Veritas-1 | donderdag 8 augustus 2019 @ 21:26 |
Hoi allemaal, nu twee weken de sleutel van ons nieuwe huis maar ik loop tegen een raar probleem aan. In het tuinhuis deed de verlichting achter de schakelaar het wel, maar vanmiddag viel het me op dat het niet meer werkte. Nu zijn er twee mogelijkheden: 1. Ik heb de kabel half doorgestoken bij het uitgraven van een druivenplant 2. Vanmiddag heeft mijn vader een buitenstopcontact losgetrokken om te vervangen en daar was iets doorgelust. Wanneer ik de binnenkomende leiding in de schakelaar meet met mijn duspol, brand er een lampje maar geen lampje bij het aantal voltage. Er staat dus wel iets spanning op. Verdere details betreffende het stopcontact buiten. Mijn vader heeft niet gekeken hoe de oude aangesloten was (i know erg onhandig). De kabel voor het stopcontact heeft 3 aders (bruin, grijs, zwart en een mantel met litz. Mijn vermoeden is dat er aders samen op de fase zaten van het stopcontact en daarmee de fase leverde voor het tuinhuis. Hoe moet ik verder? Ik ga morgen de kabel vrijgraven waar de druif zat om uit te sluiten of ik de kabel doorgestoken heb. Ik hoop dat jullie kunnen vertellen of mijn theorie van het doorlussen kan kloppen. | |
Zolder | donderdag 8 augustus 2019 @ 21:29 |
Meest waarschijnlijke lijkt me optie 2, controleer eerst dat stopcontact. | |
blomke | donderdag 8 augustus 2019 @ 21:34 |
Denk dat de nul ergens loshangt. Het beste begin je bij het stopcontact dat losgehaald was. | |
spierbal | donderdag 8 augustus 2019 @ 21:46 |
Was jij vroeger actief op fl studio forum? OT. Meet de kabel door op het punt waar ie zijn eerste aftakking heeft bij de tuinhuis. Zijn de waardes goed ga je door naar de volgende stop, dan kom je vanzelf het probleem tegen. | |
Makrolon | vrijdag 9 augustus 2019 @ 00:03 |
Een grondkabel steek jij echt niet zover door dat er een ader helemaal door midden is, dan heb je altijd eerst een aardlek. Ik zou het ergens anders zoeken. | |
Veritas-1 | vrijdag 9 augustus 2019 @ 07:30 |
Bedankt allemaal. Ik ben straks weer op locatie dus ga dan even kijken en zal jullie op de hoogte houden. ![]() Nope. Niet dat ik weet :p | |
spierbal | vrijdag 9 augustus 2019 @ 09:34 |
Oow precies dezelfde UI als een lid daar, vandaar. | |
Veritas-1 | zondag 18 augustus 2019 @ 18:52 |
Vandaag een stapje verder (kon niet eerder ivm andere klussen). In de schuur zit een dubbele schakelaar met daarachter achter knop 1 een lasdoos met twee spotjes en achter knop 2 een wcd. Er komt netjes 230 binnen en wanneer ik knop 2 aanzet heb ik 230 op de wcd. Echter, schakel ik de spotjes in dan heb ik geen 230 meer op de wcd en nog gekker, ook op de binnenkomende kabel meet ik geen 230 meer... ook de wcd (niet geschaleld) in het schuurtje heeft dan geen spanning meer. Het zit dus achter de schakelaar naar de spotjes toe. Wie kan mijn verbazing wegnemen? | |
Makrolon | zondag 18 augustus 2019 @ 19:51 |
Inductie spanning? Er staat geen spanning op de kabel maar hij loopt langs een andere wel spanningvoerende kabel. Als je er belasting op zet valt de spanning weg. | |
Veritas-1 | zondag 18 augustus 2019 @ 20:12 |
Deels waar. Het ligt niet aan de spotjes kom ik net achter. Er is 230 maar wanneer ik ook maar 1 ding aansluit wat stroom vraagt, meet ik nergens meer stroom. Kan het misschien toch in het wcd zitten buiten die losgetrokken is? Dat die misschien een gedeelde nul heeft en doordat deze losgekoppeld is het niet meer werkt? Extra detail, dit hele gebeuren zit achter een schakelaar in het huis zelf. Extra vraag voor wcd buiten. Kleuren zijn zwart grijs bruin en litz. Wat is wat in dit geval? Zwart schakel, grijs nul en litz aarde? Bruin negeren? | |
Vonkenboer | maandag 19 augustus 2019 @ 12:42 |
Die zal dan logische wijze onderbroken zijn bij de verwijderde wandcontactdoos. Er hangt ergens in het geheel een nul los, of maakt geen lekker contact waardoor hij wegvalt als er ook maar iets aan belasting aan komt te hangen. | |
Veritas-1 | maandag 19 augustus 2019 @ 13:15 |
De nul die los hangt lijkt me inderdaad het meest logische. Probleem is dat het stopcontact dat los hang, wanneer aangesloten, precies hetzelfde probleem geeft. Duspol zegt 230, geen enkel apparaat werkt op dat stopcontact. Ik gok dus dat het toch mijn ander vermoeden was, ik heb met een handzaag de kabel in de grond beschadigd. Op zich nog redelijk makkelijk terug te zoeken, de vorige bewoner heeft alles in de tuin op 10cm diep zitten ![]() | |
Vonkenboer | maandag 19 augustus 2019 @ 13:20 |
Heb je aan het begin in huis bij de schakelaar wel 230 V ? Ook als je dat punt belast ? | |
Veritas-1 | maandag 19 augustus 2019 @ 13:27 |
Yes, op de dag van oplevering heeft de vorige bewoner namelijk de spotjes lopen showen ![]() | |
Veritas-1 | maandag 19 augustus 2019 @ 21:06 |
Ok, oude bewoner is langsgekomen en geeft aan dat er een lasdoos onder de tegels ligt onder wcd. ![]() Mijn nieuwe theorie is dat vaderlief het draadje te kort vond en er dus aan heeft lopen trekken en daarbij wat heeft losgetrokken. Morgen bij daglicht ga ik dat eens verifiëren. | |
Vonkenboer | maandag 19 augustus 2019 @ 23:37 |
Hmm, dat ziet er zo allemaal al wel heel degelijk gemaakt uit .. Die lasdoos zou (als hij onder de grond zit) gewoon afgegoten moeten zijn met giethars. Daar zou niet zomaar ineens een losse verbinding moeten kunnen zijn ontstaan. | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 06:13 |
Dat dacht ik ook. Echter, geen giethars zei de vorige bewoner. Daarnaast zit de kabel ruim tussen de tegels en ligt het doosje er volgens hem redelijk ondiep onder. Alles bij elkaar een aantal redenen om in ieder geval te gaan kijken. Ik heb ook de kabel teruggehaald die ik geraakt heb en die is ok... dus anders weet ik het ook niet meer hahaha. ![]() [ Bericht 24% gewijzigd door Veritas-1 op 20-08-2019 06:30:49 ] | |
Vonkenboer | dinsdag 20 augustus 2019 @ 09:30 |
Verbindingen onder het zand/bestrating dienen altijd afgegoten te worden met giethars ! ; voor die tijd natuurlijk wel de wartels van de kabeldoos goed dichtdraaien ![]() Ik ben zelf wel een fan van de gietmoffen van Attema. Die zijn ook gewoon te krijgen bij de gamma, praxis, karwei, hornbach e.d. | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 10:35 |
Oh, top man. Dat was mijn volgende vraag, welke jij gebruikt hahaha. Ikzelf heb in mijn technische dienst tijd enkel gewerkt met die smalle buis-gietmoffen. | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 17:47 |
@Vonkenboer ik heb het bakje gevonden en als ik het goed zie hebben ze zwart overal als aarde gebruikt... enne zegt dit ding jou iets? Die substantie dat erin zit lijkt wel vaseline...![]() ![]() | |
Vonkenboer | dinsdag 20 augustus 2019 @ 18:09 |
Zijn er uberhaubt wel grondkabels (Ymvk-As) gebruikt ? Ik zie namelijk nergens ook maar iets zitten dat daar op lijkt.. ![]() | |
bluemoon23 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 20:10 |
Lijkt wel of ze er transparante silicinenkit in gespoten hebben..... | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 20:26 |
Dacht ik ook, maar het is nog volledig zacht... kan het er zo uitpakken. Ik ga er even iemand bij halen aangezien het lasdoosje achterin de tuin nog spannender is. Losse fasedraden, zwart als aarde waarbij 2 andere kabels de zwarten weer wel gebruiken als schakeldraad... | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 20:26 |
De ene keer wel en de andere keer weer niet... | |
Vonkenboer | dinsdag 20 augustus 2019 @ 21:09 |
Nou, lekker dan.. Ik zou de hele rotzooi eruit trekken en opnieuw en veilig aanleggen met de juiste materialen op de juiste plek. Hier is zo gewoon niet wat van te maken. Waar lopen al die andere kabels dan in vredesnaam heen ? | |
Veritas-1 | dinsdag 20 augustus 2019 @ 21:14 |
Het zit allemaal op dezelfde groep. Een deel van de elektra in het tuinhuis zit aan een schakelaar in het huis. Een ander deel is continu stroom van dezelfde groep. Vanuit het tuinhuis zit dan weer een schakelaar extra voor de tuinverlichting. | |
Veritas-1 | zondag 25 augustus 2019 @ 16:07 |
Even een update. Alles werkt weer. Die groene lasdoos met derrie erin was het probleem. Over tijd is het allemaal gaan rotten en doen. Bij het lostrekken vielen sommige aders gewoon van ellende uit elkaar. Overbodige zooi verwijderd en in een gietmof gezet met juist kleurgebruik (ondanks onjuiste kabels). Ook de aarde maar even gewoon in gebruik genomen, wel zo lekker. Het werkt weer en volgend voorjaar alles vervangen. Vanavond zal ik even een update met foto's plaatsen in mijn klustopic. Dank voor alle hulp hier! Vooral shoutout naar @Vonkenboer | |
Vonkenboer | maandag 26 augustus 2019 @ 09:44 |
![]() ![]() | |
ACT-F | zondag 8 september 2019 @ 17:39 |
Dat is een geldoos, uitsluitend bovengronds gebruiken. Mooi dat het inmiddels opgelost is. In dit soort situaties zou ik ook de boel eruit trekken en alles met de juiste kleurcodering weer aanleggen. De tijd die kwijt bent aan storing zoeken kost meer dan de materialen zelf. |