Het kan ook komen door defecte expansiestukken/compensatoren.
In grote gebouwen, waaronder kantoren, fabrieken en flatgebouwen worden in de leiding expansiestukken/compensatorengemonteerd om de het uitzetten en krimpen van de leiding op te vangen.
Deze expansiestukken/compensatoren slijten langzaam maar zeker ook, en hebben vaak een tikkend of klap geluiden tot gevolg.
Dus als er expansiestukken/compensatoren in de leiding zijn opgenomen, dan kan het weleens zo zijn dat deze aan vervanging toe zijn.
![]()
Een andere mogelijkheid is dat er een radiator is die niet vrij kan bewegen, om te achterhalen welke radiator dat is kun je het volgende doen:
Zet alle radiatoren dicht.
Zet de radiator die het dichtst bij de hoofdaanvoer zit open.
Zet indien aanwezig de thermostaat hoog.
Laat de radiator flink heet worden.
Zou hij nu al gaan tikken dan weet je dat het tussen de hoofdaanvoer zit en radiator.
Je hoort niets. Zet nu de 2e radiator open, dichtst mogelijk bij de eerste radiator.
Op die manier ga je de hele installatie af, net zolang totdat het tikken van de
leiding begint.
Als je de lokatie heb gevonden, laat dan nog even de installatie afkoelen, en
doe het dan nog 1x om zeker te zijn dat je het heb gevonden.
Nu zul je zien, dat de leiding of radiator niet vrij zit om te bewegen.
Als je weet wat de boosdoener is, kun je verdere stappen ondernemen.
Andere mogelijkheden zijn ook nog:
De leidingdoorvoeringen zitten te strak om de leiding heen ( inspuiten met wd40 wil weleens helpen)
De ijzeren beugels zitten te strak om de leiding heen, het beste kun je beugels met rubber inlage gebruiken. ( ook hier kan je eventueel wat wd40 inspuiten)