japjapievrijdag 28 maart 2014 @ 13:49
Ik hoop dat iemand mij hier uitsluitsel op kan geven.

Afgelopen week een nieuwe 5x 2,5mm2 grondkabel vanuit de garage naar achter in de tuin bij een overkapping getrokken. De garage heeft een eigen groep in de meterkast. Op deze grondkabel zit aangesloten een dubbele WCD met logischerwijs de kleuren geel/groen, bruin en blauw.

Ik heb dus twee draden over: grijs en zwart. Nu wil ik een lamp achter in de tuin laten mee schakelen met twee lampen in de tuin die vanuit de keuken met een schakelaar bediend worden. Deze bedrading loopt van de keuken naar een lamp op de hoek van de keuken (1) en een lamp op hoek van de garage (2). In de garage kan ik dus eenvoudig doorlassen zodat lamp 3 gaat branden als ik 1 & 2 aan doe. Ik heb van de bruine (uit de keuken) een draad op de zwarte ader van de grondkabel verbonden. Aan de andere kant van de kabel (overkapping) heb ik de zwarte doorgelast naar de lamp en de blauwe verbonden op dezelfde lasdop als de WCD. Zo gauw ik de draad verbind (rood in het schema) en de buitenverlichting aan doe vliegt de groep van de garage eruit en de Aardlekschakelaar.

Als deze rode draad niet verbonden zit (en dus lamp 3 ook niet) werkt alles gewoon. Stroom op de WCD's en de buitenverlichting.

Heeft iemand een idee wat hier mis gaat (of ik verkeerd doe) onderstaand in schema weergegeven.

piL3GWS.jpg

ps. Ik heb op de zwarte en blauwe draad ook een andere lamp getest (simulatie lamp 3) om sluiting in de lamp/draad uit te sluiten.
Pluckievrijdag 28 maart 2014 @ 14:16
Misschien omdat die "rode" lijn (de fase van groep keuken) naar lamp 3 gaat, waarbij de nuldraad vervolgens vanaf lamp 3 verbonden is met de garagegroep, of zie ik het verkeerd?
Fredvrijdag 28 maart 2014 @ 14:24
Nogal logisch dat je ALS door gaat.
Je gebruikt de fase van groep keuken en de nul van groep garage
Fukushimavrijdag 28 maart 2014 @ 14:27
Zolang die groepen achter dezelfde ALS zitten zal het werken, maar het mag niet.
Ze zitten nu hoogst waarschijnlijk over 2 verschillende ALS's
japjapievrijdag 28 maart 2014 @ 14:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 14:24 schreef FredvZ het volgende:
Nogal logisch dat je ALS door gaat.
Je gebruikt de fase van groep keuken en de nul van groep garage
Zo ver was ik al een beetje maar mijn vraagstelling is meer hoe ga ik dit oplossen.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn om de lamp (3) over groep Keuken door te trekken via zwart en grijs (twee vrije aders in de grondkabels). Maar ik zou graag 1 draad vrij houden voor de toekomst.

Is er niet een manier om dit te realiseren door alleen de zwarte draad te gebruiken.

[ Bericht 1% gewijzigd door japjapie op 28-03-2014 14:57:03 (typo) ]
Scarlet_Dragonflyvrijdag 28 maart 2014 @ 14:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 14:30 schreef japjapie het volgende:

[..]

Zo ver was ik al een beetje maar mijn vraagstelling is meer hoe ga ik dit oplossen.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn om de lamp (3) over groep Keuken door te trekken via zwart en grijs (twee vrije aders in de grondkabels). Maar ik zou graag 1 draad vrij houden voor de toekomst.

Is er niet een manier om dit te realiseren door alleen de zwarte draad te gebruiken.
Dan moet je lamp 1 en 2 ook op de garagegroep aansluiten
Fredvrijdag 28 maart 2014 @ 14:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 14:30 schreef japjapie het volgende:
Is er niet een manier om dit te realiseren door alleen de zwarte draad te gebruiken.
Ja, een andere schakelaar gebruiken die op de garagegroep zit.

Wil je dat niet en moet het via de schakelaar op de groep van de keuken, dan kan je het simpel oplossen door de tweede draad in de kabel te gebruiken of je moet een geschikt relais vinden om mee te schakelen.
Ai_KaRaMBavrijdag 28 maart 2014 @ 14:37
Misschien kun je met de schakelaar in de keuken een relais schakelen waarmee je de andere groep schakelt?

edit: paint ter verduidelijking:

katCjX4.png

[ Bericht 21% gewijzigd door Ai_KaRaMBa op 28-03-2014 14:44:09 ]
rulerofdeathvrijdag 28 maart 2014 @ 14:38
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 14:30 schreef japjapie het volgende:

[..]

Zo ver was ik al een beetje maar mijn vraagstelling is meer hoe ga ik dit oplossen.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn om de lamp (3) over groep Keuken door te trekken via zwart en grijs (twee vrije aders in de grondkabels). Maar ik zou graag 1 draad vrij houden voor de toekomst.

Is er niet een manier om dit te realiseren door alleen de zwarte draad te gebruiken.
je zou de nul van de lamp via de grijze draad kunnen laten lopen.

even afgezien of de situatie wel mag.
japjapievrijdag 28 maart 2014 @ 15:01
Ivm met schakelaar in de keuken en afstand (25 meter) is de lampen aansluiten via de garagegroep helaas geen optie.

De enige manier is dus door middel van een relais of zoals ik eerder had bedacht om deze door te leggen via de twee vrije aders in de grondkabel.

quote:
2s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 14:38 schreef rulerofdeath het volgende:

[..]

je zou de nul van de lamp via de grijze draad kunnen laten lopen.

even afgezien of de situatie wel mag.
Waarom mag dit niet? omdat je twee fases door één kabel legt en je bij werkzaamheden twee groepen moet uitschakelen? of heeft dit een andere reden?
Ai_KaRaMBavrijdag 28 maart 2014 @ 15:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 maart 2014 15:01 schreef japjapie het volgende:
Waarom mag dit niet? omdat je twee fases door één kabel legt en je bij werkzaamheden twee groepen moet uitschakelen? of heeft dit een andere reden?
Dit idd. Je mag niet twee groepen door dezelfde leiding laten lopen.
bluemoon23vrijdag 28 maart 2014 @ 15:49
Moeilijk schema, het lijkt wel een katrol waar touwen/draden overheen lopen :D
Fukushimavrijdag 28 maart 2014 @ 19:37
Als je het nou echt perse wil, dan draai je in de groepenkast de groep van de tuin om met een groep welke op dezelfde ALS zit als de keuken.