pi_207200345
Beste forumleden,

Kan iemand mij op weg helpen met het doormeten van een Grundfos circulatiepomp?
Het gaat om deze pomp: https://imgur.com/a/lleQdSi
De pomp zoemt wel licht hoorbaar maar draait niet.
Ik kan hem ook met een schroevendraaier niet ronddraaien.

De 220 V aansluiting bovenop wil ik doormeten (zie: https://imgur.com/a/Q7XbYEU)
Weet iemand welke waarde ik zou moeten meten als de pomp nog goed is?
En welke waarde als deze doorgebrand is?

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
pi_207200670
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 december 2022 14:38 schreef elsdeniep het volgende:
Ik kan hem ook met een schroevendraaier niet ronddraaien.

bedoel je dan dat je met een schroevendraaier aan die koperen schroef hebt gedraaid in het midden maar dat die vast zit (die schroef die iets wat beschadigd is op de foto) of heb je die schroef (ontluchtingsschroefdop) er afgekregen en heb je de schroef die daar weer onder zit proberen te draaien, en die zit vast?
  Moderator vrijdag 23 december 2022 @ 15:11:16 #3
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_207200905
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 december 2022 14:38 schreef elsdeniep het volgende:
De pomp zoemt wel licht hoorbaar maar draait niet.
Ik kan hem ook met een schroevendraaier niet ronddraaien.
Is de pomp dan mechanisch niet geblokkeerd dan ?
Op die klemmen moet je tussen bruin en blauw gewoon 230V wisselspanning meten als de pomp aangestuurd word.

Als ik het zo hoor denk ik direct aan de condensator die defect is.
pi_207203453
Kan je de pomp ergens een zetje geven om rond te draaien?
-Er valt elke dag wel wat te klagen. :)
pi_207203884
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 december 2022 15:11 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Is de pomp dan mechanisch niet geblokkeerd dan ?
Op die klemmen moet je tussen bruin en blauw gewoon 230V wisselspanning meten als de pomp aangestuurd word.

Als ik het zo hoor denk ik direct aan de condensator die defect is.
Ik denk dat hij de weerstand wil meten om te kijken of er sluiting in zit
pi_207213097
Wanneer je echt wil gaan doormeten dan zul je de nodige data in het Grundfos Motor Book kunnen terugvinden.
http://cloud.newraypump.com/catalogs/Grundfos_Motor_Book_EN.pdf

Zijn maar 250 pagina's. :)

Maar wel zoemen en niet draaien vermoed ik ook zoals @Vonkenboer dat de condensator kaduuk is. Dat is de startcondensator, zulke motors hebben een hogere startvoltage dan bedrijfsvoltage. Die condensator laadt op en op het moment dat de motor van stroom wordt voorzien knalt die condensator leeg om de motor aan te zwengelen met een flinke stroomstoot. Eenmaal draaien dan blijft ie draaien op 220 volt. Dus laadt die niet meer goed op, dan kan de motor niet meer starten.

Kun je checken door die stop van de pomp af te draaien en dan zie je de pomp as, die zal ook wel sleufje hebben. Wanneer je de pomp dan van stroom voorziet en gaat zoemen, dan draai je met de juiste draairichting (pijltje op de pomp) aan de as met een korte snelle twist uit de pols. Paar keer proberen misschien met de juiste snelle twist vinden om hem aan te zwengelen. Wanneer de pomp dan gaat lopen en blijft lopen is de condensator stuk. Die kun je voor paar euro vervangen.

Krijg je geen beweging in de as, dan zitten de lagers vast en heeft doormeten ook geen zin meer. Om dan die pomp helemaal uit elkaar te draaien om die lagers weer gangbaar te maken is best lastig klusje. Dan kun je beter marktplaats afstruinen en een goede gebruikte pomp kopen. Daar vind je installateurs genoeg die oude ketels ontmantelen en de nog bruikbare onderdelen aanbieden.
pi_207213859
@Dries4Ever ik kan het asje niet draaien. Dus de schroefkop die tevoorschijn komt als je het dekseltje eraf hebt gehaald.
pi_207213876
@Vonkenboer ik ben er idd bang voor dat de pomp mechanisch geblokkeerd is maar dat sluit niet uit dat de condensator kapot is, toch.
pi_207213884
@SnodeSnuiter precies dat wil ik doen.
  Moderator zaterdag 24 december 2022 @ 16:28:24 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_207213913
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 december 2022 16:23 schreef elsdeniep het volgende:
@:Vonkenboer ik ben er idd bang voor dat de pomp mechanisch geblokkeerd is maar dat sluit niet uit dat de condensator kapot is, toch.
Nee, het één sluit het ander niet uit.
Hij moet natuurlijk mechanisch niet vast zitten om elektrisch te kunnen draaien. ^O^
pi_207213919
@Watunrik bedankt voor de uitgebreide uitleg. Nee, ik was idd niet van plan de pomp te gaan reviseren oid.
pi_207214198
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 december 2022 16:28 schreef elsdeniep het volgende:
@:Watunrik bedankt voor de uitgebreide uitleg. Nee, ik was idd niet van plan de pomp te gaan reviseren oid.
Heeft die pomp drooggelopen of heel lang droog en open gestaan? Je kunt wel de deksel van de impeller halen en kijken of daar vuil in zit wat blokkeerd. Als de pakking dit overleeft dan kun je hem alsnog redden. Maar meestal is dat een O-ring in een konische passing wat wel goed blijft. Blijft altijd eigen risiko. Allicht proberen wanneer de volgende optie de prullenbak is. Baat het niet schaad het niet en heb je dat ook alweer eens gezien. :)

Wanneer de lagers op zijn is het einde oefening.
pi_207214428
Ik denk dat de pomp langere tijd stil heeft gestaan want toen ik aan dit project begon moest ik de beveiligingsthermostaat indrukken.
Aangezien het de pomp van de vloerverwarming betreft en de vv als bijverwarming fungeert, heb ik besloten in de lente de hele pomp uit het systeem te halen en deze dan aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
De familie vindt het niet zo'n goed idee dat ik met de Kerstdagen de hele CV buiten werking stel.

Ik dank jullie dus allen voor het meedenken en zal medio maart/april van me laten horen!
Prettige feestdagen!