nightsleeper | maandag 27 maart 2017 @ 11:44 |
Ik heb dit weekend een tweede set zonnepanelen aangesloten. Het draaide een aantal uren goed, totdat de aardlekschakelaar eruit klapte. Ik heb de omvormer op een bestaande groep aangesloten waar ook andere apparaten op zitten. Het gekke is dat het ook gebeurd op momenten dat de omvormer niets aan het doen is (geen zon, pikdonker buiten) en als ik de werkschakelaar van de panelen (geintegreerd in de omvormer) uitzet. Waar kan ik het probleem het beste zoeken? Het lijkt me dat als de zon niet schijnt de omvormer nauwelijks iets doet (hooguit een beetje stroom trekken voor de wifi). Als deze niet is aangesloten is er niets aan de hand en klapt de aardlek er uit niet. Zou het een fout in de omvormer kunnen zijn? Het betreft een SMA sunnyboy 1.5. | |
Zolderkamer | maandag 27 maart 2017 @ 11:55 |
Het zou ook een fout in de aanleg kunnen zijn.. Waarom laat je het niet installeren.. het klinkt namelijk alsof je het systeem niet van voor tot achter kent en pv's zijn niet om even mee te kutten.. | |
Sjoerdfoto | maandag 27 maart 2017 @ 11:58 |
Meten is weten: hoeveel energie levert/trekt de zonnepanelenbende daadwerkelijk? Wat gebeurt er als je het op een andere groep aansluit, en beter: waarom geen aparte groep? | |
nightsleeper | maandag 27 maart 2017 @ 12:01 |
Aparte groep is wel iets dat ik graag zou willen, maar is lastig realiseerbaar omdat het ontzettend lastig is om in mijn huis extra bekabeling te trekken (zeer lage kruipruimte, halletje waar de meterkast hangt ligt beton waar je niet onder kunt). Andere groep heb ik nog op het lijstje staan, daar kwam ik vanochtend niet aan toe (er moet ook gewerkt worden). Ik heb het verbruik niet gemeten maar is dat echt relevant? Het is niet de groep die eruit klapt, echt de aardlek. | |
hottentot | maandag 27 maart 2017 @ 12:02 |
De ALS hoeft niet noodzakelijkerwijs getriggerd te worden door alleen de omvormer, het kan ook de som van alle kleine lekkages in de installatie en al haar onderdelen achter deze ALS zijn die dit veroorzaakt. | |
Ardbeg_Single_Malt | maandag 27 maart 2017 @ 12:02 |
*edit* Zo gaan we hier niet op elkaar reageren. Niet geïnteresseerd ? Blijf dan weg. Mvg, Vonkenboer [ Bericht 86% gewijzigd door Vonkenboer op 27-03-2017 12:07:03 ] | |
Revolution-NL | maandag 27 maart 2017 @ 12:05 |
Heb je een foutmelding op de omvormer? | |
blomke | maandag 27 maart 2017 @ 12:09 |
="er niet uit"? Kan je met een ohmmeter eens de weerstand tussen de polen en de metalen massa's meten? | |
Vonkenboer | maandag 27 maart 2017 @ 12:14 |
Tegenwoordig zijn vrijwel alle omvormers transformatorloos, ook wel tl modellen genoemd. Dit zijn efficiënte stille omvormers. Er kan echter een soort van capacitieve lekstroom zijn, een geïnduceerde stroom van alle zonnepanelen samen die lijkt op een lekstroom waarop de aardlekschakelaar dan reageert. Vaak worden zonnepanelen daarom geïnstalleerd op een eigen groep achter een aardlekschakelaar van 300 mA, zo voorkom je dat je aardlekschakelaar onnodig aangesproken wordt. ![]() | |
Vonkenboer | maandag 27 maart 2017 @ 12:28 |
Let wel op een aardlekschakelaar van 300 mA mag je alleen toepassen wanneer je eindgroep die je gaat gebruiken enkel en alleen voor je zonnepanelen gebruikt wordt. Dus als daarop geen gewone wandcontactdozen en lichtpunten of andere apparatuur op aangesloten wordt ! Vrees dat je toch een aparte groep moet aanleggen en daar een aardlekautomaat van B16 300mA voor moet zetten. | |
nightsleeper | maandag 27 maart 2017 @ 12:38 |
Dat ga ik doen als ik vanavond thuis ben. Maar dat treedt dan toch sowieso enkel op wanneer de panelen in de zon liggen? In de handleiding van de omvormer staat overigens dat deze geen lekstroom kan genereren en dat deze ook op een aardlekschakelaar van 30 mA kan: Ik kan de omvormer wel op een minder zwaar belaste groep zetten en deze dan aansluiten op een alamat, dan zijn er in ieder geval geen apparaten van andere groepen die er ook uitvliegen. | |
Draling | maandag 27 maart 2017 @ 13:49 |
Achter een eigen groep met eigen aardlekschakelaar van 30mA zullen ze wel bedoelen in de handleiding. Je geeft aan meer aangesloten te hebben op die groep. Trek van alle andere apparaten de stekkers er eens uit en kijk dan nog eens weer of ie er uit klapt. Grote kans dat de andere aangesloten apparaten al een kleine lekstroom hebben en dat dat samen de kleine lekstroom die de omvormer geeft net genoeg is om de aardlekschakelaar te triggeren. | |
Speekselklier | maandag 27 maart 2017 @ 15:27 |
Misschien kan een kenner het bevestigen, maar voor zover ik weet heeft de SB1500TL helemaal geen aardlekschakelaar nodig omdat jij een interne ALS heeft. LINK
| |
Speekselklier | maandag 27 maart 2017 @ 15:35 |
Kom, het is een zonnepaneel, geen kerncentrale! | |
Zolderkamer | maandag 27 maart 2017 @ 16:00 |
Dat klopt.. en het verschilt ook een beetje met de set die je hebt.. maar ik pak op het moment wel 4kw.. dat zijn nou niet echt hoeveelheden waar je mee wilt kutten.. Ik heb geen idee van een sma maar die van mij schakelt gewoon uit als het donker is.. dus dan is het vrij logisch dat ie niets doet.. Vandaar ik uit die hoek kwam.. | |
ACT-F | maandag 27 maart 2017 @ 16:12 |
Daar wil ik een kanttekening bij plaatsen. Het klopt dat klasse 1 apparaten die vast aangesloten zijn niet achter een aardlekschakelaar hoeven. Echter moet je oppassen bij moderne installaties die er van uit gaan dat je overal aardlekschakelaars gebruikt en daarom een hogere aardweerstand hebben dan de vroegere installaties. Is je aardweerstand lager dan 25V/16A = 1,56 Ohm dan kun je de aardlekschakelaar achterwege laten. Bij twijfel aardlekschakelaar gebruiken en dan bij voorkeur gelijk klasse B. Klasse B is bij mijn weten nog niet verplicht, maar raad ik sterk aan bij het gebruik van inverters omdat een inverter niet altijd een zuivere sinus geeft en bij een defect zelfs gelijkspanning op het net kan zetten. Aardlekschakelaars raken in verzadiging bij gelijkstroom waardoor ze niet meer functioneren. Daarmee is je hele installatie onbeveiligd tegen lekspanning! | |
Speekselklier | maandag 27 maart 2017 @ 16:17 |
Ah, bedoelde dat dan bij SMA met de term 'fout-gelijkstroom'? Weer wat geleerd. sma-site:
| |
nightsleeper | woensdag 29 maart 2017 @ 11:14 |
Ik heb de omvormer aan een andere groep gehangen en deze groep aan zijn eigen alamat gehangen zodat de lekstroom niet meer van meerdere groepen samen teveel kan worden. Dit lijkt het probleem te hebben opgelost. Alamat is gewoon een 30 mA model die ik nog had liggen. | |
hottentot | woensdag 29 maart 2017 @ 11:25 |
Ook getest ![]() | |
Speekselklier | woensdag 29 maart 2017 @ 12:38 |
Een SunnyBoy 1500 mag je niet 'zomaar' aan een groep hangen met andere gebruikers. Je hebt dan wel het een en ander uit te zoeken. Er liep daar al een eeder draadje over. | |
nightsleeper | woensdag 29 maart 2017 @ 14:03 |
Heb je daar een linkje van? Volgens mij mag het van de NEN sinds kort wel (eerst was de max veel lager). Is dat iets dat ze vanuit SMA voorschrijven? Daar kan ik niets over vinden. | |
Speekselklier | woensdag 29 maart 2017 @ 15:08 |
Het mag sinds kort wel, mits je bekabeling voldoet. Voorheen mocht het helemaal niet. Het is dus niet even de omvormer van de ene naar de andere groep verplaatsen zonder nadenken. LINK Je omvormer kan maximaal 6A leveren. Vanuit het net wordt er maximaal 16A aan de groep geleverd. In totaal kan er dus 22A worden geleverd. De dikte van de bedrading, lengte en de kwaliteit van je lasdoppen moet geschikt zijn voor het nieuwe vermogen. Vroeger mocht je max 500W (2A) op een groep invoeden zonder iets te controleren en daarboven mocht het helemaal niet. Nu mag het dus wel als je bedrading voldoet. 6A voeden en een brand door een overbelaste lasdop is dus een flinke discussie met de verzkering. En als meer mensen zonnepanelen hebben komt er een moment dat de schade-expert standaard naar deze aansluiting kijkt. [ Bericht 7% gewijzigd door Speekselklier op 29-03-2017 15:21:57 ] | |
nightsleeper | woensdag 29 maart 2017 @ 17:33 |
Maar het totale vermogen door de kabel kan toch enkel boven de 16A uitkomen als ik nog apparaten na de omvormer aansluit? Anders zou een apparaat wel meer dan 16A kunnen vragen, maar zou daarbij maximaal 16A van het lichtnet en 6A van de omvormer kunnen komen. De kabel wordt hierdoor niet zwaarder belast. | |
Speekselklier | woensdag 29 maart 2017 @ 19:34 |
Bij mij staan alle verbruikers parralel tussen N en L1. Er is dus geen voor en na. Verbruikers vragen geen stroom van Links of Rechts maar gewoon stroom. | |
ACT-F | woensdag 29 maart 2017 @ 20:06 |
Je omvormer zit achter een groep waar ook verbruikers zitten. Er is dus voeding vanuit het net begrensd op 16A door de eindgroep. En er is een omvormer die nog eens stroom kan leveren waarvan de vraag is waar die naar toe gaat. Als er geen verbruik is gaat al het stroom terug het net in. Is er wel verbruik dan is de grens 16A van het net + de maximale stroom die de omvormer kan leveren. In theorie kan dat flink oplopen als het een grote omvormer is. Daarom vind ik dat een omvormer verplicht apart moet worden aangesloten. Als het aan mij ligt moet een omvormer behandeld worden als netstroom, dus vast aangesloten met een lastscheider. Vervolgens met een aardlekschakelaar indien de aardweerstand hoger is dan 1,56 Ohm of als de omvormer niet de beveiligingen heeft zoals een klasse B aardlekschakelaar. Daarna een automaat van 16A. Aan de gelijkstroomzijde vanaf de panelen zou ik een DC-geschikte kortsluitschakelaar installeren voor calamiteiten zodat beide draden met aarde worden verbonden. Daardoor loopt er veel stroom, maar is er zeer weinig spanning. Vooral bij brand is dat prettiger blussen. | |
Ivo1985 | woensdag 29 maart 2017 @ 23:14 |
Er is simpelweg een voedingsmogelijkheid van (aanzienlijk) meer dan 16A, dus kan er op delen van de installatie ook een stroom lopen van meer dan 16A. Dit terwijl de componenten waar de installatie uit bestaat vrijwel allemaal zijn getest en goedgekeurd voor een stroom van 16A en niet 16A plus wat extra van de PV-installatie. |