Hi,

Ik zag dat er al een eerder topic was over het aarden van een badkamer echter vond ik hier niet wat ik zocht.

Ik begrijp dat alle metalen delen in de badkamer geaard moeten zijn.
in onze badkamer zit één aardleiding bij de wasbak en de overige kranen zijn doorverbonden via de waterleiding.

Onze douchegoot moet ook geaard worden, volstaat het om deze dan ook te verbinden met de waterleiding?

Dit is eigenlijk de enige mogelijkheid dit ik heb zonder additionele leidingen te gaan leggen.

Alvast bedankt voor jullie antwoord.

Groeten,
Edwin
  Moderator zondag 27 augustus 2017 @ 12:07:43 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173418924
Ook het aardpunt van de douchedrain moet naar het centrale aardpunt in de badkamer; in onderstaand plaatje staat douchebak/bad ipv. kun je bij een inloopdouche ook douchedrain neerzetten :)



[ Bericht 19% gewijzigd door Vonkenboer op 27-08-2017 12:22:16 ]
pi_173419112
ik zie helaas geen plaatje.

Als ik de douchedrain bevestig aan de waterleiding, is deze ook verbonden met het centrale aardpunt. Dit lijkt me dan toch voldoende. zo is de kraan van de douche ook aan massa verbonden.

Of mis ik hier iets?
  Moderator zondag 27 augustus 2017 @ 12:24:54 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173419184
quote:
0s.gif Op zondag 27 augustus 2017 12:20 schreef ethefrankenic het volgende:
ik zie helaas geen plaatje.

Als ik de douchedrain bevestig aan de waterleiding, is deze ook verbonden met het centrale aardpunt. Dit lijkt me dan toch voldoende. zo is de kraan van de douche ook aan massa verbonden.

Of mis ik hier iets?
Whoeps, plaatje vergeten ! Staat er nu wel !

In het centraal aardpunt dienen alle potentiaal vereffenings leidingen afzonderlijk binnen te komen en verbonden te worden met de aarding van de elektrische installatie.
De potentiaal vereffening doorlussen mag niet.

De waterleiding gebruiken als geleider mag ook niet, de aarde moet rechtstreeks naar het centraal aardpunt in je badkamer.
  Moderator zondag 27 augustus 2017 @ 12:25:55 #5
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173419200
Hier staat heel duidelijk, waarom en hoe je moet aarden in een badkamer.
https://hemmink.nl/nieuws(...)-1010-natte-ruimtes/

quote:
Wat is aarden?

Aarding van alle metalen voorwerpen in een badkamer, ook wel 'potentiaalvereffening' genoemd, houdt in dat alle voorwerpen hetzelfde 'elektrische potentiaal' hebben. Er heerst dus geen spanning tussen de voorwerpen onderling.

In de praktijk betekent dit dat alle voorwerpen worden geaard met een aarddraad en aan de aardedraad van de elektrische installatie zijn verbonden. Gevolg: alle voorwerpen hebben dezelfde potentieel aarde. Er vloeit dus geen stroom (door iemand heen) wanneer die persoon verschillende metalen voorwerpen in de badkamer tegelijk aanraakt.
pi_173419903
Dank je, is een duidelijk overzicht.
Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is waarom deze punten afzonderlijk geaard moeten worden.

Ik snap dat het beter te controleren is als er verschillende aardleidingen samen komen op één centraal punt en dan naar de aardaansluiting in de meterkast gaan, maar de waterleiding is dus al geaard op het centrale punt in de badkamer, wat is technisch het probleem als we hier ook de douchedrain met de waterleiding zouden verbinden?

Bij ons is de vloer (inclusief vloerverwarming) al gelegd en de muren zijn al in cement gestuukt. dus om nu nog een extra aardleiding door de heel badkamer te trekken is nogal omslachtig. zeker als er op 10 cm van de douchdrain een aarding is via de waterleiding.

Groeten,
Edwin
  Moderator zondag 27 augustus 2017 @ 13:30:23 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173420443
quote:
0s.gif Op zondag 27 augustus 2017 13:03 schreef ethefrankenic het volgende:
Ik snap dat het beter te controleren is als er verschillende aardleidingen samen komen op één centraal punt en dan naar de aardaansluiting in de meterkast gaan, maar de waterleiding is dus al geaard op het centrale punt in de badkamer, wat is technisch het probleem als we hier ook de douchedrain met de waterleiding zouden verbinden?
Waterleidingen zijn niet bedoeld om andere aardleidingen op aan te sluiten, de aardklem om een waterleiding is alleen om die leiding voldoende te beveiligen.

Je moet ook zeker weten dat de gehele waterleiding van metaal is; en niet zoals vaak voorkomt uit (deels niet geleidend) kunststof leidingsystemen. De aarde is in ieder geval onbetrouwbaar, en de weerstand kan erg hoog zijn, daarmee wil ik zeggen dat het aller belangrijkste bij vereffenen is nog altijd is dat de metalen delen een eventuele electrische stroom via de kortste weg kunnen afvoeren / vereffenen. :)
pi_173425663
quote:
0s.gif Op zondag 27 augustus 2017 13:03 schreef ethefrankenic het volgende:

Ik snap dat het beter te controleren is als er verschillende aardleidingen samen komen op één centraal punt en dan naar de aardaansluiting in de meterkast gaan
Die draad naar de meterkast is ook nog een restant van vroeger? Dat is niet meer hoe het hoort. Het centraal aardpunt moet worden gekoppeld met de groen/gele draad in de centraaldoos, als ook met de groen/gele draad van alle andere afzonderlijke eindgroepen in de barkamer (wasmachine, badkamerkachel, ofzo). Zie dat plaatje van Vonkenboer.