Op vrijdag 15 oktober 2021 17:32 schreef dujour het volgende:Heb een huis met Alkreflex in de spouwmuur. Heb er een isolatiebedrijf bij gehad die zei dat het niet kon.
Op internet lees ik dat dit is vanwege de niet vochtdoorlatende eigenschappen. Hierdoor zou er vochtuitslag in de muren kunnen komen. Iemand hier al enige ervaring mee?
Hoe zou ik de isolatie waarde van de muren kunnen opwaarderen.
gekopieerd:
In de Spouw
• Bij toepassing van een dubbele laag Alkreflex 2L-2 wordt na het
aanbrengen van de eerste laag Alkreflex 2L-2, in plaats van een
klemschijf een afstandshouder geplaatst.
Vervolgens wordt op dezelfde wijze de
tweede laag aangebracht en gefixeerd
met een klemschijf.
• Aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2
dient een spouw aanwezig te zijn van minimaal 20mm.
http://www.franktreuren.nl/pdf/66640001.pdfBeetje raar produkt, een dampdichte laag moet je aan de binnenzijde van je binnenspouwblad hebben. Je behang als het ware. Het meeste vocht in de muren komt namelijk van binnenuit (kookvocht, uitademen etc) Door de dampdichte laag op de behanglijn te plaatsen voorkom je dit. Als je dan bedenkt dat de damp die door je muur trekt naar buiten op de koudste plek gaat condenseren, wat in jouw geval op de achterkant van de folie (die op 20mm afstand van het binnenblad zit) is. Dit zal naar beneden lopen en als het goed is naar buiten afgevoerd worden.
Ga je nu isoleren wordt deze folie tegen het binnenblad gedrukt zodat je condenspunt tegen het binnenblad ligt, waardoor het vocht hier weer in terecht komt.
Denk dat de enigste oplossing is aan de binnenzijde isoleren. Een voorzetwand dus.