abonnement Unibet Coolblue
pi_184732569
Iemand een idee hoe ik in het menu kan komen om de pompsnelheid te verlagen?
Het gaat om een Remeha Calenta 40C
pi_184732602
kun je dat wel instellen op die ketel?

veelal kun je dat op de pomp zelf doen middels een knopje
(bv op deze dat grijze 3 standen knopje links)
pi_184733559
quote:
Als gebruiker kan het niet nee, als installateur wel.

https://www.remeha.nl/-/m(...)a-25s28c35s40c17.pdf

Pagina 66.
P28 - minimum toerental
P29 - maximum toerental
pi_184733570
quote:
Die heb ik ook, gaat om het installateurs menu.
pi_184733622
quote:
1s.gif Op donderdag 31 januari 2019 17:25 schreef Noodels het volgende:

[..]

Als gebruiker kan het niet nee, als installateur wel.

https://www.remeha.nl/-/m(...)a-25s28c35s40c17.pdf

Pagina 66.
P28 - minimum toerental
P29 - maximum toerental
Code is dus 0012?
pi_184733639
quote:
1s.gif Op donderdag 31 januari 2019 17:28 schreef etuiedelapiel het volgende:

[..]

Code is dus 0012?
Als de standaard 0012 niet veranderd is wel ja.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')