pi_43710643
quote:
Op zondag 19 november 2006 22:15 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Toppie ! Mensen die wel volgens de officiele eisen willen werken zijn soms wel erg schaars (onder Klusser bedoel ik dan )

Wanneer krijg je de sleutel ? En heb je misschien al foto's van de buitenzijde ?
Dan moeten ze hier in NL eens een keer wat van die enorme lading regels afschaffen of het wat simpeler houden. Ondertussen valt door de bomen het bos af en toe niet meer te zien door alle regels
pi_44825664
tvp
pi_44825906
tis intussen een maand verder!! TELL US
pi_44835377
quote:
Op maandag 20 november 2006 09:05 schreef 525TDS het volgende:
Rulez rule! hehehe.
Als het goed ik krijgen we tussen nu en 1 december de sleutel. Het hangt allemaal een beetje af van de bank van de verkopende partij.
Foto. Het gaat dus om de hoek.
Wat is er met dat pannendak gebeurt ???
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime...
pi_44835511
quote:
Waar heb je die 150meter XMVK dan voor nodig?? je gaat toch niet alles met kabel aanleggen??
quote:
Op vrijdag 17 november 2006 10:24 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Och, waarom niet. Ik heb dat hier op mijn werk een keer gedaan en ik vond het persoonlijk fijner werken dan een buisje trekken en daar dan weer aders doorheen sleuren. Maar dat is dus persoonlijk.
Hier ga je wel de fout in. Zo leg je geen installatie aan in NL.
pi_44836060
Je kan het zo duur maken als je zelf wil he, zelf zou ik voor het kook gebeuren gewoon drie keer 25A aansluiten voor zowel de oven als de kookplaten.
Met drie keer 16 kan je te kort komen waarneer je echt veel kookt of je moet twee groepen nemen.
Verder heb je voor de wasmachine en droger ieder een eigen groep nodig en zou ik ook voor de vaatwasser en magnetron een gezamelijke groep nemen,die staan meestal niet gelijktijdig aan he.
Verder de slaapkamers met de huiskamer combineren en ook de overige stopcontacten in de keuken bij de slaapkamergroep hangen.
Maar het is altijd aan te raden om aardlek automaatjes op iedere groep te gebruiken of anders minimaal twee aardlek schakelaars zodat bij aardfout je niet meteen compleet in het donker zit.
Zowiezo kan je dan een natte en een droge groep verdelen.
* picobyte heeft tuinverlichting schuur en wasdroog meuk allemaal op tweede aardlek.
pi_44843717
quote:
Op vrijdag 29 december 2006 19:44 schreef Wojworshebn het volgende:

[..]

Hier ga je wel de fout in. Zo leg je geen installatie aan in NL.
Het mag wel maar of het handig is Volgens de huidige NEN mag kabel ook direct zonder 3/4" of 1" buis in het stucwerk worden geplaatst wat voorheen alleen in het buitenland mocht.
quote:
Op vrijdag 29 december 2006 20:02 schreef picobyte het volgende:
Je kan het zo duur maken als je zelf wil he, zelf zou ik voor het kook gebeuren gewoon drie keer 25A aansluiten voor zowel de oven als de kookplaten.
In NL is de hoogste waarde die een verbruiker groep mag hebben 16A. Uitzondering daarop zijn afgezekerde kabels naar verdelers.
quote:
Met drie keer 16 kan je te kort komen waarneer je echt veel kookt of je moet twee groepen nemen.
Een huishoudelijk elektrisch kooktoestel dat op 400V, 2x230V of 3x230V werkt zal bij een goed gekoezen karakteristiek van de automaat of smelt zekering er niet uitgaan.
quote:
Verder heb je voor de wasmachine en droger ieder een eigen groep nodig en zou ik ook voor de vaatwasser en magnetron een gezamelijke groep nemen,die staan meestal niet gelijktijdig aan he.
Het kost je slechts aan euro of 20 a 25 meer en doorvoor heb je nooit gezeur dat het er eens toch gelijk gebruikt gaat worden. Dat is onnodige zuinigheid op op zoiets te besparen. Je kunt het geen eens omrekenen in 10de procenten op de totlale kosten van je keuken.
quote:
Verder de slaapkamers met de huiskamer combineren en ook de overige stopcontacten in de keuken bij de slaapkamergroep hangen.
Elke kamer kan eigen groep krijgen en de verlichting in het huis op 1 of meerdere groepen aansluiten alleen voorverlichting. Kun je ook evt lagere zekeringen toepassen dan 16A b.v. 10A, Geeft iets meer beveiliging schakelaars en wandcontactdozen zijn ook voor slecths 10A dus die kun je erdan bij een sluiting niet uitbranden. En gaat niet je halve huis zonder spanning als je partner staat te strijken.
quote:
Maar het is altijd aan te raden om aardlek automaatjes op iedere groep te gebruiken of anders minimaal twee aardlek schakelaars zodat bij aardfout je niet meteen compleet in het donker zit.
Zowiezo kan je dan een natte en een droge groep verdelen.
Dit is niet aan te raden maar verplicht
pi_44857688
Dat kabel in de muur nu mocht had ik al ergens gehoord, maar geloofde er nog niet veel van.
quote:
Op vrijdag 29 december 2006 23:42 schreef tnimble het volgende:

Het mag wel maar of het handig is Volgens de huidige NEN mag kabel ook direct zonder 3/4" of 1" buis in het stucwerk worden geplaatst wat voorheen alleen in het buitenland mocht.
Maar hoe doen ze het dan bij de inbouwdoos, lasdoos enz.? Voorheen moest zo'n doos helemaal dicht zijn, en nu komt er een speling tussen de kabel en de invoertule waardoor de doos vol beton gestort kan worden.
Afkitten is een optie maar dat was vroeger uit den boze maar nu zal het allemaal wel mogen. Mss word er wat meer Europees gekeken?

Wordt dit nu al toegepast in de bouw?
  zaterdag 30 december 2006 @ 18:32:53 #84
153745 525TDS
Dat zeg ik dus.
pi_44864248
Goed, de koop is dus doorgegaan en ik ben druk aan het klussen.
In de woonkamer heb ik onder de grond een centraaldoos aangelegd die aangesloten is op de vier stopcontacten in de hoeken van de kamer. Datzelfde heb ik op de eerste verdieping gedaan en op zolder.

De bekabeling naar de lichtpunten in het huis laat ik (vooralsnog) zitten en sluit ik aan op één en dezelfde groep. De aardlekschakelaar van deze specifieke groep sluit ik ook aan op de koelkast.
Verder blijft op elektragebied het plan wel zo'n beetje hetzelfde behalve dan dat ik toch wat gesneden heb in het aantal groepen. Zo zitten bijvoorbeeld de stopcontacten van de hele eerste verdieping èn de zolder op één groep.
De tuinverlichting en de garage komen ook samen op één groep. Dat zijn wel de belangrijkste wijzigingen in de plannen.

Ik heb als eerste de verwarming aangelegd (laten leggen eigenlijk) en die doet het nu voor het grootste gedeelte. Een paar radiatoren konden nog niet worden opgehangen omdat de muur daar nog niet klaar was maar het wordt nu in ieder geval een béétje warm.

De ketel is een IthoKlimax2 van 42 KW (CW6). Die geeft echt een enorme sloot warm water. (22mm water naar de ketel!!! ).

Ook de muur tussen de woonkamer en de keuken is eruit.
vwb de dakpannen: de pannen van de andere huizen zijn een paar jaar geleden vervangen. Die van mij niet. .

Ach kijk anders effe op mijn site.
pi_44864832
Die centraaldozen onder de vloeren, kun je daar nog wel bij? Dat lijkt me namelijk verre van handig.

En foto's mogen ook hier worden geplaatst hoor
  zaterdag 30 december 2006 @ 18:58:57 #86
153745 525TDS
Dat zeg ik dus.
pi_44865069
quote:
Op zaterdag 30 december 2006 18:51 schreef Marsepein het volgende:
Die centraaldozen onder de vloeren, kun je daar nog wel bij? Dat lijkt me namelijk verre van handig.

En foto's mogen ook hier worden geplaatst hoor
Er komt een houten vloer op met één of twee openingen naar beneden. Dus daar kan ik nog wel bij.
pi_44865686
Er mag zo veel niet lekker belangrijk, niet zeuren maar schroeven.
Dit is een doet het zelf topic dan jank je niet over wat de nen1010 mompelt zolang het maar degelijk is
pi_44880330
@picobyte: Als jij een 25A zekering hebt geplaatst kun je die net zo goed helemaal wel laten want de hoofdzekring zit er toch? Maakt het uit als er iets fout gaat met je kooktoestel dan heb je grote problemen, je bedrading, losdoppen, contacten fikken er uit omdat de stroom die kan lopen veeel te hoog is. Dan mag je dat eens uitleggen aan de instanties waarom er voor tonnen aan schade aan jouw woning en waarschijnlijk die van de omliggende woningen, de kosten voor het uitrukken van de brandweer enz. Lag er iemand te slapen en die is niet optijd weg gekomen dan kun je ook daar verantwoordelijk gestelt worden.

Of het nu om DHZ gaat of een erkent instalateur een instalatie moet deugdelijk zijn en daar zijn regels voor. In jouw post geef je adviezen die niet alleen niet volgens de regel zijn maar ook ondeugdelijk en gevaarlijk. Dat is geen gezeur dat is mensen er voor te behouden om geen bloedlinke situatie te gaan crearen op een zeer fout advies.
pi_44882438
Als je een 25A hoofdzekering gebruikt is het niet verstandig ook een 25A groep aan te sluiten.
Dan moet je minimaal 32A hoofdzekering hebben.
Ook zijn die zekeringen er om de installatie te beschermen niet de eindverbruikers.
Die hebben hun eigen zekeringen.
En voor een 25A groep moet je ook niet van die gare lasdopjes gebruiken.
Je sluit het aan met een stevige klemmenstrook en zorgt ervoor dat eventuele toestel kabels die dunner zijn dan 2,5mm2 vervangen worden door 2,5mm2 of dikker als je echt bang bent dat het fout gaat.
Ohja de toestel kabels mogen ook niet langer dan 1,5m zijn anders moet je ook daarvoor onhandig dikke 4mm2 gaan gebruken.
pi_44882799
De meesten zullen niets afweten van andere contacen en verbindingsmateriaal voor grotere stromen en dat er een voldoende dikkere buis toegepast moet worden om 25A door 2.5mm te mogen laten lopen ivm voldoende koeling in de buis (wat ook weer afhankelijk is van het aantal aders) En er blijft nog altijd staan dat het simpelweg niet mag ook al is alles met zwaarder schakel en verbindingsmateriaal uitgevoert. En is er totaal geen noodzaak om een apparaat wat minder dan 3680 VA per ader verbruikt te gaan afzekeren voor 5750 VA Ook in het buitenland mag het niet groter zijn dan 20A omdat dit de maximale stroom is voor 3x 2.5mm draad in 5/8 buis (fase, nul en aarde).

[ Bericht 3% gewijzigd door tnimble op 31-12-2006 10:02:32 ]
  zondag 31 december 2006 @ 17:24:18 #92
153745 525TDS
Dat zeg ik dus.
pi_44896147
Wat Tnimble zegt.
Er is gewoon niks op tegen om je aan een norm te houden die is opgesteld met veiligheid in gedachten. Ik ben helemaal geen elektromonteur maar ik interesseer me er wel voor. Ik vind het dat juist handig dat er zoiets bestaat als een 1010 als leidraad. Duurder wordt het er meestal niet van en het is ook niet meer werk. Goed, ik ga dus nu wat meer groepen aanleggen en daarom ook wat meer aardlekschakelaars. Maar het nut daarvan zie ik ook wel weer.
  dinsdag 2 januari 2007 @ 11:52:56 #93
36763 Automatic_Rock
Onaangepast eerlijk..
pi_44936910
Mijn huis uit 1950 krijgt binnenkort ook een nieuwe meterkast, en de rest van de electra.
Ik ga dit topic dus ook volgen
Ben benieuwt naar de vorderingen van TS
Have you ever picked your feet in Poughkeepsie?
pi_44938274
Om de aanmeld trend even te volgen

Mijn huis uit 1895 krijgt binnenkort ook een nieuwe meterkast, en de rest van de instalatie wordt ook voor een deel veranderd.
Ik was dit topic al aan volgen
Ben benieuwt naar de vorderingen van TS
  dinsdag 2 januari 2007 @ 13:18:31 #95
153745 525TDS
Dat zeg ik dus.
pi_44938661
Tot nu toe gedaan op elektragebied:

  • Kabels aangelegd naar centraaldoos in woonkamer en daarvandaan naar WCD's in woonkamer
  • Kabel naar boven voor eerste verdieping, centraaldoos onder de overloop
  • Naar de kamers op eerste verdieping kabels getrokken
  • Aarddraad naar nieuw aan te leggen badkamer
  • Aansluiting voor wasmachine en droger op zolder aangelegd (2 kabels daarvoor dus)
  • Aansluiting voor afzuigkap aangelegd
  • Aansluiting naar de garage verwijderd. Het lijkt er namelijk op dat de losse kabels (groen, rood en grijs) onder de tegels zonder bescherming dus, naar de garage lopen. Slecht plan dus.
  • Kabel voor de kookplaat aangelegd
  • Aansluitingen naar de keuken uitgetekend op de muur.
    Alles komt al uit in de meterkast. Deze week verwacht ik de offerte van Nuon voor het vergroten van de aansluiting. Die blijkt trouwens toch al uit 3 fasen te bestaan. Nuon belde me laatst om te vragen of ik niet al 3 fasen onder de meter had zitten. Toen ik vroeg of ZIJ dat niet moesten weten in plaats van ik, zei hij doodleuk:"haal dan het loodje er even af". Dus dat gedaan en ja hoor, 3 kabels van 4mm2. Gemeten: 3x230v.
    Verder heb ik nog naar elk vertrek twee UTP kabels getrokken die samenkomen in een vaste kast op zolder.
    Kortom, het schiet lekker op!
  • pi_44940487
    quote:
    Op dinsdag 2 januari 2007 13:18 schreef 525TDS het volgende:
    Tot nu toe gedaan op elektragebied:

  • Kabels aangelegd naar centraaldoos in woonkamer en daarvandaan naar WCD's in woonkamer
  • Kabel naar boven voor eerste verdieping, centraaldoos onder de overloop
  • Naar de kamers op eerste verdieping kabels getrokken
  • Aarddraad naar nieuw aan te leggen badkamer
  • Hoe bedoel je dit?
    quote:
  • Aansluiting voor wasmachine en droger op zolder aangelegd (2 kabels daarvoor dus)
  • Aansluiting voor afzuigkap aangelegd
  • Aansluiting naar de garage verwijderd. Het lijkt er namelijk op dat de losse kabels (groen, rood en grijs) onder de tegels zonder bescherming dus, naar de garage lopen. Slecht plan dus.
  • vanwege de oude kleuren zul je deze oeten vervangen omdat de rest vernieuwd wordt.. Als je bedoelt losse draden dan is dat nog een reden om het weg te halen. Een grondkabel met aardscherm hoeft in dit geval niet dat is alleen waneer het in de vollegrond zit ivm met beschadiging bij graafwerkzaamheden. Maar een buis er om heen is wel zo netjes en handig minimaal 19mm beter 1". Doorvoer door de vloer moet altijd slagvast buis hebben als het opbouw is.
    quote:
  • Kabel voor de kookplaat aangelegd
  • Aansluitingen naar de keuken uitgetekend op de muur.
    Alles komt al uit in de meterkast. Deze week verwacht ik de offerte van Nuon voor het vergroten van de aansluiting. Die blijkt trouwens toch al uit 3 fasen te bestaan. Nuon belde me laatst om te vragen of ik niet al 3 fasen onder de meter had zitten. Toen ik vroeg of ZIJ dat niet moesten weten in plaats van ik, zei hij doodleuk:"haal dan het loodje er even af". Dus dat gedaan en ja hoor, 3 kabels van 4mm2. Gemeten: 3x230v.
  • Klinkt idd bekent de verzegeling van de kwh meter is een heel ander verhaal.
    quote:
    Verder heb ik nog naar elk vertrek twee UTP kabels getrokken die samenkomen in een vaste kast op zolder.
    Kortom, het schiet lekker op!
      dinsdag 2 januari 2007 @ 14:56:40 #97
    153745 525TDS
    Dat zeg ik dus.
    pi_44941452
    quote:
    Op dinsdag 2 januari 2007 14:25 schreef tnimble het volgende:

    [..]

    Hoe bedoel je dit?
    Gewoon vanuit de meterkast een aardedraad naar een centraal aardpunt in de badkamer leggen om daarvandaan alles in die badkamer te aarden.
      dinsdag 2 januari 2007 @ 15:01:32 #98
    145172 gronk
    adulescentulus carnifex
    pi_44941608
    Ben je trouwens ook verplicht om stalen buizen compleet te verwijderen, en te vervangen door kunsstof pijpen als je aan je electra gaat klussen?
    I'm trying to make the 'net' a kinder, gentler place. One where you could bring the fuckin' children.
      dinsdag 2 januari 2007 @ 15:29:54 #99
    36763 Automatic_Rock
    Onaangepast eerlijk..
    pi_44942437
    verwijderen hoeft niet persé volgens mij. Maar je mag ze niet meer gebruiken...
    Ik laat mijn stalen buizen er gewoon in zitten, maar dan gewoon leeg.
    Have you ever picked your feet in Poughkeepsie?
    pi_44943110
    quote:
    Op dinsdag 2 januari 2007 14:56 schreef 525TDS het volgende:

    [..]

    Gewoon vanuit de meterkast een aardedraad naar een centraal aardpunt in de badkamer leggen om daarvandaan alles in die badkamer te aarden.
    als je dan toch de norm hanteerd:

    je mag ook gewoon een losse 2,5mm2 geel groene draad van de centraaldoos naar het CAP leggen in je badkamer....