cvboer2 | vrijdag 11 september 2015 @ 20:14 |
Ik had al een tijdje het idee dat de mv niet optimaal werkte. Gisteren kon ik van een collega airflowmeter lenen. In de badkamer kwam ik niet verder dan 5,5 m3/h... ![]() Als laatste de mv-box ook maar vervangen voor een beter merk, gelijk ook maar een afstandbediening in de badkamer gemonteerd. Morgen alleen de box netjes aansluiten. ik maak er nog een stukje spiralobuis tussen. Genoeg geluld, foto's. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bijvlagenzinvol | vrijdag 11 september 2015 @ 23:09 |
Handige meter. ![]() | |
RC2 | zaterdag 12 september 2015 @ 09:51 |
Zelf inregelen gaat vast niet zonder zo'n dure meter? | |
klipper | zaterdag 12 september 2015 @ 10:42 |
Een kleine ¤400 is niet duur voor een bedrijf. | |
Makrolon | zaterdag 12 september 2015 @ 10:46 |
Maar voor iemand 'zelf' wel... | |
RC2 | zaterdag 12 september 2015 @ 12:09 |
Wel als je het zelf thuis wilt doen. | |
#ANONIEM | zaterdag 12 september 2015 @ 12:09 |
Wat meet je met zo'n ding precies? | |
Bijvlagenzinvol | zaterdag 12 september 2015 @ 12:10 |
De luchtstroom, dus hoeveel m3 lucht er per uur afgezogen wordt. CVboer2 ging dus van 5,5m3 naar 75m3 | |
#ANONIEM | zaterdag 12 september 2015 @ 12:14 |
Dus hoe hard het waait in huis? ![]() | |
Bijvlagenzinvol | zaterdag 12 september 2015 @ 12:16 |
Zoiets ja, maar dan meer hoe snel de lucht ververst wordt. Een potdicht huis wil je niet hebben. ![]() | |
#ANONIEM | zaterdag 12 september 2015 @ 12:17 |
Ha, grappig. ![]() | |
Resistor | zaterdag 12 september 2015 @ 12:24 |
Hoezo stukje onzorgvuldigheid van de installateur? Want waarschijnlijk werkt de motorloze afzuigkap nu een stuk minder omdat alle lucht nu uit de badkamer getrokken wordt. Ik heb het hier gewoon op gevoel gedaan, klep in de badkamer wat verder dicht gezet omdat ik het koud had na het douchen (van 4 naar 3), die in het plafond van de keuken wat verder open (van 4 naar 5), en die op de box zelf in de berging ook wat verder open (van 2 naar 3) Buren klagen dat de afzuigkap niet doet wat hij moet doen, ik kon er gewoon een stuk keukenpapier tegen plakken, zo goed zoog hij (en waarschijnlijk nog steeds) | |
Fer | zaterdag 12 september 2015 @ 13:13 |
waarom moet die unit alles via een enkele slang aanzuigen? | |
klipper | zaterdag 12 september 2015 @ 13:50 |
Normaal gesproken wordt de badkamer ingesteld op zo'n 50m3 per uur, dus ja onzorgvuldig van de installateur. Motorloze afzuigkappen zijn pas ondingen, zijn vaak kaar een fractie goedkoper dan de motor variant maar in gebruik waardeloos. Hoewel veel motor gestuurde afzuigkappen zijn natuurlijk net zo waardeloos. Als je er 1 met een motor neemt moet je natuurlijk wel een goeie nemen, 350 m3 is dan toch wel aan de lage kant. | |
klipper | zaterdag 12 september 2015 @ 13:57 |
Maar dat zei ik dan ook niet. ( TS heeft deze ook via het bedrijf geleend) Wat wel vreemd is dat bij veel woningen de ventilatie niet of nauwelijks ingeregeld is door de installateur ondanks de lage kostprijs, helaas ook bij nieuwbouw. | |
#ANONIEM | zaterdag 12 september 2015 @ 14:04 |
Mag ik aannemen dat de badkamerdeur openstond op het moment van meten? Of is die deur van onderen afgezaagd of zit er zelfs een rooster in, die speciaale roosters wel te verstaan. | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 21:43 |
Niet als je het goed wil doen. | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 21:47 |
Ik heb ook nummers op de ventielen staan. Alleen komt dat hier niet echt uit. Stand 4 is net te weinig, 5 is net teveel. Het gaat erom dat iedere ruimte optimaal staat ingesteld. Daarnaast gebruikt niet iedereen zijn mv op de juiste wijze. Stand 1 is de afwezigheidsstand, 2 is voor aanwezigheid en 3 is voor koken en douchen. Na het douchen/koken een half uur tot een uur na laten draaien. [ Bericht 8% gewijzigd door cvboer2 op 12-09-2015 22:04:38 ] | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 21:49 |
De vorige box had maar 1 ingang, vandaar dat alles via 1 buis gaat. De huidige heeft er meer. | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 21:56 |
Hier is het door mijn collega uitgerekend naar de grootte van de ruimte: Keuken, 75 m3/h, Douche 73 m3/h, wc 35 m3/h en de wasmachineruimte 25 m3/h. De afzuigkap doet zo'n 450 m3/h. | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 21:58 |
Er zit een kier onder de deur. Die is zodanig van formaat dat er in de badkamer een onderdruk ontstaat. De spiegel beslaat dus niet. ![]() | |
#ANONIEM | zaterdag 12 september 2015 @ 23:03 |
Als toch niks beslaat of condens is wat is er dan mis, en als je hem hoger zet zou die spleet, kier, dan niet gaan fluiten? | |
cvboer2 | zaterdag 12 september 2015 @ 23:14 |
Geen last van fluitgeluiden. Kwestie van goed uitrekenen. ![]() | |
klipper | zaterdag 12 september 2015 @ 23:49 |
Maar dan is je afzuigkap niet motorloos, anders klopt de som van de afzuighoeveelheden niet. | |
cvboer2 | zondag 13 september 2015 @ 08:32 |
Dat is hij ook niet, die heeft zijn eigen motor. | |
ueberduitser | zondag 13 september 2015 @ 22:25 |
Best leuk dit allemaal en mooie getallen, maar dit is alleen afvoer. Waar is het component toevoer en hoe ziet bijvoorbeeld het ventilatiestroomschema er uit? | |
Juup© | zondag 13 september 2015 @ 22:29 |
Mag ik de airflowmeter even een middag lenen? ![]() Hier klopt het ook voor geen meter, en ik denk er al enige tijd over om een afm te huren ergens, maar geen enkel bedrijf in de buurt verhuurd zo'n ding ![]() | |
CafeRoker | zondag 13 september 2015 @ 22:30 |
Zit zo'n ding niet doodsimpel in elkaar? Lijkt me wel een leuk dhz projectje. edit; een luchtmassameter voor een auto zie ik al voor een tientje op MP staan. De 75m3/h is ongeveer gelijk aan wat ik met snel googlen zie dat een auto aanzuigt dus volgens mij zou je daarmee een heel eind moeten komen. [ Bericht 11% gewijzigd door CafeRoker op 13-09-2015 22:44:50 ] | |
cvboer2 | zondag 13 september 2015 @ 22:36 |
Voor de toevoer heb ik roosters boven de ramen, die staan altijd open. Even voor alle duidelijkheid, ik heb de berekening niet zelf uitgevoerd, dat heeft mijn collega gedaan, ik ben geen ventilatiespecialist. ![]() | |
cvboer2 | zondag 13 september 2015 @ 22:40 |
Ik heb het apparaat geleend van een collega, die doet alleen onderhoud, inregelen en poederreiniging van mv kanalen. Ik ben daar niet in geschoold, hij wel. | |
Juup© | zondag 13 september 2015 @ 22:44 |
![]() | |
Nixxor | zondag 13 september 2015 @ 22:45 |
Ik zat hetzelfde te denken, volgens mij is het een anemometer met een trechter erop. Met bijvoorbeeld een goedkope van ebay http://www.ebay.nl/itm/LC(...)?hash=item3ab18cc8d1 en een trechter moet zoiets toch te knutselen zijn? Je zult niet de nauwkeurigheid hebben van een professionele zoals cvboer2 had, maar je kan in ieder geval iets meten, ipv je hand voor het roostertje houden ![]() | |
cvboer2 | zondag 13 september 2015 @ 22:52 |
Laat maar komen, die zelfbouw projectjes. ![]() | |
CafeRoker | zondag 13 september 2015 @ 22:54 |
dat gaat zeker gebeuren. Ik ben net verhuisd naar een woning met mechanische ventilatie, en volgens mij is dat ding nooit onderhouden. Eerst ff schilderen en volgende maand neem ik de soldeerbout ter hand ![]() | |
Juup© | zondag 13 september 2015 @ 22:54 |
Hou dan een (vogel)veer voor de afzuiging, misschien we net zo nauwkeurig ![]() | |
#ANONIEM | woensdag 16 september 2015 @ 01:28 |
Hoeveel watt geeft een mens nog eens af in huis, was dat niet 35 dacht ik? Hoeveel vocht produceert een mens nog eens per dag, dacht rond de 2 ltr? Jij bent haast nooit thuis, als ik het geloven mag, dus het meeste vocht laat je elders toch dan. Wat wil je eigenlijk heel de warmte die je opwekt meteen laten afzuigen? Nou denk niet dat ik van mening ben dat je alles potdicht moet houden hoor! Maar als het toch goed is, althans? Ik merk ook dat het vochtig is buiten hoor, en dan zijn ze hier ook nog flink wat bomen aan het rooien, die drinken dan geen water meer helaas. |