abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_152415505
Ik gebruik ipmitool om sensors uit te lezen, maar ik zie dat veel waardes niet veranderen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# ipmitool sdr type Temperature
System Amb Temp  | 05h | ok  | 64.1 | 26 degrees C
CPU Temp         | 97h | ok  | 65.1 | 30 degrees C
PCI Ambient Temp | 0Dh | ok  | 66.1 | 33 degrees C
Rear DIMM Amb Te | 1Bh | ok  | 66.2 | 36 degrees C
DIMM3A Temp      | 91h | ok  | 66.3 | 32.50 degrees C
DIMM2C Temp      | 92h | ns  | 66.4 | No Reading
DIMM1E Temp      | 93h | ns  | 66.5 | No Reading
DIMM6B Temp      | 94h | ns  | 66.6 | No Reading
DIMM5D Temp      | 95h | ns  | 66.7 | No Reading
DIMM4F Temp      | 96h | ns  | 66.8 | No Reading
#

Ik draai een CPU stress voor 10 minuten, maar de temperatuur blijft hetzelfde. Idem voor Fan RPM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# ipmitool sdr type Fan
Fan1 Front Rotor | 10h | ok  | 29.1 | 5995.20 RPM
Fan1 Rear Rotor  | 11h | ok  | 29.2 | 4796.16 RPM
Fan2 Front Rotor | 12h | ok  | 29.3 | 5995.20 RPM
Fan2 Rear Rotor  | 13h | ok  | 29.4 | 4796.16 RPM
Fan3 Front Rotor | 14h | ok  | 29.5 | 5995.20 RPM
Fan3 Rear Rotor  | 15h | ok  | 29.6 | 4702.12 RPM
Fan4 Front Rotor | 16h | ok  | 29.7 | 5848.98 RPM
Fan4 Rear Rotor  | 17h | ok  | 29.8 | 4796.16 RPM
#

Iemand enig idee waardoor dit klopt of hoe ik het kan oplossen?
  vrijdag 8 mei 2015 @ 23:01:32 #2
370487 Hallmark
Geverifieerde account
pi_152418304
Wat voor hardware is dit?

Als zelfs die fan speeds niet veranderen, dan vraag ik me ten zeerste af of de hardware wel fatsoenlijk IPMI ondersteunt.

Over welk OS hebben we het trouwens? Gewoon Linux?
Geinspireerd door historische gebeurtenissen en karakters. Dit werk van fictie was ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door een multicultureel team van verschillende religies en geloven.
pi_152418984
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 mei 2015 23:01 schreef Hallmark het volgende:
Wat voor hardware is dit?

Als zelfs die fan speeds niet veranderen, dan vraag ik me ten zeerste af of de hardware wel fatsoenlijk IPMI ondersteunt.

Over welk OS hebben we het trouwens? Gewoon Linux?
HP DL120 G6. CentOS 6.6 x86_64.

Server heeft een KVM module (ILO) gebaseerd op IPMI.
  vrijdag 8 mei 2015 @ 23:25:18 #4
370487 Hallmark
Geverifieerde account
pi_152419237
Als ik dit een beetje Google, dan ondersteunt dat ding niet standaard IPMI.

Je moet een "hp-health" package installeren, geen idee of deze voor jouw versie van CentOS te krijgen is: http://h30499.www3.hp.com(...)5431885#.VU0pG-wgGrU
Geinspireerd door historische gebeurtenissen en karakters. Dit werk van fictie was ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door een multicultureel team van verschillende religies en geloven.
pi_152421787
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 mei 2015 23:25 schreef Hallmark het volgende:
Als ik dit een beetje Google, dan ondersteunt dat ding niet standaard IPMI.

Je moet een "hp-health" package installeren, geen idee of deze voor jouw versie van CentOS te krijgen is: http://h30499.www3.hp.com(...)5431885#.VU0pG-wgGrU
Thanks!

Geinstalleerd, maar ook deze tool laat constant 30C zien, terwijl lm_sensors wel de juiste temperaturen laat zien. Pfff :(

1
2
3
4
5
6
7
8
# hplog -t
ID     TYPE        LOCATION      STATUS    CURRENT  THRESHOLD
 1  Basic Sensor Ambient         Normal    80F/ 27C 107F/ 42C
 2  Basic Sensor CPU (1)         Normal    86F/ 30C 177F/ 81C
 3  Basic Sensor System Board    Normal    93F/ 34C 143F/ 62C
 4  Basic Sensor System Board    Normal    96F/ 36C 152F/ 67C
 5  Basic Sensor System Board    Normal    91F/ 33C 188F/ 87C
#

Terwijl lm_sensors tijdens het CPU stressen wel hogere waardes laat zien:
1
2
3
4
5
6
# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +47.0°C  (high = +89.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:      +41.0°C  (high = +89.0°C, crit = +105.0°C)
#
pi_152426063
Geen ervaring met ipmitool, maar laat ipmitool de waardes zien en exit daarna naar de prompt? Dan zou je het process kunnen volgen dmv "watch ipmitool sdr type Temperature".

[ Bericht 25% gewijzigd door #ANONIEM op 09-05-2015 10:53:41 ]
pi_152431207
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 mei 2015 10:51 schreef Stratocruiser het volgende:
Geen ervaring met ipmitool, maar laat ipmitool de waardes zien en exit daarna naar de prompt? Dan zou je het process kunnen volgen dmv "watch ipmitool sdr type Temperature".
Al gedaan :) waardes veranderen niet, behalve de voltage van DDR die varierd tussen 1.50 en 1.55V.

Temperaturen of fan speeds zit geen verandering in.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')