Bedankt voor je antwoord!quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 09:55 schreef MaGNeT het volgende:
Dat hij "lekt" lijkt me goed, aangezien het een overstortventiel is.
Wat is de druk in je CV-systeem? Staan je radiatoren wel open?
Die groene is je inlaatcombinatie voor warm water (douchen, afwassen).quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:04 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Bedankt voor je antwoord!
Momenteel is de druk 0,3 ~0,4 bar wanneer we de warme kraan opengooien. De radiatoren staan allemaal op anti-vriesstand.
Volgens mij is dit het overstortventiel (met de groene dop), aangezien deze ook naar de waterafvoer loopt.: [ afbeelding ]
Okay, dan negeren we dat onderdeel! Ja deze gaat inderdaad bij 3 bar open (zichtbaar op het dopje). Het dopje zelf zit niet vast: kan van voren naar achteren en kan gedraaid worden.quote:Die groene is je inlaatcombinatie voor warm water (douchen, afwassen).
Het overstortventiel (de lekkende) is voor de CV en gaat meestal open bij zo'n 3 bar geloof ik. Dus of het ventiel is stuk of de druk is te hoog.
Maar je bedoelt dat je CV-systeem op 0,3 bar staat? Weet je dat héél zeker?
Ik weet niet wat je met "warmwaterkraan" bedoelt, aangezien ik bij "warmwaterkraan" denk aan de kraan voor het douchen en afwassen maar je bedoelt een kraan op een radiator?quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:13 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Okay, dan negeren we dat onderdeel! Ja deze gaat inderdaad bij 3 bar open (zichtbaar op het dopje). Het dopje zelf zit niet vast: kan van voren naar achteren en kan gedraaid worden.
Net zette ik de warmwaterkaan open en de CV ketel begon met "0,3" te knipperen. Toen ik de CV-ketel uitzette daarna bleef die ook 0,3 knipperend weergeven.
Begrijp ik het goed: het overstortventiel is dan dus kapot waardoor water ontsnapt, dit zorgt ervoor dat de interne druk steeds lager wordt.
Die druk moet ongeveer 1.8 bar zijn.quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:13 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Okay, dan negeren we dat onderdeel! Ja deze gaat inderdaad bij 3 bar open (zichtbaar op het dopje). Het dopje zelf zit niet vast: kan van voren naar achteren en kan gedraaid worden.
Net zette ik de warmwaterkaan open en de CV ketel begon met "0,3" te knipperen. Toen ik de CV-ketel uitzette daarna bleef die ook 0,3 knipperend weergeven.
Begrijp ik het goed: het overstortventiel is dan dus kapot waardoor water ontsnapt, dit zorgt ervoor dat de interne druk steeds lager wordt.
Ja, is wel vaag. Mijn oude CV-ketel weigerde onder ~1.0 bar ook dienst iirc.quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:18 schreef maily het volgende:
[..]
Die druk moet ongeveer 1.8 bar zijn.
Maar ik snap niet dat je gewoon kunt douchen en warm water gebruiken met zo'n lage druk.
Met warmwaterkraan bedoelde ik de gootsteen in de badkamer, maar dan warmwater openzetten ipv koud.quote:Ik weet niet wat je met "warmwaterkraan" bedoelt, aangezien ik bij "warmwaterkraan" denk aan de kraan voor het douchen en afwassen maar je bedoelt een kraan op een radiator?
0.3 bar is te laag (1.2 tot 2.0 is redelijk normaal), dus het zou kunnen dat het overdrukventiel (dat er zit voor je veiligheid!) defect is.
Dat lijkt me het moment om er een monteur bij te halen. Vraag hem ook gelijk of hij aan de juiste kant zit gemonteerd (dit gaat wel eens mis).
Ik bedoel niet de warmwaterkraan maar je radiatoren van je CV-systeem. Dat zou toch redelijk duidelijk moeten zijnquote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:24 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Met warmwaterkraan bedoelde ik de gootsteen in de badkamer, maar dan warmwater openzetten ipv koud.
Afijn, dan zullen we maar een monteur moeten laten langskomen. Hebben jullie suggesties van goede servicebedrijven / monteurs?
PS. Vond het ook gek dat we konden douchen. De waterstraal was dan wel beduidend zwakker.
We wonen hier pas vijf maanden dus nog niemand is langsgeweest. Er zit wel een sticker van Hanvos op de ketel met klantnummer, schijnbaar van de vorige bewoners. Ik neem aan dat klantnummer persoonsgebonden is en niet appartementgebonden is?quote:Ik bedoel niet de warmwaterkraan maar je radiatoren van je CV-systeem. Dat zou toch redelijk duidelijk moeten zijn
Welk bedrijf komt er normaal voor onderhoud van de CV-ketel?
Maar is het een huurwoning? Koopwoning? Huurketel? Of is de ketel je eigendom?quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:31 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
We wonen hier pas vijf maanden dus nog niemand is langsgeweest. Er zit wel een sticker van Hanvos op de ketel met klantnummer, schijnbaar van de vorige bewoners. Ik neem aan dat klantnummer persoonsgebonden is en niet appartementgebonden is?
Ha, ik woon in Den Haag in een huurwoning, bij mijn vriendin ingetrokken . De ketel is eigendom van de verhuurder. In onze algemene huurvoorwaarden staat het volgende:quote:Maar is het een huurwoning? Koopwoning? Huurketel? Of is de ketel je eigendom?
Als de ketel je eigendom is, zou je even online kunnen zoeken welke bedrijven er in de buurt zitten. Je kan ook bij de grote bedrijven als "Warmteservice" of "Feenstra" terecht, grote kans dat die je dan wel een onderhoudscontract willen aansmeren (maar dat kan je weigeren).
Of je belt "Hanvos", die hebben de ketel vermoedelijk geplaatst dus kunnen je er vast meer over vertellen.
nou niet echt, het lijkt er op dat ie al kapot was toen jeer kwam wonen.quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:44 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Ha, ik woon in Den Haag in een huurwoning, bij mijn vriendin ingetrokken . De ketel is eigendom van de verhuurder. In onze algemene huurvoorwaarden staat het volgende:
• Indien in het gehuurde een eigen, individueel te bedienen, centrale verwarmingsinstallatie of een warmwaterinstallatie aanwezig is, zal huurder voor het behoud daarvan zorg dragen “als een goed huurder”.
• Voor rekening van huurder zijn zonder uitzondering alle kosten voor herstel van schade ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze onderhouden van de installaties met toebehoren door huurder zelf of door personen, die door hem zijn aangewezen.
• Huurder is verplicht bij vorst alle maatregelen te nemen die hem ten dienste staan ter voorkoming van bevriezing van de centrale verwarmingsinstallatie, de warmwaterinstallatie en de waterleiding. In geval van afwezigheid van huurder gedurende het stookseizoen, is het – met het oog op bevriezingsgevaar voor genoemde installaties – huurder niet toegestaan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie af te sluiten.
Helaas moeten we hiervoor dus zelf opdraaien. Ik zal wel eventjes rondbellen!
Bedankt!
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoningquote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:44 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Ha, ik woon in Den Haag in een huurwoning, bij mijn vriendin ingetrokken . De ketel is eigendom van de verhuurder. In onze algemene huurvoorwaarden staat het volgende:
• Indien in het gehuurde een eigen, individueel te bedienen, centrale verwarmingsinstallatie of een warmwaterinstallatie aanwezig is, zal huurder voor het behoud daarvan zorg dragen “als een goed huurder”.
• Voor rekening van huurder zijn zonder uitzondering alle kosten voor herstel van schade ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze onderhouden van de installaties met toebehoren door huurder zelf of door personen, die door hem zijn aangewezen.
• Huurder is verplicht bij vorst alle maatregelen te nemen die hem ten dienste staan ter voorkoming van bevriezing van de centrale verwarmingsinstallatie, de warmwaterinstallatie en de waterleiding. In geval van afwezigheid van huurder gedurende het stookseizoen, is het – met het oog op bevriezingsgevaar voor genoemde installaties – huurder niet toegestaan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie af te sluiten.
Helaas moeten we hiervoor dus zelf opdraaien. Ik zal wel eventjes rondbellen!
Bedankt!
Zorgdragen als een goed huurder betekent niet dat jij voor reparatiekosten moet opdraaien!quote:Op vrijdag 4 oktober 2019 10:44 schreef ButerBreaGrieneTsiis het volgende:
[..]
Ha, ik woon in Den Haag in een huurwoning, bij mijn vriendin ingetrokken . De ketel is eigendom van de verhuurder. In onze algemene huurvoorwaarden staat het volgende:
• Indien in het gehuurde een eigen, individueel te bedienen, centrale verwarmingsinstallatie of een warmwaterinstallatie aanwezig is, zal huurder voor het behoud daarvan zorg dragen “als een goed huurder”.
• Voor rekening van huurder zijn zonder uitzondering alle kosten voor herstel van schade ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze onderhouden van de installaties met toebehoren door huurder zelf of door personen, die door hem zijn aangewezen.
• Huurder is verplicht bij vorst alle maatregelen te nemen die hem ten dienste staan ter voorkoming van bevriezing van de centrale verwarmingsinstallatie, de warmwaterinstallatie en de waterleiding. In geval van afwezigheid van huurder gedurende het stookseizoen, is het – met het oog op bevriezingsgevaar voor genoemde installaties – huurder niet toegestaan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie af te sluiten.
Helaas moeten we hiervoor dus zelf opdraaien. Ik zal wel eventjes rondbellen!
Bedankt!
Eenmaal open gegaan gaan ze vaak lekken, zeker een oude. Beter gelijk mee vervangen, zijn niet duur.quote:Op zaterdag 5 oktober 2019 07:33 schreef TR08 het volgende:
Ik zou de overstort eerst niet vervangen. Die werkt immers blijkbaar prima. Expansie tank wel
Ook intergas is met zijn tijd meegegaanquote:Op vrijdag 4 oktober 2019 22:38 schreef Fer het volgende:
Zo’n Intergas winterjas heeft toch geen digitale meter? Die geeft alleen storingscodes.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |