ik begrijp je antwoord nietquote:Op zondag 18 november 2018 18:02 schreef Daffodil31LE het volgende:
Vochtig asbest laat uiteraard geen asbestvezels meer los, dus ja...
Een dakhelft ligt volledig dicht met zonnepanelen en alle dakpannen moeten er dan af. Van binnenuit kunnen we zelf isoleren, van buitenaf durven we niet want de gevel is hoog, zeker 12 meter... Moeten we dus uitbesteden plus asbest saneren is duur en dit geval niet nodig (niet aan buitenlucht en prima brandwerend. Maar ik snap je gedachte en hebben we uiteraard wel overwogen.quote:Op zondag 18 november 2018 19:13 schreef bleiblei het volgende:
Asbest platen zijn voor zover ik weet dampopen.
Wat ik niet snap is dat je het niet weghaalt als je toch bezig bent met je dak. Kan je op het dak renovatieplaten leggen. Significant minder werk en minder risico op problemen met spanten en/of kepers.
Wat ik op internet lees, is asbestcementplaat, dampopen. Je opbouw klopt dus qua gelaagdheid (dampremmend = dampdicht btw). Overigens zou ik voor steenwol i.p.v. glaswol kiezen, maar dat staat los van de volgorde.quote:Op zondag 18 november 2018 13:32 schreef Audreyoot het volgende:
Ik zou graag onze zolder van binnen uit willen isoleren. Het is een hellend dak met pannen en een asbesthoudend dakbeschot. Gelukkig om de 60 cm kepers die we kunnen gebruiken voor de bevestiging. Ons plan is: dampopen folie-glaswol-dampremmende folie-gips.
Kan dit of gaat er een vochtprobleem komen met condens tegen de asbest platen?
Thanks, ik las zoveel verschillende dingen dat ik door het bos de bomen niet meer zag. Vanwaar steenwol ipv glas? Dacht dat steenwol eerder werd gekozen voor akoestische isolatie maar weet ik niet zeker.quote:Op zondag 18 november 2018 20:28 schreef blomke het volgende:
[..]
Wat ik op internet lees, is asbestcementplaat, dampopen. Je opbouw klopt dus qua gelaagdheid (dampremmend = dampdicht btw). Overigens zou ik voor steenwol i.p.v. glaswol kiezen, maar dat staat los van de volgorde.
Glaswol is het meest gore spul om te verwerken (na asbest).quote:Op zondag 18 november 2018 20:52 schreef Audreyoot het volgende:
Vanwaar steenwol ipv glas? Dacht dat steenwol eerder werd gekozen voor akoestische isolatie maar weet ik niet zeker.
Ja oké :pquote:Op zondag 18 november 2018 20:56 schreef blomke het volgende:
[..]
Glaswol is het meest gore spul om te verwerken (na asbest).
Zo'n situatie hebben we ook een we willen de kepers opdikken voor dikkere wol. Jij hebt dus eigenlijk dubbel geïsoleerd? Werkt dat goed samen die wol en pir?quote:Op zondag 18 november 2018 21:19 schreef Francois1994 het volgende:
Ik heb dit na-jaar ook onze zolder geisoleerd. Wij hebben ook asbest platen. De dikte van de kepers is 6cm. Hier hebben wij dus glaswol van 6 cm dik tussen de kepers geplaatst. Bovenop de kepers hebben we PIR platen aan de kepers geschroeft. Deze pir platen hebben aan allebei de zijdes alu folie en aan 1 kant ook nog eens gipsplaten. Hierdoor is er geen apart dampscherm meer nodig en door de gips platen is het ook meteen afgewerkt.
Hier lees ik dus tegenstrijdige info over, Isover schrijft:quote:Op zondag 18 november 2018 23:05 schreef john2406 het volgende:
Als jullie er voldoende ruimte tussen laten om te ventileren zal het kunnen, reken op 2 cm liefst 3 cm.
Ik zou dat advies van Isover aanhouden; zolang je de isolatie maar niet indrukt.quote:Op maandag 19 november 2018 12:39 schreef Audreyoot het volgende:
Isover schrijft:
Isoleer direct tegen het dakbeschot aan.
Een spouw tussen de isolatie en het dakbeschot kan juist vochtproblemen veroorzaken. Dit heeft ook een negatieve invloed op de isolatie
https://www.isover.nl/opl(...)aten-en-klimaatfolie
Is een vaak voorkomende techniek, minerale wol tussen de kepers, pir platen tegen de kepers. Pir platen hebben (zeker in theorie) een veel hogere isolatiewaarde (bij gelijke dikte). Om een beetje in de buurt te komen van moderne standaarden qua dakisolatie zou je toch zeker 16 cm glaswol moeten voorzien. Met pir volstaat 10 c. In combinatie, dan moet je aan het rekenen gaan.quote:Op zondag 18 november 2018 21:37 schreef Audreyoot het volgende:
[..]
Zo'n situatie hebben we ook een we willen de kepers opdikken voor dikkere wol. Jij hebt dus eigenlijk dubbel geïsoleerd? Werkt dat goed samen die wol en pir?
Ja denk ook dat ik dat doe, geen spouw en niet indrukken iddquote:Op maandag 19 november 2018 14:13 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zou dat advies van Isover aanhouden; zolang je de isolatie maar niet indrukt.
En kan ik dan gewoon beide rd waardes optellen of werkt dat zo niet? Stel voor ik pak 5cm glaswol (moet even kepers meten) en die zou een rd hebben van 1,8 (even theoretischquote:Op maandag 19 november 2018 14:29 schreef NealMoonshine het volgende:
[..]
Is een vaak voorkomende techniek, minerale wol tussen de kepers, pir platen tegen de kepers. Pir platen hebben (zeker in theorie) een veel hogere isolatiewaarde (bij gelijke dikte). Om een beetje in de buurt te komen van moderne standaarden qua dakisolatie zou je toch zeker 16 cm glaswol moeten voorzien. Met pir volstaat 10 c. In combinatie, dan moet je aan het rekenen gaan.
Ik heb zelf met (10 cm flexibele) houtwol(platen) gewerkt, prachtig materiaal, zowel om mee te werken als qua technische eigenschappen. Maar wel een stuk duurder dan glaswol. In combinatie met 10 cm pir platen. Als ik het nu zou overdoen, zou ik gewoon 20 cm houtwol nemen. Iets mindere pure isolatiewaarde, maar zeer goed scorend op andere vlakken. En tegenwoordig gebruik ik liever zoveel mogelijk natuurlijke materialen.
Ja zo werkt het inderdaad.quote:Op maandag 19 november 2018 14:35 schreef Audreyoot het volgende:
[..]
En kan ik dan gewoon beide rd waardes optellen of werkt dat zo niet? Stel voor ik pak 5cm glaswol (moet even kepers meten) en die zou een rd hebben van 1,8 (even theoretisch), ik zet er vervolgens PIR van rd 2 tegenaan, is dan de totale isolatiewaarde 3,8 of werkt dit zo niet?
Top, lijkt me misschien nog beter qua isolatie omdat je met glaswol natuurlijk tussen de kepers werkt en deze ook een koudebrug zijn denk ik.quote:
Wat bedoel je precies? Als ik al dampopen gebruik dan sowieso tegen dakbeschot ja. Maar ik denk dat ik eerder voor klimaatfolie aan de warme zijde kies en afhankelijk van het ISO materiaal geen dampopen folie aan de koude kant.quote:Op maandag 19 november 2018 18:06 schreef tiho1 het volgende:
Ik zou de dampopen folie daar ook weglaten. Die hoort niet daar maar op het dakbeschot. Ik denk ook niet dat isover dat daar adviseert?
Dat is ook weer nieuw voor me (of bedoel jij soms dat dampopen alleen geplaatst wordt bij het ontbreken van dakbeschot?), van isolatiemateriaal.nl:quote:Op maandag 19 november 2018 22:20 schreef tiho1 het volgende:
Ik bedoel dat ie daar niet hoort, maar aan de buitenkant op het dakbeschot onder de pannen. Met geen enkele soort isolatie hoort ie aan de binnenkant.
Dampopen wordt bij een dakbeschot met pannen i.d.d. onder de pannen en op het dakbeschot gelegd.quote:Op maandag 19 november 2018 22:20 schreef tiho1 het volgende:
Ik bedoel dat ie daar niet hoort, maar aan de buitenkant op het dakbeschot onder de pannen. Met geen enkele soort isolatie hoort ie aan de binnenkant.
|