quote:
Je brengt een aantal mensen in de war door de verkeerde termen te gebruiken.
- Een aardlekschakelaar beveiligt enkel tegen lekstromen / verschilstromen. Hij meet de stroom door de fase geleider(s) en de nulgeleider, wanneer daar meer dan (bijvoorbeeld) 30mA verschil in zit zal hij uitschakelen. Een aardlekschakelaar biedt geen enkele beveiliging bij kortsluiting of overbelasting. Er staat wel een stroom op vermeld (bijvoorbeeld "25A" of vaak "40A"), dit is de maximale stroom die door het component mag lopen / die door het component afgeschakeld kan worden zonder dat de aardlekschakelaar kapot gaat. Die aanduiding van de maximale stroom betekent niet dat er een beveiliging in zit om de stroom te beperken.
- Een installatieautomaat beveiligt tegen overbelasting of kortsluiting. Deze schakelt af wanneer er (langdurig) meer dan de nominaalstroom doorheen loopt en hij schakelt heel snel af wanneer er plotseling een hele hoge stroom doorheen loopt (kortsluiting). Hoe snel de installatieautomaat reageert hangt af van de karakteristiek (bijvoorbeeld "B" of "C").
- Een aardlekautomaat is een combinatie van de twee bovenstaande componenten
Jij hebt als het goed is de laatste variant, een aardlekautomaat. Dit combineert een aardlekschakelaar en een installatieautomaat. Je hebt dus zeker wél automaten zitten. Althans, dat hoop ik!
Dit is een aardlekautomaat (zoiets als wat jij hopelijk hebt zitten):
Je vindt op dit component diverse coderingen die je ook op een aardlekschakelaar terug zult vinden, zoals de uitschakelstroom (I
ΔN) van "0,03A", het type (type "A"), maar ook diverse coderingen die je op een installatieautomaat terug zult vinden zoals de karakteristiek ("B"), nominaalstroom ("16") en de maximale kortsluitstroom ("6000"). Het principeschema is op dit plaatje niet bepaald duidelijk maar als je goed kijkt dan zie je vlak boven de meetspoel (de rechthoekige balk met 2 zwarte blokjes aan de uiteinden) in de linker geleider nog twee kronkeltjes getekend die de thermische en magnetische beveiliging tegen overbelasting en kortsluitstroom moeten voorstellen:
Dit is een aardlekschakelaar ("ALS"):
Op dit component vind je dus de uitschakelstroom (I
ΔN) van in dit geval "0,01A", het type (type "A"), de maximale stroom ("16A"), maar bijvoorbeeld geen karakteristiek, nominaalstroom of maximale kortsluitstroom. In het principeschema mis je ook de twee kronkeltjes zoals op het vorige plaatje. Dit component biedt geen beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting en is volstrekt ongeschikt om zonder verdere componenten je huisinstallatie te beveiligen.
quote:
Ze bestaan blijkbaar wel, ik heb er zojuist één gevonden.
Echt gangbaar zijn ze niet, nee...
quote:
Als je een groepenkast koopt is de standaard dat er per 4 groepen een ALS zit van 30 Milliampere aardlek en 40 amp beveiliging en dus langzaam.Nog langzamer dan een C waarde groepsschakelaar.
Zo'n schakelaar heeft geen "40 amp beveiliging". Die 40A is simpelweg de maximale stroom waar het component voor gebruikt mag worden. Vergelijk het met de "10A" die op een standaard lichtschakelaar gedrukt staat. Laat 100A door die aardlekschakelaar (of lichtschakelaar) lopen en hij doet niets hoor. Totdat je hem schakelt, dan blijven de contacten waarschijnlijk kleven.
quote:
Denk toch dat hij dan combi's heeft.
Daar ga ik wel van uit ja.