FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / vreemde radiator actie
Gompy58woensdag 8 november 2006 @ 15:36
In m'n badkame rheb ik zo'n handdoek desgin radiator hangen. heel handig natuurlijk maar het ding heeft een vreemde gewoonte...



Hij wordt slechts warm op het rode gedeelte. Het blauwe dus niet... Typische is dat dat precies in het midden is die overgang. Onluchten is ook erg lastig, de een of andere bijgoogem heeft het ontluchtingskraantje aan ....

de onderkant geplaatst. Echter als er lucht in ZOU zitten dan zou dat toch aan de bovenkant zijn en zegt mijn verstand dat de onderkant ipv de bovenkant warm wordt.

Heeft iemand een mogelijk verklaring en of tip wat ik hier mee kan doen ?

Echt heet hoeft dat ding niet te worden, maar is wel fijn als het werkt als je zou verwachten.


oh ja, helemaal vergeten maar ws wel al duidelijk.
A= warmwater aanvoer
B = afvoer
Kriebbelwoensdag 8 november 2006 @ 15:45
Hangt dat ding niet toevallig op de kop dan?
Cheironwoensdag 8 november 2006 @ 15:47
quote:
Op woensdag 8 november 2006 15:45 schreef Kriebbel het volgende:
Hangt dat ding niet toevallig op de kop dan?
Het aftappunt zit wel goed (onder) dus dat zal het niet zijn. Misschien dat hij 90 graden gekanteld is, of dat hij verstopt zit.
Gompy58woensdag 8 november 2006 @ 15:48
you tell me...

ik weet alleen dat dit ff mijn logica voorbij gaat. Collega hier stelt dat deze constructie nooit in zijn geheel warm KAN worden TENZIJ, de invoer buis in de binnenkant helemala doorloopt naar puntje C en daar zijn warme water loost.

Of het van invloed is op het verhala weet ik niet dus ik zeg het er ff bij.

De ketel staat op zolder. 1 verdieping lager worden de radiatoren zeer goed heet. Slaapkamers en zo
nog een verdieping lager, de woonkamer,, de hal en de keuken wordt ook alles goed heet. Op deze verdieping zit dus ook de badkamer met dit eigenwijze geval

nog een verdieping lager, het is een boven woning, bij de voordeur zit de laagste radiator. Dit kreng wordt helemaal niet heet.

Lucht hoor ik trouwens nergens lopen, hele cd werkt geruisloos. Enige dat ik de eerste 2-3 dagen hoorde was een klein "klapje"in de radiator in de woonkamer maar dat is nu ook weg. Dat klapje dan.
Burbowoensdag 8 november 2006 @ 15:49
Logisch toch, warm water stijgt.
Cheironwoensdag 8 november 2006 @ 15:51
mwoah, het water wordt natuurlijk door het systeem gepompt, en een deel van het ware water zou dus ook naar punt C gepompt worden. Alleen zal dat niet zoveel zijn omdat het water al eerder andere kanten op kan.
Gompy58woensdag 8 november 2006 @ 15:53
quote:
Op woensdag 8 november 2006 15:51 schreef Cheiron het volgende:
mwoah, het water wordt natuurlijk door het systeem gepompt, en een deel van het ware water zou dus ook naar punt C gepompt worden. Alleen zal dat niet zoveel zijn omdat het water al eerder andere kanten op kan.
Ik heb deze constructie op zich al vaker op deze manier gezien en die werden wel allemala goed heet... in theorie kan het dus wel... lijkt mij
Gurbwoensdag 8 november 2006 @ 15:57
Dit komt door de natuurkundige wet die zegt dat warmte opstijgt, en kou daalt. Dus het warme water komt bovenin de radiator binnen, blijft bovenin (het gaat de weg van de minste weerstand, dus stroomt bovenin door de horizontale buizen heen) en gaat weer door de afvoer weg.

Het warme water komt dus nooit beneden.

Hiervoor is een redelijk eenvoudige oplossing, er zijn namelijk buizen te koop die je bij het aanvoerpunt in je radiator in de radiator steekt, en zodoende ervoor zorgt dat je warme water lager in de radiator begint, en zodoende veel beter werkt. Dit is gewoon te koop bij de bouwmarkt

(edt, ik zie dat er in de 10 minuten die ik onder werktijd aan het tikken was al meerdere keren de oorzaak genoemd is)
-roys-woensdag 8 november 2006 @ 15:57
quote:
Op woensdag 8 november 2006 15:45 schreef Kriebbel het volgende:
Hangt dat ding niet toevallig op de kop dan?
nikkywoensdag 8 november 2006 @ 16:00
Bij mij zitten alle ontluchtingsschroeven aan de bovenkant van de radiatoren. .
Want lucht zit bovenin je radiator. Niet onder. Dat ding hangt op zijn kop.
Gurbwoensdag 8 november 2006 @ 16:03
De meeste radiatoren hebben op alle 4 de hoeken eenzelfde aansluiting, en hier kan je op aansluiten wat je wilt (aanvoer, afvoer, ontluchting, aftappunt, maakt niet uit) ontluchten is bij deze radiator niet nodig, als er lucht inzit, gaat het vanzelf de leiding in....
onlinewoensdag 8 november 2006 @ 16:05
Zoals Gurb al zei....... je moet een stijgbuis hebben.

Echter zou ik hem wel in de retour stoppen.
Het koude water wordt dan onderin "weggezogen"

Bij Gamma of karwei te krijgen.

Verders is hij goed aangesloten, ontluchten gaat via de leidingen.
Mocht hij toch nog lucht bevatten, dan even alle andere radiatoren dicht zetten en de ketel op max laten draaien.
Cheironwoensdag 8 november 2006 @ 16:06
quote:
Op woensdag 8 november 2006 16:03 schreef Gurb het volgende:
De meeste radiatoren hebben op alle 4 de hoeken eenzelfde aansluiting, en hier kan je op aansluiten wat je wilt (aanvoer, afvoer, ontluchting, aftappunt, maakt niet uit) ontluchten is bij deze radiator niet nodig, als er lucht inzit, gaat het vanzelf de leiding in....
Tenzij dit het hoogste punt is, en met badkkamerradiatoren kan dat nog wel eens.
Deetchwoensdag 8 november 2006 @ 16:07
verkeerd om gemonteerd dus. Het zou wel kunnen werken als idd de aanvoer met een binnenslang tot aan punt C wordt doorgeleid zoals je collega ook zegt maar dat is hier ws. niet het geval.
Sakurawoensdag 8 november 2006 @ 16:21
Is een heel bekend probleem idd. Ik heb het destijds opgelost door bij 1 van de aansluitpunten aan de schroefkoppeling een zogenaamde zinkbuis te solderen. Gewoon een koperen buis dus die aan de onderkant van de schroef koppeling gesoldeerd word en in de radiator zelf komt tot een cm of 10 vanaf de bodem.
Het water is dus gedwongen vanaf de aansluiting tot onderin de radiator te stromen alvorens zich door de radiator te kunnen verspreiden.

Werkt perfect en zit hier al een jaar of 10
Menn0woensdag 8 november 2006 @ 16:22
Het is geen kwestie van op z'n kop hangen.
Want zo'n ding heeft 4 gelijke schroefgaten voor kraan/stop/vul,aftapkraan/ontluchter.
Je kan al die dingen op elk punt van de radiator monteren.
Mijn idee, het water wat gepompt wordt kiest gewoon de kortste weg.. en dat is door de bovenste 3 buisjes.
Door de anderen zit gewoon geen stroming.
Als je B en D om zou kunnen wisselen ben je al een eind, maar het netst is...
B naar D, D naar C en C naar B.
Zo worden alle pijpjes van de radiator benut, en mocht dat toch niet zo zijn en de stroming de onderste 3 pijpjes kiezen... dan stijgt de warmte toch op naar de rest van de radiator
Gompy58woensdag 8 november 2006 @ 16:24
het ding hangt op zijn kop..... hummm. ik spring al een gat in de lucht maar niet huis.

Leuke is dat dit een van de dingen is die door de vorige eigenaar zijn geplaatst. Op zich niet erg ware het niet dat deze persoon eigenaar en uitvoerder is van een installatie en onderhoudsbedrijf...

Maar ff over dat ding, het hangt op de kop. Moet het dus worden omgedraait in die zin dat de radiator BOVEN de aansluitpunten komt te zitten en dat die aan en afvoer dus aan de onderkant komen??
Draaien in de zin van roteren om zijn as heeft geen zin. Zoals al eerder gezegt hier. Het is een radiator met 4 opening waar je zelf kunt aansluiten wat je wilt.

Zou dit overigens ook de reden kunnen zijn dat de laagste radiator in huis, bij de voordeur maar niet warm wordt ?
Gompy58woensdag 8 november 2006 @ 16:27
ik snap. een sff kijken wanneer de planning een gaatje krijgt voor insteek buis operatie.

kan nauwelijks wachten
Sakurawoensdag 8 november 2006 @ 16:41
quote:
Op woensdag 8 november 2006 16:24 schreef Gompy58 het volgende:

Zou dit overigens ook de reden kunnen zijn dat de laagste radiator in huis, bij de voordeur maar niet warm wordt ?
Komt echt alleen door het ontbreken van een zinkbuis (stijgbuis zo je wilt)
Bij mij is die radiator ook de laagste van het hele huis (heb de woonkamer boven en de slaapkamers/badkamer/toilet beneden)


edit
ging dus over een andere radiator lees ik nu
/edit

Ik heb zelf gewoon een 12mm koperen buis gehaald, en in 1 van de schroefaansluitingen gesoldeerd en zo in de radiator laten zakken. Moest hem bij de schroefaansluiting wel iets in de lengte inzagen om hem iets dunner te kunnen maken zodat die in de onderkant van die schroef aansluiting paste.

Let er wel op alle kanten van die koperen buis enorm goed af te bramen, anders heb je kans dat die door het erheen stromende water gaat "zingen" en daar zit je niet echt op te wachten lijkt mij
Menn0woensdag 8 november 2006 @ 16:43
quote:
Op woensdag 8 november 2006 16:24 schreef Gompy58 het volgende:
Zou dit overigens ook de reden kunnen zijn dat de laagste radiator in huis, bij de voordeur maar niet warm wordt ?
In principe werk je altijd schuin met aanvoer/afvoer op radiatoren.
Je kan eens kijken of ie warm wordt door alle radiatoren dicht te zetten en die ene open... dan stuk voor stuk weer alles open zetten en kijken of ie warm blijft.
Zo niet, dan ga je op zoek naar lucht...niet vanuit gaan dat dat er niet inzit want dat hoef je niet altijd te horen... het kan blijven 'hangen'
Als je er echt geen warmte van kan krijgen is misschien die afsluitkraan kaduuk, dichtgekalkt/gedrabt of je pomp te licht.
BEwoensdag 8 november 2006 @ 17:04
Altijd leuk, die dingen... Bij ons hebben ze de aan en afvoer buis precies verkeerd om aangesloten. Dus de aanvoer aan de uitgang en de afvoer bij de radiator knop.
Stelletje klusjosties.
Gurbwoensdag 8 november 2006 @ 17:05
quote:
Op woensdag 8 november 2006 16:24 schreef Gompy58 het volgende:

Zou dit overigens ook de reden kunnen zijn dat de laagste radiator in huis, bij de voordeur maar niet warm wordt ?
Het zou kunnen zijn dat je ketel niet zwaar genoeg is om de radiator te verwarmen.

Je kan de volgende dingen doen:

* leg een thermometer bij de aanvoerbuis van de bovenste radiator, en doe hetzelfde bij de onderste radiator, kijk eens of er een groot temperatuurverschil is

* houd de thermometer vlak voor en vlak na de radiatorkraan, kijk wat er aan verschil is

* kijk eens bij de aan- en bij de afvoerbuis van de radiator, is er veel warmteverschil?

en probeer eens of ie wel warm wordt als je alle radiatoren dichtzet, en die ene vol open
Marsepeinwoensdag 8 november 2006 @ 17:11
quote:
Op woensdag 8 november 2006 17:04 schreef Brighteyes het volgende:
Altijd leuk, die dingen... Bij ons hebben ze de aan en afvoer buis precies verkeerd om aangesloten. Dus de aanvoer aan de uitgang en de afvoer bij de radiator knop.
Stelletje klusjosties.
Als het eenzelfde soort radiator is als Gompy heeft, maar dan bv met midden onderaansluiting. Dan volstaat het om slechts een nieuw onderblok te kopen.
FrankV34woensdag 8 november 2006 @ 22:47
Misscien een n00b vraag maar het maakt toch niet uit uit of een radiatorkraan in dit geval op de afvoerleiding zit. Op het moment dat de kraan dicht zit kan er geen water stromen, dus wordt die ook niet warm.

Zodra ik de kraan opendraai open ik dus de afvoer en dus stroming. Of zie ik dat verkeerd?
Et-Ceterawoensdag 8 november 2006 @ 23:07
Dat zie je helemaal goed
Marsepeinwoensdag 8 november 2006 @ 23:26
Het is alleen met afkoppelen en vervangen een beetje onhandig.
klipperdonderdag 9 november 2006 @ 23:19
quote:
Op woensdag 8 november 2006 15:36 schreef Gompy58 het volgende:
In m'n badkame rheb ik zo'n handdoek desgin radiator hangen. heel handig natuurlijk maar het ding heeft een vreemde gewoonte...

[afbeelding]

Hij wordt slechts warm op het rode gedeelte. Het blauwe dus niet... Typische is dat dat precies in het midden is die overgang. Onluchten is ook erg lastig, de een of andere bijgoogem heeft het ontluchtingskraantje aan ....

de onderkant geplaatst. Echter als er lucht in ZOU zitten dan zou dat toch aan de bovenkant zijn en zegt mijn verstand dat de onderkant ipv de bovenkant warm wordt.

Heeft iemand een mogelijk verklaring en of tip wat ik hier mee kan doen ?

Echt heet hoeft dat ding niet te worden, maar is wel fijn als het werkt als je zou verwachten.


oh ja, helemaal vergeten maar ws wel al duidelijk.
A= warmwater aanvoer
B = afvoer
Het probleem hier is zoals sommige al aangeven de natuurkundige wet.
Dit type radiatoren zijn bedoeld om aan de onderkant aan te sluiten.
Je heb nu twee mogelijkheden, je sluit de radiator aan op punt C en D waarbij je bovenop bij punt A en B een ontluchtingsdopje en eventueel 1 blinddop plaats.
Tweede mogelijkheid in om de leiding van punt A naar punt C te verleggen of van punt B naar punt D, hiermee verplicht je het water door je gehele radiator te stromen.

Dus niet van punt A naar C of van B naar D, of via de onderkant of kruislings aansluiten.
jeanm51vrijdag 10 november 2006 @ 10:23
Niks geen natuurkundige wetten in dit geval , normaal sluit je aan een gewone radiator ook de thermostaat knop bovenaan en dan de retour aan de onder kant , maar in dit geval kun jij gewoon de thermostaat knop op A laten zitten en de retour op B, Maar dan moet je een zuig buis in schuiven van rond 15 mm ( in punt B) en deze ongeveer 10 cm vrij laten van punt D.

Plaats jij een thermostaat kraan op punt C dan moet de zuig buis in punt C , dus in de aanvoer zitten zodat het warme water boven aan bij punt A begint te stromen. En retour uiteraard op punt D aansluiten. De inschuif buis is gewoon te koop en als je handig bent maak je zelf er één. En als jij nog wat ruimte heb tussen punt B en het plafond dan zet je een messing T-stuk tussen van 15 x ½ x 15 mm . en in die half duim schroefdraad draai je een ontluchtingsschroef in, zodat je de radiator mooi kan ontluchten.

Het maakt niet uit waar de kraan zit als je maar goed toepast , in vele gebouwen worden grote plaat radiatoren aangesloten op deze manier dus gewoon de aan en retour leidingen boven aan de radiatoren.
BTKlusvrijdag 10 november 2006 @ 10:54
Leuk verhaal Jeanm51 maar helaas klopt het niet. Een design radiator sluit je per definitie aan op de onderzijde zonder gebruik te maken van een stromingsbuis en als je aan de bovenzijde gaat aansluiten zoals de radiator in het plaatje dan heb je een stromingsbuis nodig waarbij die ervoor zorgt dat de radiator toch vanaf de onderzijde warm kan worden. Het maakt trouwens ook wel uit waar de kraan zit want bij een thermostatische kraan op de retourleiding kan deze heel vervelend gaan klapperen omdat de stroom richting niet klopt met de afsluitklep.
Gerjovrijdag 10 november 2006 @ 11:29
FF ongelofelijk offtopic..
quote:
Op woensdag 8 november 2006 17:04 schreef Brighteyes het volgende:
Stelletje klusjosties.
Heb echt tien minuten buikpijn gehad van die uitspraak...

Goed en nu inhoudelijk:
Succes! Denk idd met zo'n buis erin dat het probleem wel opgelost moet zijn. Zou em wel op de uitlaat zetten om het koude water weg te zuigen ipv de warme kant om het er in te "duwen".
jeanm51vrijdag 10 november 2006 @ 13:11
quote:
Op vrijdag 10 november 2006 10:54 schreef BTKlus het volgende:
Leuk verhaal Jeanm51 maar helaas klopt het niet. Een design radiator sluit je per definitie aan op de onderzijde zonder gebruik te maken van een stromingsbuis en als je aan de bovenzijde gaat aansluiten zoals de radiator in het plaatje dan heb je een stromingsbuis nodig waarbij die ervoor zorgt dat de radiator toch vanaf de onderzijde warm kan worden. Het maakt trouwens ook wel uit waar de kraan zit want bij een thermostatische kraan op de retourleiding kan deze heel vervelend gaan klapperen omdat de stroom richting niet klopt met de afsluitklep.
Niks geen leuk verhaal ,een design radiator kan je zo wel boven als onder aansluiten ,MAAR dan moet je wel een stromingsbuis gebruiken ( en dat heb ik ook gezegd ). Ik bedoel , maakt niet uit waar je de thermostaat kraan gebruikt boven of beneden maar moet wel in de aan voer gebruiken.
Ligt ook gewoon aan waar de leidingen vandaan komen, komen de leiding uit de vloer dan sluit je de radiator aan de onderkant aan, komen de leidingen uit het plafond dan sluit je de radiator aan de boven kant aan.
Bij een goede design radiator zit altijd een stromingsbuis meegeleverd.

[ Bericht 12% gewijzigd door jeanm51 op 10-11-2006 13:32:42 ]
jeanm51vrijdag 10 november 2006 @ 13:35


[ Bericht 100% gewijzigd door jeanm51 op 10-11-2006 13:37:43 ]
jeanm51vrijdag 10 november 2006 @ 13:38
xx

[ Bericht 100% gewijzigd door jeanm51 op 10-11-2006 15:04:07 ]
Ou-Tannuvrijdag 10 november 2006 @ 13:58
onze badkamer kachel zit met aan en afvoer op de onderzijde,

gelukkig stijgt warm water op tov koud dus wordt die heerlijk warm over het hele element
klippervrijdag 10 november 2006 @ 18:51
Een stromingsbuis word meestal niet standaard meegeleverd, en deze moet dus vaak apart erbij gekocht worden.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, deze bedragen tussen de 8 en 25 euro afhankelijk van merk en type.
Een stromingsbuis is benodigd bij het aansluiten via de bovenzijde van de design-radiator,
Via de onderkant is dit niet benodigd, omdat dan de natuurkundige wetten mee gaan spelen wat niet zeg dat het niet mag.
Bij kruislings aansluiten is een stromingsbuis niet benodigd.

Wat de thermostaatkraan betreft, is dit geheel afhankelijk van het type dat je heb.
De standaard is voor aansluiting op de aanvoer, er zijn echter retour thermostatische kranen te koop die dus in de retour geplaats moeten worden.
Deze kom je vaak tegen in badkamers waarbij de radiator onder het plafond gemonteerd is en de kraan dus te hoog zou zitten om op een normale manier te bedienen, op deze manier kun je dan toch de radiator aan of uit zetten, terwijl de warmte gewoon via de bovenkant binnenkomt en de radiator via de onderkant verlaat.
Voorbeelden van retour kranen zijn de Heimeier RTL of de Danfoss FJVR, ook zijn er passeerstukken te koop voor die situaties waar de aanvoer en retour omgedraaid zitten.