Ik hoop dat iemand mij hier uitsluitsel op kan geven.
Afgelopen week een nieuwe 5x 2,5mm2 grondkabel vanuit de garage naar achter in de tuin bij een overkapping getrokken. De garage heeft een eigen groep in de meterkast. Op deze grondkabel zit aangesloten een dubbele WCD met logischerwijs de kleuren geel/groen, bruin en blauw.
Ik heb dus twee draden over: grijs en zwart. Nu wil ik een lamp achter in de tuin laten mee schakelen met twee lampen in de tuin die vanuit de keuken met een schakelaar bediend worden. Deze bedrading loopt van de keuken naar een lamp op de hoek van de keuken (1) en een lamp op hoek van de garage (2). In de garage kan ik dus eenvoudig doorlassen zodat lamp 3 gaat branden als ik 1 & 2 aan doe. Ik heb van de bruine (uit de keuken) een draad op de zwarte ader van de grondkabel verbonden. Aan de andere kant van de kabel (overkapping) heb ik de zwarte doorgelast naar de lamp en de blauwe verbonden op dezelfde lasdop als de WCD. Zo gauw ik de draad verbind (rood in het schema) en de buitenverlichting aan doe vliegt de groep van de garage eruit en de Aardlekschakelaar.
Als deze rode draad niet verbonden zit (en dus lamp 3 ook niet) werkt alles gewoon. Stroom op de WCD's en de buitenverlichting.
Heeft iemand een idee wat hier mis gaat (of ik verkeerd doe) onderstaand in schema weergegeven.
![piL3GWS.jpg]()
ps. Ik heb op de zwarte en blauwe draad ook een andere lamp getest (simulatie lamp 3) om sluiting in de lamp/draad uit te sluiten.