op donderdag 23 juni 2016 18:26 schreef tux87 het volgende:

[..]

Je mag bij mijn weten aftakkingen maken met een lasklem mits de doos 50mm diep is.
quote:
0s.gif Op donderdag 23 juni 2016 20:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

idd. mits je voldoende diepte hebt in de inbouwdoos (dus een 50mm gebruikt) dan mag dat gewoon :)
Bedankt! ik gebruik alleen maar 50mm diepe dozen.

Wat een weer zeg:






Vervelend is het wel want er leven wat muggen in het water in de kruipruimte. En ik houd laten we zeggen niet echt van muggen, zeker niet als je aan het werk ben en een trui aan moet houden zodat je niet lek gestoken wordt... In het vochtige weer van deze periode. Maar het is bij ons wel echt significant beter dan bij de buren :P Ik zou er schelpen ofzo in kunnen storten zodat het water niet meer zo bereikbaar is maar dan is de kruipruimte ook niet meer bereikbaar. Dichtmaken gaat niet echt. Ik ben bang dat ik toch echt een drainage om het huis heen moet leggen?
Maar dat is voor latere zorg, net als het dak ~O>