pi_149498088
Hallo.
Morgen wil ik na een lange pauze opnieuw aan de slag met de electra op zolder. Simpelweg omdat ik nodig de zolder moet afmaken en daarvoor nagenoeg al het materiaal heb.

Ik heb op het plafond een centraal doos waaraan ik in eerste instantie alle stop contacten wilde leggen. Dus 1 keer naar beneden en dan rondom langs en in de muur de leiding aanleggen en daar steeds dozen op aansluiten op een aantal punten.

Dat zouden ca 10 dubbele contacten en 1 met 4 dus in totaal 24 stop contacten.

Iemand vertelde mij dat er een maximum is wat er uit 1 centraaldoos mag komen.

Mijn oplossing was om voor en achter een andere centraaldoos te gebruiken. Maar dat is lastig te realiseren. Daarnaast komt de stroom voor de 2de centraaldoos uit hetzelfde stroompunt.

Klopt die bewering? Of mag mijn eerste plan stiekem toch gewoon?
  maandag 9 februari 2015 @ 03:11:25 #2
284578 EricOscuro
Anders dan anders
pi_149498194
Ik ben geen electra man, maar heb wel enigszins common sence.

Het gaat er vooral om hoeveel stroom je gebruikt vanaf dezelfde aansluiting vanaf het centraal punt.

Hartstikke leuk die 24 contacten op zolder, maar als die allemaal in werking zijn en ze komen van dezelfde groep van jouw meterkast, dan gaat dit nooit werken.
Sowieso vraag ik me af of 24 contacten tegelijkertijd van actieve stroom voorzien sowieso wel werkt...

Hoe dan ook, als je echt heel veel contacten op zolder nodig hebt, dan zou ik van elke contactgroep in jouw meterkast een afsplitsing naar boven maken. En zodra je boven bent zoveel mogelijk de stroomgebruikers op de andere verdiepingen uitzetten (indien mogelijk). Dan heb je tenminste nog een kans dat je het gaat redden (tenminste als je boven ook niet alles tegelijkertijd gebruikt).
De wereld is vol met kleuren, neem geen genoegen met een zwart/ wit visie. De kleuren zitten vaak in de nuance.
pi_149498229
Misschien is het wat veel wat ik noem.

1 bij de cv, 1 bij het kraantje wat er komt en dan op iedere kamer nog een stuk of wat. Eigenlijk vooral zodat er flexibiliteit is in het plaatsen van meubels en verschillende stopcontacten te gebruiken. Wat redelijk normaal is,is denk ik een tv,laptop, wekker en een extra bedlampje. Dus ga geen wietplantage of aquarium zolder maken.

Het is onbegonnen werk om allemaal nieuwe leidingen te trekken,aangezien beneden en op de eerste verdieping net gestuct is. Nu ligt er 1 stroompunt vanaf beneden, eigenlijk moet ik het daarmee doen.
  maandag 9 februari 2015 @ 07:21:25 #4
422610 Barrah
Komt niet uit Zevenbergen
pi_149498820
Welke ruimtes zitten er nog meer op die groep? Lijkt me stug dat je zolder een exclusieve groep heeft. Vergeet het verbruik van die ruimtes niet mee te rekenen.
pi_149498867
Ik zou de zolder ook een aparte groep geven, zeker als die ruimte er is in de installatiekast en wetende dat het een gebruiksruimte gaat worden.

24 WCD's lijkt me erg veel, die kunnen dan elk theoretisch 150 Watt trekken ( mits het geoorloofd zou zijn. ) Ik geloof niet dat dit mag, helaas kan ik je niet vertellen waar dit staat.

Ik heb zo het vermoeden dat een zekere Vonkenboer hier nog even op zal duiken en een gefundeerd antwoord zal geven....

even geduld dus :)
  maandag 9 februari 2015 @ 08:10:38 #6
399214 Knutsel-Smurf
Met een hamer past alles!!
pi_149499144
Iets staat me bij van 8wcd's per groep.
Max 2 achter elkaar doorgelust vanaf de CD

(Vonk, verbeter me als ik ernaast zit).
Iff you can't fix it with a hammer, It's an electrical problem.
Op woensdag 30 juli 2014 17:52 schreef koffielepel het volgende:
De beste leerschool is als je de poep uit de ventilator moet krabben.
  Forum Admin maandag 9 februari 2015 @ 08:32:44 #7
240730 crew  Opa.Bakkebaard
Heeft een huisje.
pi_149499369
Ik ben geen elektricien maar heb wel gezien hoe het in de nieuwe aanbouw van mijn zolder aangelegd is. Daar zit een centraaldoos per kamer in het plafond en van daar uit lopen er buizen met bekabeling apart naar elk stopcontact. Het zal dus niet de bedoeling zijn dat je alle stopcontacten aan elkaar gaat doorlussen.
pi_149499648
Van een serieschakeling als TS beschrijft is de weerstand toch heel groot als je op alle WCD'en een apparaat hebt zitten, wat weer leidt tot een grote stroomsterkte en dus warmte?

Lijkt me niet de meest ideale configuratie.
"We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further." - Richard Dawkins
pi_149501333
Nee ik heb geen ruimte in de groepen kast. Er zit nog 1 slaapkamer op en 1 inloopkast. De badkamer heeft een eigen groep. Wat ik vreemd vind.

Maar zoals jullie beschrijven is het per 2 stop contacten zelfs een centraaldoos.. Ppfff dat gaat er niet uit zien. Van het plafond naar de wand moet het boven de betimmering.
pi_149501964
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 07:34 schreef mafkeezzz1981 het volgende:

24 WCD's lijkt me erg veel, die kunnen dan elk theoretisch 150 Watt trekken ( mits het geoorloofd zou zijn. ) Ik geloof niet dat dit mag, helaas kan ik je niet vertellen waar dit staat.
In de NEN.. 16 ampere (1 groep) = 3680 watt. Elk aansluitpunt telt als 150 Watt (let op: dubbele of zelfs drievoudige wcd's tellen ook als 1 aansluitpunt. Elk lichtpunt telt als 75 Watt. Zolang je hiermee niet boven de 3680 Watt komt zit je goed.
pi_149502577
Okee dat moet ik eens gaan tellen.

Op 1 groep gaat het wel,gok ik. Misschien 1 doosje minder maar dat is geen drama.

Maar hoe zit het met het door lussen uit 1 centraaldoos?
pi_149502657
Hoe zit dat met ongebruikte wcd 's? In de inloop kast wat officieel een slaapkamertje is zitten er 4. Alle 4 ongebruikt.
pi_149503408
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 11:20 schreef Nico987 het volgende:
Hoe zit dat met ongebruikte wcd 's? In de inloop kast wat officieel een slaapkamertje is zitten er 4. Alle 4 ongebruikt.
Daar houdt een norm geen rekening mee. Voor het zelfde geld gebruikt een volgende bewoner ze wel..

Officieel zou ik ze dan afkoppelen/blindplaat er op. (Officieus heb je als Dhz'er volledige vrijheid om je niet aan geldende normen te houden. :X )
pi_149503584
Dat is zo maar als ik het toch dan maar zo goed mogelijk.
pi_149503891
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 11:52 schreef Nico987 het volgende:
Dat is zo maar als ik het toch dan maar zo goed mogelijk.
_O_
pi_149508686
Volgens mij mag je 4 wcd's "doorlussen" en moeten die op dezelfde muur zitten.

Maar ik ben geen expert, dus daar zou ik even op wachten. :)
pi_149513547


[ Bericht 100% gewijzigd door Gieliovd op 09-02-2015 18:12:09 ]
Laat die handjes wapperen!
pi_149513662
het zijn er, dacht ik, 9 of 10 per groep
pi_149515645
Net even gegoogled op wcd doorlussen. Daar zegt vonkenboer Max 4. Een wcd is dat 1 stop contact of een dubbele? Maakt het dan nog uit of je op, in of half inbouw kiest? Bij half inbouw heb je maar 1 inbouwdoos nodig voor 2 stop contacten.
  Moderator maandag 9 februari 2015 @ 20:09:19 #20
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_149518840
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 08:10 schreef Knutsel-Smurf het volgende:
Iets staat me bij van 8wcd's per groep.
Max 2 achter elkaar doorgelust vanaf de CD

(Vonk, verbeter me als ik ernaast zit).
Dat was vroeger idd. toen had men het ook nog over aansluitpunten per ruimte ;)

Doorlussen van wandcontactdoos naar wandcontactdoos is toegestaan mits die wandcontactdozen zijn aangebracht op dezelfde wand in hetzelfde vertrek of lager gelegen vertrek, of hoger gelegen vertrek, of in een aangrenzende ruimte.

De lasruimte in je 50mm inbouwdozen mag worden gebruikt voor het verwerken van max 3 lasdoppen of 3 lasklemmen, maximaal 4 draden per lasdop / lasklem mag aansluiten; daar is de ruimte uiteindelijk ook gewoon op berekend. In kleinere inbouwdozen mag je sowieso niet doorlussen of doorlassen.

Je mag maximaal vijf wandcontactdozen naast elkaar doorlussen van wandcontactdoos naar wandcontactdoos. Maar lassen met een paar degelijke lasklemmen/lasdoppen heeft altijd de voorkeur.
pi_149520217
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 08:10 schreef Knutsel-Smurf het volgende:
Iets staat me bij van 8wcd's per groep.
Max 2 achter elkaar doorgelust vanaf de CD

(Vonk, verbeter me als ik ernaast zit).
Het totaal aantal toegestane aansluitpunten per groep is afhankelijk van het totaal aantal groepen.

Bij 1 groep 9 aansluitpunten, bij 2 groepen max 15 aansluitpunten, heb je een drie groeps installatie dan mag je maximaal 18 aansluitpunten hebben. Heb je een 4,5 of 6 groeps installatie dan mag je 21 aansluitpunten per groep hebben.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_149520293
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 08:54 schreef DroogDok het volgende:
Van een serieschakeling als TS beschrijft is de weerstand toch heel groot als je op alle WCD'en een apparaat hebt zitten, wat weer leidt tot een grote stroomsterkte en dus warmte?

Lijkt me niet de meest ideale configuratie.
TS zal wel geen serieschakeling maken :P

Dan is het enige waar TS dit effectief voor kan gebruiken een 10V lampje per stopcontact aan te sluiten.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_149521586
quote:
0s.gif Op maandag 9 februari 2015 20:45 schreef hottentot het volgende:

[..]

TS zal wel geen serieschakeling maken :P

Dan is het enige waar TS dit effectief voor kan gebruiken een 10V lampje per stopcontact aan te sluiten.
en dan zet je een lamp uit en gaat de rest ook uit ^O^
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_149525993
Mijn licht ga ik draadloos maken.

Ik twijfel over wat een serie schakeling is.

Ik wil 3 draden trekken lasdoos daar 3 draden naar het stop contact en 3 door langs de muur naar de volgende.

Dus alle 3 kleuren in 1 lasklem/dop.
pi_149526019
ik zou niet alle 3 kleuren in 1 lasdop doen

Srry beetje flauw :)