abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_139633558
Kan er aan een gewone 3 aderige aarde kabel een perilex stekker gezet worden,zodat het gasfornuis met elektrische oven in de perilex stekkerdoos past,aangezien er geen gewoon aarde stekkerdoos in de buurt zit.
Of bestaan er adapters om van een 5 polige contactdoos naar een 2 polige stekker te gaan,anders moet ik steeds als ik de oven aan wil zetten een verlengsnoer van 5 meter door de keuken leggen.

Alvast bedankt voor jullie antwoord,want ik heb geen idee en de man bij De Handyman stond me aan te kijken alsof ie water zag branden.
Zo stom is mijn vraag toch niet?
  dinsdag 6 mei 2014 @ 21:03:45 #2
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_139634498
Het kan sowieso. Er hangt in je meterkast een 2x23-0 kookgroep en daar gebruik je dan één fase van.

Dus je sluit op je perilex één fase aan en één nul. Aarde natuurlijk ook.

Of het MAG dat is even wachten op Vonkenboer en kornuiten.
Laat die handjes wapperen!
  dinsdag 6 mei 2014 @ 21:06:33 #3
14142 Daffodil31LE
Pienter Pookje
pi_139634756
Dat moet gewoon mogelijk zijn. Al weet ik zo niet meer uit mijn hoofd welke draad je aan welk punt moet knopen. Het is overigens ook mogelijk dat het fornuis zelf op 400V kan werken, dan moet je even achterin het toestel (laten) kijken en de hele kabel vervangen.

Ligt er uiteraard aan wat van het fornuis er op elektriciteit werkt. Als het enkel de ontsteking is heeft het niet zoveel nut.
Haha, U schakelt nog. Test een DAF !
  Moderator dinsdag 6 mei 2014 @ 21:16:57 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_139635889
Wacht even je wilt een fornuis en een oven op één aansluitpunt aansluiten ?
Het fornuis heeft een perilex stekker en de oven een normale 230V stekker ?
  dinsdag 6 mei 2014 @ 21:20:36 #5
14142 Daffodil31LE
Pienter Pookje
pi_139636245
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 21:16 schreef Vonkenboer het volgende:
Wacht even je wilt een fornuis en een oven op één aansluitpunt aansluiten ?
Het fornuis heeft een perilex stekker en de oven een normale 230V stekker ?
Ik denk dat de oven onder de kookplaat zit, met andere woorden: Het is één toestel.
Haha, U schakelt nog. Test een DAF !
  Moderator dinsdag 6 mei 2014 @ 21:21:15 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_139636298
Je mag vanaf een kookgroep i.i.g. nooit iets doorlussen van een perilex aansluiting naar een normale wandcontactdoos die je naast de perilex plaatst.

Een kookgroep mag alleen gebruikt worden voor 1 apparaat :)
  dinsdag 6 mei 2014 @ 21:24:24 #7
14142 Daffodil31LE
Pienter Pookje
pi_139636595
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 21:21 schreef Vonkenboer het volgende:
Je mag vanaf een kookgroep i.i.g. nooit iets doorlussen van een perilex aansluiting naar een normale wandcontactdoos die je naast de perilex plaatst.

Een kookgroep mag alleen gebruikt worden voor 1 apparaat :)
Dat vraagt TS toch ook niet? Hij wil zijn fornuis - waar een gewone geaarde 230V-kabel met stekker aanhangt - aansluiten op een perilex. Dus gewone stekker eraf en perilex erop, en dat in de contactdoos duwen.
Haha, U schakelt nog. Test een DAF !
  dinsdag 6 mei 2014 @ 21:25:05 #8
374964 slangpie
bak oe 'n ei.
pi_139636647
Wat ik begrijp van de OP, koken op gas met vast daaronder eenelektrische oven op 230V. Dus van de perplex maar 1 fase en 1 nul gebruiken.
Mag geen probleem zijn als het 2x 230v zekering zijn, kwestie van 1 Vd groepen gebruiken.

Op een 3fasen aansluiting weet ik zo niet of dat mag.
nerovetsrethca
pi_139637911
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 20:51 schreef sunxxx het volgende:
Kan er aan een gewone 3 aderige aarde kabel een perilex stekker gezet worden,zodat het gasfornuis met elektrische oven in de perilex stekkerdoos past,aangezien er geen gewoon aarde stekkerdoos in de buurt zit.
Of bestaan er adapters om van een 5 polige contactdoos naar een 2 polige stekker te gaan,anders moet ik steeds als ik de oven aan wil zetten een verlengsnoer van 5 meter door de keuken leggen.

Alvast bedankt voor jullie antwoord,want ik heb geen idee en de man bij De Handyman stond me aan te kijken alsof ie water zag branden.
Zo stom is mijn vraag toch niet?
Beter is de perilex wandcontactdoos te vervangen door een "gewone" 1 fase wandcontactdoos en daarop voort te werken.

In de meterkast de 1 of 2 niet gebruikte fasen loshalen, zodat alleen 1 fase,nul,aarde overblijft
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_139638016
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 20:51 schreef sunxxx het volgende:
Of bestaan er adapters om van een 5 polige contactdoos naar een 2 polige stekker te gaan,anders moet ik steeds als ik de ?
Dat zeker niet (doen)!
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator dinsdag 6 mei 2014 @ 21:49:57 #11
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_139638968
quote:
1s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 21:25 schreef slangpie het volgende:
Wat ik begrijp van de OP, koken op gas met vast daaronder eenelektrische oven op 230V. Dus van de perplex maar 1 fase en 1 nul gebruiken.
Mag geen probleem zijn als het 2x 230v zekering zijn, kwestie van 1 Vd groepen gebruiken.

Op een 3fasen aansluiting weet ik zo niet of dat mag.
ah, zo op die manier :@

Om op een perilex aansluiting een normale wandcontactdoos te kunnen monteren zijn er speciale montageplaten. Er bestaan geen verlopen van perilex naar normale stekker !

http://www.installand.nl/(...)eDmL4CFSOWtAodIiEAEg



Je demonteert je oude perilex aansluiting (let op spanning eraf !) Als je zo'n montage raam op je perilex doos monteert als hierboven dan kun je een normale wandcontactdoos in je perilex inbouwdoos monteren.

In je meterkast dan de 1 of 2 niet gebruikte fasen loshalen, zodat alleen 1 fase,nul,aarde overblijft.
En die aansluiten op de normale wandcontactdoos.
  dinsdag 6 mei 2014 @ 22:04:17 #12
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_139640230
Vonk even voor mijn info dan...

Stel ik knip die stekker van de elektrische oven eraf en maak die perilex stekker eraan.

Ik heb gemeten dat op pin 1 spanning staat, pin 3 nul en aarde spreekt voor zich.

Mag ik respectievelijk gewoon bruin, blauw en geel/groen aansluiten en de resterende pin(nen) vrij laten... en zo vrolijk zonder aanpassingen aan de perilex WCD de oven gebruiken?

Denk dat dat is wat TS zoekt.
Laat die handjes wapperen!
  Moderator dinsdag 6 mei 2014 @ 22:27:40 #13
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_139642435
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 22:04 schreef Gieliovd het volgende:

Stel ik knip die stekker van de elektrische oven eraf en maak die perilex stekker eraan.

Ik heb gemeten dat op pin 1 spanning staat, pin 3 nul en aarde spreekt voor zich.

Mag ik respectievelijk gewoon bruin, blauw en geel/groen aansluiten en de resterende pin(nen) vrij laten... en zo vrolijk zonder aanpassingen aan de perilex WCD de oven gebruiken?
Nee, dat is niet toegestaan :)
Andersom mag je op je kookplaat die werkt op 2 x 230 V + 2 x N ook geen twee aparte snoeren met een gewone stekker monteren en die in je normale wandcontactdoos steken :P
  dinsdag 6 mei 2014 @ 22:41:59 #14
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_139643643
Dat laatste snap ik, en dat is ook gelijk de reden waarom ik dacht dat het zou mogen.

In mijn voorstel gaan beide groepen uit door het bruggetje. In het tweede geval gaan de 2 groepen niet samen uit, door gebrek aan bruggetje.

Maar jij bent de pro, ik doe maar wat ;)
Laat die handjes wapperen!
pi_139646640
Dus ik begrijp dat er mogelijkheden zijn en dat het beter is om de contactdoos te vervangen dan de stekker?Ik ben een vrouw en ben pas alleen en ben nog niet in staat om een lamp op te hangen.
Nu had ik wel het schema gevonden hoe een periplex stekker aan het 5 polige snoer te zetten,maar blijkt het elektrische gedeelte van het fornuis (het ovengedeelte) gewoon 220 te zijn.
Als ik nou een schema had hoe de stekker te vervangen is,waar de draden moeten,zou het me wel lukken.
Ik zal me ook eens verdiepen in het montage raam van vonkenboer,maar of ik dat durf weet ik niet en in mijn familie is niemand verder gekomen dan het verwisselen van een lamp.
Wel heel erg bedankt voor al jullie informatie,het is al fijn dat het kan.
pi_139665237
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 23:17 schreef sunxxx het volgende:
Dus ik begrijp dat er mogelijkheden zijn en dat het beter is om de contactdoos te vervangen dan de stekker?Ik ben een vrouw en ben pas alleen en ben nog niet in staat om een lamp op te hangen.
Nu had ik wel het schema gevonden hoe een periplex stekker aan het 5 polige snoer te zetten,maar blijkt het elektrische gedeelte van het fornuis (het ovengedeelte) gewoon 220 te zijn.
Als ik nou een schema had hoe de stekker te vervangen is,waar de draden moeten,zou het me wel lukken.
Ik zal me ook eens verdiepen in het montage raam van vonkenboer,maar of ik dat durf weet ik niet en in mijn familie is niemand verder gekomen dan het verwisselen van een lamp.
Wel heel erg bedankt voor al jullie informatie,het is al fijn dat het kan.
De vraag is of het verstandig is e.e.a. zelf uit te voeren, aangezien je in de meterkast, 1 of 2 fase(n) moet losmaken.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator woensdag 7 mei 2014 @ 18:34:35 #17
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_139667817
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 mei 2014 23:17 schreef sunxxx het volgende:
Dus ik begrijp dat er mogelijkheden zijn en dat het beter is om de contactdoos te vervangen dan de stekker?Ik ben een vrouw en ben pas alleen en ben nog niet in staat om een lamp op te hangen.
Nu had ik wel het schema gevonden hoe een periplex stekker aan het 5 polige snoer te zetten,maar blijkt het elektrische gedeelte van het fornuis (het ovengedeelte) gewoon 220 te zijn.
Als ik nou een schema had hoe de stekker te vervangen is,waar de draden moeten,zou het me wel lukken.
Ik zal me ook eens verdiepen in het montage raam van vonkenboer,maar of ik dat durf weet ik niet en in mijn familie is niemand verder gekomen dan het verwisselen van een lamp.
Wel heel erg bedankt voor al jullie informatie,het is al fijn dat het kan.
Waar ben je woonachtig misschien is er een Fokker die voorzien is van wat meer technische kennis :) en bij wijze van spreke om de hoek woont. Ben je toevallig woonachtig in de omgeving van Enschede ??
pi_139668528
quote:
0s.gif Op woensdag 7 mei 2014 18:34 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Waar ben je woonachtig misschien is er een Fokker die voorzien is van wat meer technische kennis :) en bij wijze van spreke om de hoek woont. Ben je toevallig woonachtig in de omgeving van Enschede Groningen ??
:)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_139679330
quote:
0s.gif Op woensdag 7 mei 2014 18:34 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Waar ben je woonachtig misschien is er een Fokker die voorzien is van wat meer technische kennis :) en bij wijze van spreke om de hoek woont. Ben je toevallig woonachtig in de omgeving van Enschede ??
Nee,dat is een eind uit de buurt,ik woon in Spijkenisse,onder de rook van Rotterdam.
pi_139689296
als het goed is is de perilex contactdoos aangelsoten met 1 blauwe, 1 geel groene en 3 bruine draden

de meest simpele oplossing is om de steker van het fornhuis af te knippen en de blauwe draad op de corresponderende blauwe poot van de steker te zetten, de geel/groen op de aardpen ( de middelste)

en de bruine op een van de drie overgebleven pennen, dan heb je gewoon1 fase ( 230) in gebruik
pi_139704520
quote:
0s.gif Op donderdag 8 mei 2014 09:38 schreef sijs het volgende:
als het goed is is de perilex contactdoos aangelsoten met 1 blauwe, 1 geel groene en 3 bruine draden

Als het goed is..

Wat jij beschrijft is een 1 fase perilex, waarbij maar 1 bruine draad van de groepenkast binnenkomt. En dit is maar één van de goede perilex varianten. Je weet alleen hoe een perilex is aangesloten als je deze doormeet.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  donderdag 8 mei 2014 @ 18:17:46 #22
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_139705964
En... dat is de beun manier van wat ik beschreef en dat mag dus niet.

Gaat niet uit de weg dat ik het thuis gewoon zo zou hebben gedaan ;)

Dus netjes met stekker enzo, niet beunen.
Laat die handjes wapperen!
  PR/Manusje van alles donderdag 8 mei 2014 @ 18:54:15 #23
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_139707032
quote:
0s.gif Op woensdag 7 mei 2014 22:13 schreef sunxxx het volgende:

[..]

Nee,dat is een eind uit de buurt,ik woon in Spijkenisse,onder de rook van Rotterdam.
huurwoning?
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
pi_139723384
quote:
1s.gif Op donderdag 8 mei 2014 18:54 schreef Surveillance-Fiets het volgende:

[..]

huurwoning?
Ja,een huurwoning.
pi_139733997
even met de duspool of multimeter erop en je weet het; ( tussen de fasen ( de bruine draden) 400 V tussen fase en nul ( bruin en blauw) 230 v