pi_134068588
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 22:45 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.
Sowieso niet helemaal dicht, de pomp moet wel water kunnen blijven rondpompen.
Echter als je hier niets mee gedaan hebt, lijkt lucht een groter probleem.
Beter kun je langdurig ontluchten via de ontluchter bij het expansievat, maar ook even een koppeling wat losdraaien van de u-bocht in het dunwandige deel wat als hoogste uitsteekt.
Wel de druk op peil houden.
pi_134070046
Staat de linker witte knop (=retour-afsluiter) wel helemaal open?
Anders denk ik nu toch ook aan de thermostaatkraan, dat deze om de 1 of andere reden niet helemaal open gaat.
Nee, nog sterker: als ik je verhaal goed begrijp, moet het wel 1 van deze 2 kranen zijn welke niet genoeg doorvoer geeft.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134071850
Tja, zo ver waren we 1 uur na de OP al, maar blijkt niet de oorzaak?
Laat die handjes wapperen!
pi_134076683
Heb ik iets gemist?
1 Na 1 uur gaf je zelf aan het verhaal van TS niet te begrijpen.
2 vreemde conclusie. TS geeft aan de door Klipper bedoelde binnenste spindel niet te hebben bekeken. Waaruit concludeer je dat dat niet de oorzaak zou blijken?

Ik denk nl dat de thermostaatkraan inderdaad defect is.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134118118
quote:
0s.gif Op maandag 9 december 2013 11:58 schreef Simba het volgende:
Heb ik iets gemist?
1 Na 1 uur gaf je zelf aan het verhaal van TS niet te begrijpen.
2 vreemde conclusie. TS geeft aan de door Klipper bedoelde binnenste spindel niet te hebben bekeken. Waaruit concludeer je dat dat niet de oorzaak zou blijken?

Ik denk nl dat de thermostaatkraan inderdaad defect is.
maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?
pi_134118523
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 15:44 schreef alicia99 het volgende:

[..]

maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?
De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.
Een andere mogelijkheid is dat de rubberen klep dusdanig versleten is waardoor er nauwelijks tot geen doorstroming over blijft.
pi_134118820
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 15:55 schreef klipper het volgende:

[..]

De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.
Een andere mogelijkheid is dat de rubberen klep dusdanig versleten is waardoor er nauwelijks tot geen doorstroming over blijft.
Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?
pi_134118901
Even voor de duidelijkheid, je kraan is het metalen deel en je thermostatische kop is dat witte ding.

Samen is het een thermostatische kraan.

Je kunt ook een hand knop op die kraan draaien, dan is het een handmatige kraan...

Verder inderdaad. Kraan stuk, kraan vervangen.
Laat die handjes wapperen!
pi_134119043
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:04 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?
wil je het echt uitsluiten, dan moet je aftappen en controleren.
Om te bepalen of de binnenste spindel gangbaar is, moet je de buitenste spindel demonteren, daar kan wat water bij vrijkomen, gaat het echter hard spuiten dan zit deze vrijwel zeker scheef.
Bij loswrikken kanw wederom wat water vrij komen.
Mocht de rubberen klep versleten zijn, dan moet je of het binnenwerk of de kraan vervangen.
pi_134119067
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:06 schreef Gieliovd het volgende:
Even voor de duidelijkheid, je kraan is het metalen deel en je thermostatische kop is dat witte ding.

Samen is het een thermostatische kraan.

Je kunt ook een hand knop op die kraan draaien, dan is het een handmatige kraan...
Zou ik bij vloerverwarming niet doen. :P
quote:
Verder inderdaad. Kraan stuk, kraan vervangen.
pi_134119177
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:10 schreef klipper het volgende:

[..]

Zou ik bij vloerverwarming niet doen. :P

[..]

bedankt! zal het van de week even proberen
pi_134355575
Hallo allemaal

Ik heb de thermostaatkraan rechts vervangen maar nog geen resultaat

Thermostaatkraan links gedemonteerd, maar deze was niet versleten.

Iemand nog een idee
pi_134397481
Heb je de complete kraan vervangen of alleen het metalen deel?

Niet versleten? Je hebt wel gecheckt of er, door de kranen een goede doorstroom is?

Heb je gecheckt of de warmtewisselaar goed doorstroomt toen je de kranen verving?
Je had het over doorspoelen van de zwarte slangen, zat daar troep in? Dat kan mogelijk nu nog in de warmtewisselaar zitten.
Misschien het handigst om de warmtewisselaar even helemaal te demonteren zodat je bv in de wasbak beide kanten kan checken op doorstroming of schoonmaken/spoelen.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134410850
Als je met het een gescheiden systeem werkt, moet de pomp van de vloerverdeler het water als het ware uit de platenwisselaar zuigen, dit is immers een apart systeem, probeer dit te creëren . Ik zou persoonlijk ook de thermostaat van de vloerverdeler voor de aanvoer van platenwisselaar plaatsen omdat anders het rendement van je cv-ketel instort.
pi_134412484
quote:
0s.gif Op woensdag 18 december 2013 11:10 schreef Simba het volgende:
Heb je de complete kraan vervangen of alleen het metalen deel?

Niet versleten? Je hebt wel gecheckt of er, door de kranen een goede doorstroom is?

Heb je gecheckt of de warmtewisselaar goed doorstroomt toen je de kranen verving?
Je had het over doorspoelen van de zwarte slangen, zat daar troep in? Dat kan mogelijk nu nog in de warmtewisselaar zitten.
Misschien het handigst om de warmtewisselaar even helemaal te demonteren zodat je bv in de wasbak beide kanten kan checken op doorstroming of schoonmaken/spoelen.
Bedankt voor de tip!
pi_134412507
quote:
0s.gif Op woensdag 18 december 2013 17:30 schreef Slakkenspoor het volgende:
Als je met het een gescheiden systeem werkt, moet de pomp van de vloerverdeler het water als het ware uit de platenwisselaar zuigen, dit is immers een apart systeem, probeer dit te creëren . Ik zou persoonlijk ook de thermostaat van de vloerverdeler voor de aanvoer van platenwisselaar plaatsen omdat anders het rendement van je cv-ketel instort.
Bedankt voor de tip!
pi_134456603
Weet iemand waar de zwarte V of pijl aan de rechterkant van de warmtewisselaar voor dient
misschien staat deze niet goed



Alvast bedankt voor je reactie (:
pi_134457014
Je geeft aan dat je de slangen hebt gespoeld, is dat ook met de wisselaar gebeurd?
De platenwisselaar heeft twee systemen, het ene is cv gevoed welke waarschijnlijk ook gewoon warm wordt, het andere is het vloersysteem, het water wat door je slangen loopt, gaat ook door de wisselaar.

Als er al veel prut uit de slangen kwam is het niet meer dan logisch dat dit ook in de wisselaar zit.
pi_134458680
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 17:59 schreef klipper het volgende:
Je geeft aan dat je de slangen hebt gespoeld, is dat ook met de wisselaar gebeurd?
De platenwisselaar heeft twee systemen, het ene is cv gevoed welke waarschijnlijk ook gewoon warm wordt, het andere is het vloersysteem, het water wat door je slangen loopt, gaat ook door de wisselaar.

Als er al veel prut uit de slangen kwam is het niet meer dan logisch dat dit ook in de wisselaar zit.
Hoi klipper

Ik heb deze warmtewisselaar later er bij gezet pas na ik de slangen heb doorgespoeld, deze warmtewisselaar was leeg toen ik hem erop gezet had,ik heb hem nog daarvoor doorgeblazen.
pi_134460029
Ik begrijp hier uit dat dit nog nooit gewerkt heeft ?
Heb je zoals hier al eerder aangeven is de messing imbus tussen de aanvoer en retour al dicht gedraaid? Des te dichter hij staat des te meer water gaat er over de wisselaar
pi_134460091
Ah nu komen we verder.
Kun je de van de typeplaat een duidelijke foto plaatsen, gaat sneller dan opzoeken.
pi_134460324
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 19:21 schreef Edwink het volgende:
Ik begrijp hier uit dat dit nog nooit gewerkt heeft ?
Heb je zoals hier al eerder aangeven is de messing imbus tussen de aanvoer en retour al dicht gedraaid? Des te dichter hij staat des te meer water gaat er over de wisselaar
Ja heb ik gedaan maar niet helemaal dicht.
pi_134460720
Even het volgende m.b.t. De SWEP platenwisselaar.
De pijl rechts geeft de montage richting aan.
SWEP platenwisselaars zijn primair bedoeld om verticaal te plaatsen.
Jouw unit ligt horizontaal.
Dus opnieuw monteren en juist plaatsen
De pijl moet omhoog wijzen.

Het is verstandig om zeker aan de kant van de slangen een filter te plaatsen zodat de kans op verstoppingen geminimaliseerd wordt.
pi_134460823
Ik weet niet hoever hij door die afsluiter word afgesloten. Maar je kan proberen alle weerstand naar de wisselaar weg te halen dus bijde afsluiters er uithalen en punt stukken gebruiken. De thermostaatkraan kan je
In de cv kant van de wisselaar zetten. En het kan ook zijn dat deze verdeler niet geschikt is om er een gescheide verdeler er van te maken
pi_134492698
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 19:39 schreef klipper het volgende:
Even het volgende m.b.t. De SWEP platenwisselaar.
De pijl rechts geeft de montage richting aan.
SWEP platenwisselaars zijn primair bedoeld om verticaal te plaatsen.
Jouw unit ligt horizontaal.
Dus opnieuw monteren en juist plaatsen
De pijl moet omhoog wijzen.

Het is verstandig om zeker aan de kant van de slangen een filter te plaatsen zodat de kans op verstoppingen geminimaliseerd wordt.
Bedankt! maandag komt er een monteur om de warmtewisselaar te draaien ik hoop dat het probleem dan is opgelost.