Simpele kwestie: Ik zou omwille van de flexibiliteit en diameter van de kabel mijn wandlampjes (10 stuks, 230V) in de tuin willen aansluiten met 2x1,5 XMVK. Deze kabel is dus niet alleen dunner dan de gebruikelijke 2,5 kwadraat, maar ook nog eens ongeaard.

Een rondje Google levert enkel (ongetwijfeld goedbedoelde) adviezen en waarschuwingen op. Naast een hoop onzin en broodje aap verhalen.Ik weet voldoende van elektriciteit en aarding, maar ben niet zo enorm op de hoogte van de regels buitenshuis. De armaturen die ik gebruik zijn van aluminium/glas en zijn niet dubbel geïsoleerd. Bovendien hebben ze drie aansluitklemmen, dus mét aarde. Ik lees echter ergens dat het niet verplicht is om spatwaterdichte (IP-zoveel) buitenlampen te aarden. Deze exemplaren zijn waterdicht, dus blijft de simpele vraag:

Mag ik mijn buitenlampen ongeaard aansluiten?

Mijn enige logica zou zijn: Als het niet mag, waarom verkopen ze dan in vredesnaam ongeaarde buitenkabel?
pi_153998646
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 10:02 schreef roberthoman het volgende:
De armaturen die ik gebruik zijn van aluminium/glas en zijn niet dubbel geïsoleerd. Bovendien hebben ze drie aansluitklemmen, dus mét aarde.
Metalen behuizing, dus lijkt me dat aarding verplicht is.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_153998809
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 10:12 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Metalen behuizing, dus lijkt me dat aarding verplicht is.
Mijn gezond verstand en 90% van het internet zijn het met je eens, maar om diverse redenen sluit ik die paar lampjes liever aan met een zo dun mogelijke kabel. Als twee-aderige, dunnere XMVK toegestaan is, ga ik die ook echt gebruiken.

Even puur technisch: De combinatie van regenwater, metaal en 230V is in principe een geweldig recept voor ongewenst vuurwerk. In dit specifieke geval is dat risico vrijwel uitgesloten. Vandaar dat ik vanuit mezelf dat spul wel ongeaard durf aan te sluiten. Ik wil bij dit soort zaken echter geen regels overtreden. Als het dus echt niet mag is, pak ik gewoon 3x1,5.
pi_153998889
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 10:22 schreef roberthoman het volgende:
Als het dus echt niet mag is, pak ik gewoon 3x1,5.
Ik weet niet beter dan dat als er een aarde aansluiting opzit, je die ook dient aan te sluiten. :)

Bouw ze anders om naar 12V ofzo.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_154002152
Waarom wil je liever 2x1,5? dikte kabel? goedkoper? nog wat van hebben liggen?
pi_154002810
Dubbel geïsoleerde buitenlampen hebben geen aarding nodig, maar die heb ik nog nooit in metalen uitvoeringen gezien, de rest van de lampen heeft die wel nodig.

Daarnaast scheelt van Twenkaplus xmvk het maar 0,3 mm in doorsnede van de kabel of je 2x1,5mm2 of 3x1,5mm2 gebruikt, dus het argument van dunner vind ik onzin.

Het gaat om je veiligheid, niet lopen kloten dus.

En eigenlijk dien je 3x2,5 te gebruiken want de nul en de aarde moeten bij een vast aansluiting 2,5mm2 zijn, en die kabel is maar 1,2mm dikker dan de 2x1,5mm2

Gaat nergens om dit.

[ Bericht 12% gewijzigd door hottentot op 02-07-2015 13:30:48 ]
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_154005151
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 13:25 schreef hottentot het volgende:
Dubbel geïsoleerde buitenlampen hebben geen aarding nodig, maar die heb ik nog nooit in metalen uitvoeringen gezien, de rest van de lampen heeft die wel nodig.

Daarnaast scheelt van Twenkaplus xmvk het maar 0,3 mm in doorsnede van de kabel of je 2x1,5mm2 of 3x1,5mm2 gebruikt, dus het argument van dunner vind ik onzin.

Het gaat om je veiligheid, niet lopen kloten dus.

En eigenlijk dien je 3x2,5 te gebruiken want de nul en de aarde moeten bij een vast aansluiting 2,5mm2 zijn, en die kabel is maar 1,2mm dikker dan de 2x1,5mm2

Gaat nergens om dit.
Het gaat me niet zozeer om de diameter en flexibiliteit van de kabel maar van de individuele aders. Ik wil de lampen onderling doorlussen, dus zonder dozen/lassen. Zes van die 2,5mm2 draden in een lamp prutsen is echt een hels karwei, zeker gezien de krappe ruimte die ik in die dingen heb. Vandaar dat die 2x1,5mm2 zo aanlokkelijk leek. Dat spul buig je veel makkelijker in de gewenste hoeken en gaten en met het ontbreken van de aarde zou het nog eenvoudiger worden.

Uiteraard gebruik ik voor buiten normaal gesproken de gebruikelijke 3x2,5 XMVK maar volgens de NEN1010 hóeft het niet bij gebruik van kabels. Ik denk dat ik het grote aarde-mysterie dan maar voor lief neem, maar de boel wel aan ga sluiten met 3x1,5 kabel.

[ Bericht 2% gewijzigd door roberthoman op 02-07-2015 15:13:45 ]
pi_154005611
...
pi_154008627
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 14:57 schreef roberthoman het volgende:

[..]

Het gaat me niet zozeer om de diameter en flexibiliteit van de kabel maar van de individuele aders. Ik wil de lampen onderling doorlussen, dus zonder dozen/lassen. Zes van die 2,5mm2 draden in een lamp prutsen is echt een hels karwei, zeker gezien de krappe ruimte die ik in die dingen heb. Vandaar dat die 2x1,5mm2 zo aanlokkelijk leek. Dat spul buig je veel makkelijker in de gewenste hoeken en gaten en met het ontbreken van de aarde zou het nog eenvoudiger worden.

Uiteraard gebruik ik voor buiten normaal gesproken de gebruikelijke 3x2,5 XMVK maar volgens de NEN1010 hóeft het niet bij gebruik van kabels. Ik denk dat ik het grote aarde-mysterie dan maar voor lief neem, maar de boel wel aan ga sluiten met 3x1,5 kabel.
Beter 3x1,5 dan 2x2,5 in mijn beleving.

Het gaat niet alleen om je eigen veiligheid, maar over 6 jaar grijpt een neefje in de lamp en zit er wel iets fout, de kans is klein maar niet verwaarloosbaar, zijn er genoeg die een klap op hun vingers krijgen van een lamp.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  Moderator donderdag 2 juli 2015 @ 18:10:13 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_154010101
Als je de kabel in de grond gaat leggen moet het sowieso een 2x2,5 mm² Ymvk-As kabel zijn !
Die is voorzien van een aardscherm. Xmvk en Ymvk mag je niet zo in de grond verwerken !
pi_154023785
quote:
0s.gif Op donderdag 2 juli 2015 18:10 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je de kabel in de grond gaat leggen moet het sowieso een 2x2,5 mm² Ymvk-As kabel zijn !
Die is voorzien van een aardscherm. Xmvk en Ymvk mag je niet zo in de grond verwerken !
Het gaat op 1,5 meter hoogte tegen een schutting, zover was ik al wel met mijn kabelonderzoek :-)

Kleine update, met meteen mijn excuses voor deze achteraf zinloze vraag: Ik kreeg gisteravond pas de bewuste armaturen onder ogen en binnen een seconde zag ik tot mijn verrassing het allesbepalende icoontje op de doos: DUBBEL GEÏSOLEERD! Heb ze meteen uit elkaar gesloopt en inderdaad bevindt het complete elektrische gedeelte zich in een afgesloten kunststof compartiment met rubberen afdichting. Contact tussen spanningsvoerende delen en de aluminium behuizing is volslagen onmogelijk, zelfs als de lamp halfvol water zou komen te staan.

Met andere woorden, 2x1,5mm2 is gewoon mogelijk én toegestaan!

Mannen, bedankt voor het meedenken!