Ridocar | zondag 8 december 2019 @ 11:34 |
Ik ben niet bekend met de laatste NEN 1010, maar ik heb vernomen dat het regeltje in de tt vervallen is. Iemand die dit kan bevestigen/ontkrachten? | |
blomke | zondag 8 december 2019 @ 13:14 |
Heb voor je gezocht, maar niet kunnen vinden. Heb ook gehoord, dat je de belasting zo mmoet verdelen, dat het risico op afschakelen door overbelasting, minimaal is. Daar ligt een berekening aan ten grondslag met WCD's apparaten en een gelijktijdigheidsfactor. Als je het doorrekent, mag je op max 3600 W uitkomen (of zoiets). Dat zou impliceren, dat je inderdaad, naast een 2kW apparaat, nog een aantal WCD's op die groep mag zetten. | |
qajariaq | zondag 8 december 2019 @ 13:25 |
En als je dan ook nog bedenkt dat afslaan door overbelasting erg vertraagd gebeurt kan je in de praktijk dus ook wel twee apparaten van 2 kw die maar kort aanstaan op een groep zetten. Een waterkoker en magnetron bijvoorbeeld, beiden staan zelden langer dan vijf minuten aan. Vaatwasser en wasmachine gebruiken ook maar kort het volle vermogen. Maar het schijnt niet te mogen. ![]() | |
XanderH | zondag 8 december 2019 @ 14:43 |
Vroeger stond dit er inderdaad in. Dit komt uit NEN1010:2007:Maar dat kom je in NEN1010:2015 nergens meer tegen. Tegenwoordig staat er wel dit: Oftewel, gebruik je gezond verstand en vrijheid is blijheid... Het wordt er niet per sé beter van helaas... | |
Speekselklier | zondag 8 december 2019 @ 16:07 |
laatst in portugal in huurappartement.... oven 2500W op 16A groep, samen met de rest van de keuken kooktoestel 35A (1 fase), incl verwarming keuken. elektrische verwarming huis 35a (niet gebruikt, maar ook nog airco op 35A groep) het duurde even voor ik door waarom het huis steeds donker was als ik alleen maar de kookplaat gebruikte. Hoofdzekering was 16A, gelukkig zelf aan te schakelen ... schijnt allemaal zo te mogen daar. toch wel blij met een NEN dan. | |
Ridocar | zondag 8 december 2019 @ 16:33 |
Dus de harde grens van 2kWVA staat er niet meer in, maar men spreekt alleen van toestellen met hoge aansluitwaarde die eventueel een eigen groep dienen te hebben. Het volgende probleem doet zich voor bij m'n schoonouders: Een wasmachine (2300W) en droger (800W) zitten bij elkaar op een dubbele wcd, afgezekerd met een B16 automaat. Mijns inziens zou het volgens de huidige normen geen probleem moeten zijn, maar wat denken jullie erover? | |
blomke | zondag 8 december 2019 @ 16:37 |
Ze gebruiken die beide ook gelijktijdig? Die 3100 Watt totaal kan wel voor de zekering. Intuïtief (maar dat is mijn "onderbuikgevoel"), vind ik de lassen in de lasdozen altijd het probleem, heb het idee dat die steeklassen heet worden bij (bijna) 16A. Kan wel natuurlijk als je ononderbroken bedrading vanaf de zekering t/m de wandcontactdoos hebt. |