abonnement Unibet Coolblue
pi_183625023
16A
pi_183625039
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 15:36 schreef Jeroen68 het volgende:
16A
Niets mis mee dan!

De juiste vragen stellen heren, zo hoort het ook in de politiek, als die verzuimen de juiste vraag te stellen gaat het geheid mis.

[ Bericht 14% gewijzigd door #ANONIEM op 09-12-2018 15:38:26 ]
pi_183625051
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 15:37 schreef john2406 het volgende:

[..]

Niets mis mee dan!
Nee, met die 16A ALS is zeker niets mis.
pi_183625917
He?Een ALS van 16 ampere??????Nog nooit gezien..En ik heb in mijn carriere veel gezien.
Als je een groepenkast koopt is de standaard dat er per 4 groepen een ALS zit van 30 Milliampere aardlek en 40 amp beveiliging en dus langzaam.Nog langzamer dan een C waarde groepsschakelaar.

Denk toch dat hij dan combi's heeft.
pi_183626159
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 15:23 schreef Jeroen68 het volgende:

[..]

Ik heb inderdaad alleen maar ALS en zeker géén automaten.
Je brengt een aantal mensen in de war door de verkeerde termen te gebruiken.

- Een aardlekschakelaar beveiligt enkel tegen lekstromen / verschilstromen. Hij meet de stroom door de fase geleider(s) en de nulgeleider, wanneer daar meer dan (bijvoorbeeld) 30mA verschil in zit zal hij uitschakelen. Een aardlekschakelaar biedt geen enkele beveiliging bij kortsluiting of overbelasting. Er staat wel een stroom op vermeld (bijvoorbeeld "25A" of vaak "40A"), dit is de maximale stroom die door het component mag lopen / die door het component afgeschakeld kan worden zonder dat de aardlekschakelaar kapot gaat. Die aanduiding van de maximale stroom betekent niet dat er een beveiliging in zit om de stroom te beperken.
- Een installatieautomaat beveiligt tegen overbelasting of kortsluiting. Deze schakelt af wanneer er (langdurig) meer dan de nominaalstroom doorheen loopt en hij schakelt heel snel af wanneer er plotseling een hele hoge stroom doorheen loopt (kortsluiting). Hoe snel de installatieautomaat reageert hangt af van de karakteristiek (bijvoorbeeld "B" of "C").
- Een aardlekautomaat is een combinatie van de twee bovenstaande componenten

Jij hebt als het goed is de laatste variant, een aardlekautomaat. Dit combineert een aardlekschakelaar en een installatieautomaat. Je hebt dus zeker wél automaten zitten. Althans, dat hoop ik!

Dit is een aardlekautomaat (zoiets als wat jij hopelijk hebt zitten):

Je vindt op dit component diverse coderingen die je ook op een aardlekschakelaar terug zult vinden, zoals de uitschakelstroom (IΔN) van "0,03A", het type (type "A"), maar ook diverse coderingen die je op een installatieautomaat terug zult vinden zoals de karakteristiek ("B"), nominaalstroom ("16") en de maximale kortsluitstroom ("6000"). Het principeschema is op dit plaatje niet bepaald duidelijk maar als je goed kijkt dan zie je vlak boven de meetspoel (de rechthoekige balk met 2 zwarte blokjes aan de uiteinden) in de linker geleider nog twee kronkeltjes getekend die de thermische en magnetische beveiliging tegen overbelasting en kortsluitstroom moeten voorstellen:


Dit is een aardlekschakelaar ("ALS"):

Op dit component vind je dus de uitschakelstroom (IΔN) van in dit geval "0,01A", het type (type "A"), de maximale stroom ("16A"), maar bijvoorbeeld geen karakteristiek, nominaalstroom of maximale kortsluitstroom. In het principeschema mis je ook de twee kronkeltjes zoals op het vorige plaatje. Dit component biedt geen beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting en is volstrekt ongeschikt om zonder verdere componenten je huisinstallatie te beveiligen.

quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 16:27 schreef Galantfan het volgende:
He?Een ALS van 16 ampere??????Nog nooit gezien..En ik heb in mijn carriere veel gezien.
Ze bestaan blijkbaar wel, ik heb er zojuist één gevonden. :+ Echt gangbaar zijn ze niet, nee...

quote:
Als je een groepenkast koopt is de standaard dat er per 4 groepen een ALS zit van 30 Milliampere aardlek en 40 amp beveiliging en dus langzaam.Nog langzamer dan een C waarde groepsschakelaar.
Zo'n schakelaar heeft geen "40 amp beveiliging". Die 40A is simpelweg de maximale stroom waar het component voor gebruikt mag worden. Vergelijk het met de "10A" die op een standaard lichtschakelaar gedrukt staat. Laat 100A door die aardlekschakelaar (of lichtschakelaar) lopen en hij doet niets hoor. Totdat je hem schakelt, dan blijven de contacten waarschijnlijk kleven. ;)

quote:
Denk toch dat hij dan combi's heeft.
Daar ga ik wel van uit ja.
pi_183629524
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 16:43 schreef XanderH het volgende:
Daar ga ik wel van uit ja.
Ik ook al weet ik niet of deze het benul ervan heeft?
pi_183631624
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 16:43 schreef XanderH het volgende:

[..]

Je brengt een aantal mensen in de war door de verkeerde termen te gebruiken.

- Een aardlekschakelaar beveiligt enkel tegen lekstromen / verschilstromen. Hij meet de stroom door de fase geleider(s) en de nulgeleider, wanneer daar meer dan (bijvoorbeeld) 30mA verschil in zit zal hij uitschakelen. Een aardlekschakelaar biedt geen enkele beveiliging bij kortsluiting of overbelasting. Er staat wel een stroom op vermeld (bijvoorbeeld "25A" of vaak "40A"), dit is de maximale stroom die door het component mag lopen / die door het component afgeschakeld kan worden zonder dat de aardlekschakelaar kapot gaat. Die aanduiding van de maximale stroom betekent niet dat er een beveiliging in zit om de stroom te beperken.
- Een installatieautomaat beveiligt tegen overbelasting of kortsluiting. Deze schakelt af wanneer er (langdurig) meer dan de nominaalstroom doorheen loopt en hij schakelt heel snel af wanneer er plotseling een hele hoge stroom doorheen loopt (kortsluiting). Hoe snel de installatieautomaat reageert hangt af van de karakteristiek (bijvoorbeeld "B" of "C").
- Een aardlekautomaat is een combinatie van de twee bovenstaande componenten

Jij hebt als het goed is de laatste variant, een aardlekautomaat. Dit combineert een aardlekschakelaar en een installatieautomaat. Je hebt dus zeker wél automaten zitten. Althans, dat hoop ik!

Dit is een aardlekautomaat (zoiets als wat jij hopelijk hebt zitten):
[ afbeelding ]
Je vindt op dit component diverse coderingen die je ook op een aardlekschakelaar terug zult vinden, zoals de uitschakelstroom (IΔN) van "0,03A", het type (type "A"), maar ook diverse coderingen die je op een installatieautomaat terug zult vinden zoals de karakteristiek ("B"), nominaalstroom ("16") en de maximale kortsluitstroom ("6000"). Het principeschema is op dit plaatje niet bepaald duidelijk maar als je goed kijkt dan zie je vlak boven de meetspoel (de rechthoekige balk met 2 zwarte blokjes aan de uiteinden) in de linker geleider nog twee kronkeltjes getekend die de thermische en magnetische beveiliging tegen overbelasting en kortsluitstroom moeten voorstellen:
[ afbeelding ]

Dit is een aardlekschakelaar ("ALS"):
[ afbeelding ]
Op dit component vind je dus de uitschakelstroom (IΔN) van in dit geval "0,01A", het type (type "A"), de maximale stroom ("16A"), maar bijvoorbeeld geen karakteristiek, nominaalstroom of maximale kortsluitstroom. In het principeschema mis je ook de twee kronkeltjes zoals op het vorige plaatje. Dit component biedt geen beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting en is volstrekt ongeschikt om zonder verdere componenten je huisinstallatie te beveiligen.

[..]

Ze bestaan blijkbaar wel, ik heb er zojuist één gevonden. :+ Echt gangbaar zijn ze niet, nee...

[..]

Zo'n schakelaar heeft geen "40 amp beveiliging". Die 40A is simpelweg de maximale stroom waar het component voor gebruikt mag worden. Vergelijk het met de "10A" die op een standaard lichtschakelaar gedrukt staat. Laat 100A door die aardlekschakelaar (of lichtschakelaar) lopen en hij doet niets hoor. Totdat je hem schakelt, dan blijven de contacten waarschijnlijk kleven. ;)

[..]

Daar ga ik wel van uit ja.
Tja,dan moet ik je toch tegen spreken,er zit wel degelijk een bimetaal beveiliging in.Dus dat betekent dat als de stroom mindert hij weer aan gaat.Dat heb ik van experts van Hager gelezen,dus die zullen het toch wel weten,niet? ;) Of die in alle ALS zitten zou ik niet weten..Kan merk gebonden zijn.
Overigens een peper dure oplossing,Zo'n automaat is veel duurder dan een ALS.Dus heb je zeg maar 12 groepen,kost het 1000 euro zo'n groepenkast.Tenminste voor mij.Als kleine zelfstandige.

[ Bericht 1% gewijzigd door Galantfan op 09-12-2018 22:07:27 ]
pi_183631820
quote:
0s.gif Op zondag 2 december 2018 13:29 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Je ziet in de praktijk toch heel veel mensen die installatiematerialen daar toepassen waar het nou net niet voor bedoeld is. Of wartels rondom kabeldozen niet hard genoeg aandraaien, kabeldozen die weggestopt worden niet goed afgieten met hars.

Of kabels zo leggen dat er vocht langs de kabel in het stopcontact of schakelaar kan lopen.
Het mooiste is nog altijd de kabel van de onderkant uit de wandcontactdoos in. Zoals op dit voorbeeld.

[ afbeelding ]

Maar dan met een degelijk merk en materiaal IP44 / IP65 buitenstopcontact. ;)
Daar loopt het water dan weer lekker de houten muur naar binnen..KIT!!!Of een lusje maken met de kabel..
pi_183632960
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 22:00 schreef Galantfan het volgende:

[..]

Tja,dan moet ik je toch tegen spreken,er zit wel degelijk een bimetaal beveiliging in.Dus dat betekent dat als de stroom mindert hij weer aan gaat.Dat heb ik van experts van Hager gelezen,dus die zullen het toch wel weten,niet? ;) Of die in alle ALS zitten zou ik niet weten..Kan merk gebonden zijn.
Heb je toevallig een link naar waar die experts dat geschreven hebben? :)

Volgens mij klopt het niet. Zojuist ook even alle documentatie van Hager zitten doorbladeren maar ik lees er niets over. Ook op dit soort mooie plaatjes zie ik er niets van:


Ook is dit iets wat naar mijn idee uit het schemaatje getekend op de automaat zou moeten blijken. Niets van een bimetaal te zien daar.

Wat ik wel lees is dit:


Vertel eens, waarom zou die voorbeveiliging nog nodig zijn als de aardlekschakelaars zelf beveiligd zijn? :)

Daarnaast zijn er voor thuisinstallaties volgens mij helemaal geen componenten die na een fout automatisch weer inschakelen.

Hier een mooi schrijven van Hager over aardlekschakelaars: http://www.hager.nl/files(...)RDLEKSCHAKELAARS.PDF

Maar ik leer graag wat nieuws, dus als je een bron voor me hebt over die bimetaaltjes dan houd ik me aanbevolen!
pi_183633758
Poe poe,daar vraag je me wat!Ik weet niet eens of ik het online gelezen heb..Maar zal eens gaan zoeken..
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')