Als alle kachels dichtzitten mag er (bijna) geen doorstroming meer zijn.

Wat jij moet doen is de flow knijpen. Zowel op de voetventielen als op de inkomende leiding (zit er ergens een afsluiter die je kunt knijpen?)

Draai van de radiatoren die je niet gebruikt de voetventielen is helemaal dicht (vooral van diegene boven die je niet gebruikt)
pi_34043830
Het nadeel is dat niet alle kachels een sluitbaar voetventiel hebben.
Door mijn buizenconstructie kan er gewoon water lopen, ook al zit de kachel dicht.

Ik heb ook het begindeel van mijn verwarming uitgevogeld.
Er zit een kraan met een motor. Deze motor draait de kraan open, als mijn thermostaat aanspringt. Hierdoor kan er water lopen.
Zodra de kraan openstaat zorgt deze ervoor dat een pomp gaat draaien.

De pomp is een WILO RS 25 (oid) die op ~230V werkt. Ondanks het knop Min/Max is de flow altijd ruim boven de 600l/h, en bij het begin zelfs rond de 800l/h!!

Kent iemand deze pomp, of heeft iemand een tip hoe ik mijn doorstroom kan beperken>?
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34050370
Als ik je verhaal zo aanhoor zit er ergens in het leidingcircuit een "bypass" die ervoor zorgt dat de pomp kan blijven pompen als alle radiatoren dicht zitten. Vaak zijn deze bypass-kranen instelbaar.
Het kan ook gewoon een stuk leiding zijn tussen aanvoer en retour. Hier zou je dan een inregelafsluiter tussen kunnen zetten.

Maak anders eens een foto van je stadsverwarmingsset?
pi_34053616
quote:
Op zaterdag 14 januari 2006 16:15 schreef Wojworshebn het volgende:
Als ik je verhaal zo aanhoor zit er ergens in het leidingcircuit een "bypass" die ervoor zorgt dat de pomp kan blijven pompen als alle radiatoren dicht zitten. Vaak zijn deze bypass-kranen instelbaar.
Het kan ook gewoon een stuk leiding zijn tussen aanvoer en retour. Hier zou je dan een inregelafsluiter tussen kunnen zetten.

Maak anders eens een foto van je stadsverwarmingsset?
dat idee had ik ook al.. je zou ergens eeb bypass moeten hebben.. zodat je je pomp niet kan laten door fikken (oid?)
pi_34056018
De 1e foto van mijn foto-post laat denk ik zien waarom er water kan blijven vloeien.
Het hete water komt door de linkerbuis omhoog. Het kan niet de kachel in, en gaat door de rechterbuis weer terug.
Er zijn een aantal van die voetstukken die ik dicht kan draaien, maar het grootste gedeelte kan ik helaas niet dichtdraaien.
Als alle kachels dichtzitten kan er door die voetstukken dus toch een flow ontstaan. En blijkbaar geven alle voetstukken in huis te weinig tegendruk om dit lager dan 500l/h te laten zijn.

Ik zou wel eens willen expirimenteren met de snelheid van de pomp, het verbruik en andere waarden. Maar ik heb geen idee hoe ik mijn pomp langzamer kan laten draaien.

Het zou mij niets verbazen als ik ipv 230V 110V erheen laat gaan dat het gewoon blijft werken.
Voor de electrotechnici onder ons: stel dat deze motor werkt met een PWM-signaal. Zou dan het verlagen van het ingangsvoltage er voor zorgen dat de pomp minder snel gaat draaien?
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34057705
als t een domme motor is wel ja.. maar dat zal wel niet..

post eens fotos?
pi_34075799
quote:
Op zaterdag 14 januari 2006 18:57 schreef Super Snackman het volgende:

stel dat deze motor werkt met een PWM-signaal. Zou dan het verlagen van het ingangsvoltage er voor zorgen dat de pomp minder snel gaat draaien?
Nee!!
pi_34075867
Ik heb ook stadsverwarming gehad. Wat een ellende. Ik stookte bijna nooit meer nadat ik de eerste jaarrekening ontving, maar het hielp maar bar weinig. De winter van 2003 op 2004 heb ik dan ook regelmatig binnen gezeten bij een temperatuur van 5-10 graden. Zo koud, dat m'n planten er van doodgingen en de koelkast het niet meer deed. En NOG was mijn jaarrekening torenhoog! Ik betaalde zowat 200 euro per maand. PER MAAND! In een woning waar ik in m'n eentje in woonde, en zowat niet stookte. Klagen? Zinloos. Je krijgt een of ander hersenloze doos aan de lijn die het niets interesseert, die je niet kan/wil helpen/doorverbinden/wat dan ook. Je bent gewoon machteloos en aan de goden overgeleverd.

Ook essent trouwens. Smerig k#tbedrijf.

Stadsverwarming
"Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it's bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness."
-Mark Steyn
pi_34078629
quote:
Op zondag 15 januari 2006 05:54 schreef StefanP het volgende:
Ik heb ook stadsverwarming gehad. Wat een ellende. Ik stookte bijna nooit meer nadat ik de eerste jaarrekening ontving, maar het hielp maar bar weinig. De winter van 2003 op 2004 heb ik dan ook regelmatig binnen gezeten bij een temperatuur van 5-10 graden. Zo koud, dat m'n planten er van doodgingen en de koelkast het niet meer deed. En NOG was mijn jaarrekening torenhoog! Ik betaalde zowat 200 euro per maand. PER MAAND! In een woning waar ik in m'n eentje in woonde, en zowat niet stookte. Klagen? Zinloos. Je krijgt een of ander hersenloze doos aan de lijn die het niets interesseert, die je niet kan/wil helpen/doorverbinden/wat dan ook. Je bent gewoon machteloos en aan de goden overgeleverd.

Ook essent trouwens. Smerig k#tbedrijf.

Stadsverwarming
Service is bij Essent idd ver te zoeken :n

kregen hier 2 aargeleden een jaar afrekening van elektra als we even 1200¤ bij wouden betalen
wij bellen nee er was geen fout gemaakt niks t klopte echt, wij zo iets van nou t zal ($#@%$# bedrijf) jaar dr op toch weer een normale rekening,, maandelijke voorshot weer naar beneden,, wij zo van HUH?
bellen ze naar een half jaar op dat ze 2 jaar een hogere meterstand hebben opgenomen dan het jaar er op.. en er was geen fout gemaakt?

oftewel kregen we t geld mooi weer terug

maar ze hebben wel mooi dik een JAAR lang rente zitten trekken
  zondag 15 januari 2006 @ 12:11:57 #35
47047 Herkauwer
een dag niet gehuppeld .......
pi_34078702
quote:
Op zondag 15 januari 2006 12:09 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

Service is bij Essent idd ver te zoeken :n

kregen hier 2 aargeleden een jaar afrekening van elektra als we even 1200¤ bij wouden betalen
wij bellen nee er was geen fout gemaakt niks t klopte echt, wij zo iets van nou t zal ($#@%$# bedrijf) jaar dr op toch weer een normale rekening,, maandelijke voorshot weer naar beneden,, wij zo van HUH?
bellen ze naar een half jaar op dat ze 2 jaar een hogere meterstand hebben opgenomen dan het jaar er op.. en er was geen fout gemaakt?

oftewel kregen we t geld mooi weer terug

maar ze hebben wel mooi dik een JAAR lang rente zitten trekken
Waarom heb je dan niet zelf de meterstanden gecontroleerd? Die staan op je jaarafrekening en op je meters in de meterkast
Zonnepanelen 28 * 290 = 8120 Wp - W - 11° hellingshoek
pi_34079107
quote:
Op zondag 15 januari 2006 12:11 schreef Herkauwer het volgende:

[..]

Waarom heb je dan niet zelf de meterstanden gecontroleerd? Die staan op je jaarafrekening en op je meters in de meterkast
hadden we ook :/ maar toch beweerden die helpdesk trollen dat het klopte

mn aarz dus
  zondag 15 januari 2006 @ 13:00:48 #37
1489 Super Snackman
Is weer verliefd
pi_34080174
Ik zal vandaag een aantal foto's posten.
Maar mijn GigaJoule-meter spint vrolijk voort, hoe voorzichtig ik ook ben met de verwarming.
Het HOEFT niet altijd achterlijk duur te zijn. Een kennis van mij met een groter huis, die meer stookt, heeft een verbruik die 5 keer lager ligt dan mij.
Maar die heeft dan ook een veel lagere flow door zijn huis, en dat is eigenlijk het enige verschil wat we kunnen ontdekken...

Ik zal vandaag een aantal goede foto's maken. Deze schets heb ik gemaakt over hoe de Thermostaat, Klep en Motor samenwerken:


Uitleg bij het plaatje (plaatje en uitleg kloppen niet 100%)
Ik heb een adapter van 24V wisselspanning
Deze gaat naar de kamerthermostaat toe
Zodra deze aanspringt, loopt er stroom naar de 'klep' (in mijn geval een kraan met een motor erop)
De motor gaat dan na +/- 30seconden draaien, en draait de kraan open
Hierdoor kan heet water stromen
Zodra de kraan openstaan, maakt er een contact aan de bovenkant van de motor contact
Hier komt het tweede gedeelte kijken
DE pomp werkt op 230V wisselspanning, gewoon stopcontact dus
Omdat deze via het contact op de bovenkant van de kraan loopt, gaat deze alleen pompen als de kraan openstaat


Dit is onze Thermostaat-klep (cq motorische kraan)


Dit is onze pomp



KLeine aanvulling:
Ik heb Essent gemailed over hoe ik de flow omlaag kan zetten.
En ik heb ze gevraagd van wie de kraan+pomp zijn.

Tevens verhoogt de pomp alleen de flow, want zonder pomp heb ik nog steeds een flow van 500l/h

[ Bericht 9% gewijzigd door Super Snackman op 15-01-2006 14:07:03 ]
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34083254
Ik heb nog even gekeken hoeveel wij verbruiken in een jaar..

Dati s 1066 m3 gas.
Wij wonen in een flatwoning, 3 woonlagen en dan bovenin. We hebben er nog een zolder op
You don't have to know why you do something to stop doing it. All you have to do is to take a close look at what you are actually doing and decide to stop doing it for that moment!"
  zondag 15 januari 2006 @ 14:36:37 #39
1489 Super Snackman
Is weer verliefd
pi_34083472
Dat is omgerekend 25GJ, een heel normaal verbruik.
Alleen doe ik het dubbele :-)
En dan kook jij waarschijnlijk ook op gas, en dat doe ik inductie...
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34083632
Maar er zitten toch wel kranen op je stadsverwarmingset, die je dichtdraait als je een lekkage hebt.
Draai die eens een heel stuk dicht. En helemaal dicht als je weggaat. Trouwens dit probleem hoort essent op te lossen. Ik zou het doorgeven als ernstige storing. (bellen met: het water blijft maar stromen!!)
  zondag 15 januari 2006 @ 14:44:38 #41
1489 Super Snackman
Is weer verliefd
pi_34083846
Het water stroom alleen maar als er warmte-aanvraag is. HEt is dus niet zo dat als mijn thermostaat uitstaat, er toch waterloopt. De motor-kraan doet dus prima zijn werk.

Verder heb ik 2 kranen op mijn stadsverwarming. Dit zijn echter Open/Dicht kranen, zonder tussenstand. Hiermee kan je dus helaas niet de flow beperken
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34084060
Ik ken geen kraan die je niet half of kwart dicht kunt zetten. Wat voor een soort kranen zijn dat dan?
  zondag 15 januari 2006 @ 15:11:49 #43
1489 Super Snackman
Is weer verliefd
pi_34085005
Zo lijkt het in ieder geval. Het zijn van die gele gaskranen, zeg maar.



Toch nog maar eens geprobeerd. Kheb de flow nu omlaag gebracht naar 250l/h. Een kijken of dat nog effect heeft

[ Bericht 29% gewijzigd door Super Snackman op 15-01-2006 15:22:44 ]
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34087651
Juist kogelafsluiters. De juiste manier om de flow te bepalen is door alle radiatoren open te zetten die je normaal open hebt staan, de thermostaat flink hoog te zetten en dan de flow zo instellen dat je verschil in aanvoer en retour temperatuur 20C is.

Aanvoer en retour temp zijn af te lezen in de multicall III. Als je verschil bv. slechts 5K is moet je de flow naar beneden brengen, dus de afsluiter verder knijpen. En vica versa.
Succes
  zondag 15 januari 2006 @ 17:07:04 #45
1489 Super Snackman
Is weer verliefd
pi_34089553
Het verschil is nu inderdaad rond de 20 graden.
Ik zal een aantal tests doen deze week om te kijken of het in gebruikte GJ's uitmaakt...

Tot zover iedereen bedankt. (BEHALVE ESSENT ALS ZE MEELEZEN )
It's a bird NO It's a plane NO It's SUPER SNACKMAN!! [br] Om er maar bij te horen: Fotoboek van Super Snackman
pi_34090745
Super Snackman, dat verbruik is alleen van de verwarming, die gaat nl. via Clorius.

Wat ik bij de Essent verbruik staat er nog niet bij, daar zit het koken en het warm water in
You don't have to know why you do something to stop doing it. All you have to do is to take a close look at what you are actually doing and decide to stop doing it for that moment!"
  zondag 15 januari 2006 @ 21:20:54 #47
31820 Martineke
Mama van Maxim en Romijn
pi_34100151
Bij stadsverwarming moet je de hoofdafsluiting altijd dichtklappen, de binnenkomende en uitgaande.
Het zijn 2 grote rode hendels.

zo kan je nooit genaaid worden door doorstroming
pi_34132036
Ik heb hier ook stadsverwarming maar ik heb van die kleine witte kastjes op mijn radiatoren zitten,en die komen ze dan 1 keer per jaar uitlezen.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019