Toch maar even aangemeld op Fok, het topic voor Evohome is hier veel actiever dan Tweakers.
Ik heb het probleem dat de ketel, naar mijn mening, onnodig wordt ingeschakeld om de 10 minuten. Het is dan bijvoorbeeld 19,5 graden, terwijl de gevraagde temperatuur 18 graden is. Toch gaat het lampje op de BDR91 dan 1-2 minuten branden en slaat de CV dus aan. Ongeveer 10 minuten later gaat het lampje op de BDR91 weer branden en slaat de CV weer aan. Deze cyclus gaat ongeveer door tot het 2-3 graden boven de gevraagde temperatuur is, dan snapt Evohome eindelijk dat hij niet extra warmte nodig heeft en gaat het lampje op de BDR91 niet meer aan.
Ik heb een Connected Pakket aan/uit van de nieuwe Evohome. Dus een kleuren-Evotouch, een BDR91 en een gateway. Ik gebruik nog geen radiatorregelaars. Die wil ik later toevoegen, maar dan moet dit toch eerst goed werken. Ik gebruik de Evotouch dus als thermostaat voor het hele huis, hij staat in de woonkamer.
De onderdelen waren in de doos al 'gepaird' met elkaar en in principe was het aansluiten op voeding/ketel en klaar. Ik kon hier dus niks fout aan doen. Desondanks toch maar de boel ge-reset, omdat ik in vorige delen van dit topic las dat dat helpt. Fabrieksinstellingen van de Evotouch gedaan en BDR91 ge-reset, daarna config-hulp doorlopen. Het heeft niet geholpen.
Bij warmtevraag heb ik tijdens de setup JA gekozen (had ik nee moeten doen?) en toen gepaird met BDR91. Had ik misschien de BDR91 ook even stroomloos moeten maken naast het resetten? Had ik de Evotouch ook stoomloos moeten maken na het resetten?
Communicatietest geeft overigens meestal Uitstekend en soms Goed aan.
Update: nogmaals reset uitgevoerd, nu volledig met stroomloos maken. Eerst Evotouch naar fabrieksinstellingen. Toen batterijen eruit. Batterijen terug, opgestart, naar configmenu gegaan. Weer fabrieksreset gedaan. Weer batterij eruit en erin. Toen weer opgestart. Nog ff niks gedaan.
BDR91 gereset, stekker uit gedaan, stekker erin, weer gereset.
Toen config-wizard gevolgd op Evotouch. Bij eerste vraag over warmtevraag JA geantwoord. Dan geeft hij aan dat je moet gaan pairen. Dus BDR91 in pair-modus gezet en pairen is goed gegaan zegt hij. Daarna gezegd dat hij in thermostaat-modus moet en Evotouch de temp-sensor moet zijn. Wizard klaar. Daarna alle optimalisaties uitgeschakeld in config-menu. Nu afwachten hoe het nu verder gaat...
Update2: weer zelfde resultaat... temp ingesteld op 18. Het is hier inmiddels19,5. En TOCH gaat de BDR91 weer warmte vragen bij de CV. Klopt echt niet.
Heb inmiddels trouwens een draadoze webcam op de ketel/BDR91 gericht staan, hoef ik niet telkens naar zolder te rennen om de boel te checken.
Update3: het is inmiddels 20 graden en nu is het rustig. Geen warmtevraag meer. Dus blijkbaar stopt hij met om de 10 minuten warmte vragen als de temp 2 graden hoger ligt dan gewenst. Waarom doet hij dit niet al bij 0,5 graden hoger??? Verder ben ik benieuwd wanneer hij weer warmte gaat vragen wanneer de temperatuur weer zakt. Bij 19,5 al? Of echt pas als hij onder de 18 gaat? Ben benieuwd...
Update4: inmiddels is de temperatuur teruggezakt tot 18,5 graden (heb een buitendeur opengezet) en hij gaat nog steeds niet verwarmen. Dus de logica van het apparaat is om wel verder (tot 20) te verwarmen nadat hij het al heeft opgewarmd naar 19,5 graden, maar om niet te verwarmen als de temperatuur vervolgens terug is gezakt naar 18,5 graden. Dit allemaal met een gewenste temperatuur van 18. Dat is toch heel inconsequent? En dus ook niet op te lossen met een temp-offset oid.
Update5: heb even in de gaten gehouden wanneer hij wél weer ging verwarmen, dit gebeurde toen hij alweer een flinke tijd op 18 stond. Dus waarschijnlijk 'onder water' al op 17,8 of zo. Dat is prima. Nu benieuwd of hij nu weer naar de 20 gaat, of gewoon netjes rond de 18 blijft.
Update6: Ja hoor, inmiddels is het weer 19,5 graden en loopt hij weer verder op te stoken. Wat een prutsysteem zo. Het kan toch niet komen omdat ik de temp op continu heb staan ipv een programma te volgen hè?
Update7: en inmiddels staat hij al een paar uur eerst op 20, nu op 19,5 graden. Het lampje op de BDR91 gaat dus al een hele tijd niet meer aan. Totdat hij later vanavond alsnog onder de 18 zakt natuurlijk, dan stookt hij om de 10 minuten weer heel kort omhoog naar 20. Raaaaar.
En dan nog iets heel anders: in de instellingen kan je de helderheid van het scherm instellen. Ik zet hem op zijn felst (scherm wordt gelijk mooi fel), en het verlichtingstijd-schuifje zet ik op max (Aan). Vervolgens druk ik op het groene vinkje om op te slaan, wordt direct het scherm weer minder fel. Waarom? Ik zeg toch net dat ik het felste wil? Apparaat is aangesloten op de tafelhouder, met voeding. Dus niet op batterij. De time-out-optie voor het beeld heb ik helemaal uitgeschakeld.
[ Bericht 4% gewijzigd door woekele op 13-04-2014 17:53:57 ]