Breud83woensdag 8 november 2017 @ 16:17
Beste fokkers,

ik heb sinsd kort een huis gekocht waar reeds een bestaande vloerverwarming in zit.
Aangezien ik het thuis niet heel behaaglijk krijg en op diverse fora niet een eenduidig antwoord krijg open ik hier eens een topic :)

Thuis ligt als hoofdverwarming een vloerverwarming. In de woonkamer en hal staan radiatoren, maar die staan vrijwel altijd uit. Op de bovenverdieping enkel radiatoren, maar ook die staan altijd uit.

In de woonkamer hangt 1 kamerthermostaat en die staat dag en nacht ingesteld op 20 graden.Op zolder staat er intergas ketel. Op het verdeelstation van de vloerverwarming zit ook nog een aparte thermostaat, die regelt de maximaal temperatuur van het aanvoerwater dat de vloer ingaat.

Concrete vragen die ik heb:
- Op welke aanvoer temperatuur moet de Intergas ketel worden ingesteld?
- Op welk temperatuur is de thermostaat bij verdeler ingesteld?

Hoop dat jullie mij kunnen helpen :)
schaapie2000woensdag 8 november 2017 @ 16:29
Lastig vraag met zo weinig informatie.

De vloerverwarming mag meestal niet warmer dan 40 graden in verband met uitzetten door warmte. Daarnaast is vloer van 50 graden pijnlijk aan je blote voeten (eigen ervaring door per ongeluk verdraaide thermostaat).
Normaal staat in modern huis de ketel temperatuur op 60 graden maar dit is sterk afhankelijk van je radiator vermogen t.o.v. de te verwarmen ruimte.
Praktisch hoe hoger de temperatuur hoe minder radiator oppervlak je nodig hebt om gelijk vermogen af te geven.

Voor de behagelijkheid zou ik gewoon de radiators eens aanzetten doet wonderen.
-Richard-woensdag 8 november 2017 @ 17:12
Je stukje over de vloerverwarming verward 2 verschillende dingen. Je hebt in de aanvoer leiding een thermostaat kraan zitten, neem ik aan. Hiermee regel je de warmte toevoer naar het vloerverwarming circuit. Verder zit er een maximaal thermostaat op het verdeelblok, dit is een 'harde' in en uitschakeling welke de maximale toevoer temperatuur in de vloer beperkt. Deze staat vaak rond de 60 graden Celsius.

De thermostaat kraan welke in de aanvoer leiding naar de vloerverwarming zit, kun je gewoon open of dicht draaien om de temperatuur te beïnvloeden, aangezien jij geen temperatuur bereikt in huis zou ik deze eens volledig open zetten.
Mogelijk is het ook zo dat de maximale verwarmings temperatuur enigszins onhandig staat ingesteld: je hebt geen extra radiatoren open staan wat dus betekend dat de temperatuur van je ketel direct verband heeft met de water temperatuur welke de vloer in gaat. Staat deze zo hoog dat je de maximaal thermostaat aanspreekt (wat dus de pomp stopt) dan gaat het inderdaad ook niet goed werken.
Thinkk-Pinkkwoensdag 8 november 2017 @ 19:51
Wij hebben ons water op 35 graden staan. (Mag niet meer dan 40 graden) En de thermostaat op 20,5 :)
MrDrakowoensdag 8 november 2017 @ 19:51
Als je normale radiatoren gebruikt keteltemperatuur op 70, anders kan hij wat lager.
vloerverwarming op max 40.
Ferwoensdag 8 november 2017 @ 20:07
Is het een modern geisoleerd huis? Begin eens met de radiator(en) in de woonkamer vol open te zetten en de vloerverwarming beperken op 30 graden. Op welke plaats hangt de kamerthermostaat en waar heb je het precies koud?
adder77woensdag 8 november 2017 @ 20:13
Hier de vloerverwarming verdeler ingesteld op 40c
Ketel temperatuur ingesteld op 50c. Een radiator in de kamer en badkamer en staat vol open. Rest van het huis staat dicht. 's morgens binnen een half uur van 19c naar 20c. Vloerverwarming alleen in woonkamer en open keuken.
Deshainwoensdag 8 november 2017 @ 20:17
Die radiatoren hangen er waarschijnlijk omdat de capaciteit van de vloerverwarming niet toereikend is om de gevraagde temperaturen te handhaven.
Pigerwoensdag 8 november 2017 @ 20:23
Wat voor vloer heb je liggen? Dat bepaalt mede wat de maximale aanvoertemperatuur mag zijn van je vloerverwarming pomp.
Ivo1985woensdag 8 november 2017 @ 20:32
Als je de radiatoren niet gebruikt, dan hoeft de keteltemperatuur niet hoger te zijn dan de maximale temperatuur van de vloerverwarming. Het water in de ketel verder verwarmen is totaal zinloos en energieverspilling, omdat de thermostaat van de vloerverwarming dan toch gaat mengen met koud retourwater.

40 graden wordt meestal als maximumtemperatuur geadviseerd voor de aanvoer van de vloerverwarming. Als dit niet toereikend is, zul je toch de radiatoren ook moeten gebruiken.

Mogelijke oorzaak kan zijn dat je, doordat je boven de radiatoren dicht hebt staan, een behoorlijk warmte-lek hebt naar de bovenverdieping toe. Heb je een open trap in de woonkamer? Of staat de deur naar de gang/hal met trap altijd gedeeltelijk open? Dan ben je met je vloerverwarming van beneden de bovenverdieping warm aan het stoken en zul je het beneden pas warm krijgen als het boven ook warm is. Zorg er dus voor dat je trap afgesloten is van je woonruimte.
Breud83donderdag 9 november 2017 @ 09:36
Bij de verdeler zit bij ons een thermometer. VOlgens de beschrijving zou deze het aanvoer water moeten meten.

Ondanks dat de ketel op 39 graden draait en de thermostaat bij de verdeler op 40 is ingesteld geeft deze thermometer maar max. 28 graden aan.

Lijkt mij niet goed, wel?
Ferdonderdag 9 november 2017 @ 10:13
Wat zegt je kamerthermostaat? Kan zijn dat hij de 20 graden al haalt met het vloerwater op 28. Dan schakelt de cv snel weer uit.
Breud83donderdag 9 november 2017 @ 10:43
Kamerthermostaat staat netjes op 20. Toch is het nog steeds niet behaaglijk en voelt de vloer ook niet warm aan.

Lees regelmatig dat men lekker warme voetjes krijgt van vloerverwarming. Dat is bij ons helemaal niet het geval.
Ferdonderdag 9 november 2017 @ 10:59
Mijn kamerthermostaat hangt op een te warme plek die staat nu op 23 ingesteld en de convectorput onder de schuifpui vol open. Vloer op 28gr.

Nu is het lekker bij ons zithoek op 20,5 gemeten en stookkosten zijn nog steeds laag
adder77donderdag 9 november 2017 @ 11:19
Voelen de buisjes die de vloer ingaan wel warm aan. Is dit niet het geval heb je geen doorstroming. Misschien lucht in de leiding of pomp wat vastzit.
Breud83donderdag 9 november 2017 @ 21:06
vanmiddag de installateur maar eens gebeld. DIe vertelde dat ik de CV ketel hoger moest instellen, omdat er bij 38 graden (dat was de instelling van de temperatuur op de ketel) niet voldoende was om in de vloer te laten stromen.

We constateerde dat bij 38 graden ketel er slechts zo'n 30 graden de vloer in liep. Bij de verdeler zit een thermometertje waarop je dat kan aflezen.

Hij adviseerde om de ketel op 55 graden in te stellen en er gaat nu zo'n 38 graden de vloer in.
Ik vind het maar een beetje een vaag verhaal, aangezien vloerverwarming LTV is en ik verschillende verhalen gelezen heb dat je zo laag mogelijk de CV moet laten branden.

Ook vind ik het een behoorlijk verschil tussen de aanvoer temperatuur vanuit de CV en de temperatuur die uiteindelijk de vloer inloopt.
Ivo1985donderdag 9 november 2017 @ 22:13
quote:
0s.gif Op donderdag 9 november 2017 21:06 schreef Breud83 het volgende:
vanmiddag de installateur maar eens gebeld. DIe vertelde dat ik de CV ketel hoger moest instellen, omdat er bij 38 graden (dat was de instelling van de temperatuur op de ketel) niet voldoende was om in de vloer te laten stromen.

We constateerde dat bij 38 graden ketel er slechts zo'n 30 graden de vloer in liep. Bij de verdeler zit een thermometertje waarop je dat kan aflezen.

Hij adviseerde om de ketel op 55 graden in te stellen en er gaat nu zo'n 38 graden de vloer in.
Ik vind het maar een beetje een vaag verhaal, aangezien vloerverwarming LTV is en ik verschillende verhalen gelezen heb dat je zo laag mogelijk de CV moet laten branden.

Ook vind ik het een behoorlijk verschil tussen de aanvoer temperatuur vanuit de CV en de temperatuur die uiteindelijk de vloer inloopt.
Klopt die thermometer wel goed? Ofwel.. Voelt die 38 graden als 38 graden, of is de leiding bijna net zo heet als de aanvoer die uit de CV-ketel komt? En zit deze op de aanvoer of op de retour?

Als de 38 graden als 38 graden voelt, zit mogelijk de klep van je meng-unit vast waardoor deze niet meer volledig afsluit. Bij een lage CV-aanvoertemperatuur moet er simpelweg geen koud water bij gemengd worden.
Breud83vrijdag 10 november 2017 @ 11:39
quote:
1s.gif Op woensdag 8 november 2017 19:51 schreef Thinkk-Pinkk het volgende:
Wij hebben ons water op 35 graden staan. (Mag niet meer dan 40 graden) En de thermostaat op 20,5 :)
is die 35 graden het water wat de ketel levert of staat deze hoger bij jou ingesteld?