Specialistische conversie-apparatuur = gewoon een onderverdeler. Dus groepenkast met zekeringen. Kan ook nog een tiara ziijn.quote:Op woensdag 6 maart 2013 13:54 schreef mvdejong het volgende:
Maar je kunt die 3 fasen niet zomaar combineren tot 1 fase die het 3-voudige vermogen trekt, dat vereist specialistische conversie-apparatuur,
NEE. Dat is niet mogelijk * ). Die kookgroep van je bestaat uit:quote:Op woensdag 6 maart 2013 13:43 schreef smileyman het volgende:
Let wel, het is dus de bedoeling dat de witte stekkerkabel van de contactdoos op de foto er af word gehaald, en dat daar de zwarte kabel voor in de plaats komt.
Zoals ik al meldde: dan moet je 2 van de drie afkoppelen en de perilex vervangen door een 1-fase stopcontact. Dat is weer terug te zetten naar 3-f als je dat t.z.t. zou willen.quote:Op donderdag 7 maart 2013 01:12 schreef smileyman het volgende:
Nou, ik ben benieuwd of van 3 fase van 230V, 1 fase van 230V te maken is.
Mocht het antwoord hier al boven staan, dan heb ik er waarschijnlijk over heen gelezen, of ik heb het niet begrepen, mijn excuses daar voor...
Greetz, Joska.
Nou, DAT zou idd ideaal zijn.quote:Op donderdag 7 maart 2013 13:58 schreef Ivo1985 het volgende:
Ik zou gaan voor zo iets, mits je Perilex een 3-fasen aansluiting is:
[ afbeelding ]
Even de 16A-5Polige CEE stekker veranderen voor en Perlix stekker en klaar ben je. Dan heb je netjes 3x16A beschikbaar voor al je apparatuur. En als je wilt kun je deze stekker er uit trekken en je kooktoestel weer gewoon inprikken.
Dan hoef je niks te klussen aan je huidige installatie.
Maar let wel: dit gaat alleen op met een 3-fasen Perilex aansluiting.
http://www.new-line.nl/nl(...)wersplit-1_26209.htmquote:Op zaterdag 9 maart 2013 13:31 schreef smileyman het volgende:
[..]
Nou, DAT zou idd ideaal zijn.
Ik neem aan dat dan uit elk stopcontact gewoon 230V komt, he?
Ik zal hier eens even verder op googelen.
Dankjewel voor je reactie.
Greetz, Joska.
Zoek eerst eens uit of je kookgroep een 3 fase groep is, of een 1 fase 2 x 16A groep.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 13:31 schreef smileyman het volgende:
Nou, DAT zou idd ideaal zijn.
Ik neem aan dat dan uit elk stopcontact gewoon 230V komt, he?
Ik zal hier eens even verder op googelen.
Dankjewel voor je reactie.
Greetz, Joska.
Ja, dat lijkt mij het beste.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 14:30 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Zoek eerst eens uit of je kookgroep een 3 fase groep is, of een 1 fase 2 x 16A groep.
De meter is volgens mij een 1 fase meter, de kast is inderdaad een 3 fase kast zo te zien. Kan dus niet anders dan dat TS een 1 fase 2 x 16A kookgroep heeft.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 15:45 schreef exlurker het volgende:
Aan de meter kan ik alleen zien dat het een dubbeltarief meter is, maar de de automaat en de aardlekschakelaars in de kast 3 fase uitgevoerd, dus word het toch nog even meten met een duspol in de perilexwandcontactdoos.
Lijkt me niet dat ze maar tussen 1 fase een meter hebben gezet, en het verbruik via de andere fasen 'schenken'.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 15:58 schreef densmee het volgende:
hij heeft een 3 fase automaat in de kast (3P, 1N), lijkt me niet dat dat een 2fase kookgroep voor moet stellen
Dan nog klopt het voor geen meter... een 3-fasengroep in een 1-fase installatie is onlogisch en al om die reden niet toegestaan. Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.quote:Op zaterdag 9 maart 2013 18:08 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Dus ik hoop wel dat die 3P + N kookgroep goed zit aangesloten met 2 x een nul
Als twee van die 3 (gekoppelde) groepen in gebruik zijn, heb je toch 2x een nuldraad van dezelfde fase?quote:Op maandag 11 maart 2013 12:59 schreef Appeltje2010 het volgende:
Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.
Niet altijd, ik neem aan dat ie dan aangesloten zit als L1-N1-L2-N2, dus gewoon met 2 x een nul. Tenzij ze gewoon een 3 fase kast hebben gebruik, de 3 fasen met elkaar hebben doorverbonden, en heel de kookgroep over het hoofd hebben gezien. Dan kan de nul wel degelijk overbelast worden. (zo te zien meet die automaat de nul niet, ik heb net even vergeleken met mijn krachtgroepen, maar die meten wel alle 4 de polen.)quote:Op maandag 11 maart 2013 12:59 schreef Appeltje2010 het volgende:
Dan nog klopt het voor geen meter... een 3-fasengroep in een 1-fase installatie is onlogisch en al om die reden niet toegestaan. Daarbij ga je de nul van de groep altijd overbelasten, die is nl. maar voor 16 ampere gemaakt.
Ik zou er ook een normale kookgroep van maken. (Of 3 fasen aanvragen)quote:Advies: ombouwen!
Nee, 3P + N, waarbij de N een 'dedicated' N is als ik naar het symbool op de krachtgroep kijk. Op mijn krachtgroep zie ik op het symbool tussen de polen onderling geen verschil, op de afbeelding hier wel.quote:
Dit is inderdaad wel een houtje-touwtje oplossing zegquote:Op maandag 11 maart 2013 16:05 schreef Appeltje2010 het volgende:
Gezien het bruggetje is het overduidelijk 1 fase... in mijn ogen kun je de nul IN de automaat overbelasten. Dus niet de bedrading maar de nul in de automaat zelf. Die is nl. ook niet gemaakt voor 32A en die kan ie zo wel voor z'n kiezen krijgen...
Rechtsboven op die 3P + N automaat zie je 2 blauwe draden bij elkaar zitten. Dat zijn twee nuldraden. Die volbelast elk 16A te verwerken krijgen. Dat wil dus zeggen dat er door die automaat bij de nul dan 32A loopt, terwijl het een 16A automaat is. Die grijpt niet in, want de 2 spanningsvoerende draden (die bij deze automaat wel 'gemeten' worden, de nul wordt echter niet gemeten) zitten immers (per stuk) niet boven de maximale stroom van 16A.quote:Op maandag 11 maart 2013 17:18 schreef smileyman het volgende:
Wat mij wel opvalt, is dat bij de bovenste groep, aan de linkerkant 220/380V staat, en bij al die anderen alleen maar 220V.
Maar dat zullen jullie dan waarschijnlijk wel bedoelen, he?
Ik zie idd wat je bedoelt.quote:Op maandag 11 maart 2013 17:47 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Hoeft geen kwaad te kunnen, wellicht kunnen de contacten aan de binnenzijde wel 50A aan (als bv hetzelfde binnenwerk ook gebruikt wordt in automaten van 40A) maar je weet het simpelweg niet. Zou ook max. 25A kunnen zijn. Dus mag het uiteraard ook niet.
Het probleem is dat niemand kan zeggen of het kwaad kan. De aansluiting zoals ie is voldoet niet aan de specificaties. En de fabrikant gaat echt niet zeggen 'ja joh, ding is eigenlijk voor 16A, maar met deze ongeoorloofde manier van aansluiten garanderen we ook die 32A wel'quote:Op maandag 11 maart 2013 21:46 schreef smileyman het volgende:
Toch morgen even informeren of het geen kwaad kan.
Nee, het is niet OK, want niemand weet 100% zeker of het veilig is, dus het mag simpelweg niet.quote:Als het geen kwaad kan, is het oke,
Dat klopt.quote:Blauw links boven
Bruin links onder
Geel/groen in het midden.
Rechts boven en rechts onder komen dan geen draden in.
Dan heb ik een output van 1 x 240V en 1 x 16 Amp.
Klopt dat?
De beveiliging is voor 3-fasen, niet voor één fase. Echter, er komt maar één fase binnen. Dus formeel moet je de automaat laten vervangen door een automaat voor een kookgroep bestaande uit 2 gekoppelde éénfase groepen.quote:Op dinsdag 12 maart 2013 05:34 schreef smileyman het volgende:
Als 1 fase voldoet het wel, maar als ik mijn kookplaat aansluit die meerdere fase nodig heeft, weer niet.
Het huis is niet van Ts maar van een woningstichtingquote:Op dinsdag 12 maart 2013 12:12 schreef Peter_H het volgende:
Als ik het goed zie beveiligt de ALS maar één groep (woon/slaap/gang). D.w.z. dat de keuken en de badkamer niet op de ALS zijn aangesloten. Als het mijn huis was zou ik dat als eerste veranderen.
En precies DAT ben ik nu aan het doen!quote:Op dinsdag 12 maart 2013 12:21 schreef exlurker het volgende:
[..]
Wat Ts natuurlijk kan doen is bij de verhuurder langs gaan en vragen of ze zijn kast eens willen controleren
Mooi, hou ons maar op de hoogte van het verdere verloopquote:Op dinsdag 12 maart 2013 15:15 schreef smileyman het volgende:
[..]
En precies DAT ben ik nu aan het doen!
Ze zijn nu de monteur aan het bellen.
Dat was snel, he?quote:Op dinsdag 12 maart 2013 16:21 schreef exlurker het volgende:
[..]
Mooi, hou ons maar op de hoogte van het verdere verloop
|