Niet met flexibele draad zonder adereindhulzen.quote:Op woensdag 9 januari 2019 16:14 schreef john2406 het volgende:
Je laat de nul gewoon aan een stuk, maakt hem blank, voudt hem en door. De blanke stukken uiteraard in de zekering waar je ze hebben wil.
Maar snij hem niet aan, als aangesneden is die niet meer sterk genoeg, breekt dus vlug.
Plaatselijk blank waar nodig de rest niet.
Inderdaad, past niet dus...quote:Op woensdag 9 januari 2019 16:31 schreef Speekselklier het volgende:
zijn 3 fase aardlek automaten niet 4u breed? De mijn in elk geval wel (abb).
Voor het geoefend oog wel te zien hoor.quote:Op woensdag 9 januari 2019 19:48 schreef Xiphos het volgende:
Past prima jongens, de kast is 12 modules breed. 4 voor de hoofdschakelaar, 2 voor de aardlek, 2 voor de 2 groepen en dan nog precies 4 voor de 3faseaardlekautomaat.
Verder zou ik de nul vanuit de HS splitsen naar boven en opzij, en dan boven doorlussen op de ALS en beneden ook.
sorry, ik kan hier niets van maken, maar dat kan ook aan mij liggen hoorquote:Op woensdag 9 januari 2019 16:14 schreef john2406 het volgende:
Je laat de nul gewoon aan een stuk, maakt hem blank, voudt hem en door. De blanke stukken uiteraard in de zekering waar je ze hebben wil.
Maar snij hem niet aan, als aangesneden is die niet meer sterk genoeg, breekt dus vlug.
Plaatselijk blank waar nodig de rest niet.
quote:Op woensdag 9 januari 2019 16:31 schreef Speekselklier het volgende:
zijn 3 fase aardlek automaten niet 4u breed? De mijn in elk geval wel (abb).
Nee, dit is een 3 fase kast die als 1 fase was aangesloten, de hoofdschakelaar is dus al 3 fase, op de foto onder de HS zie een verbindingskam zitten.quote:Op woensdag 9 januari 2019 19:13 schreef Cybersijp het volgende:
je hoofdschakelaar moet nu toch ook vergroot worden ? met de 3 fase aardlekautomaat erbij is t kastje vol
meer dan twee draden bij elkaar 6 mm2 raad ik je niet aan . Denk meer aan zoiets :
https://www.sandervunder(...)oDsSqoaAt10EALw_wcB en dat dan onderop , zoals je ook wel ziet in eaton kasten (ben ik het meest bekend mee )
Past prima, heb precies 4 modules overquote:Op woensdag 9 januari 2019 19:39 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Inderdaad, past niet dus...
Ik zou rechts onder die aardlek plus automaten er uit halen, 2 1 fase alamats en een 3 fase er voor terug.
Ik snap wat je bedoelt, bedankt!quote:Op woensdag 9 januari 2019 19:48 schreef Xiphos het volgende:
Past prima jongens, de kast is 12 modules breed. 4 voor de hoofdschakelaar, 2 voor de aardlek, 2 voor de 2 groepen en dan nog precies 4 voor de 3faseaardlekautomaat.
Verder zou ik de nul vanuit de HS splitsen naar boven en opzij, en dan boven doorlussen op de ALS en beneden ook.
Ja dat is het idee inderdaad, op de onderste staat alleen de vaatwasser en de zolder volgens mij, dat lukt wel op 25Aquote:Op woensdag 9 januari 2019 20:42 schreef Fer het volgende:
Bij 2 fase belasten wordt de nul degelijk belast, maar maximaal het aantal ampere van 1 fase.
Dus in feite maakt het niet uit hoe je het doorlust, maar de optie van bovenste aardleks doorlussen vanuit de HS en de 3 fase groep, samen met de onderste aardlek doorlussen, is wel netjes.
En dan zou ik nog de fase die niet gebruikt wordt delen met de onderste aardlek, dan loopt er minder stroom door, maar dat is extra.
flexibel nam ik sowieso niet zit nu 4 op ik zou voor 6 gaan.quote:Op woensdag 9 januari 2019 19:37 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Niet met flexibele draad zonder adereindhulzen.
Wat heb je gerookt man. Je weet niets hoe zwaar de groep wordt.quote:Op woensdag 9 januari 2019 22:47 schreef john2406 het volgende:
flexibel nam ik sowieso niet zit nu 4 op ik zou voor 6 gaan.
Het zijn hoofdzekeringen 40A zelfs een aardlek is 40A, vanaf de 16A geef ik je 100% gelijk. 4 voldoet echter ik vind 6 beter.quote:Op donderdag 10 januari 2019 08:27 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Wat heb je gerookt man. Je weet niets hoe zwaar de groep wordt.
Als het een 16A automaat wordt dan gaat hij waarschijnlijk met 2,5mm2 uit.
Wil je werkelijk met 6mm2 in en met 2,5mm2 uit?
volgens mij snapt TS nu prima hoe het moet.quote:Op donderdag 10 januari 2019 08:27 schreef Speekselklier het volgende:
[..]
Wat heb je gerookt man. Je weet niets hoe zwaar de groep wordt.
Als het een 16A automaat wordt dan gaat hij waarschijnlijk met 2,5mm2 uit.
Wil je werkelijk met 6mm2 in en met 2,5mm2 uit?
Doe je goed aan die maakt ook je installatie in balans, niet dat je dadelijk om de haverklap een hoofdzekering eruit vliegt.quote:Op zaterdag 12 januari 2019 19:30 schreef junkiexp het volgende:
Bedankt allemaal, ik ga het toch laten aanleggen door elektricien.
Kost mij 50 euro en dan weet ik zeker dat het goed zit.
Er lopen straks flinke stromen doorheen dus ik wil zeker weten dat het goed zit.
Ik weet dan gewoon dat het goed zin, en hij is al eerder geweest met het aansluiten van de onderkant van de kast en dat heeft hij toen ook erg netjes gedaanquote:Op zaterdag 12 januari 2019 19:32 schreef john2406 het volgende:
[..]
Doe je goed aan die maakt ook je installatie in balans, niet dat je dadelijk om de haverklap een hoofdzekering eruit vliegt.
|