Basisconstructie Grolsch Veste was niet af
De basisconstructie van de overkapping van een nieuw deel van de Grolsch Veste in Enschede was nog niet gereed, toen er werd begonnen met de 'afbouw'. Dat meldde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid woensdag in een tussentijdse rapportage. Het ontwerp van het nieuwe gedeelte lijkt wel in orde te zijn.
Begin juli kwamen twee bouwvakkers om, toen het dak van een nieuw deel van het voetbalstadion instortte. De Onderzoeksraad gaat nog uitzoeken hoe het mogelijk was dat er zoveel mensen aan het werk waren, terwijl de dakconstructie in een gevaarlijke fase was. De raad wil weten of tijdsdruk daarbij een rol speelde.
Het definitieve rapport van de raad is naar verwachting in april volgend jaar klaar. De Onderzoeksraad brengt een tussenrapportage uit, omdat de opdrachtgever en de bouwcombinatie zo snel mogelijk willen beginnen met de herbouw van het ingestorte dak. „Er kan alleen onder, op of aan de overkapping worden gewerkt als sterkte en stabiliteit gegarandeerd zijn en blijven”, staat in de aanbeveling.
Toen het dak op 7 juli instortte, ontbraken voor de stabiliteit essentiėle onderdelen als koppelstaven en schoren. Bovendien waren de dakspanten aan de achterzijde van de tribune nog niet stabiel verankerd. Volgens de raad is het een gegeven dat een constructie pas volledig stabiel is, als de laatste daarvoor noodzakelijke onderdelen zijn bevestigd. Omdat sommige verbindingen niet af waren en de constructie toch is belast, is de grens tussen een stabiel bouwwerk en instabiliteit overschreden, aldus de raad.
bron