abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
  vrijdag 11 september 2015 @ 20:14:26 #1
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156007362
Ik had al een tijdje het idee dat de mv niet optimaal werkte. Gisteren kon ik van een collega airflowmeter lenen. In de badkamer kwam ik niet verder dan 5,5 m3/h... :{ Uiteindelijk het probleem wel gevonden, stukje onzorgvuldigheid van de installateur.
Als laatste de mv-box ook maar vervangen voor een beter merk, gelijk ook maar een afstandbediening in de badkamer gemonteerd.

Morgen alleen de box netjes aansluiten. ik maak er nog een stukje spiralobuis tussen.
Genoeg geluld, foto's. :P







Share your talent, move the world.
pi_156013385
Handige meter. :Y
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  zaterdag 12 september 2015 @ 09:51:57 #3
23384 RC2
Not me, broken when i got here
pi_156019116
Zelf inregelen gaat vast niet zonder zo'n dure meter?
Who wants to live forever anyway...
pi_156019638
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 09:51 schreef RC2 het volgende:
Zelf inregelen gaat vast niet zonder zo'n dure meter?
Een kleine ¤400 is niet duur voor een bedrijf.
pi_156019700
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 10:42 schreef klipper het volgende:

[..]

Een kleine ¤400 is niet duur voor een bedrijf.
Maar voor iemand 'zelf' wel...
  zaterdag 12 september 2015 @ 12:09:09 #6
23384 RC2
Not me, broken when i got here
pi_156020958
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 10:42 schreef klipper het volgende:

[..]

Een kleine ¤400 is niet duur voor een bedrijf.
Wel als je het zelf thuis wilt doen.
Who wants to live forever anyway...
pi_156020976
Wat meet je met zo'n ding precies?
pi_156020999
quote:
4s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:09 schreef Leonos het volgende:
Wat meet je met zo'n ding precies?
De luchtstroom, dus hoeveel m3 lucht er per uur afgezogen wordt. CVboer2 ging dus van 5,5m3 naar 75m3
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_156021087
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:10 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

De luchtstroom, dus hoeveel m3 lucht er per uur afgezogen wordt. CVboer2 ging dus van 5,5m3 naar 75m3
Dus hoe hard het waait in huis? :D
pi_156021117
quote:
4s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:14 schreef Leonos het volgende:
Dus hoe hard het waait in huis? :D
Zoiets ja, maar dan meer hoe snel de lucht ververst wordt. Een potdicht huis wil je niet hebben. :D
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_156021134
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:16 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Zoiets ja, maar dan meer hoe snel de lucht ververst wordt. Een potdicht huis wil je niet hebben. :D
Ha, grappig. :P
pi_156021293
Hoezo stukje onzorgvuldigheid van de installateur? Want waarschijnlijk werkt de motorloze afzuigkap nu een stuk minder omdat alle lucht nu uit de badkamer getrokken wordt.

Ik heb het hier gewoon op gevoel gedaan, klep in de badkamer wat verder dicht gezet omdat ik het koud had na het douchen (van 4 naar 3), die in het plafond van de keuken wat verder open (van 4 naar 5), en die op de box zelf in de berging ook wat verder open (van 2 naar 3)

Buren klagen dat de afzuigkap niet doet wat hij moet doen, ik kon er gewoon een stuk keukenpapier tegen plakken, zo goed zoog hij (en waarschijnlijk nog steeds)
Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.
pi_156022216
waarom moet die unit alles via een enkele slang aanzuigen?
.
pi_156022985
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:24 schreef Resistor het volgende:
Hoezo stukje onzorgvuldigheid van de installateur? Want waarschijnlijk werkt de motorloze afzuigkap nu een stuk minder omdat alle lucht nu uit de badkamer getrokken wordt.

Ik heb het hier gewoon op gevoel gedaan, klep in de badkamer wat verder dicht gezet omdat ik het koud had na het douchen (van 4 naar 3), die in het plafond van de keuken wat verder open (van 4 naar 5), en die op de box zelf in de berging ook wat verder open (van 2 naar 3)

Buren klagen dat de afzuigkap niet doet wat hij moet doen, ik kon er gewoon een stuk keukenpapier tegen plakken, zo goed zoog hij (en waarschijnlijk nog steeds)
Normaal gesproken wordt de badkamer ingesteld op zo'n 50m3 per uur, dus ja onzorgvuldig van de installateur.

Motorloze afzuigkappen zijn pas ondingen, zijn vaak kaar een fractie goedkoper dan de motor variant maar in gebruik waardeloos.
Hoewel veel motor gestuurde afzuigkappen zijn natuurlijk net zo waardeloos.
Als je er 1 met een motor neemt moet je natuurlijk wel een goeie nemen, 350 m3 is dan toch wel aan de lage kant.
pi_156023120
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:09 schreef RC2 het volgende:

[..]

Wel als je het zelf thuis wilt doen.
Maar dat zei ik dan ook niet. ( TS heeft deze ook via het bedrijf geleend)
Wat wel vreemd is dat bij veel woningen de ventilatie niet of nauwelijks ingeregeld is door de installateur ondanks de lage kostprijs, helaas ook bij nieuwbouw.
pi_156023239
Mag ik aannemen dat de badkamerdeur openstond op het moment van meten?
Of is die deur van onderen afgezaagd of zit er zelfs een rooster in, die speciaale roosters wel te verstaan.
  zaterdag 12 september 2015 @ 21:43:52 #17
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156035435
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 09:51 schreef RC2 het volgende:
Zelf inregelen gaat vast niet zonder zo'n dure meter?
Niet als je het goed wil doen.
Share your talent, move the world.
  zaterdag 12 september 2015 @ 21:47:37 #18
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156035568
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 12:24 schreef Resistor het volgende:
Hoezo stukje onzorgvuldigheid van de installateur? Want waarschijnlijk werkt de motorloze afzuigkap nu een stuk minder omdat alle lucht nu uit de badkamer getrokken wordt.

Ik heb het hier gewoon op gevoel gedaan, klep in de badkamer wat verder dicht gezet omdat ik het koud had na het douchen (van 4 naar 3), die in het plafond van de keuken wat verder open (van 4 naar 5), en die op de box zelf in de berging ook wat verder open (van 2 naar 3)

Buren klagen dat de afzuigkap niet doet wat hij moet doen, ik kon er gewoon een stuk keukenpapier tegen plakken, zo goed zoog hij (en waarschijnlijk nog steeds)
Ik heb ook nummers op de ventielen staan. Alleen komt dat hier niet echt uit. Stand 4 is net te weinig, 5 is net teveel. Het gaat erom dat iedere ruimte optimaal staat ingesteld. Daarnaast gebruikt niet iedereen zijn mv op de juiste wijze. Stand 1 is de afwezigheidsstand, 2 is voor aanwezigheid en 3 is voor koken en douchen. Na het douchen/koken een half uur tot een uur na laten draaien.

[ Bericht 8% gewijzigd door cvboer2 op 12-09-2015 22:04:38 ]
Share your talent, move the world.
  zaterdag 12 september 2015 @ 21:49:05 #19
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156035627
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 13:13 schreef Fer het volgende:
waarom moet die unit alles via een enkele slang aanzuigen?
De vorige box had maar 1 ingang, vandaar dat alles via 1 buis gaat. De huidige heeft er meer.
Share your talent, move the world.
  zaterdag 12 september 2015 @ 21:56:44 #20
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156035894
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 13:50 schreef klipper het volgende:

[..]

Normaal gesproken wordt de badkamer ingesteld op zo'n 50m3 per uur, dus ja onzorgvuldig van de installateur.

Motorloze afzuigkappen zijn pas ondingen, zijn vaak kaar een fractie goedkoper dan de motor variant maar in gebruik waardeloos.
Hoewel veel motor gestuurde afzuigkappen zijn natuurlijk net zo waardeloos.
Als je er 1 met een motor neemt moet je natuurlijk wel een goeie nemen, 350 m3 is dan toch wel aan de lage kant.
Hier is het door mijn collega uitgerekend naar de grootte van de ruimte:
Keuken, 75 m3/h, Douche 73 m3/h, wc 35 m3/h en de wasmachineruimte 25 m3/h. De afzuigkap doet zo'n 450 m3/h.
Share your talent, move the world.
  zaterdag 12 september 2015 @ 21:58:29 #21
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156035958
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 14:04 schreef john2406 het volgende:
Mag ik aannemen dat de badkamerdeur openstond op het moment van meten?
Of is die deur van onderen afgezaagd of zit er zelfs een rooster in, die speciaale roosters wel te verstaan.
Er zit een kier onder de deur. Die is zodanig van formaat dat er in de badkamer een onderdruk ontstaat. De spiegel beslaat dus niet. :)
Share your talent, move the world.
pi_156037631
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 21:58 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Er zit een kier onder de deur. Die is zodanig van formaat dat er in de badkamer een onderdruk ontstaat. De spiegel beslaat dus niet. :)
Als toch niks beslaat of condens is wat is er dan mis, en als je hem hoger zet zou die spleet, kier, dan niet gaan fluiten?
  zaterdag 12 september 2015 @ 23:14:58 #23
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156037930
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 23:03 schreef john2406 het volgende:

[..]

Als toch niks beslaat of condens is wat is er dan mis, en als je hem hoger zet zou die spleet, kier, dan niet gaan fluiten?
Geen last van fluitgeluiden. Kwestie van goed uitrekenen. :P
Share your talent, move the world.
pi_156038731
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 21:56 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Hier is het door mijn collega uitgerekend naar de grootte van de ruimte:
Keuken, 75 m3/h, Douche 73 m3/h, wc 35 m3/h en de wasmachineruimte 25 m3/h. De afzuigkap doet zo'n 450 m3/h.
Maar dan is je afzuigkap niet motorloos, anders klopt de som van de afzuighoeveelheden niet.
  zondag 13 september 2015 @ 08:32:33 #25
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156042461
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 september 2015 23:49 schreef klipper het volgende:

[..]

Maar dan is je afzuigkap niet motorloos, anders klopt de som van de afzuighoeveelheden niet.
Dat is hij ook niet, die heeft zijn eigen motor.
Share your talent, move the world.
  zondag 13 september 2015 @ 22:25:45 #26
245087 ueberduitser
grootgrondbezitter
pi_156064101
Best leuk dit allemaal en mooie getallen, maar dit is alleen afvoer. Waar is het component toevoer en hoe ziet bijvoorbeeld het ventilatiestroomschema er uit?
pi_156064310
Mag ik de airflowmeter even een middag lenen? :P
Hier klopt het ook voor geen meter, en ik denk er al enige tijd over om een afm te huren ergens, maar geen enkel bedrijf in de buurt verhuurd zo'n ding :'(
pi_156064421
quote:
99s.gif Op zondag 13 september 2015 22:29 schreef Juup© het volgende:
Mag ik de airflowmeter even een middag lenen? :P
Hier klopt het ook voor geen meter, en ik denk er al enige tijd over om een afm te huren ergens, maar geen enkel bedrijf in de buurt verhuurd zo'n ding :'(
Zit zo'n ding niet doodsimpel in elkaar? Lijkt me wel een leuk dhz projectje.

edit; een luchtmassameter voor een auto zie ik al voor een tientje op MP staan. De 75m3/h is ongeveer gelijk aan wat ik met snel googlen zie dat een auto aanzuigt dus volgens mij zou je daarmee een heel eind moeten komen.

[ Bericht 11% gewijzigd door CafeRoker op 13-09-2015 22:44:50 ]
  zondag 13 september 2015 @ 22:36:15 #29
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156064682
quote:
0s.gif Op zondag 13 september 2015 22:25 schreef ueberduitser het volgende:
Best leuk dit allemaal en mooie getallen, maar dit is alleen afvoer. Waar is het component toevoer en hoe ziet bijvoorbeeld het ventilatiestroomschema er uit?
Voor de toevoer heb ik roosters boven de ramen, die staan altijd open. Even voor alle duidelijkheid, ik heb de berekening niet zelf uitgevoerd, dat heeft mijn collega gedaan, ik ben geen ventilatiespecialist. ;)
Share your talent, move the world.
  zondag 13 september 2015 @ 22:40:34 #30
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_156064871
quote:
99s.gif Op zondag 13 september 2015 22:29 schreef Juup© het volgende:
Mag ik de airflowmeter even een middag lenen? :P
Hier klopt het ook voor geen meter, en ik denk er al enige tijd over om een afm te huren ergens, maar geen enkel bedrijf in de buurt verhuurd zo'n ding :'(
Ik heb het apparaat geleend van een collega, die doet alleen onderhoud, inregelen en poederreiniging van mv kanalen. Ik ben daar niet in geschoold, hij wel.
Share your talent, move the world.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')